NEWS
Adapter "smartmeter"
-
@thomas-braun sagte in Adapter "smartmeter":
Ich würde es vielleicht zuerst mal mit dem Skript für Tasmota von hier probieren:
er hat den einfachen usb Lesekopf
@eggi1234 sagte in Adapter "smartmeter":
Hichi IR USB Lesekopf (wird per lsusb und ls -al …. /by-id/ korrekt angezeigt
-
wenn du hast mal mit einer digicam nachsehen, ob die Schnittstelle (IR-Diode) sendet. wenn ja, mal die Ausrichtung prüfen und mit "cat /dev/..... mal mitlesen was vom Kopf kommt. (HEX) im Nachgang mal ein Reboot machen, damit die Schnittstelle wieder freigegeben wird.
-
Hallo zusammen
Danke für eure Antworten. Ja genau diesen PIN wollen sie halt nicht rausrücken da ich dann wohl auch gleich Schreibrechte hätte ...
Hab schonmal nen Film mit dem Handy vor den Dioden gemacht und die waren dunkel. Die Ausrichtung hab ich auch schon kontrolliert und um 180° gedreht usw.
cat /dev/,,, hab ich grad ausprobiert. nur gähnende LeereWeiss grad nicht weiter - wäre schad wenn es nicht geht. Er meinte noch, dasss sich da auch mal die Gesetzeslage ändern soll und die Kunden einen Zugang haben müssen; aber wann wusste er auch nicht.
Da bleibt vielleicht doch nur der Vorschlag von teletapi mit einem extra Stromzähler. Aber das sind natürlich gleich recht hohe Kosten (muss bestimmt von einem Elektriker eingebaut werden) und wir habe 2 verschiedene Tarife, die dann irgendwie abgebildet werden müssten.
-
@eggi1234 sagte in Adapter "smartmeter":
mit dem Handy vor den Dioden
beim Handy sind meistens filter drin , da siehst du kein Infrarot. Teste mal vorher mit der TV-Fernbedienung
Ja genau diesen PIN wollen sie halt nicht rausrücken da ich dann wohl auch gleich Schreibrechte hätte ...
kann ich mir nicht vorstellen, eventuell war der Mitarbeiter nicht auf dem aktuellen Stand.
-
@eggi1234 sagte in Adapter "smartmeter":
wir habe 2 verschiedene Tarife, die dann irgendwie abgebildet werden müssten.
kein Problem, da gibt es auch was
@eggi1234 sagte in Adapter "smartmeter":
muss bestimmt von einem Elektriker eingebaut werden
ja
-
@eggi1234 sagte in Adapter "smartmeter":
Ich bin ganz neu hier im Forum
Herzlich willkommen!Wir haben eine Solaranlage auf dem Dach.
Glückwunsch, gute Sache.
Was ich schon geschafft habe, ist per Modbus Adapter die Daten aus dem Solaredge Wechselrichter zu ziehen und diese werden auch munter zu InfluxDB geschickt
Respekt, das gehört schon zu den schwierigeren Themen
Viele Wechselrichter verwenden einen zusätzlichen dedizierten Zähler direkt nach dem Hauptzähler um z.B. die ehemals (und bei Betrieb von PV + Wallbox auch zukünftige) Deutsche Abregelung zu verwirklichen bzw. einen Hausakku zu regeln. Vielleicht wäre das eine Erweiterungsmöglichkeit?
Was leider noch nicht klappt ist das Abgreifen der Daten per IR Schnittstelle vom Stromzähler
Das ist in Deutschland für die "Moderne Messeinrichtung" eine zugesicherte Eigenschaft. Beim "Intelligenten Meßsystem" schon nicht mehr. Kann sein, muß aber nicht. Entscheidet der Meßstellenbetreiber.
- Wir wohnen in der Schweiz im Kanton St Gallen.
Glückwunsch!
Meine Anfrage bezüglich der Freischaltung wurde leider abgelehnt mit der Begründung, dass es nur ein Benutzer im Zähler gibt und wenn sie mir das Passwort geben habe ich Lese- und auch Schreibrecht und könnte die Parameter des Zählers manipulieren.
Leider kenne ich die Schweizer Verhältnisse hier nicht. In Punkto Elektroinstallationen scheinen die Schweizer recht eigen zu sein.
- Wir haben einen LandiGyr e350 Stromzähler.
Die Zähler sind konfigurierbar und können genau das, was der Meßstellenbetreiber zuläßt. Die meisten Deutschen Betreiber sind da recht "geizig" und lassen nur das per "FNN Lastenheft" zugesicherte Minimum zu.
Wenn die Schweizer kein passendes Gesetz oder Verwaltungsvorschrift o.ä. haben, werden die Betreiber freiwillig eher weniger als mehr machen.
@Homoran hat ja schon einen Modbus-Zähler genannt, den man in die Verteilung mit einbauen lassen könnte. Vielleicht ergibt sich aber einen Mehrwehrt, wenn man einen nimmt, der auf den Wechselrichter abgestimmt ist und mit diesem kommuniziert. Beim Betrieb eines Hausakkus wird das ohnehin benötigt.
-
@eggi1234 sagte in Adapter "smartmeter":
Ja genau diesen PIN wollen sie halt nicht rausrücken da ich dann wohl auch gleich Schreibrechte hätte ...
Ja, mit dem PIN kannst du die historischen Werte des Zählers zurücksetzen (z. B. für den Fall eines Mieterwechsels).
Das ist aber dem Leistungsanbieter wumpe, da er die neuen Werte einfach auf die alten aufrechnen kann und somit ohnehin die exakten Verbrauchswerte hat.
Wichtig ist für den Nachfolger dann lediglich eine schleunige Zählerablesung, damit er nicht Energie des Vormieters bezahlt.Ich vermute eher, dass dieses Antwortschreiben vom Azubi oder ähnlich unerfahrenem Personal gefertigt wurde. Da würde ich eher mal eine Etage höher einwerfen.
Gruß
Thomas -
Hallo toller Adapter,
hab mir auch gleich nachdem mein neuer Zähler installiert wurde, mal versuch in das Thema einzulesen. Ich habe mir den Weidmann IR-Kopf per USB gekauft, habe ihn an einen Raspberry angeschlossen. Die PIN Freischaltung habe ich am Zähler vorgenommen, bin mir allerdings nicht sicher oder diese Einstellung gespeichert wurde, am Zähler stand zwar "in" aber aktuell erkenne ich nichts weitere am Zähler. Am Raspberry habe ich den Smartmeter für Iobroker installiert, dort werden mir folgende Schnittstellen angezeigt: 1. /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D201033S-if00-port (/dev/ttyUSB0); 2. /dev/ttyS0; 3./dev/ttyAMA0; 4.Benutzerdefinierten Namen für die serielle Schnittstelle angeben. Bislang alle Port durchprobiert ohne Verbindung zum Adapter.
Leider Verbindet sicher der Adapter nicht, ich habe folgende Meldungen im Protokol:smartmeter.0 Zeit silly Nachricht smartmeter.0 2023-09-08 09:21:31.823 debug Error: No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2023-09-08 09:21:31.823 warn No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2023-09-08 09:20:01.544 debug Error: No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2023-09-08 09:20:01.542 warn No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2023-09-08 09:18:31.268 debug Error: No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2023-09-08 09:18:31.267 warn No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2023-09-08 09:17:00.984 debug Error: No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2023-09-08 09:17:00.983 warn No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2023-09-08 09:15:30.704 debug Error: No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2023-09-08 09:15:30.703 warn No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2023-09-08 09:14:00.424 debug Error: No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2023-09-08 09:14:00.422 warn No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2023-09-08 09:12:45.467 silly sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.smartmeter.0 smartmeter.0 2023-09-08 09:12:45.464 info List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"D201033S","pnpId":"usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D201033S-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6015"}] smartmeter.0 2023-09-08 09:12:45.183 debug Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":48,"ack":false,"time":1694157165176},"_id":43407001} smartmeter.0 2023-09-08 09:12:45.179 silly States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.smartmeter.0/io.messagebox.system.adapter.smartmeter.0:{"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":48,"ack":false,"time":1694157165176},"_id":43407001} smartmeter.0 2023-09-08 09:12:30.147 debug Error: No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2023-09-08 09:12:30.145 warn No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2023-09-08 09:10:59.874 debug Error: No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2023-09-08 09:10:59.873 warn No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2023-09-08 09:09:29.594 debug Error: No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2023-09-08 09:09:29.593 warn No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2023-09-08 09:07:59.318 debug Error: No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2023-09-08 09:07:59.317 warn No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2023-09-08 09:06:29.025 debug Error: No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2023-09-08 09:06:29.023 warn No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2023-09-08 09:04:58.745 debug Error: No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2023-09-08 09:04:58.743 warn No or too long answer from Serial Device after last request.
Kann mir jemand Unterstützung bieten?
Gruß Michael -
@michihorn sagte in Adapter "smartmeter":
an einen Raspberry angeschlossen.
Möglicherweise gibt's da noch den udev Bug.
dann nimm mal statt
@michihorn sagte in Adapter "smartmeter":
/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D201033S-if00-port
lieber
@michihorn sagte in Adapter "smartmeter":
ttyUSB0
-
@homoran sagte in Adapter "smartmeter":
ttyUSB0
Hast du ne Ahnung wie ich die bislang angebotenen Schnittstellen löschen kann und die ttyUSB0 zur Auswahl bekomme?
-
@michihorn sagte in Adapter "smartmeter":
@homoran sagte in Adapter "smartmeter":
ttyUSB0
Hast du ne Ahnung wie ich die bislang angebotenen Schnittstellen löschen kann und die ttyUSB0 zur Auswahl bekomme?
nicht user defined nehmen!?
-
@michihorn sagte in Adapter "smartmeter":
Hast du ne Ahnung wie ich die bislang angebotenen Schnittstellen löschen kann und die ttyUSB0 zur Auswahl bekomme?
Was liegt denn vor?
find /dev/serial/by-id/ -maxdepth 1 -mindepth 1 ls -lAh /dev/serial/by-id apt policy udev
sagt?
-
/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D201033S-if00-port0 insgesamt 0 lrwxrwxrwx 1 root root 13 8. Sep 09:49 usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D201033S-if00-port0 -> ../../ttyUSB0 N: Paket ude kann nicht gefunden werden. micha@pi:~ $
-
Bitte immer vollständige Ein- wie Ausgaben.
Du hast da offenbar was falsches/anderes eingetippt. -
micha@pi:~ $ find /dev/serial/by-id/ -maxdepth 1 -mindepth 1 /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D201033S-if00-port0 micha@pi:~ $ find /dev/serial/by-id/ -maxdepth 1 -mindepth 1 ls -lAh /dev/serial/by-id apt policy ude /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D201033S-if00-port0 insgesamt 0 lrwxrwxrwx 1 root root 13 8. Sep 09:49 usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D201033S-if00-port0 -> ../../ttyUSB0 N: Paket ude kann nicht gefunden werden. micha@pi:~ $
-
-
@homoran Danke das hast du recht
micha@pi:~ $ find /dev/serial/by-id/ -maxdepth 1 -mindepth 1 ls -lAh /dev/serial/by-id apt policy udev /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D201033S-if00-port0 insgesamt 0 lrwxrwxrwx 1 root root 13 8. Sep 09:49 usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D201033S-if00-port0 -> ../../ttyUSB0 udev: Installiert: 247.3-7+rpi1+deb11u2 Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2 Versionstabelle: *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status micha@pi:~ $
-
-
@thomas-braun Was kann ich tun?
-
Lesen:
Inkl. der wichtigen Ergänzung vom 10.06.
Es ist nur noch das 32bit-armhf-Paket vom RaspberryOS betroffen, alles andere hat eine gepatchte Version erhalten.