NEWS
Adapter "smartmeter"
-
@andiekiste sagte in Adapter "smartmeter":
Jemand ne Idee wie ich das weiter eingrenzen kann?
indem du die Konfiguration zeigst und die Ausgabe vom debug-log
@andiekiste sagte in Adapter "smartmeter":
Baudrate 9600, 8N1 eingestellt.
normalerweise reichen die default einstellungen
-
Ok, hab die Einstellungen wieder auf Default gestellt.
2022-01-08 17:29:11.277 - warn: smartmeter.0 (1659) No or too long answer from Serial Device after last request. 2022-01-08 17:32:13.052 - info: smartmeter.0 (1659) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyUSB1"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}] 2022-01-08 17:32:27.805 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true) 2022-01-08 17:32:27.810 - info: smartmeter.0 (1659) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2022-01-08 17:32:27.811 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal 2022-01-08 17:32:27.811 - info: smartmeter.0 (1659) terminating 2022-01-08 17:32:27.811 - info: smartmeter.0 (1659) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-01-08 17:32:28.373 - info: host.iobroker instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-01-08 17:32:30.857 - info: host.iobroker instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1678 2022-01-08 17:32:32.060 - info: smartmeter.0 (1678) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22 2022-01-08 17:34:32.103 - info: smartmeter.0 (1678) Error: No or too long answer from Serial Device after last request. 2022-01-08 17:34:32.105 - warn: smartmeter.0 (1678) No or too long answer from Serial Device after last request.
-
@andiekiste sagte in Adapter "smartmeter":
Ok, hab die Einstellungen wieder auf Default gestellt.
aber die Instank nicht auf Logstufe debug
-
@andiekiste
Kannst du das auf /dev/serial/by-id umstellen?Zeig mal:
ls -la /der/serial/by-id sudo -u iobroker groups groups
-
@andiekiste sagte in Adapter "smartmeter":
ISKRA MT681
in der Zwischenzeit habe ich für dich die Suche gequält und den folgenden Beitrag gefunden:
https://forum.iobroker.net/topic/14292/hilfe-smartmeter-adapter/20?_=1641659814990mit diesen Einstellungen:
https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1604917824845-iobroker_zähler.pngDort ist der Lesekopf über USB erkannt worden.
Das vermisse ich bei dir -
Hallo, auf die Seiten von sedelmaier.at bin ich auch gestoßen. Hat mir aber auch nichts gebracht. Ich konnte meinen Landis+Gyr T330 Ultraheat leider nicht zum kommunizieren überreden. Wobei ich nicht mal weiß ob die optische Schnittstelle bei meinem aktiviert ist...
-
Hi,
mal ausnahmsweise keine Problem. Heute kam mein zweiter IR Lesekopf an, diesmal einer von Hichi. Ich runter zu meinem SlavePi, den Lesekopf per USB verbunden und auf den Stromzähler gesetzt.
Hoch an den Rechner, eine zweite Instanz des Adapters hinzugefügt, Lesekopf ausgewählt und Baudrate hinterlegt und schon waren die Daten da. In weniger als 10 min war alles erledigt.
So macht Smart Home richtig Spaß. Danke @apollon77 für den coolen Adapter.
-
@martinschm gern doch ;-))
-
@martinschm
Ist toll dass es so gut klappt. Aber für 2 serielle Schnittstellen einen Raspi mit OS und Slave ioBroker ist für mich etwas "Overengineering". Das kann auch ein ESP8266 mit 70mA für ein paar Euro - ohne Wartung/Updates usw.
Natürlich kann es jeder machen wie er will, versteht mich nicht falsch. -
@rossi73 said in Adapter "smartmeter":
Landis+Gyr T330
Ich habe mir mal die Doku angeschaut. Der optische Ausgang scheint ein Impulsausgang zu sein. Keine Datenschnittstelle. Ist denn mit einem Handy/Digicam ein blinken zu sehen?
-
@tomte sagte in Adapter "smartmeter":
Das kann auch ein ESP8266 mit 70mA für ein paar Euro - ohne Wartung/Updates usw.
Bitte mal schreiben wie du dies realisiert hast.
-
@tomte Ich nutze einen halben USR-TCP232 E2 und habe eine kabelgebundene Lösung mit diesem Adapter. Stromsparend, bequem und rocksolid
-
@klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
@tomte Ich nutze einen halben USR-TCP232 E2 und habe eine kabelgebundene Lösung mit diesem Adapter. Stromsparend, bequem und rocksolid
auch dies würde mich interessieren.
-
@tomte said in Adapter "smartmeter":
@martinschm
Ist toll dass es so gut klappt. Aber für 2 serielle Schnittstellen einen Raspi mit OS und Slave ioBroker ist für mich etwas "Overengineering". Das kann auch ein ESP8266 mit 70mA für ein paar Euro - ohne Wartung/Updates usw.
Natürlich kann es jeder machen wie er will, versteht mich nicht falsch.Hi, du hast vermutlich Recht. Damals war es aber für mich einfacher mal eben iobroker auf den Raspi zu spielen und die Adapter zu installieren. Hab jetzt halt auch zwei Leseköpfe mit USB.
Wenn man sich besser und tiefer auskennt geht es meistens einfacher. Die, die sich nicht auskennen nehmen verfügbare Möglichkeiten und zahlen oft ein wenig mehr. Komme oft erst spät abends zu meinen Smart Home Sachen, da bin ich dann oft zu müde um mich tief in mir fremde Materie einzuarbeiten. Da bleibe ich dann bei den Dingen die ich kenn und kann. Hauptsache der Strom wird ausgelesen und der Spaßfaktor stimmt.
-
@bahnuhr sagte in Adapter "smartmeter":
auch dies würde mich interessieren.
Eine der vielen Möglichkeiten, die ich im Guide für die Moderne Meßeinrichtung beschrieben habe.
Mittlerweile scheint man ähnliche Module (transparente TCP Server) auch in D von Fa. Waveshare bei Welectron. zu bekommen. Wobei ich die noch nicht getestet habe.
-
@bahnuhr
Ich habe das hier schon mal im Thead erwähnt.
Für D0 und SML Reader geht das ganz gut mit ESP-Link oder Tasmota.Für SML Push Zähler geht das super mit SMLReader über MQTT, super mit ioBroker.
Habe ich schon im Einsatz mit folgenden Zählern:
EMH (ED300L, EHZ-K, EHZ-P, EHZ-I, mMe4.0, eBZ DD3 (Typ SM), ISKRA (MT681, MT175, MT631), Hager (EHZ 162, 163, 361, 362, 363), EFR SGM-C4, Easymeter Q3A, Itron Openway 3.HZ, Landis & Gyr E220, DZG DxS74 (z.B. DVS7412.1, DWS7412.2.G2), Apator Norax 3D, KAIFA MB310H4BDE,Das geht auch mit mehreren Köpfen an einem ESP. 3 Habe ich schon getestet.
Alle diese Programm gibt es auf Github. Bei SMLReader wird auch der Hardwareaufbau (eigentlich Standard) beschrieben.
Nur so als Anregung. Man gibt seine Wlan-Daten und MQTT-Serveradresse ein und rennt.
Viele Grüße, Tomte
-
Die Lösung mit Tasmota habe ich auch gewählt.
Habe hier allerdings einen Zweirichtungszähler vom EMH und zwar den
eHZ-PW...
Leider fehlt mir das erforderliche SML Script für Tasmota.
Hast du das und wenn ja, könntest du es mir zur Verfügung stellen? -
@reptilezz
Das ist gleich der Hauptnachteil von Tasmota bei SML und der Vorteil von SMLReader: Die Konfiguration der Datensätze.
SMLReader überträgt einfach alles, was er bekommt. Bei Tasmota muss ich in der Doku erstmal prüfen was kommt.
(Bei esp-link übernimmt das der Smart Meter Adapter von ioBroker, das ist sozusagen der kabellose USR-TCP232 E2)Welche Datensätze möchtest Du denn lesen? Eine Doku von EHZ-P habe ich spontan gefunden.
Ein schönes Beispiel zur Konfiguration findest Duhttps://ottelo.jimdofree.com/iskra-stromz%C3%A4hler-und-ha/
(nicht von mir).
Wenn Du mir sagst, an welchem Pin dein Kopf sitzt (ich hoffe mal er geht, schon geprüft mit Gesamtverbrauch?), dann kann ich Dir auch ein passendes Binary von SMLReader anbieten. (ohne Backdoor, versprochen)Viele Grüße, Tomte
-
@tomte sagte in Adapter "smartmeter":
das ist sozusagen der kabellose USR-TCP232 E2)
Das wäre eigentlich der USR-WIFI232-A2. Unwesentlich teurer als ein ESP - aber normalerweise halt nicht in der Schublade vorrätig.
Hatte ich auch testweise in Betrieb. Lief auch, aber ich wollte eine solide Kabelanbindung und mein Zählerkasten ist aus Stahl. -
@klassisch
Die meisten Zählerkasten sind aus Stahl.
Daher führe ich den esp mit einem Klingeldraht raus (Türe läßt sich schließen) und befestige ihn mit einem Magneten am Schrank.
Ein Lesekopf mit aufgesetztem Wlan Modul macht bei einem Stahlschrank imho wenig Sinn.
(Wird aber verkauft)
Mit dem Netzwerk-Teil kenne ich mich nicht aus. Danke für den Hinweis