NEWS
Adapter "smartmeter"
-
@arni_banone Danke!
sieh mal hier https://forum.iobroker.net/post/1056555 meine Beobachtungen zu dem bisherigen Modell
-
Hallo zusammen,
ich habe einen Fernwärmezähler Kamstrup 403w102DB, ein D0-Zähler, dem ich mit einem Tasmota WLAN-Lesekopf und dem "two telegrams"-Script von tasmota schon einige Daten entlocken konnte. Mit nur einem Telegramm kommen nicht alle Werte durch. Wegen Verkabelung und WLAN-Empfang, möchte ich dafür aber nun einen TTL-Lesekopf direkt am Raspberry anschließen, der WLAN-Lesekopf ist wieder am Stromzähler.
Könnt ihr mir dabei helfen, dem Smartmeter-Adapter nun bei zu bringen, dass er wie das Tasmota-Script mit dem Zähler sprechen soll?
Hier noch zwei Screenshots wie es mit dem Tasmota geklappt hat:
- -
Was hast du denn schon im Smartmeter gemacht?
Erster task wäre: Lesekopf anschließen. Smartmeter Instanz öffnen D0 Protokoll einstellen und den Lesekopf auswählen. Loggen auf debug stellen und Instanz starten. Dann das log hier posten falls nicht direkt Daten kommen.
-
Hat es schon jemand geschafft einen Apator (Pafal) 12EC3g mit dem TTL Kopf auszulesen?
Config ist: Zähler->Kopf->RX-TX an ESP8266 gelötet -> WLAN -> smartmeterAdapter.leider weiß ich auch nicht, wie ich die Kommunikation zwischen Zähler und ESP testen kann...
smartmeter.0 2024-02-01 21:35:35.722 debug connected set to false smartmeter.0 2024-02-01 21:35:35.671 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000 smartmeter.0 2024-02-01 21:35:35.669 debug SOCKET RESUME smartmeter.0 2024-02-01 21:35:35.665 debug SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"TCPTransport","requestInterval":"10","anotherQueryDelay":"1000","transportTcpHost":"192.168.2.86","transportTcpPort":"2323","protocolD0WakeupCharacters":1,"protocolD0SignOnMessage":"?,063030300D0A\\r\\n","protocolD0BaudrateChangeoverOverwrite":300,"obisFallbackMedium":1
@wurmi Ich muss das Thema nochmal ausgraben.
ich habe hier den gleichen Kopf und auch Zähler, jedoch habe ich das alles an einem ESP8266 am RX-TX angelötet... Wie sende ich nun dem Zähler das Startsignal, oder anders: wie kann ich eine Verbindung vom ESP zum Zähler testen. Geflasht ist die aktuelle build von ESPeasy...
Anbei mal meine config. -
[OT iMSys]
Habe dieser Tage ein iMSys erhalten. War nicht so gewünscht, aber die Netzbetreiber sind jetzt ja verpflichtet, sich eine detaillierte Kenntnis über die Auslastung ihrer Netze zu verschaffen. Und da scheint es günstiger zu sein, iMSys einzubauen als die Trafostation mit Meßtechnik hochzurüsten.
Bei mir lief es gut. Meine mME ist erst ein Jahr alt und konnte aufgerüstet werden. Hinter dem Deckel ist ein C-Schiene und Hohlraum.
Die IR INfo Schnittstelle läuft bei mir noch immer einwandfrei.
Der Zähler sieht dann in etwa so aus wie in https://www.netze-bw.de/News/Netze-BW-installiert-intelligentes-Messsystem und https://www.netze-bw.de/News/Smart-Metering-Entlastung-der-Wohnungswirtschaft gezeigt.
Das muss aber nicht immer so glimpflich abgehen. Manchmal müssen die ganzen Zähler getauscht werden. Ob man dann noch an die Info Schnittstelle kommt, konnte mir bisher niemand zusichern.
Bei Interesse kann ich einen OT Thread zu diesem Thema und meinem momentanen Kenntnisstand zur Mangelverwaltung §14a schreiben.
Das APZ-Feld, dessentwegen ich für 3000 EUR einen neuen Zählerschrank einbauen lassen mußte, wurde nicht gebraucht. -
@klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
Das APZ-Feld, dessentwegen ich für 3000 EUR einen neuen Zählerschrank einbauen lassen mußte, wurde nicht gebraucht.
ist nicht wahr!
hab ich auch bekommen und dafür noch etwas mehr bezahlt.Aber schön, dass es bei dir so gut lief.
Wie wird das iMSys jetzt ausgelesen?
Per Funk, PowerLan oder sonstwie? -
[OT iMSys]
@homoran sagte in Adapter "smartmeter":Wie wird das iMSys jetzt ausgelesen?
DIe meisten werden per Funk ausgelesen. LTE oder LTE-450 Spezialfrequenz, die etwas tiefer (langwelliger) ist, damit man besser in die Keller kommt. Um dieses Frequenzband gab es ein zähes Ringen zwischen Infrastruktur und Sicherheitsbehörden, https://www.golem.de/news/450-mhz-energieversorger-bekommen-frequenzen-fuer-eigenes-lte-netz-2103-154801.html
Bei meinem GW steht LTE drauf. Da ist die Infrastruktur ja ohnehin schon vorhanden und kann kostengünstig genutzt werden.
Ich sehe aber kein CE-Zeichen und schon gar kein FCC, wo man Datenblätter/Meßprotokolle runter laden könnte.
"Mein" GW scheint dieses https://www.ppc-ag.
de/de/produkte/smart-meter-gateways/lte-smart-meter-gateway/ zu sein. Dann gibt es noch das LTE-450 https://www.ppc-ag.de/de/produkte/smart-meter-gateways/lte450-smart-meter-gateway/ sowie Powerline https://www.ppc-ag.de/de/produkte/smart-meter-gateways/bpl-smart-meter-gateway/ . Ist beim Meßstellenbetreiber nicht so beliebt, weil, er dann ja die Daten selbst wieder rausfischen muß, also doch wieder die Trafostation oder Verteilerkasten anpacken muß.
Es gibt auch noch eines mit Ethernet https://www.ppc-ag.de/de/produkte/smart-meter-gateways/ethernet-smart-meter-gateway/Habe mal TruDi gestartet. Das will aber ein spezielles Passwort oder ein Zertifikat. Ich soll in den nächsten Wochen noch weitere Unterlagen bzw. Konten per Post bekommen. Mal sehen, was da dabei ist.
Vielleicht braucht man das APZ Feld, wenn man einen EHZ-Zähler (Steckzähler) verwendet. Die sind kleiner, aber für hohe Lasten wohl weniger praxistauglich. Weshalb man wohl wieder zu den größeren Zählern mit Dreipunkt-Befestigung tendiert.
Dann hat man auch die Möglichkeit einen alten Ferraris durch ein solch integriertes iMSys zu ersetzen - ohne APZ Feld. Ansonsten wäre eine schnelle Umrüstung im Altbestand äußerst unpraktisch und langwierig.
Aber der (praktisch leere) teure Zählerkasten mit dem unnötigen APZ Feld wurmt mich schon.
-
@amnesia106 Ich nutzte zwar einen Lesekopf mit USB am PI, aber evtl. helfen dir meine Parameter.
Die sehen bei dir am Kopf anderes aus.
VG
Axel -
@klassisch Ohje dann graut mir schon vor meinem anstehenden Zählertausch
Als ich 2017 meine Solaranlage bekommen hab war das EnBW Solarplus und die kamen mit nem Zähler an der nicht in meinen bisherigen Schrank gepasst hat (da war vorher ein eHZ drin). Also haben die alles umgebaut und ich hab jetzt einen eigenen Zählerschrank im "hoch-aber-schmal" Design wo der Zähler und nochmal sicherungen und das "Strommessteil meiner - jetzt - Senec drin ist.
Jetzt ist SolarPlus geschichte und ich bei Senec ... heisst jetzt kommen demnächst die Stadtwerke und werden den Zähler tauschen ... Ich warte quasi täglich drauf das die sich melden und dann bin ich. Gespannt was ich kriege und was die zu dem neuen Zählerschrank sagen -
[OT - neue Zählerwelt]
@apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":Also haben die alles umgebaut und ich hab jetzt einen eigenen Zählerschrank im "hoch-aber-schmal" Design wo der Zähler und nochmal sicherungen und das "Strommessteil meiner - jetzt - Senec drin ist.
Wie die Stadtwerke KA als grundzuständiger Meßstellenbetreiber das handhaben weiss ich leider nicht. Und deren Site scheint auch nicht aktuell zu sein, https://www.stadtwerke-karlsruhe.de/de/pk/dienstleistungen/smart-meter.php . Die sprechen noch von Freiwilligkeit für EEG Anlagen. Das stimmt ja so nicht mehr >7kWp oder >6kWh Verbrauch ist heute die Rechtsgrundlage für iMSys.
Wenn der Zähler schon moderner ist und mit dem iMSys nachgerüstet werden kann, ist alles gut. Wenn ein neuer Zähler mit iMSys kommt, weiß ich nicht, ob die Info Schnittstelle noch bedient wird. Im FNN Lastenheft für iMSys steht dazu nichts. Also nicht garantiert.
Meine mME ist ein Landis & Gyr E320-AM1D.A3A.A0-S1B-S3 und der war schon vorbereitet als Basis für iMSys zu dienenJetzt ist SolarPlus geschichte und ich bei Senec ... heisst jetzt kommen demnächst die Stadtwerke und werden den Zähler tauschen ... Ich warte quasi täglich drauf das die sich melden und dann bin ich. Gespannt was ich kriege und was die zu dem neuen Zählerschrank sagen
Wenn da mittlerweile ein großer Zähler mit Dreipunktbefestigung drin ist, sollte es maximal mit einem Zählertausch erledigt sein. Im besseren Fall reicht auch ein Aufrüstung wie bei mir. Frontplatte weg, GW eingeclipst, Stecker angeschlossen, Frotcover wieder drauf - fertig. Ohne Stromunterbrechung.
Aber §14a EnWG sieht ja die Steuerbarkeit von Verbrauchern und Erzeugern durch den Netzbetreiber vor. Technische Details noch nicht genau bekannt, wahrscheinlich auf Basis von EEBus und mit EMS oder HEMS. ABER: Die vom Netzbetreiber vorgegebenen Limitationen dürfen vom Endverbraucher nicht beeinflußt oder verändert werden. Das könnte dazu führen, daß einige Hersteller von Wechselrichtern, Wallboxen, Wärmepumpen etc ihre APIs "dicht" machen oder zumindest ausdünnen. Das wäre zwar nicht die beste Lösung, aber die mit der sie die sicherlich erforderliche Zertifizierung am einfachsten und schnellsten erreichen.
Und wir hätten das Nachsehen. -
@apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
und ich hab jetzt einen eigenen Zählerschrank im "hoch-aber-schmal" Design wo der Zähler und nochmal sicherungen und das "Strommessteil meiner - jetzt - Senec drin ist
und so etwas ist heute angeblich nicht mehr zulässig.
Hatte ich auch und noch massig Platz drin.Da mussten beide Schränke gegen einen großen getauscht werden.
Außerdem musste ich auch dieses ominöse APZ Feld haben, ist jetzt Vorschrift.
-
Danke Ihr zwei, ich berichte
-
[OT-Zaehlerschrank]
@homoran sagte in Adapter "smartmeter":und so etwas ist heute angeblich nicht mehr zulässig.
Hatte ich auch und noch massig Platz drin.Da mussten beide Schränke gegen einen großen getauscht werden.
Außerdem musste ich auch dieses ominöse APZ Feld haben, ist jetzt Vorschrift.
Ja, das hat mich leider auch teuer getroffen. In einer Übergangszeit durfte man einen kleineren Schrank mit APZ Feld aussen "anflanschen". Das wurde dann untersagt und ein komplett neuer Schrank gefordert. Aber das ist ja in vielen Altbauten gar nicht möglich. Und schon gar nicht kurzfristig und widerstandsarm.
Ich habe aber die Hoffnung, daß das beim Zählertausch derzeit nicht so eng gesehen wird. Die Netzbetreiber haben jetzt richtig Druck, einen Überblick über ihre Netze zu bekommen. Da werden viele Netzbetreiber iMSys als günstige, informationsreiche und schnelle Lösung wählen. Und solange ein Dreipunktzähler reinpasst, gibt es auch eine technische Möglichkeit das Thema "unblutig" zu handhaben. Da man derzeit das APZ Feld defür nicht mehr benötigt, können die mal alle Augen zudrücken.
Wenn ich Netzbetreiber wäre, würde ich das genau so machen. Hauptsache der Spion ist kostengünstig und schnell eingebaut und man bekommt schnell den geforderten Überblick über die Netzlast. Bloß keinen Vorgang eröffnen und möglichst jedem (Rechts-)Streit aus dem Wege gehen.Wir beide hatten halt (wieder mal) Pech.
-
Hallo zusammen,
ich habe den Adapter installiert und bekomme auch direkt Daten. Super, vielen Dank.
Gibt es eine Erklärung, was die einzelnen Attribute bedeuten?
(z.B. smartmeter.0.1-0:36_7_0__255, 1-0:56_7_0__255.value, smartmeter.0.1-0:76_7_0__255)ok, habe es herausgefunden;-)
Danke und Gruß
Hartmut -
@hru Glückwunsch, der Zähler gibt aber recht viel aus. Da ist der Meßstellenbetreiber aber "spendabel". Normalerweise gibts nur die Energiewerte und das Register 16 als Momentanleistung.
Hoffentlich kein Holley oder Logarex Zähler. -
@klassisch Der Screenshot ist irgendwo aus dem Netz, wo die Attribute erklärt werden (OBIS).
Ich verwende nur die folgenden Werte:
-
smartmeter.1.1-0:16_7_0__255
-
smartmeter.1.1-0:1_8_0__255
-
smartmeter.1.1-0:2_8_0__255
Gruß Hartmut
-
-
Ich sollte bei meinem ISKRA 175 auch die Leistung der einzelnen Phasen L1, L2 und L3 haben.
Die Werte werden im Moment aber nicht als Objekte ausgegeben. Gibt es dazu eine Lösung? Oder stellt der ISKRA 175 diese an der Schnittstelle gar nicht zur Verfügung? -
@silgri sagte in Adapter "smartmeter":
Ich sollte bei meinem ISKRA 175 auch die Leistung der einzelnen Phasen L1, L2 und L3 haben.
wer sagt das?
-
Korrektur: Der Zähler ist ein MT176, wo gibt es denn eine Liste der SML-Werte, die er ausspuckt? Liest der Adapter automatisch alle Werte?
-
@silgri sagte in Adapter "smartmeter":
Ich sollte bei meinem ISKRA 175 auch die Leistung der einzelnen Phasen L1, L2 und L3 haben.
Intern hat der alles. Was er rausgibt entscheidet dann der Meßstellenbetreiber. Und die sind meist "datengeizig" und geben nur raus, wozu sie laut FNN verpflichtet sind: Energiewerte und Momentanleistung.
Der Adapter kann nur das verwerten, was gesendet wird. Beeinflussen kann man das nicht, die Schnittstelle ist unidirektional. "Et kütt wie et kütt." Leider