NEWS
Adapter "smartmeter"
-
@homoran
Falls ich jetzt den Weg gehen muss und den iobroker-Server neu aufsetze, kannst du ne Distribution empfehlen? -
@andiekiste sagte in Adapter "smartmeter":
kannst du ne Distribution empfehlen
nimm ein einfaches Debian ohne Grafische Oberfläche
Welche Hardware?
aaah - proxmox VM, dann Debian netinstall AMD64Ich trenne dann irgendwann und irgendwo das hier mal ab - hat ja mit smartmeter nichts mehr zu tun
-
@homoran jep, Promox VM auf Intel Nuc
Alles klar. Vielen Dank.
-
Hallo zusammen,
ich mal wieder. so ich habe jetzt einen neuen iobroker aufgesetzt und den smartmeter Adapter installiert.
Auch der neue iobroker läuft in einer VM unter Proxmox.
Als Sensoren habe ich Hichi IR USB mit dem Silicom CP2102 Chip.
Als Zähler sollen ISKRA MT681-Zähler ausgelesen werden, welche auch schon frei geschaltet sind.Soweit so gut, anders als gestern funktioniert der Adapter insofern als das er keine Fehler verursacht, die beiden Sensoren werden auch erkannt (/dev/ttyUSB0 und ttyUSB1). Baudrate 9600, 8N1 eingestellt. Der Adapter wird aber nur Gelb, "Verbunden mit Gerät oder Dienst" bleibt leider rot.
Der Log gibt entsprechend Warnungen raus: No or too long answer from Serial Device after last request.
Jemand ne Idee wie ich das weiter eingrenzen kann?
Danke und Gruß -
@andiekiste sagte in Adapter "smartmeter":
Jemand ne Idee wie ich das weiter eingrenzen kann?
indem du die Konfiguration zeigst und die Ausgabe vom debug-log
@andiekiste sagte in Adapter "smartmeter":
Baudrate 9600, 8N1 eingestellt.
normalerweise reichen die default einstellungen
-
Ok, hab die Einstellungen wieder auf Default gestellt.
2022-01-08 17:29:11.277 - warn: smartmeter.0 (1659) No or too long answer from Serial Device after last request. 2022-01-08 17:32:13.052 - info: smartmeter.0 (1659) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyUSB1"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}] 2022-01-08 17:32:27.805 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true) 2022-01-08 17:32:27.810 - info: smartmeter.0 (1659) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2022-01-08 17:32:27.811 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal 2022-01-08 17:32:27.811 - info: smartmeter.0 (1659) terminating 2022-01-08 17:32:27.811 - info: smartmeter.0 (1659) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-01-08 17:32:28.373 - info: host.iobroker instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-01-08 17:32:30.857 - info: host.iobroker instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1678 2022-01-08 17:32:32.060 - info: smartmeter.0 (1678) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22 2022-01-08 17:34:32.103 - info: smartmeter.0 (1678) Error: No or too long answer from Serial Device after last request. 2022-01-08 17:34:32.105 - warn: smartmeter.0 (1678) No or too long answer from Serial Device after last request.
-
@andiekiste sagte in Adapter "smartmeter":
Ok, hab die Einstellungen wieder auf Default gestellt.
aber die Instank nicht auf Logstufe debug
-
@andiekiste
Kannst du das auf /dev/serial/by-id umstellen?Zeig mal:
ls -la /der/serial/by-id sudo -u iobroker groups groups
-
@andiekiste sagte in Adapter "smartmeter":
ISKRA MT681
in der Zwischenzeit habe ich für dich die Suche gequält und den folgenden Beitrag gefunden:
https://forum.iobroker.net/topic/14292/hilfe-smartmeter-adapter/20?_=1641659814990mit diesen Einstellungen:
https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1604917824845-iobroker_zähler.pngDort ist der Lesekopf über USB erkannt worden.
Das vermisse ich bei dir -
Hallo, auf die Seiten von sedelmaier.at bin ich auch gestoßen. Hat mir aber auch nichts gebracht. Ich konnte meinen Landis+Gyr T330 Ultraheat leider nicht zum kommunizieren überreden. Wobei ich nicht mal weiß ob die optische Schnittstelle bei meinem aktiviert ist...
-
Hi,
mal ausnahmsweise keine Problem. Heute kam mein zweiter IR Lesekopf an, diesmal einer von Hichi. Ich runter zu meinem SlavePi, den Lesekopf per USB verbunden und auf den Stromzähler gesetzt.
Hoch an den Rechner, eine zweite Instanz des Adapters hinzugefügt, Lesekopf ausgewählt und Baudrate hinterlegt und schon waren die Daten da. In weniger als 10 min war alles erledigt.
So macht Smart Home richtig Spaß. Danke @apollon77 für den coolen Adapter.
-
@martinschm gern doch ;-))
-
@martinschm
Ist toll dass es so gut klappt. Aber für 2 serielle Schnittstellen einen Raspi mit OS und Slave ioBroker ist für mich etwas "Overengineering". Das kann auch ein ESP8266 mit 70mA für ein paar Euro - ohne Wartung/Updates usw.
Natürlich kann es jeder machen wie er will, versteht mich nicht falsch. -
@rossi73 said in Adapter "smartmeter":
Landis+Gyr T330
Ich habe mir mal die Doku angeschaut. Der optische Ausgang scheint ein Impulsausgang zu sein. Keine Datenschnittstelle. Ist denn mit einem Handy/Digicam ein blinken zu sehen?
-
@tomte sagte in Adapter "smartmeter":
Das kann auch ein ESP8266 mit 70mA für ein paar Euro - ohne Wartung/Updates usw.
Bitte mal schreiben wie du dies realisiert hast.
-
@tomte Ich nutze einen halben USR-TCP232 E2 und habe eine kabelgebundene Lösung mit diesem Adapter. Stromsparend, bequem und rocksolid
-
@klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
@tomte Ich nutze einen halben USR-TCP232 E2 und habe eine kabelgebundene Lösung mit diesem Adapter. Stromsparend, bequem und rocksolid
auch dies würde mich interessieren.
-
@tomte said in Adapter "smartmeter":
@martinschm
Ist toll dass es so gut klappt. Aber für 2 serielle Schnittstellen einen Raspi mit OS und Slave ioBroker ist für mich etwas "Overengineering". Das kann auch ein ESP8266 mit 70mA für ein paar Euro - ohne Wartung/Updates usw.
Natürlich kann es jeder machen wie er will, versteht mich nicht falsch.Hi, du hast vermutlich Recht. Damals war es aber für mich einfacher mal eben iobroker auf den Raspi zu spielen und die Adapter zu installieren. Hab jetzt halt auch zwei Leseköpfe mit USB.
Wenn man sich besser und tiefer auskennt geht es meistens einfacher. Die, die sich nicht auskennen nehmen verfügbare Möglichkeiten und zahlen oft ein wenig mehr. Komme oft erst spät abends zu meinen Smart Home Sachen, da bin ich dann oft zu müde um mich tief in mir fremde Materie einzuarbeiten. Da bleibe ich dann bei den Dingen die ich kenn und kann. Hauptsache der Strom wird ausgelesen und der Spaßfaktor stimmt.
-
@bahnuhr sagte in Adapter "smartmeter":
auch dies würde mich interessieren.
Eine der vielen Möglichkeiten, die ich im Guide für die Moderne Meßeinrichtung beschrieben habe.
Mittlerweile scheint man ähnliche Module (transparente TCP Server) auch in D von Fa. Waveshare bei Welectron. zu bekommen. Wobei ich die noch nicht getestet habe.
-
@bahnuhr
Ich habe das hier schon mal im Thead erwähnt.
Für D0 und SML Reader geht das ganz gut mit ESP-Link oder Tasmota.Für SML Push Zähler geht das super mit SMLReader über MQTT, super mit ioBroker.
Habe ich schon im Einsatz mit folgenden Zählern:
EMH (ED300L, EHZ-K, EHZ-P, EHZ-I, mMe4.0, eBZ DD3 (Typ SM), ISKRA (MT681, MT175, MT631), Hager (EHZ 162, 163, 361, 362, 363), EFR SGM-C4, Easymeter Q3A, Itron Openway 3.HZ, Landis & Gyr E220, DZG DxS74 (z.B. DVS7412.1, DWS7412.2.G2), Apator Norax 3D, KAIFA MB310H4BDE,Das geht auch mit mehreren Köpfen an einem ESP. 3 Habe ich schon getestet.
Alle diese Programm gibt es auf Github. Bei SMLReader wird auch der Hardwareaufbau (eigentlich Standard) beschrieben.
Nur so als Anregung. Man gibt seine Wlan-Daten und MQTT-Serveradresse ein und rennt.
Viele Grüße, Tomte