Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Kostal Smartmeter per modbus auslesen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Kostal Smartmeter per modbus auslesen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
104 Beiträge 15 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 13 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T Thomas1982

    @uli977 danke für den Hinweis. Ist Sourceanalytics ein User hier :-)?

    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    schrieb am zuletzt editiert von
    #26

    @thomas1982

    Ein Adapter welcher live Werte erfasst und summiert, wie ein Zähler.

    T 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • H Offline
      H Offline
      Hank 0
      schrieb am zuletzt editiert von
      #27

      Moin,

      ich habe es inzwischen geschafft den Wert aus dem KSEM auszulesen aber leider geht es nur in 10er Schritten.
      cd9d5a94-0abd-4709-a3b3-53dbf9173655-image.png
      ae6a6efa-95f7-4261-b2f8-a2ea4fa7eabb-image.png

      Wenn der Netzbezug bei 696,3 W liegt dann zeigt er mir in dem Register für den Hausverbrauch nur 690 W an. Erst wenn der Netzbezug auf 700 W oder 705 W steigt dann ändert sich der Wert Hausverbrauch auf 700 W. Etwas unbefriedigend...

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • H Hank 0

        Moin,

        ich habe es inzwischen geschafft den Wert aus dem KSEM auszulesen aber leider geht es nur in 10er Schritten.
        cd9d5a94-0abd-4709-a3b3-53dbf9173655-image.png
        ae6a6efa-95f7-4261-b2f8-a2ea4fa7eabb-image.png

        Wenn der Netzbezug bei 696,3 W liegt dann zeigt er mir in dem Register für den Hausverbrauch nur 690 W an. Erst wenn der Netzbezug auf 700 W oder 705 W steigt dann ändert sich der Wert Hausverbrauch auf 700 W. Etwas unbefriedigend...

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #28

        @hank-0 bist du sicher dass due Werte in BE32 kommen und der Faktor stimmt.
        Ansonsten wirst du nämlich mit deiber Formel diese Sprünge generieren

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        H H 3 Antworten Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @hank-0 bist du sicher dass due Werte in BE32 kommen und der Faktor stimmt.
          Ansonsten wirst du nämlich mit deiber Formel diese Sprünge generieren

          H Offline
          H Offline
          hansman2002
          schrieb am zuletzt editiert von hansman2002
          #29

          @homoran

          Hi.

          Ich bin leider noch etwas schwach auf der Brust, was das Auslesen vom Modbus meines KSEM angeht. Bekomme es mit diesen Einstellungen nicht hin eine "grüne Verbindung" aufzubauen:

          KSEM:
          KSEM_IP.jpg

          modbus:

          modbus_Einstellungen.png
          modbus_holdingregister.png

          Was soll ich tun?

          HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • H hansman2002

            @homoran

            Hi.

            Ich bin leider noch etwas schwach auf der Brust, was das Auslesen vom Modbus meines KSEM angeht. Bekomme es mit diesen Einstellungen nicht hin eine "grüne Verbindung" aufzubauen:

            KSEM:
            KSEM_IP.jpg

            modbus:

            modbus_Einstellungen.png
            modbus_holdingregister.png

            Was soll ich tun?

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
            #30

            @hansman2002 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

            Was soll ich tun?

            Bilder mit der Uploadfunktion des Forums hochladen und keine externen Hoster nutzen!

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            H 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @hansman2002 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

              Was soll ich tun?

              Bilder mit der Uploadfunktion des Forums hochladen und keine externen Hoster nutzen!

              H Offline
              H Offline
              hansman2002
              schrieb am zuletzt editiert von
              #31

              @homoran

              OK. Sorry.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • H hansman2002

                @homoran

                Hi.

                Ich bin leider noch etwas schwach auf der Brust, was das Auslesen vom Modbus meines KSEM angeht. Bekomme es mit diesen Einstellungen nicht hin eine "grüne Verbindung" aufzubauen:

                KSEM:
                KSEM_IP.jpg

                modbus:

                modbus_Einstellungen.png
                modbus_holdingregister.png

                Was soll ich tun?

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #32

                @hansman2002 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                Bekomme es mit diesen Einstellungen

                fang mal mit nur einem Register an!

                Register 0 geht imho nicht.
                Und ein 40000er inmitten der "Nicht-Alias" Register auch nicht.

                ob dein RTU2TCP richtig konfiguriert ist kann ich dir auch nicht sagen.

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                H 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @hansman2002 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                  Bekomme es mit diesen Einstellungen

                  fang mal mit nur einem Register an!

                  Register 0 geht imho nicht.
                  Und ein 40000er inmitten der "Nicht-Alias" Register auch nicht.

                  ob dein RTU2TCP richtig konfiguriert ist kann ich dir auch nicht sagen.

                  H Offline
                  H Offline
                  hansman2002
                  schrieb am zuletzt editiert von hansman2002
                  #33

                  @homoran
                  OK. So?
                  modbus_holdingregister2.png

                  Ergebnis:
                  modbus.errorlog.png

                  Klappt nicht.
                  Hm.

                  Update: Jetzt klappt's Danke!!!

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Uli977U Uli977

                    @thomas1982

                    Ein Adapter welcher live Werte erfasst und summiert, wie ein Zähler.

                    T Offline
                    T Offline
                    Thomas1982
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #34

                    @uli977

                    Ich habe jetzt den Energieflussdabter implementiert und muss feststellen, dass der Netzbezug über Modbus beim KSME nicht richtig dargestellt wird:
                    ee946f00-3882-4772-8be2-62c45f49d1fd-grafik.png

                    Der Wert ist viel zu hoch. Ich habe die gleichen Einstellungen gemäß deiner Screenshots gesetzt aber ich bekomme den Wert trotzdem nicht sauber ausgelesen.
                    5e0249a2-1e29-4b82-a72a-32096c46068f-grafik.png

                    66b44ad9-e419-4b9a-b6ea-294c8eabe728-grafik.png

                    Ich habe alle Werte auch im Alias erfasst und hier sieht man auch den eigentlich Hausverbrauch und den Netzbezug aus dem Modbus-Adapter über das KSME:
                    6cd27409-bbaa-4815-a98b-d71f7ca69ad4-grafik.png

                    Woran kann dies wohl liegen?

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T Thomas1982

                      @uli977

                      Ich habe jetzt den Energieflussdabter implementiert und muss feststellen, dass der Netzbezug über Modbus beim KSME nicht richtig dargestellt wird:
                      ee946f00-3882-4772-8be2-62c45f49d1fd-grafik.png

                      Der Wert ist viel zu hoch. Ich habe die gleichen Einstellungen gemäß deiner Screenshots gesetzt aber ich bekomme den Wert trotzdem nicht sauber ausgelesen.
                      5e0249a2-1e29-4b82-a72a-32096c46068f-grafik.png

                      66b44ad9-e419-4b9a-b6ea-294c8eabe728-grafik.png

                      Ich habe alle Werte auch im Alias erfasst und hier sieht man auch den eigentlich Hausverbrauch und den Netzbezug aus dem Modbus-Adapter über das KSME:
                      6cd27409-bbaa-4815-a98b-d71f7ca69ad4-grafik.png

                      Woran kann dies wohl liegen?

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #35

                      @thomas1982 viele Fragen!

                      was macht dein Alias?
                      wieso 2x register 2?
                      was gibt der Modbusadapter an?

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      T 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @thomas1982 viele Fragen!

                        was macht dein Alias?
                        wieso 2x register 2?
                        was gibt der Modbusadapter an?

                        T Offline
                        T Offline
                        Thomas1982
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #36

                        @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                        @thomas1982 viele Fragen!

                        was macht dein Alias?
                        wieso 2x register 2?
                        was gibt der Modbusadapter an?

                        Hi @Homoran ,

                        Mein Alias benennt den Wert nur um. Hier der originale Wert aus den Modbus Objekten:

                        4820abc1-ac3b-4fdd-9667-1e56d8ae4661-grafik.png

                        Ich habe 2x den Wert aus dem Register 2 gezogen, weil ich mich oben an den Beitrag von @Uli977 orientiert habe (Beitrag vom 31.10.23 - 16:55).

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • T Thomas1982

                          @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                          @thomas1982 viele Fragen!

                          was macht dein Alias?
                          wieso 2x register 2?
                          was gibt der Modbusadapter an?

                          Hi @Homoran ,

                          Mein Alias benennt den Wert nur um. Hier der originale Wert aus den Modbus Objekten:

                          4820abc1-ac3b-4fdd-9667-1e56d8ae4661-grafik.png

                          Ich habe 2x den Wert aus dem Register 2 gezogen, weil ich mich oben an den Beitrag von @Uli977 orientiert habe (Beitrag vom 31.10.23 - 16:55).

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #37

                          @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                          Hier der originale Wert aus den Modbus Objekten:

                          und was sagt der EVU Zähler zeitgleich?
                          nur ein Faktor? (100)

                          @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                          Ich habe 2x den Wert aus dem Register 2 gezogen, weil ich mich oben an den Beitrag von @Uli977 orientiert habe (Beitrag vom 31.10.23 - 16:55).

                          wenn das geht, hab ich was dazugelernt!

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          T 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                            Hier der originale Wert aus den Modbus Objekten:

                            und was sagt der EVU Zähler zeitgleich?
                            nur ein Faktor? (100)

                            @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                            Ich habe 2x den Wert aus dem Register 2 gezogen, weil ich mich oben an den Beitrag von @Uli977 orientiert habe (Beitrag vom 31.10.23 - 16:55).

                            wenn das geht, hab ich was dazugelernt!

                            T Offline
                            T Offline
                            Thomas1982
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #38

                            @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                            @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                            Hier der originale Wert aus den Modbus Objekten:

                            und was sagt der EVU Zähler zeitgleich?
                            nur ein Faktor? (100)

                            @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                            Ich habe 2x den Wert aus dem Register 2 gezogen, weil ich mich oben an den Beitrag von @Uli977 orientiert habe (Beitrag vom 31.10.23 - 16:55).

                            wenn das geht, hab ich was dazugelernt!

                            Was meinst du mit EVU Zähler? Ich habe nur ein Kostal Smart Energy Meter und keinen Sensor an meinem digitalen Netzstromzähler.

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • T Thomas1982

                              @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                              @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                              Hier der originale Wert aus den Modbus Objekten:

                              und was sagt der EVU Zähler zeitgleich?
                              nur ein Faktor? (100)

                              @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                              Ich habe 2x den Wert aus dem Register 2 gezogen, weil ich mich oben an den Beitrag von @Uli977 orientiert habe (Beitrag vom 31.10.23 - 16:55).

                              wenn das geht, hab ich was dazugelernt!

                              Was meinst du mit EVU Zähler? Ich habe nur ein Kostal Smart Energy Meter und keinen Sensor an meinem digitalen Netzstromzähler.

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #39

                              @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                              und keinen Sensor an meinem digitalen Netzstromzähler.

                              auch keine Augen :eyes: ?

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              T 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                und keinen Sensor an meinem digitalen Netzstromzähler.

                                auch keine Augen :eyes: ?

                                T Offline
                                T Offline
                                Thomas1982
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #40

                                @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                und keinen Sensor an meinem digitalen Netzstromzähler.

                                auch keine Augen :eyes: ?

                                Nein ich habe mich damit noch nicht beschäftigt. Der KSME sollte ja erstmal ausreichen und zumindestens korrekte Zahlen liefern.

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • T Thomas1982

                                  @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                  @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                  und keinen Sensor an meinem digitalen Netzstromzähler.

                                  auch keine Augen :eyes: ?

                                  Nein ich habe mich damit noch nicht beschäftigt. Der KSME sollte ja erstmal ausreichen und zumindestens korrekte Zahlen liefern.

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #41

                                  @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                  Der KSME sollte ja erstmal ausreichen und zumindestens korrekte Zahlen liefern.

                                  klar!

                                  aber wenn der EVU Zähler 766W oder 76.6W anzeigt musst du nur den Faktor eingeben

                                  dazu könnte man doch kurz zum Zähler gehen, ablesen und vergleichen was in dem Moment der Kostal angeblich sagt.

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                    Der KSME sollte ja erstmal ausreichen und zumindestens korrekte Zahlen liefern.

                                    klar!

                                    aber wenn der EVU Zähler 766W oder 76.6W anzeigt musst du nur den Faktor eingeben

                                    dazu könnte man doch kurz zum Zähler gehen, ablesen und vergleichen was in dem Moment der Kostal angeblich sagt.

                                    T Offline
                                    T Offline
                                    Thomas1982
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #42

                                    @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                    @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                    Der KSME sollte ja erstmal ausreichen und zumindestens korrekte Zahlen liefern.

                                    klar!

                                    aber wenn der EVU Zähler 766W oder 76.6W anzeigt musst du nur den Faktor eingeben

                                    dazu könnte man doch kurz zum Zähler gehen, ablesen und vergleichen was in dem Moment der Kostal angeblich sagt.

                                    f5a19491-0bfd-4438-b6e8-5e96d7faafba-grafik.png

                                    es schein tatsächlich was mit dem Faktor zutun haben. Aber wie kann das sein? Das Problem müsste dann doch jeder haben oder stehe ich hier völlig auf dem Schlauch?

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • T Thomas1982

                                      @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                      @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                      Der KSME sollte ja erstmal ausreichen und zumindestens korrekte Zahlen liefern.

                                      klar!

                                      aber wenn der EVU Zähler 766W oder 76.6W anzeigt musst du nur den Faktor eingeben

                                      dazu könnte man doch kurz zum Zähler gehen, ablesen und vergleichen was in dem Moment der Kostal angeblich sagt.

                                      f5a19491-0bfd-4438-b6e8-5e96d7faafba-grafik.png

                                      es schein tatsächlich was mit dem Faktor zutun haben. Aber wie kann das sein? Das Problem müsste dann doch jeder haben oder stehe ich hier völlig auf dem Schlauch?

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #43

                                      @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                      Aber wie kann das sein?

                                      weil du den nicht eingetragen hast!?

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      T 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                        Aber wie kann das sein?

                                        weil du den nicht eingetragen hast!?

                                        T Offline
                                        T Offline
                                        Thomas1982
                                        schrieb am zuletzt editiert von Thomas1982
                                        #44

                                        @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                        @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                        Aber wie kann das sein?

                                        weil du den nicht eingetragen hast!?

                                        wo muss der rein und wie kann man das einstellen?

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • T Thomas1982

                                          @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                          @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                          Aber wie kann das sein?

                                          weil du den nicht eingetragen hast!?

                                          wo muss der rein und wie kann man das einstellen?

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                          #45

                                          @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:

                                          wo muss der rein

                                          Screenshot_20231106-173555_Firefox.jpg

                                          sollte aber in der Registerbeschreibung stehen wenn der Faktor notwendig ist

                                          EDIT:
                                          Keine Änderungen im Post ohne Kennzeichnung!

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          T 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          888

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe