Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Kostal Smartmeter per modbus auslesen

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Kostal Smartmeter per modbus auslesen

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
104 Posts 15 Posters 21.1k Views 13 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • HomoranH Homoran

    @thomas1982 viele Fragen!

    was macht dein Alias?
    wieso 2x register 2?
    was gibt der Modbusadapter an?

    T Offline
    T Offline
    Thomas1982
    wrote on last edited by
    #36

    @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

    @thomas1982 viele Fragen!

    was macht dein Alias?
    wieso 2x register 2?
    was gibt der Modbusadapter an?

    Hi @Homoran ,

    Mein Alias benennt den Wert nur um. Hier der originale Wert aus den Modbus Objekten:

    4820abc1-ac3b-4fdd-9667-1e56d8ae4661-grafik.png

    Ich habe 2x den Wert aus dem Register 2 gezogen, weil ich mich oben an den Beitrag von @Uli977 orientiert habe (Beitrag vom 31.10.23 - 16:55).

    HomoranH 1 Reply Last reply
    0
    • T Thomas1982

      @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

      @thomas1982 viele Fragen!

      was macht dein Alias?
      wieso 2x register 2?
      was gibt der Modbusadapter an?

      Hi @Homoran ,

      Mein Alias benennt den Wert nur um. Hier der originale Wert aus den Modbus Objekten:

      4820abc1-ac3b-4fdd-9667-1e56d8ae4661-grafik.png

      Ich habe 2x den Wert aus dem Register 2 gezogen, weil ich mich oben an den Beitrag von @Uli977 orientiert habe (Beitrag vom 31.10.23 - 16:55).

      HomoranH Do not disturb
      HomoranH Do not disturb
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      wrote on last edited by
      #37

      @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

      Hier der originale Wert aus den Modbus Objekten:

      und was sagt der EVU Zähler zeitgleich?
      nur ein Faktor? (100)

      @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

      Ich habe 2x den Wert aus dem Register 2 gezogen, weil ich mich oben an den Beitrag von @Uli977 orientiert habe (Beitrag vom 31.10.23 - 16:55).

      wenn das geht, hab ich was dazugelernt!

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      T 1 Reply Last reply
      0
      • HomoranH Homoran

        @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

        Hier der originale Wert aus den Modbus Objekten:

        und was sagt der EVU Zähler zeitgleich?
        nur ein Faktor? (100)

        @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

        Ich habe 2x den Wert aus dem Register 2 gezogen, weil ich mich oben an den Beitrag von @Uli977 orientiert habe (Beitrag vom 31.10.23 - 16:55).

        wenn das geht, hab ich was dazugelernt!

        T Offline
        T Offline
        Thomas1982
        wrote on last edited by
        #38

        @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

        @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

        Hier der originale Wert aus den Modbus Objekten:

        und was sagt der EVU Zähler zeitgleich?
        nur ein Faktor? (100)

        @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

        Ich habe 2x den Wert aus dem Register 2 gezogen, weil ich mich oben an den Beitrag von @Uli977 orientiert habe (Beitrag vom 31.10.23 - 16:55).

        wenn das geht, hab ich was dazugelernt!

        Was meinst du mit EVU Zähler? Ich habe nur ein Kostal Smart Energy Meter und keinen Sensor an meinem digitalen Netzstromzähler.

        HomoranH 1 Reply Last reply
        0
        • T Thomas1982

          @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

          @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

          Hier der originale Wert aus den Modbus Objekten:

          und was sagt der EVU Zähler zeitgleich?
          nur ein Faktor? (100)

          @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

          Ich habe 2x den Wert aus dem Register 2 gezogen, weil ich mich oben an den Beitrag von @Uli977 orientiert habe (Beitrag vom 31.10.23 - 16:55).

          wenn das geht, hab ich was dazugelernt!

          Was meinst du mit EVU Zähler? Ich habe nur ein Kostal Smart Energy Meter und keinen Sensor an meinem digitalen Netzstromzähler.

          HomoranH Do not disturb
          HomoranH Do not disturb
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          wrote on last edited by
          #39

          @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

          und keinen Sensor an meinem digitalen Netzstromzähler.

          auch keine Augen :eyes: ?

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          T 1 Reply Last reply
          0
          • HomoranH Homoran

            @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

            und keinen Sensor an meinem digitalen Netzstromzähler.

            auch keine Augen :eyes: ?

            T Offline
            T Offline
            Thomas1982
            wrote on last edited by
            #40

            @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

            @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

            und keinen Sensor an meinem digitalen Netzstromzähler.

            auch keine Augen :eyes: ?

            Nein ich habe mich damit noch nicht beschäftigt. Der KSME sollte ja erstmal ausreichen und zumindestens korrekte Zahlen liefern.

            HomoranH 1 Reply Last reply
            0
            • T Thomas1982

              @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

              @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

              und keinen Sensor an meinem digitalen Netzstromzähler.

              auch keine Augen :eyes: ?

              Nein ich habe mich damit noch nicht beschäftigt. Der KSME sollte ja erstmal ausreichen und zumindestens korrekte Zahlen liefern.

              HomoranH Do not disturb
              HomoranH Do not disturb
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              wrote on last edited by
              #41

              @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

              Der KSME sollte ja erstmal ausreichen und zumindestens korrekte Zahlen liefern.

              klar!

              aber wenn der EVU Zähler 766W oder 76.6W anzeigt musst du nur den Faktor eingeben

              dazu könnte man doch kurz zum Zähler gehen, ablesen und vergleichen was in dem Moment der Kostal angeblich sagt.

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              T 1 Reply Last reply
              0
              • HomoranH Homoran

                @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                Der KSME sollte ja erstmal ausreichen und zumindestens korrekte Zahlen liefern.

                klar!

                aber wenn der EVU Zähler 766W oder 76.6W anzeigt musst du nur den Faktor eingeben

                dazu könnte man doch kurz zum Zähler gehen, ablesen und vergleichen was in dem Moment der Kostal angeblich sagt.

                T Offline
                T Offline
                Thomas1982
                wrote on last edited by
                #42

                @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                Der KSME sollte ja erstmal ausreichen und zumindestens korrekte Zahlen liefern.

                klar!

                aber wenn der EVU Zähler 766W oder 76.6W anzeigt musst du nur den Faktor eingeben

                dazu könnte man doch kurz zum Zähler gehen, ablesen und vergleichen was in dem Moment der Kostal angeblich sagt.

                f5a19491-0bfd-4438-b6e8-5e96d7faafba-grafik.png

                es schein tatsächlich was mit dem Faktor zutun haben. Aber wie kann das sein? Das Problem müsste dann doch jeder haben oder stehe ich hier völlig auf dem Schlauch?

                HomoranH 1 Reply Last reply
                0
                • T Thomas1982

                  @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                  @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                  Der KSME sollte ja erstmal ausreichen und zumindestens korrekte Zahlen liefern.

                  klar!

                  aber wenn der EVU Zähler 766W oder 76.6W anzeigt musst du nur den Faktor eingeben

                  dazu könnte man doch kurz zum Zähler gehen, ablesen und vergleichen was in dem Moment der Kostal angeblich sagt.

                  f5a19491-0bfd-4438-b6e8-5e96d7faafba-grafik.png

                  es schein tatsächlich was mit dem Faktor zutun haben. Aber wie kann das sein? Das Problem müsste dann doch jeder haben oder stehe ich hier völlig auf dem Schlauch?

                  HomoranH Do not disturb
                  HomoranH Do not disturb
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  wrote on last edited by
                  #43

                  @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                  Aber wie kann das sein?

                  weil du den nicht eingetragen hast!?

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  T 1 Reply Last reply
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                    Aber wie kann das sein?

                    weil du den nicht eingetragen hast!?

                    T Offline
                    T Offline
                    Thomas1982
                    wrote on last edited by Thomas1982
                    #44

                    @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                    @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                    Aber wie kann das sein?

                    weil du den nicht eingetragen hast!?

                    wo muss der rein und wie kann man das einstellen?

                    HomoranH 1 Reply Last reply
                    0
                    • T Thomas1982

                      @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                      @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                      Aber wie kann das sein?

                      weil du den nicht eingetragen hast!?

                      wo muss der rein und wie kann man das einstellen?

                      HomoranH Do not disturb
                      HomoranH Do not disturb
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      wrote on last edited by Homoran
                      #45

                      @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                      wo muss der rein

                      Screenshot_20231106-173555_Firefox.jpg

                      sollte aber in der Registerbeschreibung stehen wenn der Faktor notwendig ist

                      EDIT:
                      Keine Änderungen im Post ohne Kennzeichnung!

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      T 1 Reply Last reply
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                        wo muss der rein

                        Screenshot_20231106-173555_Firefox.jpg

                        sollte aber in der Registerbeschreibung stehen wenn der Faktor notwendig ist

                        EDIT:
                        Keine Änderungen im Post ohne Kennzeichnung!

                        T Offline
                        T Offline
                        Thomas1982
                        wrote on last edited by Thomas1982
                        #46

                        @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                        @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                        wo muss der rein

                        Screenshot_20231106-173555_Firefox.jpg

                        sollte aber in der Registerbeschreibung stehen wenn der Faktor notwendig ist

                        EDIT:
                        Keine Änderungen im Post ohne Kennzeichnung!

                        c1c06e6c-ce64-47a6-ba5f-488813c7c7f2-grafik.png

                        ich habe hier überall 1 drin stehen. Ich wüsste nicht was ich hier jetzt ändern soll/muss. Danke vielmals für deinen SUpport- @Homoran

                        HomoranH 1 Reply Last reply
                        0
                        • T Thomas1982

                          @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                          @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                          wo muss der rein

                          Screenshot_20231106-173555_Firefox.jpg

                          sollte aber in der Registerbeschreibung stehen wenn der Faktor notwendig ist

                          EDIT:
                          Keine Änderungen im Post ohne Kennzeichnung!

                          c1c06e6c-ce64-47a6-ba5f-488813c7c7f2-grafik.png

                          ich habe hier überall 1 drin stehen. Ich wüsste nicht was ich hier jetzt ändern soll/muss. Danke vielmals für deinen SUpport- @Homoran

                          HomoranH Do not disturb
                          HomoranH Do not disturb
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          wrote on last edited by
                          #47

                          @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                          Ich wüsste nicht was ich hier jetzt ändern soll/muss.

                          was sagt der EVU Zähler? und zeitgleich dein Modbus?
                          der Rest ist Dreisatz.

                          Sollte aber -wenn erforderlich- zum einen in der Registerbeschreibung stehen, zum anderen ein Zehner-Wert (0.01.....100) sein
                          Alles krumme kann nicht sein.

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          T 1 Reply Last reply
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                            Ich wüsste nicht was ich hier jetzt ändern soll/muss.

                            was sagt der EVU Zähler? und zeitgleich dein Modbus?
                            der Rest ist Dreisatz.

                            Sollte aber -wenn erforderlich- zum einen in der Registerbeschreibung stehen, zum anderen ein Zehner-Wert (0.01.....100) sein
                            Alles krumme kann nicht sein.

                            T Offline
                            T Offline
                            Thomas1982
                            wrote on last edited by
                            #48

                            @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                            EVU Zähler

                            Ich weiß nicht wie ich an meinem Stromzähler den akt uellen Verbrauch ablesen kann :-(. - Ich bekomme nur den aktuellen Zählerstand angezeigt.

                            bahnuhrB H 2 Replies Last reply
                            0
                            • T Thomas1982

                              @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                              EVU Zähler

                              Ich weiß nicht wie ich an meinem Stromzähler den akt uellen Verbrauch ablesen kann :-(. - Ich bekomme nur den aktuellen Zählerstand angezeigt.

                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Forum Testing Most Active
                              wrote on last edited by
                              #49

                              @thomas1982

                              Wenn das nicht zur Verfügung gestellt wird, dann musst du dir halt ein blockly oder JS schreiben.
                              Vielleicht geht auch sourceanalytix.


                              Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                              Danke.
                              gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                              ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                              T 1 Reply Last reply
                              0
                              • bahnuhrB bahnuhr

                                @thomas1982

                                Wenn das nicht zur Verfügung gestellt wird, dann musst du dir halt ein blockly oder JS schreiben.
                                Vielleicht geht auch sourceanalytix.

                                T Offline
                                T Offline
                                Thomas1982
                                wrote on last edited by
                                #50

                                @bahnuhr said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                sourceanalytix.

                                Danke für die ganzen Infos. Ich habe schon versucht Sourceanalytix über iobroker zu installieren, aber es gibt den Adater wohl nicht mehr oder kann man den nur noch direkt über Github laden?

                                bahnuhrB 1 Reply Last reply
                                0
                                • T Thomas1982

                                  @bahnuhr said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                  sourceanalytix.

                                  Danke für die ganzen Infos. Ich habe schon versucht Sourceanalytix über iobroker zu installieren, aber es gibt den Adater wohl nicht mehr oder kann man den nur noch direkt über Github laden?

                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Forum Testing Most Active
                                  wrote on last edited by
                                  #51

                                  @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                  @bahnuhr said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                  sourceanalytix.

                                  Danke für die ganzen Infos. Ich habe schon versucht Sourceanalytix über iobroker zu installieren, aber es gibt den Adater wohl nicht mehr oder kann man den nur noch direkt über Github laden?

                                  Nein, auf beta umstellen
                                  Installieren
                                  und wieder auf stable stellen.


                                  Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                  Danke.
                                  gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                  ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • T Thomas1982

                                    @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                    EVU Zähler

                                    Ich weiß nicht wie ich an meinem Stromzähler den akt uellen Verbrauch ablesen kann :-(. - Ich bekomme nur den aktuellen Zählerstand angezeigt.

                                    H Offline
                                    H Offline
                                    Hank 0
                                    wrote on last edited by
                                    #52

                                    @thomas1982 Hey, den musst du erst freischalten. Dazu musst du glaub den Netzbetreiber (nicht deinen Stromanbieter) anrufen und denen die Zählernummer? durchgeben und dann geben die dir einen PIN, mit dem du die Anzeige freischalten kannst. Das beinhaltet auch noch andere Anzeigen. So ist es zumindest bei meinem Zähler.

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @hank-0 bist du sicher dass due Werte in BE32 kommen und der Faktor stimmt.
                                      Ansonsten wirst du nämlich mit deiber Formel diese Sprünge generieren

                                      H Offline
                                      H Offline
                                      Hank 0
                                      wrote on last edited by Hank 0
                                      #53

                                      Falsch zitiert...

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @hank-0 bist du sicher dass due Werte in BE32 kommen und der Faktor stimmt.
                                        Ansonsten wirst du nämlich mit deiber Formel diese Sprünge generieren

                                        H Offline
                                        H Offline
                                        Hank 0
                                        wrote on last edited by Hank 0
                                        #54

                                        @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                        @hank-0 bist du sicher dass due Werte in BE32 kommen und der Faktor stimmt.
                                        Ansonsten wirst du nämlich mit deiber Formel diese Sprünge generieren

                                        Hey, laut Anleitung von Kostal kommt der in Int16.

                                        Die Formal x*10 habe ich, damit der Wert eine Null mehr hat, da ihm sonst eine fehlt und ich nur 69 W Verbrauch angezeigt bekäme.

                                        HomoranH 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • H Hank 0

                                          @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                          @hank-0 bist du sicher dass due Werte in BE32 kommen und der Faktor stimmt.
                                          Ansonsten wirst du nämlich mit deiber Formel diese Sprünge generieren

                                          Hey, laut Anleitung von Kostal kommt der in Int16.

                                          Die Formal x*10 habe ich, damit der Wert eine Null mehr hat, da ihm sonst eine fehlt und ich nur 69 W Verbrauch angezeigt bekäme.

                                          HomoranH Do not disturb
                                          HomoranH Do not disturb
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          wrote on last edited by
                                          #55

                                          @hank-0 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                          laut Anleitung von Kostal kommt der in Int16.

                                          warum machst du es dann nicht nach Anleitung und suchst dann nach einer Ursache dafür dass du

                                          @hank-0 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                          nur 69 W Verbrauch angezeigt

                                          bekommst.

                                          was steht denn genau in der Registerbeschreibung?

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          H 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          675

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe