Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test ViessmannAPI v2.0.0

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

Test ViessmannAPI v2.0.0

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
818 Posts 128 Posters 299.2k Views 124 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • ? A Former User

    @mwolle Hi, der Adapter liefert alle Datenpunkte, die die API hergibt, das sind, je nach System, eben verschiedene.

    Wie geschrieben ist Viessmann daran, bestimmte Funktionen wohl Kostenpflichtig zu machen, wie die das Umsetzen wollen oder vielleicht schon haben, weiss ich nicht.. von daher, kann gut sein, dass auf einmal irgendwas nicht mehr einfach so funktioniert.. wuerde ein Auge drauf werfen...

    M Offline
    M Offline
    mwolle
    wrote on last edited by
    #278

    @ilovegym ja ich hatte auch schon im Viessmannforum gefragt, da wurde ein cURL Befehl empfohlen, womit man die möglichen Datenpunkte seiner Heizung+Steuerung angucken kann. Aber das ist leider etwas kompliziert (für mich). Jetzt dachte ich, da @Friedhofsblond die gleiche Heizung hat, wo er die Rücklauftemperatur hat in den wirren der Ordnerstruktur.

    K 1 Reply Last reply
    0
    • M mwolle

      @ilovegym ja ich hatte auch schon im Viessmannforum gefragt, da wurde ein cURL Befehl empfohlen, womit man die möglichen Datenpunkte seiner Heizung+Steuerung angucken kann. Aber das ist leider etwas kompliziert (für mich). Jetzt dachte ich, da @Friedhofsblond die gleiche Heizung hat, wo er die Rücklauftemperatur hat in den wirren der Ordnerstruktur.

      K Offline
      K Offline
      Knusterus
      wrote on last edited by
      #279

      @mwolle
      Hallo ,
      Ich habe eine Vitodens 300 aus dem letzten Jahr .
      bei mir sind die Vorlauftemperatur , das heiße Wasser und die Außentemperatur hier

      viessmannapi.0.******.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
      viessmannapi.0.******.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
      viessmannapi.0.******.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
      

      Was ich noch nicht gefunden habe, ist die Rücklauftemperatur der Heizung.
      Kann mir da bitte jemand einen Link zukommen lassen
      Danke
      Volker

      M 1 Reply Last reply
      0
      • T tombox

        @labamba mit der aktuellen github version wird der detailierte fehler nicht nur im debug mode ausgegeben

        L Offline
        L Offline
        LaBamba
        wrote on last edited by
        #280

        @tombox

        Der Code Status 500 war durch die neue Version weg.
        Jedoch habe ich gerade Probleme mit allem was Warmwasser betrifft.
        Dies funktioniert in der ViCare App nicht und auch nicht über den iobroker.
        D.h. z.B. "Sofort Warmwasser" oder die Temperatureinstellung des Warmwasser.
        Hatte davor super funktioniert.

        Viele Grüße

        1 Reply Last reply
        0
        • Tiger VIT Offline
          Tiger VIT Offline
          Tiger VI
          wrote on last edited by
          #281

          Hallo,

          bei mir geht seit heute Mittag gar nichts mehr über die API,

          "DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","extendedPayload":{"code":"404","reason":"GATEWAY_OFFLINE"}}"

          Mein Gateway scheint zwar ordnungsgemäß mit dem Internet verbunden zu sein, aber auch über die ViCare App gibt es keine Verbindung.
          Geht es anderen Leuten ähnlich, oder muss ich den Fehler in meinem Setup suchen?

          B 1 Reply Last reply
          0
          • Tiger VIT Tiger VI

            Hallo,

            bei mir geht seit heute Mittag gar nichts mehr über die API,

            "DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","extendedPayload":{"code":"404","reason":"GATEWAY_OFFLINE"}}"

            Mein Gateway scheint zwar ordnungsgemäß mit dem Internet verbunden zu sein, aber auch über die ViCare App gibt es keine Verbindung.
            Geht es anderen Leuten ähnlich, oder muss ich den Fehler in meinem Setup suchen?

            B Online
            B Online
            berniiiii
            wrote on last edited by
            #282

            @tiger-vi Hallo,
            bei mir geht beides.

            Gruß Berniiiii

            Hant0rH Tiger VIT 2 Replies Last reply
            0
            • B berniiiii

              @tiger-vi Hallo,
              bei mir geht beides.

              Hant0rH Offline
              Hant0rH Offline
              Hant0r
              wrote on last edited by
              #283

              Hmm, ich weiß nicht was ich falsch mache, aber ich bekomme den Adapter nicht installiert.

              Installiere es wie im ersten Porst beschrieben über die Katze, er läuft durch und erst sieht alles gut aus. Aber ich sehe keine Instanz dazu.
              Unter den Objekten seteht nur das:
              4813627b-10fc-4636-b831-abc1a1593651-image.png

              Was mache ich falsch?

              Thomas BraunT 1 Reply Last reply
              0
              • Hant0rH Hant0r

                Hmm, ich weiß nicht was ich falsch mache, aber ich bekomme den Adapter nicht installiert.

                Installiere es wie im ersten Porst beschrieben über die Katze, er läuft durch und erst sieht alles gut aus. Aber ich sehe keine Instanz dazu.
                Unter den Objekten seteht nur das:
                4813627b-10fc-4636-b831-abc1a1593651-image.png

                Was mache ich falsch?

                Thomas BraunT Online
                Thomas BraunT Online
                Thomas Braun
                Most Active
                wrote on last edited by
                #284

                @hant0r sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:

                über die Katze, er läuft durch und erst sieht alles gut aus. Aber ich sehe keine Instanz dazu.

                Uber "die Katze" muss man Instanzen selber hinzufügen.

                Linux-Werkzeugkasten:
                https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
                NodeJS Fixer Skript:
                https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

                Hant0rH 1 Reply Last reply
                0
                • Thomas BraunT Thomas Braun

                  @hant0r sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:

                  über die Katze, er läuft durch und erst sieht alles gut aus. Aber ich sehe keine Instanz dazu.

                  Uber "die Katze" muss man Instanzen selber hinzufügen.

                  Hant0rH Offline
                  Hant0rH Offline
                  Hant0r
                  wrote on last edited by
                  #285

                  @thomas-braun sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:

                  Uber "die Katze" muss man Instanzen selber hinzufügen.

                  Habe so noch nie einen Adapter installiert. Wie mache ich das?

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • Hant0rH Offline
                    Hant0rH Offline
                    Hant0r
                    wrote on last edited by
                    #286

                    habs hinbekommen, danke :)

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • B berniiiii

                      @tiger-vi Hallo,
                      bei mir geht beides.

                      Tiger VIT Offline
                      Tiger VIT Offline
                      Tiger VI
                      wrote on last edited by
                      #287

                      @berniiiii Danke für die Rückmeldung.

                      Hab das Vitoconnect nun komplett zurückgesetzt. Jetzt geht es auch wieder, leider habe ich jetzt auch eine neue Gateway ID bekommen und muss die ganzen Datenpunkte in den Skripten anpassen. Kurz nach dem Reset hat sich das Gateway auch eine neue Firmware gezogen, evtl hat das das "Aufhängen" verursacht.

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • L Offline
                        L Offline
                        LaBamba
                        wrote on last edited by
                        #288

                        @tombox
                        Ich bekomme jetzt!

                        viessmannapi.0
                        21775 2021-12-14 17:09:20.674 error {"viErrorId":"req-****************************","statusCode":500,"errorType":"INTERNAL_ERROR","message":"Internal server error"}
                        viessmannapi.0
                        21775 2021-12-14 17:09:20.673 error Error: Request failed with status code 500
                        viessmannapi.0
                        19242 2021-12-14 17:03:43.821 error Error: Request failed with status code 500
                        viessmannapi.0
                        19242 2021-12-14 17:03:43.816 error https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/$installation/gateways/$gateway/devices/$id/features

                        Da steht dann:
                        viErrorId "req-************************"
                        statusCode 400
                        errorType "UNSUPPORTED_GATEWAY_TYPE"
                        message "UNSUPPORTED_GATEWAY_TYPE"
                        extendedPayload {}

                        C 1 Reply Last reply
                        0
                        • madingM Online
                          madingM Online
                          mading
                          wrote on last edited by mading
                          #289

                          mega Adapter, ich gehe noch durch die Daten durch.

                          Wenn ich es richtig sehe, lässt sich die Zirkulationspumpe über folgenden ansteuern: viessmannapi.0.64851.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue

                          Ich nöchte aber die in der Heizung selbst programmierte Zurkulationszeit nicht ändern. Wird die damit überschrieben?

                          Auf git wird ja beschrieben wie ein Zeitplan gesetzt werden kann

                                        "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                        "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                        "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
                           
                          setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard)); 
                          

                          Lässt sich die Zirkulationspumpe darüber manuell einmal anstarten? Ich möchte ungern via festem Zeitplan die Zirkulationspumpe mehrfach mit Tempersturverlust laufen lassen, daher wäre das super. Toll wäre, wenn ich sie über den Adapter manuell anstarten kann. Dann könnte ich einen Taster im Bad anbringen, den man dafür betätigt. Meine Frau würde sich freuen

                          B 1 Reply Last reply
                          1
                          • madingM mading

                            mega Adapter, ich gehe noch durch die Daten durch.

                            Wenn ich es richtig sehe, lässt sich die Zirkulationspumpe über folgenden ansteuern: viessmannapi.0.64851.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue

                            Ich nöchte aber die in der Heizung selbst programmierte Zurkulationszeit nicht ändern. Wird die damit überschrieben?

                            Auf git wird ja beschrieben wie ein Zeitplan gesetzt werden kann

                                          "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                          "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                          "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
                             
                            setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard)); 
                            

                            Lässt sich die Zirkulationspumpe darüber manuell einmal anstarten? Ich möchte ungern via festem Zeitplan die Zirkulationspumpe mehrfach mit Tempersturverlust laufen lassen, daher wäre das super. Toll wäre, wenn ich sie über den Adapter manuell anstarten kann. Dann könnte ich einen Taster im Bad anbringen, den man dafür betätigt. Meine Frau würde sich freuen

                            B Offline
                            B Offline
                            BigChris
                            wrote on last edited by
                            #290

                            @mading
                            Ich hatte so was auch vor.
                            Mit dem Adapter kann man relativ wenig an Daten schreiben kommt mir im Moment vor. Aber die Datenpunkte zum Auslesen sind der Hammer!

                            Ich dachte mir, die Zikulationspumpe einfach übeŕ einen Shelly Schalter zu steuern und von der Steuerung der Heizung entweder komplett runter zu nehmen (dann den Zeitplan komplett über den Shelly zu realisieren) oder parallel dazu die Versorgungsspannung ein / abzuschalten.

                            madingM 1 Reply Last reply
                            1
                            • B BigChris

                              @mading
                              Ich hatte so was auch vor.
                              Mit dem Adapter kann man relativ wenig an Daten schreiben kommt mir im Moment vor. Aber die Datenpunkte zum Auslesen sind der Hammer!

                              Ich dachte mir, die Zikulationspumpe einfach übeŕ einen Shelly Schalter zu steuern und von der Steuerung der Heizung entweder komplett runter zu nehmen (dann den Zeitplan komplett über den Shelly zu realisieren) oder parallel dazu die Versorgungsspannung ein / abzuschalten.

                              madingM Online
                              madingM Online
                              mading
                              wrote on last edited by
                              #291

                              @bigchris danke für deinen Input. Hast du das schon weiterverfolgt bzgl. Machbarkeit? Muss erstmal schauen welches die Zirkulationspumpe ist und wo die verbaut ist inkl. Stromzufuhr

                              B 1 Reply Last reply
                              0
                              • madingM mading

                                @bigchris danke für deinen Input. Hast du das schon weiterverfolgt bzgl. Machbarkeit? Muss erstmal schauen welches die Zirkulationspumpe ist und wo die verbaut ist inkl. Stromzufuhr

                                B Offline
                                B Offline
                                BigChris
                                wrote on last edited by
                                #292

                                @mading
                                Noch nicht. Ich müsste den Stecker mal runter nehmen und schauen was für Leitungen da rein gehen. Mal schauen wann ich dazu komme, kann nicht versprechen das ich noch in diesem Jahr dazu komme.

                                madingM 2 Replies Last reply
                                0
                                • B BigChris

                                  @mading
                                  Noch nicht. Ich müsste den Stecker mal runter nehmen und schauen was für Leitungen da rein gehen. Mal schauen wann ich dazu komme, kann nicht versprechen das ich noch in diesem Jahr dazu komme.

                                  madingM Online
                                  madingM Online
                                  mading
                                  wrote on last edited by
                                  #293

                                  @bigchris danke. Ja, kein Stress. Ich schaue auch mal ob ich die ZP bei mir ausmachen kann und wie sie mit Strom verbunden ist. Ich befürchte aber, dass sie Strom von der Heizung bekommt (Viessmann Sole WP).

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • L LaBamba

                                    @tombox
                                    Ich bekomme jetzt!

                                    viessmannapi.0
                                    21775 2021-12-14 17:09:20.674 error {"viErrorId":"req-****************************","statusCode":500,"errorType":"INTERNAL_ERROR","message":"Internal server error"}
                                    viessmannapi.0
                                    21775 2021-12-14 17:09:20.673 error Error: Request failed with status code 500
                                    viessmannapi.0
                                    19242 2021-12-14 17:03:43.821 error Error: Request failed with status code 500
                                    viessmannapi.0
                                    19242 2021-12-14 17:03:43.816 error https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/$installation/gateways/$gateway/devices/$id/features

                                    Da steht dann:
                                    viErrorId "req-************************"
                                    statusCode 400
                                    errorType "UNSUPPORTED_GATEWAY_TYPE"
                                    message "UNSUPPORTED_GATEWAY_TYPE"
                                    extendedPayload {}

                                    C Offline
                                    C Offline
                                    ceram
                                    wrote on last edited by ceram
                                    #294

                                    @labamba Bei mir gleicher Fehler seit gleicher Zeit. Ich dachte zuerst, es hinge mit einer Wartung zusammen, da dies vor einigen Tagen in der ViCare-App angezeigt wurde. Aber jetzt ist die Meldung verschwunden und es geht immer noch nicht.

                                    Hat sonst noch jemand Probleme mit Fehler 500 aktuell?

                                    Edit: Fehler gefunden. Der Adapter hat - aus welchen Gründen auch immer - die Credentials (Client-ID und API-Account-Passwort) verloren. Neu eintragen, speichern, geht wieder.

                                    L 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • C ceram

                                      @labamba Bei mir gleicher Fehler seit gleicher Zeit. Ich dachte zuerst, es hinge mit einer Wartung zusammen, da dies vor einigen Tagen in der ViCare-App angezeigt wurde. Aber jetzt ist die Meldung verschwunden und es geht immer noch nicht.

                                      Hat sonst noch jemand Probleme mit Fehler 500 aktuell?

                                      Edit: Fehler gefunden. Der Adapter hat - aus welchen Gründen auch immer - die Credentials (Client-ID und API-Account-Passwort) verloren. Neu eintragen, speichern, geht wieder.

                                      L Offline
                                      L Offline
                                      Lucascoco
                                      wrote on last edited by Lucascoco
                                      #295

                                      Hallo,
                                      ich bekomme immer folgenden Fehler

                                      viessmannapi.0
                                      2021-12-21 09:14:01.082 error Error: Request failed with status code 502

                                      viessmannapi.0
                                      2021-12-21 09:14:01.082 error https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/$installation/gateways/$gateway/devices/$id/features

                                      Es fehle auch komplett der Datenpunkt features

                                      Gruß

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • S Offline
                                        S Offline
                                        skokarl
                                        wrote on last edited by
                                        #296

                                        Hallo zusammen,
                                        Hat jemand schon die Schnellwahltasten gefunden ?

                                        Es gibt eine Taste an der Anlage um einmal Warmwasser aufzuheizen.
                                        Ist gedacht, wenn jemand spontan duschen will, das Wasser aber gerade nicht bei der Solltemperatur liegt.

                                        Gruß

                                        IOBroker mit Proxmox auf Celeron Nuc mit 16 GB und Debian11, Sonos API, Echo Show 15 als Wandtablet, Homematic IP, HUE, Sonos, Echos, DS718+ als Backup

                                        L B 2 Replies Last reply
                                        0
                                        • S skokarl

                                          Hallo zusammen,
                                          Hat jemand schon die Schnellwahltasten gefunden ?

                                          Es gibt eine Taste an der Anlage um einmal Warmwasser aufzuheizen.
                                          Ist gedacht, wenn jemand spontan duschen will, das Wasser aber gerade nicht bei der Solltemperatur liegt.

                                          Gruß

                                          L Offline
                                          L Offline
                                          Lucascoco
                                          wrote on last edited by
                                          #297

                                          @skokarl
                                          Ja gibt es in der App, ist ein Button unten recht in der Ecke.

                                          B 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          646

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe