NEWS
Spannungsgeführte Gerätesteuerung
-
@medoc sagte in Spannungsgeführte Gerätesteuerung:
@homoran sagte in Spannungsgeführte Gerätesteuerung:
@medoc danke!
jetzt sehe ich auch deine Szenen.
du arbeitest (unsauber) mit script enabled.ich löse das script nicht mit einem trigger aus, sondern mit einem schalter im vis
das ist bei javascript aber nicht so gedacht.
da müsstest du in vis einen eigenen Datenpunkt umschalten (false/true) und darauf triggernjacascripte laufen eigentlich immer und werden nicht gestoppt.
-
@medoc sagte in Spannungsgeführte Gerätesteuerung:
@paul53
ich glaube, deinen logikfehler gefunden zu haben.
muß es nicht so aussehen?nee, so geht es auch nicht.
aber zurück zum thema
-
@medoc sagte: die einschaltsperre funkioniert leider nicht
So kann sie auch nicht funktionieren. Sie muss im Zweipunkt-Regler gesetzt werden.
Es darf nur eine Variable Einschaltsperre existieren.
-
@paul53
kannst du mir das bitte genauer erklären -
@medoc sagte: kannst du mir das bitte genauer erklären
Was?
-
@paul53
ah, das script ist an einem punkt anders, als das, was du oben gepostet hast.
das oben war "setze einschaltsperre uf null"
das hier ist "setze einschaltsperre auf falsch" -
@medoc sagte: das oben war "setze einschaltsperre uf null"
das hier ist "setze einschaltsperre auf falsch"Umgekehrt (hatte ich inzwischen auf null geändert).
Es funktioniert beides. Da eine Timer-Variable aber ein (spezielles) Objekt ist, ist null die bessere Wahl. -
so richtig?
-
@medoc sagte: so richtig?
Nein, es fehlt die Und-Verknüpfung mit der Variablen Kühlschrank beim Ausschalten, damit der Timer nur einmal gestartet wird.
-
-
@medoc
Passt, wenn es nur eine Variable Einschaltsperre gibt. -
test läuft, in 5 min weis ich mehr
-
-
@medoc sagte: und für die ausschaltsperre beim wemos müßte das so aussehen?
Ausschaltsperre muss die Timer-Variable sein:
Oder mit umgekehrter Logik (Invertierung erfolgt erst zum Schluss):
-
-
@medoc
Nein. Mit extra Variable Ausschaltsperre:Der Wemos invertiert?
-
-
@medoc
Der Block "Ausführen timeout" muss nach oben in den Einschalt-Zweig. -
@paul53
im timeout, ausschaltsperre auf null oder auf falsch? -
@medoc sagte: ausschaltsperre auf null oder auf falsch?
Die Wirkung ist gleich, aber besser auf falsch, damit der Variablentyp "boolean" bleibt.