Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Kostal Smartmeter per modbus auslesen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Kostal Smartmeter per modbus auslesen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
104 Beiträge 15 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 13 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T Thomas1982

    @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

    @thomas1982 viele Fragen!

    was macht dein Alias?
    wieso 2x register 2?
    was gibt der Modbusadapter an?

    Hi @Homoran ,

    Mein Alias benennt den Wert nur um. Hier der originale Wert aus den Modbus Objekten:

    4820abc1-ac3b-4fdd-9667-1e56d8ae4661-grafik.png

    Ich habe 2x den Wert aus dem Register 2 gezogen, weil ich mich oben an den Beitrag von @Uli977 orientiert habe (Beitrag vom 31.10.23 - 16:55).

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #37

    @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

    Hier der originale Wert aus den Modbus Objekten:

    und was sagt der EVU Zähler zeitgleich?
    nur ein Faktor? (100)

    @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

    Ich habe 2x den Wert aus dem Register 2 gezogen, weil ich mich oben an den Beitrag von @Uli977 orientiert habe (Beitrag vom 31.10.23 - 16:55).

    wenn das geht, hab ich was dazugelernt!

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    T 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

      Hier der originale Wert aus den Modbus Objekten:

      und was sagt der EVU Zähler zeitgleich?
      nur ein Faktor? (100)

      @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

      Ich habe 2x den Wert aus dem Register 2 gezogen, weil ich mich oben an den Beitrag von @Uli977 orientiert habe (Beitrag vom 31.10.23 - 16:55).

      wenn das geht, hab ich was dazugelernt!

      T Offline
      T Offline
      Thomas1982
      schrieb am zuletzt editiert von
      #38

      @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

      @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

      Hier der originale Wert aus den Modbus Objekten:

      und was sagt der EVU Zähler zeitgleich?
      nur ein Faktor? (100)

      @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

      Ich habe 2x den Wert aus dem Register 2 gezogen, weil ich mich oben an den Beitrag von @Uli977 orientiert habe (Beitrag vom 31.10.23 - 16:55).

      wenn das geht, hab ich was dazugelernt!

      Was meinst du mit EVU Zähler? Ich habe nur ein Kostal Smart Energy Meter und keinen Sensor an meinem digitalen Netzstromzähler.

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • T Thomas1982

        @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

        @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

        Hier der originale Wert aus den Modbus Objekten:

        und was sagt der EVU Zähler zeitgleich?
        nur ein Faktor? (100)

        @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

        Ich habe 2x den Wert aus dem Register 2 gezogen, weil ich mich oben an den Beitrag von @Uli977 orientiert habe (Beitrag vom 31.10.23 - 16:55).

        wenn das geht, hab ich was dazugelernt!

        Was meinst du mit EVU Zähler? Ich habe nur ein Kostal Smart Energy Meter und keinen Sensor an meinem digitalen Netzstromzähler.

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #39

        @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

        und keinen Sensor an meinem digitalen Netzstromzähler.

        auch keine Augen :eyes: ?

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        T 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

          und keinen Sensor an meinem digitalen Netzstromzähler.

          auch keine Augen :eyes: ?

          T Offline
          T Offline
          Thomas1982
          schrieb am zuletzt editiert von
          #40

          @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

          @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

          und keinen Sensor an meinem digitalen Netzstromzähler.

          auch keine Augen :eyes: ?

          Nein ich habe mich damit noch nicht beschäftigt. Der KSME sollte ja erstmal ausreichen und zumindestens korrekte Zahlen liefern.

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • T Thomas1982

            @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

            @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

            und keinen Sensor an meinem digitalen Netzstromzähler.

            auch keine Augen :eyes: ?

            Nein ich habe mich damit noch nicht beschäftigt. Der KSME sollte ja erstmal ausreichen und zumindestens korrekte Zahlen liefern.

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #41

            @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

            Der KSME sollte ja erstmal ausreichen und zumindestens korrekte Zahlen liefern.

            klar!

            aber wenn der EVU Zähler 766W oder 76.6W anzeigt musst du nur den Faktor eingeben

            dazu könnte man doch kurz zum Zähler gehen, ablesen und vergleichen was in dem Moment der Kostal angeblich sagt.

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            T 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

              Der KSME sollte ja erstmal ausreichen und zumindestens korrekte Zahlen liefern.

              klar!

              aber wenn der EVU Zähler 766W oder 76.6W anzeigt musst du nur den Faktor eingeben

              dazu könnte man doch kurz zum Zähler gehen, ablesen und vergleichen was in dem Moment der Kostal angeblich sagt.

              T Offline
              T Offline
              Thomas1982
              schrieb am zuletzt editiert von
              #42

              @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

              @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

              Der KSME sollte ja erstmal ausreichen und zumindestens korrekte Zahlen liefern.

              klar!

              aber wenn der EVU Zähler 766W oder 76.6W anzeigt musst du nur den Faktor eingeben

              dazu könnte man doch kurz zum Zähler gehen, ablesen und vergleichen was in dem Moment der Kostal angeblich sagt.

              f5a19491-0bfd-4438-b6e8-5e96d7faafba-grafik.png

              es schein tatsächlich was mit dem Faktor zutun haben. Aber wie kann das sein? Das Problem müsste dann doch jeder haben oder stehe ich hier völlig auf dem Schlauch?

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • T Thomas1982

                @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                Der KSME sollte ja erstmal ausreichen und zumindestens korrekte Zahlen liefern.

                klar!

                aber wenn der EVU Zähler 766W oder 76.6W anzeigt musst du nur den Faktor eingeben

                dazu könnte man doch kurz zum Zähler gehen, ablesen und vergleichen was in dem Moment der Kostal angeblich sagt.

                f5a19491-0bfd-4438-b6e8-5e96d7faafba-grafik.png

                es schein tatsächlich was mit dem Faktor zutun haben. Aber wie kann das sein? Das Problem müsste dann doch jeder haben oder stehe ich hier völlig auf dem Schlauch?

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #43

                @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                Aber wie kann das sein?

                weil du den nicht eingetragen hast!?

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                T 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                  Aber wie kann das sein?

                  weil du den nicht eingetragen hast!?

                  T Offline
                  T Offline
                  Thomas1982
                  schrieb am zuletzt editiert von Thomas1982
                  #44

                  @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                  @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                  Aber wie kann das sein?

                  weil du den nicht eingetragen hast!?

                  wo muss der rein und wie kann man das einstellen?

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • T Thomas1982

                    @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                    @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                    Aber wie kann das sein?

                    weil du den nicht eingetragen hast!?

                    wo muss der rein und wie kann man das einstellen?

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                    #45

                    @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                    wo muss der rein

                    Screenshot_20231106-173555_Firefox.jpg

                    sollte aber in der Registerbeschreibung stehen wenn der Faktor notwendig ist

                    EDIT:
                    Keine Änderungen im Post ohne Kennzeichnung!

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    T 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                      wo muss der rein

                      Screenshot_20231106-173555_Firefox.jpg

                      sollte aber in der Registerbeschreibung stehen wenn der Faktor notwendig ist

                      EDIT:
                      Keine Änderungen im Post ohne Kennzeichnung!

                      T Offline
                      T Offline
                      Thomas1982
                      schrieb am zuletzt editiert von Thomas1982
                      #46

                      @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                      @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                      wo muss der rein

                      Screenshot_20231106-173555_Firefox.jpg

                      sollte aber in der Registerbeschreibung stehen wenn der Faktor notwendig ist

                      EDIT:
                      Keine Änderungen im Post ohne Kennzeichnung!

                      c1c06e6c-ce64-47a6-ba5f-488813c7c7f2-grafik.png

                      ich habe hier überall 1 drin stehen. Ich wüsste nicht was ich hier jetzt ändern soll/muss. Danke vielmals für deinen SUpport- @Homoran

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • T Thomas1982

                        @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                        @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                        wo muss der rein

                        Screenshot_20231106-173555_Firefox.jpg

                        sollte aber in der Registerbeschreibung stehen wenn der Faktor notwendig ist

                        EDIT:
                        Keine Änderungen im Post ohne Kennzeichnung!

                        c1c06e6c-ce64-47a6-ba5f-488813c7c7f2-grafik.png

                        ich habe hier überall 1 drin stehen. Ich wüsste nicht was ich hier jetzt ändern soll/muss. Danke vielmals für deinen SUpport- @Homoran

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #47

                        @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                        Ich wüsste nicht was ich hier jetzt ändern soll/muss.

                        was sagt der EVU Zähler? und zeitgleich dein Modbus?
                        der Rest ist Dreisatz.

                        Sollte aber -wenn erforderlich- zum einen in der Registerbeschreibung stehen, zum anderen ein Zehner-Wert (0.01.....100) sein
                        Alles krumme kann nicht sein.

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        T 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                          Ich wüsste nicht was ich hier jetzt ändern soll/muss.

                          was sagt der EVU Zähler? und zeitgleich dein Modbus?
                          der Rest ist Dreisatz.

                          Sollte aber -wenn erforderlich- zum einen in der Registerbeschreibung stehen, zum anderen ein Zehner-Wert (0.01.....100) sein
                          Alles krumme kann nicht sein.

                          T Offline
                          T Offline
                          Thomas1982
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #48

                          @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                          EVU Zähler

                          Ich weiß nicht wie ich an meinem Stromzähler den akt uellen Verbrauch ablesen kann :-(. - Ich bekomme nur den aktuellen Zählerstand angezeigt.

                          bahnuhrB H 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • T Thomas1982

                            @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                            EVU Zähler

                            Ich weiß nicht wie ich an meinem Stromzähler den akt uellen Verbrauch ablesen kann :-(. - Ich bekomme nur den aktuellen Zählerstand angezeigt.

                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Forum Testing Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #49

                            @thomas1982

                            Wenn das nicht zur Verfügung gestellt wird, dann musst du dir halt ein blockly oder JS schreiben.
                            Vielleicht geht auch sourceanalytix.


                            Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                            Danke.
                            gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                            ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                            T 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • bahnuhrB bahnuhr

                              @thomas1982

                              Wenn das nicht zur Verfügung gestellt wird, dann musst du dir halt ein blockly oder JS schreiben.
                              Vielleicht geht auch sourceanalytix.

                              T Offline
                              T Offline
                              Thomas1982
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #50

                              @bahnuhr said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                              sourceanalytix.

                              Danke für die ganzen Infos. Ich habe schon versucht Sourceanalytix über iobroker zu installieren, aber es gibt den Adater wohl nicht mehr oder kann man den nur noch direkt über Github laden?

                              bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • T Thomas1982

                                @bahnuhr said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                sourceanalytix.

                                Danke für die ganzen Infos. Ich habe schon versucht Sourceanalytix über iobroker zu installieren, aber es gibt den Adater wohl nicht mehr oder kann man den nur noch direkt über Github laden?

                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Forum Testing Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #51

                                @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                @bahnuhr said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                sourceanalytix.

                                Danke für die ganzen Infos. Ich habe schon versucht Sourceanalytix über iobroker zu installieren, aber es gibt den Adater wohl nicht mehr oder kann man den nur noch direkt über Github laden?

                                Nein, auf beta umstellen
                                Installieren
                                und wieder auf stable stellen.


                                Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                Danke.
                                gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • T Thomas1982

                                  @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                  EVU Zähler

                                  Ich weiß nicht wie ich an meinem Stromzähler den akt uellen Verbrauch ablesen kann :-(. - Ich bekomme nur den aktuellen Zählerstand angezeigt.

                                  H Offline
                                  H Offline
                                  Hank 0
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #52

                                  @thomas1982 Hey, den musst du erst freischalten. Dazu musst du glaub den Netzbetreiber (nicht deinen Stromanbieter) anrufen und denen die Zählernummer? durchgeben und dann geben die dir einen PIN, mit dem du die Anzeige freischalten kannst. Das beinhaltet auch noch andere Anzeigen. So ist es zumindest bei meinem Zähler.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @hank-0 bist du sicher dass due Werte in BE32 kommen und der Faktor stimmt.
                                    Ansonsten wirst du nämlich mit deiber Formel diese Sprünge generieren

                                    H Offline
                                    H Offline
                                    Hank 0
                                    schrieb am zuletzt editiert von Hank 0
                                    #53

                                    Falsch zitiert...

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @hank-0 bist du sicher dass due Werte in BE32 kommen und der Faktor stimmt.
                                      Ansonsten wirst du nämlich mit deiber Formel diese Sprünge generieren

                                      H Offline
                                      H Offline
                                      Hank 0
                                      schrieb am zuletzt editiert von Hank 0
                                      #54

                                      @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                      @hank-0 bist du sicher dass due Werte in BE32 kommen und der Faktor stimmt.
                                      Ansonsten wirst du nämlich mit deiber Formel diese Sprünge generieren

                                      Hey, laut Anleitung von Kostal kommt der in Int16.

                                      Die Formal x*10 habe ich, damit der Wert eine Null mehr hat, da ihm sonst eine fehlt und ich nur 69 W Verbrauch angezeigt bekäme.

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • H Hank 0

                                        @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                        @hank-0 bist du sicher dass due Werte in BE32 kommen und der Faktor stimmt.
                                        Ansonsten wirst du nämlich mit deiber Formel diese Sprünge generieren

                                        Hey, laut Anleitung von Kostal kommt der in Int16.

                                        Die Formal x*10 habe ich, damit der Wert eine Null mehr hat, da ihm sonst eine fehlt und ich nur 69 W Verbrauch angezeigt bekäme.

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #55

                                        @hank-0 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                        laut Anleitung von Kostal kommt der in Int16.

                                        warum machst du es dann nicht nach Anleitung und suchst dann nach einer Ursache dafür dass du

                                        @hank-0 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                        nur 69 W Verbrauch angezeigt

                                        bekommst.

                                        was steht denn genau in der Registerbeschreibung?

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @hank-0 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                          laut Anleitung von Kostal kommt der in Int16.

                                          warum machst du es dann nicht nach Anleitung und suchst dann nach einer Ursache dafür dass du

                                          @hank-0 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                          nur 69 W Verbrauch angezeigt

                                          bekommst.

                                          was steht denn genau in der Registerbeschreibung?

                                          H Offline
                                          H Offline
                                          Hank 0
                                          schrieb am zuletzt editiert von Hank 0
                                          #56

                                          @homoran Folgendes steht für diesen Wert in der Anleitung
                                          de27a778-648c-4c40-9f9d-34fc5ef9ec43-image.png
                                          b1eeced6-2264-4ca4-915f-b19713f28288-image.png

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          817

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe