Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Kostal Smartmeter per modbus auslesen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Kostal Smartmeter per modbus auslesen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
104 Beiträge 15 Kommentatoren 19.5k Aufrufe 13 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

    Aber wie kann das sein?

    weil du den nicht eingetragen hast!?

    T Offline
    T Offline
    Thomas1982
    schrieb am zuletzt editiert von Thomas1982
    #44

    @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

    @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

    Aber wie kann das sein?

    weil du den nicht eingetragen hast!?

    wo muss der rein und wie kann man das einstellen?

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • T Thomas1982

      @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

      @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

      Aber wie kann das sein?

      weil du den nicht eingetragen hast!?

      wo muss der rein und wie kann man das einstellen?

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
      #45

      @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

      wo muss der rein

      Screenshot_20231106-173555_Firefox.jpg

      sollte aber in der Registerbeschreibung stehen wenn der Faktor notwendig ist

      EDIT:
      Keine Änderungen im Post ohne Kennzeichnung!

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      T 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

        wo muss der rein

        Screenshot_20231106-173555_Firefox.jpg

        sollte aber in der Registerbeschreibung stehen wenn der Faktor notwendig ist

        EDIT:
        Keine Änderungen im Post ohne Kennzeichnung!

        T Offline
        T Offline
        Thomas1982
        schrieb am zuletzt editiert von Thomas1982
        #46

        @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

        @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

        wo muss der rein

        Screenshot_20231106-173555_Firefox.jpg

        sollte aber in der Registerbeschreibung stehen wenn der Faktor notwendig ist

        EDIT:
        Keine Änderungen im Post ohne Kennzeichnung!

        c1c06e6c-ce64-47a6-ba5f-488813c7c7f2-grafik.png

        ich habe hier überall 1 drin stehen. Ich wüsste nicht was ich hier jetzt ändern soll/muss. Danke vielmals für deinen SUpport- @Homoran

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • T Thomas1982

          @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

          @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

          wo muss der rein

          Screenshot_20231106-173555_Firefox.jpg

          sollte aber in der Registerbeschreibung stehen wenn der Faktor notwendig ist

          EDIT:
          Keine Änderungen im Post ohne Kennzeichnung!

          c1c06e6c-ce64-47a6-ba5f-488813c7c7f2-grafik.png

          ich habe hier überall 1 drin stehen. Ich wüsste nicht was ich hier jetzt ändern soll/muss. Danke vielmals für deinen SUpport- @Homoran

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #47

          @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

          Ich wüsste nicht was ich hier jetzt ändern soll/muss.

          was sagt der EVU Zähler? und zeitgleich dein Modbus?
          der Rest ist Dreisatz.

          Sollte aber -wenn erforderlich- zum einen in der Registerbeschreibung stehen, zum anderen ein Zehner-Wert (0.01.....100) sein
          Alles krumme kann nicht sein.

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          T 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

            Ich wüsste nicht was ich hier jetzt ändern soll/muss.

            was sagt der EVU Zähler? und zeitgleich dein Modbus?
            der Rest ist Dreisatz.

            Sollte aber -wenn erforderlich- zum einen in der Registerbeschreibung stehen, zum anderen ein Zehner-Wert (0.01.....100) sein
            Alles krumme kann nicht sein.

            T Offline
            T Offline
            Thomas1982
            schrieb am zuletzt editiert von
            #48

            @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

            EVU Zähler

            Ich weiß nicht wie ich an meinem Stromzähler den akt uellen Verbrauch ablesen kann :-(. - Ich bekomme nur den aktuellen Zählerstand angezeigt.

            bahnuhrB H 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • T Thomas1982

              @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

              EVU Zähler

              Ich weiß nicht wie ich an meinem Stromzähler den akt uellen Verbrauch ablesen kann :-(. - Ich bekomme nur den aktuellen Zählerstand angezeigt.

              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Forum Testing Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #49

              @thomas1982

              Wenn das nicht zur Verfügung gestellt wird, dann musst du dir halt ein blockly oder JS schreiben.
              Vielleicht geht auch sourceanalytix.


              Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
              Danke.
              gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
              ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

              T 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • bahnuhrB bahnuhr

                @thomas1982

                Wenn das nicht zur Verfügung gestellt wird, dann musst du dir halt ein blockly oder JS schreiben.
                Vielleicht geht auch sourceanalytix.

                T Offline
                T Offline
                Thomas1982
                schrieb am zuletzt editiert von
                #50

                @bahnuhr said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                sourceanalytix.

                Danke für die ganzen Infos. Ich habe schon versucht Sourceanalytix über iobroker zu installieren, aber es gibt den Adater wohl nicht mehr oder kann man den nur noch direkt über Github laden?

                bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • T Thomas1982

                  @bahnuhr said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                  sourceanalytix.

                  Danke für die ganzen Infos. Ich habe schon versucht Sourceanalytix über iobroker zu installieren, aber es gibt den Adater wohl nicht mehr oder kann man den nur noch direkt über Github laden?

                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Forum Testing Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #51

                  @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                  @bahnuhr said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                  sourceanalytix.

                  Danke für die ganzen Infos. Ich habe schon versucht Sourceanalytix über iobroker zu installieren, aber es gibt den Adater wohl nicht mehr oder kann man den nur noch direkt über Github laden?

                  Nein, auf beta umstellen
                  Installieren
                  und wieder auf stable stellen.


                  Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                  Danke.
                  gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                  ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • T Thomas1982

                    @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                    EVU Zähler

                    Ich weiß nicht wie ich an meinem Stromzähler den akt uellen Verbrauch ablesen kann :-(. - Ich bekomme nur den aktuellen Zählerstand angezeigt.

                    H Offline
                    H Offline
                    Hank 0
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #52

                    @thomas1982 Hey, den musst du erst freischalten. Dazu musst du glaub den Netzbetreiber (nicht deinen Stromanbieter) anrufen und denen die Zählernummer? durchgeben und dann geben die dir einen PIN, mit dem du die Anzeige freischalten kannst. Das beinhaltet auch noch andere Anzeigen. So ist es zumindest bei meinem Zähler.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @hank-0 bist du sicher dass due Werte in BE32 kommen und der Faktor stimmt.
                      Ansonsten wirst du nämlich mit deiber Formel diese Sprünge generieren

                      H Offline
                      H Offline
                      Hank 0
                      schrieb am zuletzt editiert von Hank 0
                      #53

                      Falsch zitiert...

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @hank-0 bist du sicher dass due Werte in BE32 kommen und der Faktor stimmt.
                        Ansonsten wirst du nämlich mit deiber Formel diese Sprünge generieren

                        H Offline
                        H Offline
                        Hank 0
                        schrieb am zuletzt editiert von Hank 0
                        #54

                        @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                        @hank-0 bist du sicher dass due Werte in BE32 kommen und der Faktor stimmt.
                        Ansonsten wirst du nämlich mit deiber Formel diese Sprünge generieren

                        Hey, laut Anleitung von Kostal kommt der in Int16.

                        Die Formal x*10 habe ich, damit der Wert eine Null mehr hat, da ihm sonst eine fehlt und ich nur 69 W Verbrauch angezeigt bekäme.

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • H Hank 0

                          @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                          @hank-0 bist du sicher dass due Werte in BE32 kommen und der Faktor stimmt.
                          Ansonsten wirst du nämlich mit deiber Formel diese Sprünge generieren

                          Hey, laut Anleitung von Kostal kommt der in Int16.

                          Die Formal x*10 habe ich, damit der Wert eine Null mehr hat, da ihm sonst eine fehlt und ich nur 69 W Verbrauch angezeigt bekäme.

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #55

                          @hank-0 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                          laut Anleitung von Kostal kommt der in Int16.

                          warum machst du es dann nicht nach Anleitung und suchst dann nach einer Ursache dafür dass du

                          @hank-0 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                          nur 69 W Verbrauch angezeigt

                          bekommst.

                          was steht denn genau in der Registerbeschreibung?

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @hank-0 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                            laut Anleitung von Kostal kommt der in Int16.

                            warum machst du es dann nicht nach Anleitung und suchst dann nach einer Ursache dafür dass du

                            @hank-0 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                            nur 69 W Verbrauch angezeigt

                            bekommst.

                            was steht denn genau in der Registerbeschreibung?

                            H Offline
                            H Offline
                            Hank 0
                            schrieb am zuletzt editiert von Hank 0
                            #56

                            @homoran Folgendes steht für diesen Wert in der Anleitung
                            de27a778-648c-4c40-9f9d-34fc5ef9ec43-image.png
                            b1eeced6-2264-4ca4-915f-b19713f28288-image.png

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • H Hank 0

                              @homoran Folgendes steht für diesen Wert in der Anleitung
                              de27a778-648c-4c40-9f9d-34fc5ef9ec43-image.png
                              b1eeced6-2264-4ca4-915f-b19713f28288-image.png

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                              #57

                              @hank-0 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                              Folgendes

                              was bedeutet denn das was bei Scale Factor steht?
                              passt der getrennt kopierte Header an der Stelle?

                              und was kommt raus wenn du int16 statt uint32 nimmst?

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @hank-0 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                Folgendes

                                was bedeutet denn das was bei Scale Factor steht?
                                passt der getrennt kopierte Header an der Stelle?

                                und was kommt raus wenn du int16 statt uint32 nimmst?

                                H Offline
                                H Offline
                                Hank 0
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #58

                                @homoran Ja, die Überschriften passen zu den Spalten. Was die mit Scale Factor meinen weiß ich auch nicht.

                                Eingestellt ist jetzt Unsigned 16 bit (Big Endian) oder ist das nicht int16?

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • H Hank 0

                                  @homoran Ja, die Überschriften passen zu den Spalten. Was die mit Scale Factor meinen weiß ich auch nicht.

                                  Eingestellt ist jetzt Unsigned 16 bit (Big Endian) oder ist das nicht int16?

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #59

                                  @hank-0 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                  ist das nicht int16?

                                  nein uint ist unsigned (ohne Vorzeichen) int16 ist signed

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @hank-0 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                    ist das nicht int16?

                                    nein uint ist unsigned (ohne Vorzeichen) int16 ist signed

                                    H Offline
                                    H Offline
                                    Hank 0
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #60

                                    @homoran uint16 oder int16 macht keinen Unterschied. Da zeigt er immer das selbe an. Wenn ich auf int32/uint32 stelle, dann kommt eine willkürliche 8-stellige Zahl heraus.

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • H Hank 0

                                      @homoran uint16 oder int16 macht keinen Unterschied. Da zeigt er immer das selbe an. Wenn ich auf int32/uint32 stelle, dann kommt eine willkürliche 8-stellige Zahl heraus.

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #61

                                      @hank-0 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                      macht keinen Unterschied.

                                      spätestens wenn du einspeist

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @hank-0 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                        macht keinen Unterschied.

                                        spätestens wenn du einspeist

                                        H Offline
                                        H Offline
                                        Hank 0
                                        schrieb am zuletzt editiert von Hank 0
                                        #62

                                        @homoran Ja, dass wäre korrekt aber dieser Wert zeigt nur an, was gerade wirklich verbraucht wird. Also das was gerade an Verbrauch anliegt. Das wird immer im positiven Bereich sein.

                                        So sieht meine aktuelle rudimentäre Anzeige aus
                                        dbc87a62-37dc-46f5-a858-2ca01f5e08e0-image.png

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • H Hank 0

                                          @homoran Ja, dass wäre korrekt aber dieser Wert zeigt nur an, was gerade wirklich verbraucht wird. Also das was gerade an Verbrauch anliegt. Das wird immer im positiven Bereich sein.

                                          So sieht meine aktuelle rudimentäre Anzeige aus
                                          dbc87a62-37dc-46f5-a858-2ca01f5e08e0-image.png

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #63

                                          @hank-0 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                          aber dieser Wert zeigt nur an, was gerade wirklich verbraucht wird

                                          nein, dann hast du das falsche Register!

                                          @hank-0 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                          @homoran Folgendes steht für diesen Wert in der Anleitung
                                          de27a778-648c-4c40-9f9d-34fc5ef9ec43-image.png
                                          b1eeced6-2264-4ca4-915f-b19713f28288-image.png

                                          lies die letzte Spalte

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          840

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe