NEWS
Spannungsgeführte Gerätesteuerung
-
@medoc sagte in Spannungsgeführte Gerätesteuerung:
@paul53
ich glaube, deinen logikfehler gefunden zu haben.
muß es nicht so aussehen?nee, so geht es auch nicht.
aber zurück zum thema
-
@medoc sagte: die einschaltsperre funkioniert leider nicht
So kann sie auch nicht funktionieren. Sie muss im Zweipunkt-Regler gesetzt werden.
Es darf nur eine Variable Einschaltsperre existieren.
-
@paul53
kannst du mir das bitte genauer erklären -
@medoc sagte: kannst du mir das bitte genauer erklären
Was?
-
@paul53
ah, das script ist an einem punkt anders, als das, was du oben gepostet hast.
das oben war "setze einschaltsperre uf null"
das hier ist "setze einschaltsperre auf falsch" -
@medoc sagte: das oben war "setze einschaltsperre uf null"
das hier ist "setze einschaltsperre auf falsch"Umgekehrt (hatte ich inzwischen auf null geändert).
Es funktioniert beides. Da eine Timer-Variable aber ein (spezielles) Objekt ist, ist null die bessere Wahl. -
so richtig?
-
@medoc sagte: so richtig?
Nein, es fehlt die Und-Verknüpfung mit der Variablen Kühlschrank beim Ausschalten, damit der Timer nur einmal gestartet wird.
-
-
@medoc
Passt, wenn es nur eine Variable Einschaltsperre gibt. -
test läuft, in 5 min weis ich mehr
-
-
@medoc sagte: und für die ausschaltsperre beim wemos müßte das so aussehen?
Ausschaltsperre muss die Timer-Variable sein:
Oder mit umgekehrter Logik (Invertierung erfolgt erst zum Schluss):
-
-
@medoc
Nein. Mit extra Variable Ausschaltsperre:Der Wemos invertiert?
-
-
@medoc
Der Block "Ausführen timeout" muss nach oben in den Einschalt-Zweig. -
@paul53
im timeout, ausschaltsperre auf null oder auf falsch? -
@medoc sagte: ausschaltsperre auf null oder auf falsch?
Die Wirkung ist gleich, aber besser auf falsch, damit der Variablentyp "boolean" bleibt.
-