Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter "smartmeter"

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.0k

Adapter "smartmeter"

Adapter "smartmeter"

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
3.6k Posts 280 Posters 2.4m Views 161 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • E edition

    Guten Abend

    Bei mir wurde der Zähler gegen einen DZG DWS7420.1G2 getauscht. Laut Suche wurde der Typ hier wohl noch nicht behandelt. Es gibt jedenfalls kein Ergebniss!
    Laut Anleitung soll der Zähler nach Eingabe der PIN und umstellen auf "Inf On" den Zählerstand mit Kommastelle und die Wirkleistung über die Infrarotschnittstelle ausgeben. Bei mir kommt aber immer nur der Zählerstand ohne Kommastelle.
    Habe ich das was falsch gemacht? Kennt jemand den Zähler? Muss ich den Adapter Smartmeter neu installieren?

    Gruß
    edition

    K Offline
    K Offline
    klassisch
    Most Active
    wrote on last edited by klassisch
    #2586

    @edition Mit dem Adapter hat das nichts zu tun. Der verarbeitet das was kommt.
    Und wenn ich es richtig verstanden habe, zeigt der adapter ja schon die Energie an, ebenso wohl Zählernummer etc. Also funktioniert die Verbindung zum Adapter schon mal richtig.
    Da hat wohl etwas mit der PIN Eingabe oder dem Einschalten der Info Schnittstelle nicht geklappt.
    Das Einbliken ist ein Geduldsspiel. Was sagt die Anleitung genau?
    Ob die PIN funktioiert hat, kann man auch am Display des Zählers sehen. Das zeigt dann auch die Leistung an und die Nachkommastellen bei der Energie.

    1 Reply Last reply
    0
    • Ralla66R Ralla66

      @ciwa

      kannst du mal bitte die Daten aus der Console von Tasmota hochladen um zu sehen welche Daten
      vom ESP nach Sonoffadapter im Klartext gesendet werden. Danke

      weiter zerlegt :

      Datensatz SML.jpg

      Bleiben an Datensätzen über :

      Datensatz SML 1.jpg

      21 B5 A3 A7 37 D5 57 9B 3B FD 39 FB 4D FF 13 F5 FF 81 21 7B A7 3B FF 1B 39 F1 FD 11 F1 01 00 00 00 00 00 7A BD 75 65 6F FF FF BF 
      
      21 B5 FD FF 3B EB 01 00 A3 A7 37 D5 57 9B 15 11 F1 FD FF 3F 9B FD FD FD FD FD FD F7 75 65 6F FD 11 F1 FD FF 3F FD FF 01 7F 7F 7F 7F 7A BD 75 65 6F FF FF BF 
      
      21 B5 11 F1 FD FF FD EF FF 01 D3 5C EE 1B 3B FD 37 D5 57 9B 3B C3 5B 01 D3 5B F8 E9 11 F1 FD FF FB EF FF 01 7F A3 A7 37 D5 57 9B 3B C3 5B 01 4E 6F EA 11 F1 FD FF DF F1 FF 01 7F 7F A7 6E F5 59 F7 8B FD FD FD 39 83 9D 13 F5 FF 81 21 BD A7 3B FF 1B 39 FB FD 1D FD 39 A7 38 FF FF FF C9 C9 C9 C9 CB F9 35 ED 72 72 72 72 7F 7F 7F 7F A2 DF 81 21 7A A7 3B FF 1B 39 FD FD 13 FD F1 01 00 00 00 00 00 7D D5 61 A1 7A BD 75 65 6F FF FF BF 
      
      

      21 Startzeichen, B5 Header ? 81 21, 81 nachfolgendes Byte ist nicht Startzeichen sondern hex Wert.

      Nun noch mit dem Klartext vergleichen dann sollte das ein Bild ergeben 🙂

      Wobei am Ende 7A BD 75 65 6F FF FF BF immer gleich ist, vermutlich Zählernummer oder Stand.

      CiwaC Offline
      CiwaC Offline
      Ciwa
      wrote on last edited by Ciwa
      #2587

      @ralla66

      Hi,

      Tasmota verarbeitet die SML Daten selbst. Zur Zeit habe ich den Smartmeter Adapter nicht in Betrieb. Ausgegeben werden die Daten über MQTT. Alle 10 Sekunden Zählerstand und der aktuelle Verbrauch. Aufbereitet mit Grafana.

      Konfiguriert ist das über das Script:

      >D
      >B
      =>sensor53 r
      >M 1
      +1,3,s,0,9600,Bezug
      1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,3
      1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_cur,0
      #
      

      Output Konsole nach Eingabe sensor53 d1

      19:51:28.077 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01 
      19:51:28.102 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 01 
      19:51:28.131 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 81 04 72 62 01 64 19 94 c0 62 1e 52 ff 64 2b 82 43 01 
      19:51:28.156 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 64 19 94 c0 62 1e 52 ff 63 08 66 01 
      19:51:29.014 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 53 02 6c 01 01 01 63 e9 d7 00 76 05 00 4c b0 b4 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 
      19:51:29.049 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 19 94 c1 75 
      19:51:29.067 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01 
      19:51:29.092 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 01 
      19:51:29.121 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 81 04 72 62 01 64 19 94 c1 62 1e 52 ff 64 2b 82 44 01 
      19:51:29.146 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 64 19 94 c1 62 1e 52 ff 63 08 66 01 
      19:51:30.024 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 53 02 6c 01 01 01 63 fe b1 00 76 05 00 4c b0 b7 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 
      19:51:30.059 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 19 94 c2 75 
      19:51:30.077 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01 
      19:51:30.102 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 01 
      19:51:30.131 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 81 04 72 62 01 64 19 94 c2 62 1e 52 ff 64 2b 82 46 01 
      19:51:30.156 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 64 19 94 c2 62 1e 52 ff 63 08 66 01 
      19:51:31.028 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 53 02 71 01 01 01 63 26 91 00 76 05 00 4c b0 ba 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 
      19:51:31.064 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 19 94 c3 75 
      19:51:31.082 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01 
      19:51:31.106 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 01
      

      Gibt es eine Möglichkeit die Daten auch direkt mit Tasmota an den Adapter Smartmeter weiter zuleiten?
      Ohne den ESP mit was anderem zu flashen......

      Danke & Gruß

      Roland

      12.JPG


      Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
      Danke 🙂 krieg ich hin beim nächsten mal 🙂

      no blaming, no complaining, no excuses......only responsibility

      apollon77A 1 Reply Last reply
      0
      • CiwaC Ciwa

        @ralla66

        Hi,

        Tasmota verarbeitet die SML Daten selbst. Zur Zeit habe ich den Smartmeter Adapter nicht in Betrieb. Ausgegeben werden die Daten über MQTT. Alle 10 Sekunden Zählerstand und der aktuelle Verbrauch. Aufbereitet mit Grafana.

        Konfiguriert ist das über das Script:

        >D
        >B
        =>sensor53 r
        >M 1
        +1,3,s,0,9600,Bezug
        1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,3
        1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_cur,0
        #
        

        Output Konsole nach Eingabe sensor53 d1

        19:51:28.077 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01 
        19:51:28.102 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 01 
        19:51:28.131 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 81 04 72 62 01 64 19 94 c0 62 1e 52 ff 64 2b 82 43 01 
        19:51:28.156 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 64 19 94 c0 62 1e 52 ff 63 08 66 01 
        19:51:29.014 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 53 02 6c 01 01 01 63 e9 d7 00 76 05 00 4c b0 b4 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 
        19:51:29.049 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 19 94 c1 75 
        19:51:29.067 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01 
        19:51:29.092 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 01 
        19:51:29.121 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 81 04 72 62 01 64 19 94 c1 62 1e 52 ff 64 2b 82 44 01 
        19:51:29.146 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 64 19 94 c1 62 1e 52 ff 63 08 66 01 
        19:51:30.024 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 53 02 6c 01 01 01 63 fe b1 00 76 05 00 4c b0 b7 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 
        19:51:30.059 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 19 94 c2 75 
        19:51:30.077 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01 
        19:51:30.102 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 01 
        19:51:30.131 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 81 04 72 62 01 64 19 94 c2 62 1e 52 ff 64 2b 82 46 01 
        19:51:30.156 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 64 19 94 c2 62 1e 52 ff 63 08 66 01 
        19:51:31.028 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 53 02 71 01 01 01 63 26 91 00 76 05 00 4c b0 ba 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 
        19:51:31.064 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 19 94 c3 75 
        19:51:31.082 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01 
        19:51:31.106 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 01
        

        Gibt es eine Möglichkeit die Daten auch direkt mit Tasmota an den Adapter Smartmeter weiter zuleiten?
        Ohne den ESP mit was anderem zu flashen......

        Danke & Gruß

        Roland

        12.JPG


        Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
        Danke 🙂 krieg ich hin beim nächsten mal 🙂

        apollon77A Online
        apollon77A Online
        apollon77
        wrote on last edited by
        #2588

        @ciwa welchen Mehrwert hat der Adapter noch wenn du sml schon vorher selbst parst?

        Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

        • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
        • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
        CiwaC 1 Reply Last reply
        0
        • apollon77A apollon77

          @ciwa welchen Mehrwert hat der Adapter noch wenn du sml schon vorher selbst parst?

          CiwaC Offline
          CiwaC Offline
          Ciwa
          wrote on last edited by
          #2589

          @apollon77

          Ich möchte Smartmeter gerne nutzen...krieg das aber mit meinen aktuellen Kenntnissen nicht hin. (Ich arbeite daran :))
          Plan war den USR zu nutzen das ging aber erst mal schief kommt nur Müll raus, siehe oben.

          Mit Tasmota klappts einwandfrei....aber halt nur alle 10 Sekunden....
          Gibt es die Möglichkeit mit Tasmota den Adapter Smartmeter zu nutzen?

          Danke & Gruß

          Roland

          no blaming, no complaining, no excuses......only responsibility

          Ralla66R K 3 Replies Last reply
          0
          • CiwaC Ciwa

            @apollon77

            Ich möchte Smartmeter gerne nutzen...krieg das aber mit meinen aktuellen Kenntnissen nicht hin. (Ich arbeite daran :))
            Plan war den USR zu nutzen das ging aber erst mal schief kommt nur Müll raus, siehe oben.

            Mit Tasmota klappts einwandfrei....aber halt nur alle 10 Sekunden....
            Gibt es die Möglichkeit mit Tasmota den Adapter Smartmeter zu nutzen?

            Danke & Gruß

            Roland

            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            Most Active
            wrote on last edited by Ralla66
            #2590

            @ciwa

            Danke,
            nein schneller kenne ich nicht. Ist bei mir wie bei dir über Tasmota Script alle 10 sec.


            Lesekopf ESP
            21 B5 A3 A7 37 D5 57 9B 3B FD 39 FB 4D FF 13 F5 FF 81 21 7B A7 3B FF 1B 39 F1 FD 11 F1 01 00 00 00 00 00 7A BD 75 65 6F FF FF BF Zählernummer am Ende ?

            Rohdump:

            19:51:29.121 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 81 04 72 62 01 64 19 94 c1 62 1e 52 ff 64 2b 82 44 01
            1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,3

            21 B5 FD FF 3B EB 01 00 A3 A7 37 D5 57 9B 15 11 F1 FD FF 3F 9B FD FD FD FD FD FD F7 75 65 6F FD 11 F1 FD FF 3F FD FF 01 7F 7F 7F 7F 7A BD 75 65 6F FF FF BF

            19:51:29.014 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 53 02 6c 01 01 01 63 e9 d7 00 76 05 00 4c b0 b4 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01
            1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_cur,0

            1 Reply Last reply
            0
            • CiwaC Ciwa

              @apollon77

              Ich möchte Smartmeter gerne nutzen...krieg das aber mit meinen aktuellen Kenntnissen nicht hin. (Ich arbeite daran :))
              Plan war den USR zu nutzen das ging aber erst mal schief kommt nur Müll raus, siehe oben.

              Mit Tasmota klappts einwandfrei....aber halt nur alle 10 Sekunden....
              Gibt es die Möglichkeit mit Tasmota den Adapter Smartmeter zu nutzen?

              Danke & Gruß

              Roland

              K Offline
              K Offline
              klassisch
              Most Active
              wrote on last edited by
              #2591

              @ciwa sagte in Adapter "smartmeter":

              Gibt es die Möglichkeit mit Tasmota den Adapter Smartmeter zu nutzen?

              Es gibt ein Programm "ser2net" welches ähnliches macht wie der USR.
              Das gibt es wohl auch unter Tasmota
              https://tasmota.github.io/docs/Serial-to-TCP-Bridge/

              Ich habe das aber noch nie so getestet und mit dem ESP kann man das WLAN leider nicht durch Kabel ersetzen
              Und auf den ersten Blick sieht es so aus, daß man sich das selbst compilieren muß. Aber vielleicht kann da die Tasmota Community weiter helfen.

              Es gibt einige Kollegen hier, die ser2net auf einem Raspi laufen haben, um einen Zigbee USB-Stick einzubinden und bei denen es stabil läuft.
              Bei mir wurde das in meiner Konstellation leider nicht stabil. Alle paar Tage ist das ausgestiegen.
              Mit einem USR läuft es aber stabil.

              1 Reply Last reply
              0
              • CiwaC Ciwa

                @apollon77

                Ich möchte Smartmeter gerne nutzen...krieg das aber mit meinen aktuellen Kenntnissen nicht hin. (Ich arbeite daran :))
                Plan war den USR zu nutzen das ging aber erst mal schief kommt nur Müll raus, siehe oben.

                Mit Tasmota klappts einwandfrei....aber halt nur alle 10 Sekunden....
                Gibt es die Möglichkeit mit Tasmota den Adapter Smartmeter zu nutzen?

                Danke & Gruß

                Roland

                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                Most Active
                wrote on last edited by Ralla66
                #2592

                @ciwa

                Moin,
                es sind ja 2 Ansätze zu verfolgen, einmal im Adapter selbst oder per Tasmota mit Umleitung.
                Wenn die Roh 21er Datensätze konvertiert werden könnten wäre es möglich die Rohdaten im Adapter
                zu wandeln. Dann wäre ein weiteres zerlegen der 21er Datensätze nötig. Hier könnte ich weiter mit
                unterstützen, Rohdaten sammeln und Auswerten.
                Ansatz 2 wäre der ESP selbst. Der ESP mit Tasmota konvertiert ja die 21er Rohdaten und sendet die konvertierten
                Daten per Mqtt nach IOBroker Adapter.
                Hier müßte dann eine Umleitung erfolgen. Also der ESP konvertiert die Daten und sendet diese parallel zu
                Mqtt an TX weiter. Der ESP publisht die Daten bei Mqtt ja nur. Hier müßte man in der Routine schauen woher
                Mqtt die Daten zum publishen her bekommt. Dann würde auch der USR nutzbar sein.
                Werde mal an Tasmota Umleitung dran bleiben da ich dies auch im VE Direkt Projekt benötige.

                K 1 Reply Last reply
                0
                • Ralla66R Ralla66

                  @ciwa

                  Moin,
                  es sind ja 2 Ansätze zu verfolgen, einmal im Adapter selbst oder per Tasmota mit Umleitung.
                  Wenn die Roh 21er Datensätze konvertiert werden könnten wäre es möglich die Rohdaten im Adapter
                  zu wandeln. Dann wäre ein weiteres zerlegen der 21er Datensätze nötig. Hier könnte ich weiter mit
                  unterstützen, Rohdaten sammeln und Auswerten.
                  Ansatz 2 wäre der ESP selbst. Der ESP mit Tasmota konvertiert ja die 21er Rohdaten und sendet die konvertierten
                  Daten per Mqtt nach IOBroker Adapter.
                  Hier müßte dann eine Umleitung erfolgen. Also der ESP konvertiert die Daten und sendet diese parallel zu
                  Mqtt an TX weiter. Der ESP publisht die Daten bei Mqtt ja nur. Hier müßte man in der Routine schauen woher
                  Mqtt die Daten zum publishen her bekommt. Dann würde auch der USR nutzbar sein.
                  Werde mal an Tasmota Umleitung dran bleiben da ich dies auch im VE Direkt Projekt benötige.

                  K Offline
                  K Offline
                  klassisch
                  Most Active
                  wrote on last edited by
                  #2593

                  @ralla66 Eigentlich sind es noch mehr Ansätze. Wie gesagt Ser2Net auf einem ESP wäre auch noch eine Möglichkeit. Da gibt es das Problem der Pegelwandlung nicht, welches meiner Meinung nach in diesem Fall der Auslöser ist.
                  Was passiert, wenn man einen RS232 Eingang mit TTL füttert? Bestenfalls werden 3.3v bzw 5V als positive Spanung und 0V als negative Spannung erkannt. Aber RS232 hat negative Logik. die logische 1 entspricht der negativen Spannung. Also kommt der bitstream invertiert an - bestenfalls. Ebenso auch das Stopbit. Also wird der Datenstrom wahrscheinlich auch falsch aufsynchronisiert. Dann wird er falsch abgeschnitten und es geht was verloren. Ob man das nachträglich wieder per SW richten kann?
                  Man muß halt die RS232 richtig bedienen. Oder ein Modul mit Binäreingang ("TTL") nehmen.
                  Beim smartmeter nutze ich einen RS485 <-> TTL Wandler vor dem USR, beim Zigbee und beim RFLink gehe ich mit den TTL auf ein USR Modul mit binäreingängen. Läuft alles stabil, ales mit LAN.

                  Ralla66R 1 Reply Last reply
                  0
                  • K klassisch

                    @ralla66 Eigentlich sind es noch mehr Ansätze. Wie gesagt Ser2Net auf einem ESP wäre auch noch eine Möglichkeit. Da gibt es das Problem der Pegelwandlung nicht, welches meiner Meinung nach in diesem Fall der Auslöser ist.
                    Was passiert, wenn man einen RS232 Eingang mit TTL füttert? Bestenfalls werden 3.3v bzw 5V als positive Spanung und 0V als negative Spannung erkannt. Aber RS232 hat negative Logik. die logische 1 entspricht der negativen Spannung. Also kommt der bitstream invertiert an - bestenfalls. Ebenso auch das Stopbit. Also wird der Datenstrom wahrscheinlich auch falsch aufsynchronisiert. Dann wird er falsch abgeschnitten und es geht was verloren. Ob man das nachträglich wieder per SW richten kann?
                    Man muß halt die RS232 richtig bedienen. Oder ein Modul mit Binäreingang ("TTL") nehmen.
                    Beim smartmeter nutze ich einen RS485 <-> TTL Wandler vor dem USR, beim Zigbee und beim RFLink gehe ich mit den TTL auf ein USR Modul mit binäreingängen. Läuft alles stabil, ales mit LAN.

                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    Most Active
                    wrote on last edited by Ralla66
                    #2594

                    @klassisch

                    Moin, mach mal hier für mich closed hat ja weniger mit dem Adapter zu tun. Wobei ein Thread zum Thema Wandlung,
                    Protokolle und so ganz spannend wäre. Hol dann mal den verstaubten Oskar raus. Ein sauberer Pegel und der Richtige
                    ist wichtig. Da bin ich ganz bei euch. Betreibe eben gerne Tiefenforschung.
                    Nachtrag, so wie ich das verstehe legt der ESP im Serial Mode die Daten in den Buffer als char ab ( xrdrv_08 ), 1 Byte.
                    Hterm wertet dies sehr wahrscheinlich als Unicode UTF 16 aus, also 2 Byte pro ASCII.
                    Das erkärt zumindest warum die Daten per ESP Serial in der Tasmota Console als Klartext lesbar sind.

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • CiwaC Ciwa

                      Hallo,

                      sorry wenn ich reingrätsche....leider konnte ich in den 2500 Beiträgen nichts passendes finden. Ich habe meinen EMH Stromzähler bis vorhin mit einem ESP8266 und Grafana ausgewertet. Da ich einen Netzwerkanschluss im Schaltkasten habe möchte ich nun auf einen TTL/TCP Adapter USR-TCP232-302 ausweichen und Smartmeter verwenden.

                      Leider bekomme ich das Setup nicht zum laufen. Im USR-TCP232-302 wird Datenübertrtagung angezeigt. Putty zeigt an meinem PC auch Datenfluss an.

                      Irgendwo habe ich noch eine Kleinigkeit übersehen. Könnt ihr Starthilfe leisten?

                      Mögliche Ansätze:

                      Auf Putty kommt jede Sekunde ein Datensatz rein. Dieser besteht jedoch nur zufälligem Zeichenschrott. Steckt da noch ein Problem?
                      Lesekopf ist ein bitshake SmartMeter Reader - UART

                      Anbei ein paar Screenshots der Einstellungen.

                      Danke euch

                      Roland

                      4.JPG 3.JPG 2.JPG 1.JPG

                      M Offline
                      M Offline
                      maxDE
                      wrote on last edited by
                      #2595

                      @ciwa

                      Hi,
                      ich weiß nicht ob das Thema noch aktuell für Dich ist aber du kannst den USR-TCP232-302 nur nutzen, wenn du einen "RS232/TTL Wandler" benutzt. Den Wandler gibt es bei Pollin für 2€ oder so. Ich weiß nicht ob ich den Link hier Posten darf aber einfach mal bei Pollin suchen. Das Problem ist nämlich das UART TTL nicht das gleiche wie RS232 ist. Ersten ist es ein anderer Spannungsbereich (UART TTL 3.3 oder 5 V und RS232 +-12Volt) und außerdem ist RS232 invertiert gegenüber UART.

                      K 1 Reply Last reply
                      0
                      • M maxDE

                        @ciwa

                        Hi,
                        ich weiß nicht ob das Thema noch aktuell für Dich ist aber du kannst den USR-TCP232-302 nur nutzen, wenn du einen "RS232/TTL Wandler" benutzt. Den Wandler gibt es bei Pollin für 2€ oder so. Ich weiß nicht ob ich den Link hier Posten darf aber einfach mal bei Pollin suchen. Das Problem ist nämlich das UART TTL nicht das gleiche wie RS232 ist. Ersten ist es ein anderer Spannungsbereich (UART TTL 3.3 oder 5 V und RS232 +-12Volt) und außerdem ist RS232 invertiert gegenüber UART.

                        K Offline
                        K Offline
                        klassisch
                        Most Active
                        wrote on last edited by
                        #2596

                        @maxde Denke, er hat eine andere Lösung gefunden.
                        Hatten wir ja ein wenig oben schon erwähnt https://forum.iobroker.net/post/781936

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • A Offline
                          A Offline
                          Arni_Banone
                          wrote on last edited by Arni_Banone
                          #2597

                          Hallo allerseits,
                          ich bräuchte auch Unterstützung bei der Abfrage meines Stromzählers.
                          Mein Setup ist wie folgt:
                          77612536-56e3-4cd6-806d-e131ea859ab9-image.png

                          Zähler: MT175-D1A52-V22-K0t

                          Ich kann von meinem Rechner auf den USR 410S zugreifen, die LAN-Verbindung steht also.
                          Im USR 410S Test Tool sehe ich keinen Traffic:
                          53961dbb-60ba-47dc-a6ba-cc47d8fd7880-image.png

                          Hier noch die Konfiguration des RS485 Ports im USR 410S:
                          d9934f25-c188-46f7-84fe-ee4f37ca20b8-image.png

                          Zur systematischen Analyse bräuchte ich folgende Tipps:

                          • Reicht es aus, dass der Iskra MT175 per PIN freigeschaltet ist, oder sendet er nur "on request" oder muss ich noch etwas einstellen?
                          • Wie teste ich am besten die Ausrichtung des EHZ001K? Diesen habe ich auf den Zähler geklebt, aufgrund des Absatzes im Zählergehäuse sitzt er leicht schräg. Schaue ich mir das am besten im USR Test Tool an oder gibt's eine besser Möglichkeit?
                          • Ist der Aufbau so korrekt? Alles mit 12V versorgt, auch der EHZ. Passen dann die RS485 Pegel?
                          • Ich habe beim RS485 Stecker G nicht verbunden, ok?

                          Wenn ich Daten im Test Tool sehe, dann kann ich glaube ich weiter machen. Das muss ich erstmal erreichen.

                          Danke schon mal.
                          Habt ein schönes Osterwochenende!

                          K 1 Reply Last reply
                          0
                          • A Arni_Banone

                            Hallo allerseits,
                            ich bräuchte auch Unterstützung bei der Abfrage meines Stromzählers.
                            Mein Setup ist wie folgt:
                            77612536-56e3-4cd6-806d-e131ea859ab9-image.png

                            Zähler: MT175-D1A52-V22-K0t

                            Ich kann von meinem Rechner auf den USR 410S zugreifen, die LAN-Verbindung steht also.
                            Im USR 410S Test Tool sehe ich keinen Traffic:
                            53961dbb-60ba-47dc-a6ba-cc47d8fd7880-image.png

                            Hier noch die Konfiguration des RS485 Ports im USR 410S:
                            d9934f25-c188-46f7-84fe-ee4f37ca20b8-image.png

                            Zur systematischen Analyse bräuchte ich folgende Tipps:

                            • Reicht es aus, dass der Iskra MT175 per PIN freigeschaltet ist, oder sendet er nur "on request" oder muss ich noch etwas einstellen?
                            • Wie teste ich am besten die Ausrichtung des EHZ001K? Diesen habe ich auf den Zähler geklebt, aufgrund des Absatzes im Zählergehäuse sitzt er leicht schräg. Schaue ich mir das am besten im USR Test Tool an oder gibt's eine besser Möglichkeit?
                            • Ist der Aufbau so korrekt? Alles mit 12V versorgt, auch der EHZ. Passen dann die RS485 Pegel?
                            • Ich habe beim RS485 Stecker G nicht verbunden, ok?

                            Wenn ich Daten im Test Tool sehe, dann kann ich glaube ich weiter machen. Das muss ich erstmal erreichen.

                            Danke schon mal.
                            Habt ein schönes Osterwochenende!

                            K Offline
                            K Offline
                            klassisch
                            Most Active
                            wrote on last edited by
                            #2598

                            @arni_banone sagte in Adapter "smartmeter":

                            Mein Setup ist wie folgt:
                            77612536-56e3-4cd6-806d-e131ea859ab9-image.png

                            Die Farben sagen mir nichts. Welche Pin Nummern am EHZ? Ist ja in meinem Guide abgebildet.

                            Zwischen dem EHZ und dem USR 410S müssen A und B gekreuzt sein.
                            Die Meter Fraktion legt die Norm anders aus als die Halbleiter Fraktion Die meiseten Gerätebauer folgen der Halbleiterfraktion. Habe ich auch im Guide beschrieben.

                            Da beide Geräte durch die Versorgung einen gemeinsamen GND haben, kann man G vom RS485 weglassen

                            Hier noch die Konfiguration des RS485 Ports im USR 410S:
                            d9934f25-c188-46f7-84fe-ee4f37ca20b8-image.png

                            sollte passen, wenn es der richtige Port ist. der 410S hat ja einen 232 und einen 485 und kann beide gleichzeritg bedienen

                            Zur systematischen Analyse bräuchte ich folgende Tipps:

                            • Reicht es aus, dass der Iskra MT175 per PIN freigeschaltet ist, oder sendet er nur "on request" oder muss ich noch etwas einstellen?

                            Das kann ich so nicht sagen.

                            • Ist der Zähler eine "moderne Meßeinrichtung" mit Info Schnittselle vom Meßstellenbetreiber?
                            • Ist die PIN richtig eingegeben und werden im Zählerdisplay die Leistung angezeigt und die Energie mit mehreen Nachkomastellen?
                            • Muß beim Zähler die Info Schnittstellen noch durch Einblinken und durchgraben durchs Menue eingeschaltet werden und ist das erfolgt Bedienungsamleitung)?

                            Wenn das alles gerichtet ist, dann sollte das Dinge ca. jede Sekunde einen Datensatz schicken ohne Aufforderung. Die IR LED kann man mit den meisten Digicams und vielen Smartphones sehen. Eine Kamera, die eine IR Fernsteuerung sieht, sieht auch diese IR LED blinken

                            Die Empfangsdiode des EHZ001K sollte über der Sende.LED posizioniert sein. Kann auch ein paar mm Abstand haben. Ich hatte zeitweise eine Ringmagenten genutzt (Bild im Guide)

                            • Wie teste ich am besten die Ausrichtung des EHZ001K? Diesen habe ich auf den Zähler geklebt, aufgrund des Absatzes im Zählergehäuse sitzt er leicht schräg. Schaue ich mir das am besten im USR Test Tool an oder gibt's eine besser Möglichkeit?

                            Das Testtool sollte gehen, wobei ich das immer etwas seltsam fand.
                            Man muß auf TCP Client einstellen, IP und Port muß passen und auf connect drücken, so daß da disconnect steht.

                            Ich hatte noch einen USB RS485 Adapter und habe das dann mit einem Win Laptopt und Terminalprogramm termite justiert. Schritt für Schritt

                            A 1 Reply Last reply
                            1
                            • K klassisch

                              @arni_banone sagte in Adapter "smartmeter":

                              Mein Setup ist wie folgt:
                              77612536-56e3-4cd6-806d-e131ea859ab9-image.png

                              Die Farben sagen mir nichts. Welche Pin Nummern am EHZ? Ist ja in meinem Guide abgebildet.

                              Zwischen dem EHZ und dem USR 410S müssen A und B gekreuzt sein.
                              Die Meter Fraktion legt die Norm anders aus als die Halbleiter Fraktion Die meiseten Gerätebauer folgen der Halbleiterfraktion. Habe ich auch im Guide beschrieben.

                              Da beide Geräte durch die Versorgung einen gemeinsamen GND haben, kann man G vom RS485 weglassen

                              Hier noch die Konfiguration des RS485 Ports im USR 410S:
                              d9934f25-c188-46f7-84fe-ee4f37ca20b8-image.png

                              sollte passen, wenn es der richtige Port ist. der 410S hat ja einen 232 und einen 485 und kann beide gleichzeritg bedienen

                              Zur systematischen Analyse bräuchte ich folgende Tipps:

                              • Reicht es aus, dass der Iskra MT175 per PIN freigeschaltet ist, oder sendet er nur "on request" oder muss ich noch etwas einstellen?

                              Das kann ich so nicht sagen.

                              • Ist der Zähler eine "moderne Meßeinrichtung" mit Info Schnittselle vom Meßstellenbetreiber?
                              • Ist die PIN richtig eingegeben und werden im Zählerdisplay die Leistung angezeigt und die Energie mit mehreen Nachkomastellen?
                              • Muß beim Zähler die Info Schnittstellen noch durch Einblinken und durchgraben durchs Menue eingeschaltet werden und ist das erfolgt Bedienungsamleitung)?

                              Wenn das alles gerichtet ist, dann sollte das Dinge ca. jede Sekunde einen Datensatz schicken ohne Aufforderung. Die IR LED kann man mit den meisten Digicams und vielen Smartphones sehen. Eine Kamera, die eine IR Fernsteuerung sieht, sieht auch diese IR LED blinken

                              Die Empfangsdiode des EHZ001K sollte über der Sende.LED posizioniert sein. Kann auch ein paar mm Abstand haben. Ich hatte zeitweise eine Ringmagenten genutzt (Bild im Guide)

                              • Wie teste ich am besten die Ausrichtung des EHZ001K? Diesen habe ich auf den Zähler geklebt, aufgrund des Absatzes im Zählergehäuse sitzt er leicht schräg. Schaue ich mir das am besten im USR Test Tool an oder gibt's eine besser Möglichkeit?

                              Das Testtool sollte gehen, wobei ich das immer etwas seltsam fand.
                              Man muß auf TCP Client einstellen, IP und Port muß passen und auf connect drücken, so daß da disconnect steht.

                              Ich hatte noch einen USB RS485 Adapter und habe das dann mit einem Win Laptopt und Terminalprogramm termite justiert. Schritt für Schritt

                              A Offline
                              A Offline
                              Arni_Banone
                              wrote on last edited by
                              #2599

                              Guten Morgen. Erst einmal vielen Dank für die schnelle Hilfe!

                              @klassisch said in Adapter "smartmeter":

                              Die Farben sagen mir nichts. Welche Pin Nummern am EHZ? Ist ja in meinem Guide abgebildet.

                              Ich habe den Stecker vom EHZ001K abgeschnitten und die Adern verlängert und dann nach Farben angeschlossen.

                              Hier der Stecker und Zuordnung laut Anleitung.
                              1e8d8b11-07eb-49d8-9b26-cb1913d3d9b3-image.png
                              Und da ist auch schon der Fehler:
                              Ich habe in der Eile von links nach rechts gezählt. Stand auch in deiner Anleitung richtig erklärt.
                              Mist, damit habe ich 12V auf RS232TxD gelegt. Hoffe, der Kanal ist nicht gestorben.
                              Habe es nun korrigiert, erhalte direkt Werte im Smartmeter Adapter, schicke diese über MQTT zur OpenWB und alles läuft.
                              Man muss schon von 1 bis 6 zählen können, besser noch von 6 bis 1.

                              Nochmals vielen Dank! 🙂

                              K 1 Reply Last reply
                              0
                              • A Arni_Banone

                                Guten Morgen. Erst einmal vielen Dank für die schnelle Hilfe!

                                @klassisch said in Adapter "smartmeter":

                                Die Farben sagen mir nichts. Welche Pin Nummern am EHZ? Ist ja in meinem Guide abgebildet.

                                Ich habe den Stecker vom EHZ001K abgeschnitten und die Adern verlängert und dann nach Farben angeschlossen.

                                Hier der Stecker und Zuordnung laut Anleitung.
                                1e8d8b11-07eb-49d8-9b26-cb1913d3d9b3-image.png
                                Und da ist auch schon der Fehler:
                                Ich habe in der Eile von links nach rechts gezählt. Stand auch in deiner Anleitung richtig erklärt.
                                Mist, damit habe ich 12V auf RS232TxD gelegt. Hoffe, der Kanal ist nicht gestorben.
                                Habe es nun korrigiert, erhalte direkt Werte im Smartmeter Adapter, schicke diese über MQTT zur OpenWB und alles läuft.
                                Man muss schon von 1 bis 6 zählen können, besser noch von 6 bis 1.

                                Nochmals vielen Dank! 🙂

                                K Offline
                                K Offline
                                klassisch
                                Most Active
                                wrote on last edited by
                                #2600

                                @arni_banone Vielen Dank für die Rückmeldung! Prima, daß es jetzt läuft!
                                Kabel abschneiden macht es natürlich nicht einfacher...

                                A 1 Reply Last reply
                                0
                                • sleepymaxxS Offline
                                  sleepymaxxS Offline
                                  sleepymaxx
                                  wrote on last edited by sleepymaxx
                                  #2601

                                  Guten Abend zusammen,

                                  1. Vielen Dank für die tollen infos und die gesamten erklärungen usw!

                                  2. Ich habe ein Kleines Problem: mein Adapter Smartmter.0 wird nicht grün.

                                  3. Systemkonfiuration:
                                    Synolgy DS216+II (DSM 7.0.1-42218) als Docker-Server
                                    iobroker im Docker Container
                                    Weidmann EMlog IR Schreib/Lesekopf (version1.1) per USB an der Synolgy
                                    eHZ-IW8E2A5L0EK2P Drehstomzähler (eintarif) (lesekopf vorne angeschlossen) Einstellungsvariablen laut hersteller: 9600 Baud
                                    (vorher Lesekopf am PC direkt am stromzähler getestet - mit der Weidmann software funktioniert alles)
                                    /dev/ttyUSB0 an den Container weitergegeben (auch im Container /dev/ttyUSB0 )

                                  4. Problem:
                                    Ich bekomme den Adapter bei allen möglichen einstellungen nicht grün!
                                    Bei den einstellungen im smartmeter.0 Adapter ist mein erstes Problem ich habe ZWEI /dev/ttyUSB0 ADAPTER - HIER wird egal bei welcher konfiguration immer automatisch der untere verwendet (wenn ich die einstellungen Speichere und wieder öffne ist es immer nur das 2. serielle Gerät (/dev/ttyUSB0) das in den einstellungen gespeichert war)

                                  Der Adapter läuft immer im Protokoll mit folgendem fehler
                                  :Error on Baudrate changeover: Error port is not open
                                  TROTZ SIGN ON: /?!

                                  Per console im DockerContainer ioBroker ( ist der Schreib/Lesekopf wunderbar ansprechbar: !!)

                                  Der Lesekopf ist auch per console ansprechbar, wenn der Adapter läuft und Benutzerdefiniert auf die /dev/ttyUSB0 Schnittstelle zugreift.

                                  root@iobroker:/opt/iobroker# cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1                         
                                  0000000 00 14 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 07 00 27 01 47                         
                                  0000020 26 67 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 07 00 27                         
                                  0000040 11 6e 0c 4d 09 08 05 34 51 2d 4c 25 1e 01 01 63                         
                                  0000060 07 43 00 76 07 00 27 01 47 26 68 62 00 62 00 72                         
                                  0000100 63 07 01 77 01 09 08 05 34 51 2d 4c 25 1e 07 01                         
                                  0000120 00 62 0a 7f 7f 72 62 01 65 11 6e 13 49 77 77 07                         
                                  0000140 01 01 47 02 03 7f 01 01 01 01 04 45 4d 48 01 77                         
                                  0000160 07 01 00 00 00 09 7f 01 01 01 01 09 08 05 34 51                         
                                  0000200 2d 4c 25 1e 01 77 07 01 00 01 08 00 7f 64 00 01                         
                                  0000220 02 01 62 1e 52 7f 56 00 1c 28 0f 3a 01 77 07 01                         
                                  0000240 00 01 08 01 7f 01 01 62 1e 52 7f 56 00 1c 28 0f                         
                                  0000260 3a 01 77 07 01 00 01 08 02 7f 01 01 62 1e 52 7f                         
                                  0000300 56 00 00 00 00 00 01 77 07 01 00 10 07 00 7f 01                         
                                  0000320 01 62 1b 52 7f 55 00 00 17 11 01 77 07 01 01 47                         
                                  0000340 02 05 7f 01 72 62 01 65 11 6e 13 49 01 01 03 02                         
                                  0000360 21 02 7d 4d 00 53 05 4a 45 56 3b 08 3c 2f 65 48                         
                                  0000400 7f 63 3e 2a 77 2f 6a 35 1f 71 64 25 25 63 73 10                         
                                  0000420 30 35 36 79 36 67 11 78 3d 6a 31 60 01 68 12 1f                         
                                  0000440 01 01 01 63 37 39 00 76 07 00 27 01 47 26 6b 62                         
                                  0000460 00 62 00 72 63 02 01 71 01 63 7b 67 00 00 1b 1b                         
                                  0000500 1b 1b 1a 01 73 74 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 07                         
                                  0000520 00 27 01 47 26 6d 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01                         
                                  0000540 01 07 00 27 11 6e 0c 4f 09 08 05 34 51 2d 4c 25                         
                                  0000560 1e 01 01 63 53 0f 00 76 07 00 27 01 47 26 6e 62                         
                                  0000600 00 62 00 72 63 07 01 77 01 09 08 05 34 51 2d 4c                         
                                  0000620 25 1e 07 01 00 62 0a 7f 7f 72 62 01 65 11 6e 13                         
                                  0000640 4a 77 77 07 01 01 47 02 03 7f 01 01 01 01 04 45                         
                                  0000660 4d 48 01 77 07 01 00 00 00 09 7f 01 01 01 01 09                         
                                  0000700 08 05 34 51 2d 4c 25 1e 01 77 07 01 00 01 08 00                         
                                  0000720 7f 64 00 01 02 01 62 1e 52 7f 56 00 1c 28 0f 3d                         
                                  0000740 01 77 07 01 00 01 08 01 7f 01 01 62 1e 52 7f 56                         
                                  0000760 00 1c 28 0f 3d 01 77 07 01 00 01 08 02 7f 01 01                         
                                  0001000 62 1e 52 7f 56 00 00 00 00 00 01 77 07 01 00 10                         
                                  0001020 07 00 7f 01 01 62 1b 52 7f 55 00 00 17 22 01 77                         
                                  0001040 07 01 01 47 02 05 7f 01 72 62 01 65 11 6e 13 4a                         
                                  0001060 01 01 03 02 21 02 7d 4d 00 53 05 4a 45 56 3b 08                         
                                  0001100 3c 2f 65 48 7f 63 3e 2a 77 2f 6a 35 1f 71 64 25                         
                                  0001120 25 63 73 10 30 35 36 79 36 67 11 78 3d 6a 31 60                         
                                  0001140 01 68 12 1f 01 01 01 63 6a 0e 00 76 07 00 27 01                         
                                  0001160 47 26 71 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 63 36 01
                                  

                                  usw....

                                  1. Problem: ich bin voll der trottel welcher sich überhaupt nicht mit linux bzw. den ganzen systemen auskennt - trotzdem versuche ich mein bestes um meine künftige Photovoltaik gut und sinnvoll - dann mit dem IoBroker zu nutzen.
                                  2. Bei nachfragen immer gerne her damit!
                                  3. Dankeschön schonmal im Vorraus
                                  K 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • sleepymaxxS sleepymaxx

                                    Guten Abend zusammen,

                                    1. Vielen Dank für die tollen infos und die gesamten erklärungen usw!

                                    2. Ich habe ein Kleines Problem: mein Adapter Smartmter.0 wird nicht grün.

                                    3. Systemkonfiuration:
                                      Synolgy DS216+II (DSM 7.0.1-42218) als Docker-Server
                                      iobroker im Docker Container
                                      Weidmann EMlog IR Schreib/Lesekopf (version1.1) per USB an der Synolgy
                                      eHZ-IW8E2A5L0EK2P Drehstomzähler (eintarif) (lesekopf vorne angeschlossen) Einstellungsvariablen laut hersteller: 9600 Baud
                                      (vorher Lesekopf am PC direkt am stromzähler getestet - mit der Weidmann software funktioniert alles)
                                      /dev/ttyUSB0 an den Container weitergegeben (auch im Container /dev/ttyUSB0 )

                                    4. Problem:
                                      Ich bekomme den Adapter bei allen möglichen einstellungen nicht grün!
                                      Bei den einstellungen im smartmeter.0 Adapter ist mein erstes Problem ich habe ZWEI /dev/ttyUSB0 ADAPTER - HIER wird egal bei welcher konfiguration immer automatisch der untere verwendet (wenn ich die einstellungen Speichere und wieder öffne ist es immer nur das 2. serielle Gerät (/dev/ttyUSB0) das in den einstellungen gespeichert war)

                                    Der Adapter läuft immer im Protokoll mit folgendem fehler
                                    :Error on Baudrate changeover: Error port is not open
                                    TROTZ SIGN ON: /?!

                                    Per console im DockerContainer ioBroker ( ist der Schreib/Lesekopf wunderbar ansprechbar: !!)

                                    Der Lesekopf ist auch per console ansprechbar, wenn der Adapter läuft und Benutzerdefiniert auf die /dev/ttyUSB0 Schnittstelle zugreift.

                                    root@iobroker:/opt/iobroker# cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1                         
                                    0000000 00 14 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 07 00 27 01 47                         
                                    0000020 26 67 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 07 00 27                         
                                    0000040 11 6e 0c 4d 09 08 05 34 51 2d 4c 25 1e 01 01 63                         
                                    0000060 07 43 00 76 07 00 27 01 47 26 68 62 00 62 00 72                         
                                    0000100 63 07 01 77 01 09 08 05 34 51 2d 4c 25 1e 07 01                         
                                    0000120 00 62 0a 7f 7f 72 62 01 65 11 6e 13 49 77 77 07                         
                                    0000140 01 01 47 02 03 7f 01 01 01 01 04 45 4d 48 01 77                         
                                    0000160 07 01 00 00 00 09 7f 01 01 01 01 09 08 05 34 51                         
                                    0000200 2d 4c 25 1e 01 77 07 01 00 01 08 00 7f 64 00 01                         
                                    0000220 02 01 62 1e 52 7f 56 00 1c 28 0f 3a 01 77 07 01                         
                                    0000240 00 01 08 01 7f 01 01 62 1e 52 7f 56 00 1c 28 0f                         
                                    0000260 3a 01 77 07 01 00 01 08 02 7f 01 01 62 1e 52 7f                         
                                    0000300 56 00 00 00 00 00 01 77 07 01 00 10 07 00 7f 01                         
                                    0000320 01 62 1b 52 7f 55 00 00 17 11 01 77 07 01 01 47                         
                                    0000340 02 05 7f 01 72 62 01 65 11 6e 13 49 01 01 03 02                         
                                    0000360 21 02 7d 4d 00 53 05 4a 45 56 3b 08 3c 2f 65 48                         
                                    0000400 7f 63 3e 2a 77 2f 6a 35 1f 71 64 25 25 63 73 10                         
                                    0000420 30 35 36 79 36 67 11 78 3d 6a 31 60 01 68 12 1f                         
                                    0000440 01 01 01 63 37 39 00 76 07 00 27 01 47 26 6b 62                         
                                    0000460 00 62 00 72 63 02 01 71 01 63 7b 67 00 00 1b 1b                         
                                    0000500 1b 1b 1a 01 73 74 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 07                         
                                    0000520 00 27 01 47 26 6d 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01                         
                                    0000540 01 07 00 27 11 6e 0c 4f 09 08 05 34 51 2d 4c 25                         
                                    0000560 1e 01 01 63 53 0f 00 76 07 00 27 01 47 26 6e 62                         
                                    0000600 00 62 00 72 63 07 01 77 01 09 08 05 34 51 2d 4c                         
                                    0000620 25 1e 07 01 00 62 0a 7f 7f 72 62 01 65 11 6e 13                         
                                    0000640 4a 77 77 07 01 01 47 02 03 7f 01 01 01 01 04 45                         
                                    0000660 4d 48 01 77 07 01 00 00 00 09 7f 01 01 01 01 09                         
                                    0000700 08 05 34 51 2d 4c 25 1e 01 77 07 01 00 01 08 00                         
                                    0000720 7f 64 00 01 02 01 62 1e 52 7f 56 00 1c 28 0f 3d                         
                                    0000740 01 77 07 01 00 01 08 01 7f 01 01 62 1e 52 7f 56                         
                                    0000760 00 1c 28 0f 3d 01 77 07 01 00 01 08 02 7f 01 01                         
                                    0001000 62 1e 52 7f 56 00 00 00 00 00 01 77 07 01 00 10                         
                                    0001020 07 00 7f 01 01 62 1b 52 7f 55 00 00 17 22 01 77                         
                                    0001040 07 01 01 47 02 05 7f 01 72 62 01 65 11 6e 13 4a                         
                                    0001060 01 01 03 02 21 02 7d 4d 00 53 05 4a 45 56 3b 08                         
                                    0001100 3c 2f 65 48 7f 63 3e 2a 77 2f 6a 35 1f 71 64 25                         
                                    0001120 25 63 73 10 30 35 36 79 36 67 11 78 3d 6a 31 60                         
                                    0001140 01 68 12 1f 01 01 01 63 6a 0e 00 76 07 00 27 01                         
                                    0001160 47 26 71 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 63 36 01
                                    

                                    usw....

                                    1. Problem: ich bin voll der trottel welcher sich überhaupt nicht mit linux bzw. den ganzen systemen auskennt - trotzdem versuche ich mein bestes um meine künftige Photovoltaik gut und sinnvoll - dann mit dem IoBroker zu nutzen.
                                    2. Bei nachfragen immer gerne her damit!
                                    3. Dankeschön schonmal im Vorraus
                                    K Offline
                                    K Offline
                                    klassisch
                                    Most Active
                                    wrote on last edited by
                                    #2602

                                    @magnus-langenmaier

                                    • Generell: Es kann immer nur EIN einziges Programm auf die serille Schnittstelle zugreifen. Entweder der Adapter oder cat oder Weidemann. Also neu booten und kein anderes Programm, welches auf den USB zugreift laufen lassen auf diesem Rechner. Also kein Weidemann, kein CAT kein garnichts.
                                    • Ist der Zähler eine moderne Meßeinrichtung mit Info-Schnittstelle und PIN vom Betreiber oder ist das ein intelligentes Meßsystem oder ein Sonderzähler? Es sieht aufgrund der 1B 1B 1B aus wie SML und damit wahrscheinlich moderne Meßeinrichtung aus
                                    • Eine Moderne Meßeinrichtung hat keinen Baudratenwechsel. Die empfängt auch nichts. Der Zähler sendet nur. Die Meldung könnte kommen, weil ein anderes Programm die Schnittstelle blockiert (s.o.) oder weil die Einstellung im Adapter nicht stimmt, D0 oder so eingestellt. Als Daten-Protokoll muß "Smart Message Language" ausgewählt sein. als "Kodierung" Binärdaten. Am besten mal Screenshot von der Adaptereinstellung hier posten.
                                    • Der Kopf scheint richtig positioniert und SML zu senden. Wenn ein reboot, ein Unterbinden jeglicher anderer Zugriffe (Weidemann, cat etc) auf diese Schnittstelle und eine korrekte Adaptereinstellung nicht helfen sollte, kann ich auch nicht weiter helfen. Denn auch ich bin ein Linux-Depp, Docker-Depp, etc. scheue also die Sachen, von denen ich nichts verstehe und arbeite unter Win.
                                    1 Reply Last reply
                                    1
                                    • sleepymaxxS Offline
                                      sleepymaxxS Offline
                                      sleepymaxx
                                      wrote on last edited by sleepymaxx
                                      #2603
                                      1. Danke für die fast schon "zu" schnelle Antwort.
                                      2. Muss das fast auf dem Synology laufen lassen, da das ding (Beruflich) 365 Tage eh schon aktiv ist- daher in meinen augen ist es für das dings kein problem auch die kleine nebenaufgaben zu tätigen und ich muss nicht nochmal einen weiteren stromfresser betreiben (man sieht ich bin Bayerischer Schwabe 😉 )
                                      3. Das latürnich auf das Device (Lesekopf) nur ein prozess auf einmal zugreifen darf war mir klar aber trotzdem nochmal danke für die erinnerung - ich habe dies auch nochmals nach reboot per console überprüft
                                      4. Der Zähler ist laut Hersteller ein EMH eHZ IW8 und momentan in der Einstellung als Eintarifzähler bzw. Zweirichtungszähler und Bidirekional (siehe bild)
                                      5. in Beiden Einstellungsarten bild (auch nach reboot des gesamten Systems) + reboot Docker + reboot iobroker) leider keine verbindung
                                      6. Aber !Heureka: änderung der Error Message - ich werde damit mal weitermachen ( Error Port is not open) bild
                                        Screenshot 2022-04-28 131231.png Screenshot 2022-04-28 130709.png Screenshot 2022-04-28 004405.png InkedDSC_0095_LI.jpg
                                      apollon77A 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • sleepymaxxS sleepymaxx
                                        1. Danke für die fast schon "zu" schnelle Antwort.
                                        2. Muss das fast auf dem Synology laufen lassen, da das ding (Beruflich) 365 Tage eh schon aktiv ist- daher in meinen augen ist es für das dings kein problem auch die kleine nebenaufgaben zu tätigen und ich muss nicht nochmal einen weiteren stromfresser betreiben (man sieht ich bin Bayerischer Schwabe 😉 )
                                        3. Das latürnich auf das Device (Lesekopf) nur ein prozess auf einmal zugreifen darf war mir klar aber trotzdem nochmal danke für die erinnerung - ich habe dies auch nochmals nach reboot per console überprüft
                                        4. Der Zähler ist laut Hersteller ein EMH eHZ IW8 und momentan in der Einstellung als Eintarifzähler bzw. Zweirichtungszähler und Bidirekional (siehe bild)
                                        5. in Beiden Einstellungsarten bild (auch nach reboot des gesamten Systems) + reboot Docker + reboot iobroker) leider keine verbindung
                                        6. Aber !Heureka: änderung der Error Message - ich werde damit mal weitermachen ( Error Port is not open) bild
                                          Screenshot 2022-04-28 131231.png Screenshot 2022-04-28 130709.png Screenshot 2022-04-28 004405.png InkedDSC_0095_LI.jpg
                                        apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        apollon77
                                        wrote on last edited by
                                        #2604

                                        @magnus-langenmaier Dann ist das /dev/tty/USB0 nicht korrekt oder irgendwas passt nicht das er den Port nich öffnen darf. Mal "iob fix "ausgeführt nicht das irgendwelche Rechte falsch sind? Stelle sicher das der "iobroker user" (keine Ahnung wie genau das im Docker zu beachten ist) zugreifen darf

                                        Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                        • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                        • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • sleepymaxxS Offline
                                          sleepymaxxS Offline
                                          sleepymaxx
                                          wrote on last edited by sleepymaxx
                                          #2605
                                          1. Danke auch für die Zweite Antwort "Ihr seid zu schnell für mich"

                                          2. Genau das gefühl mit dem Zweiten Port habe ich ebenso.....
                                            Bzw. eigentlich habe ich eher das "gefühl" dass die daten zwar in Docker ankommen können und auch weitergegeben werden können - aufgrund der "zwei parallelen" /dev/ttyUSB0 Devices (Screenshot 2022-04-28 225617.png Bild) wird aber von dem Docker image oder sogar nur von smartmeter.0 immer die falsche instanz/port angesprochen (lösungsansatz: andere Device-bezeichnung in Docker ausprobieren)

                                          3. íob fix hat keine veränderung gebracht!

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          600

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe