  4. Blockly
  5. [Gelöst]Badezimmer Temperatur schalten nur einmal

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    6
    1
    222

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    8
    1
    219

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    893

[Gelöst]Badezimmer Temperatur schalten nur einmal

Scheduled Pinned Locked Moved Blockly
45 Posts 4 Posters 2.8k Views 2 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • M michael_4358

    @Homoran
    das ist mir klar...
    aber wenn es wieder unter 24 grad soll es aus bleiben.. das macht es nicht

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    wrote on last edited by
    #11

    @michael_4358 sagte: unter 24 grad soll es aus bleiben.. das macht es nicht

    Wodurch wird die Heizung wieder eingeschaltet? Jedenfalls nicht durch das vorgeschlagene Skript.

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    1 Reply Last reply
    0
    • M michael_4358

      @Homoran
      das ist mir klar...
      aber wenn es wieder unter 24 grad soll es aus bleiben.. das macht es nicht

      HomoranH Do not disturb
      HomoranH Do not disturb
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      wrote on last edited by
      #12

      @michael_4358 sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

      wieder unter 24 grad soll es aus bleiben.. das macht es nicht

      ???
      wieso nicht?

      das skript schalte nur einmal aus wenn die Temp >24°C ist - sonst macht es nichts

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      1 Reply Last reply
      0
      • M Offline
        M Offline
        michael_4358
        wrote on last edited by
        #13

        @paul53
        durch die einschaltung im homekit

        es soll nur im bedarf genutzt werden.

        HomoranH 1 Reply Last reply
        0
        • M michael_4358

          @paul53
          durch die einschaltung im homekit

          es soll nur im bedarf genutzt werden.

          HomoranH Do not disturb
          HomoranH Do not disturb
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          wrote on last edited by
          #14

          @michael_4358 sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

          @paul53
          durch die einschaltung im homekit

          es soll nur im bedarf genutzt werden.

          Was willst du uns damit sagen?

          Wenn du "bei Bedarf" über Homekit (wie auch immer) die Heizung anschaltest, und danach der Raum die 24°C erreicht hat, schaltet das Skript diese wieder aus

          feddisch!

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          M 1 Reply Last reply
          0
          • HomoranH Homoran

            @michael_4358 sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

            @paul53
            durch die einschaltung im homekit

            es soll nur im bedarf genutzt werden.

            Was willst du uns damit sagen?

            Wenn du "bei Bedarf" über Homekit (wie auch immer) die Heizung anschaltest, und danach der Raum die 24°C erreicht hat, schaltet das Skript diese wieder aus

            feddisch!

            M Offline
            M Offline
            michael_4358
            wrote on last edited by
            #15

            @homoran said in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

            @michael_4358 sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

            @paul53
            durch die einschaltung im homekit

            es soll nur im bedarf genutzt werden.

            Was willst du uns damit sagen?

            Wenn du "bei Bedarf" über Homekit (wie auch immer) die Heizung anschaltest, und danach der Raum die 24°C erreicht hat, schaltet das Skript diese wieder aus

            feddisch!

            @Homoran

            ![0_1615731332693_a0b3728a-7b0e-43b6-8f69-cb65968cbc04-grafik.png](Uploading 100%)

            aber es schaltet sich nicht ab........

            HomoranH paul53P 2 Replies Last reply
            0
            • M Offline
              M Offline
              michael_4358
              wrote on last edited by
              #16

              305cb4d1-bc06-4d2e-9283-100298e8853a-grafik.png

              HomoranH 1 Reply Last reply
              0
              • M michael_4358

                @homoran said in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

                @michael_4358 sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

                @paul53
                durch die einschaltung im homekit

                es soll nur im bedarf genutzt werden.

                Was willst du uns damit sagen?

                Wenn du "bei Bedarf" über Homekit (wie auch immer) die Heizung anschaltest, und danach der Raum die 24°C erreicht hat, schaltet das Skript diese wieder aus

                feddisch!

                @Homoran

                ![0_1615731332693_a0b3728a-7b0e-43b6-8f69-cb65968cbc04-grafik.png](Uploading 100%)

                aber es schaltet sich nicht ab........

                HomoranH Do not disturb
                HomoranH Do not disturb
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                wrote on last edited by
                #17

                @michael_4358 sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

                aber es schaltet sich nicht ab........

                was macht "steuere ... mit falsch" denn?

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                1 Reply Last reply
                0
                • M michael_4358

                  305cb4d1-bc06-4d2e-9283-100298e8853a-grafik.png

                  HomoranH Do not disturb
                  HomoranH Do not disturb
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  wrote on last edited by
                  #18

                  @michael_4358
                  aaah noch ein Bild!

                  Was ist denn SET?

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  M 1 Reply Last reply
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @michael_4358
                    aaah noch ein Bild!

                    Was ist denn SET?

                    M Offline
                    M Offline
                    michael_4358
                    wrote on last edited by
                    #19

                    @homoran said in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

                    @michael_4358
                    aaah noch ein Bild!

                    Was ist denn SET?

                    Set ist der trigger der heizung

                    HomoranH 1 Reply Last reply
                    0
                    • M michael_4358

                      @homoran said in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

                      @michael_4358
                      aaah noch ein Bild!

                      Was ist denn SET?

                      Set ist der trigger der heizung

                      HomoranH Do not disturb
                      HomoranH Do not disturb
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      wrote on last edited by
                      #20

                      @michael_4358 sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

                      Set ist der trigger der heizung

                      bitte den Inhalt des RAW Reiters von dem datenpunkt hier in code-tags posten

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • M michael_4358

                        @homoran said in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

                        @michael_4358 sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

                        @paul53
                        durch die einschaltung im homekit

                        es soll nur im bedarf genutzt werden.

                        Was willst du uns damit sagen?

                        Wenn du "bei Bedarf" über Homekit (wie auch immer) die Heizung anschaltest, und danach der Raum die 24°C erreicht hat, schaltet das Skript diese wieder aus

                        feddisch!

                        @Homoran

                        ![0_1615731332693_a0b3728a-7b0e-43b6-8f69-cb65968cbc04-grafik.png](Uploading 100%)

                        aber es schaltet sich nicht ab........

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        wrote on last edited by
                        #21

                        @michael_4358 sagte: aber es schaltet sich nicht ab

                        Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.

                        Die Abschaltung erfolgt erst, wenn sich die Temperatur ändert, z.B. von 24,1°C auf 24,2°C.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        HomoranH 1 Reply Last reply
                        0
                        • paul53P paul53

                          @michael_4358 sagte: aber es schaltet sich nicht ab

                          Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.

                          Die Abschaltung erfolgt erst, wenn sich die Temperatur ändert, z.B. von 24,1°C auf 24,2°C.

                          HomoranH Do not disturb
                          HomoranH Do not disturb
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          wrote on last edited by
                          #22

                          @paul53

                          ich fürchte das ist ein "nur an" Button

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          M 1 Reply Last reply
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @paul53

                            ich fürchte das ist ein "nur an" Button

                            M Offline
                            M Offline
                            michael_4358
                            wrote on last edited by
                            #23
                            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="control" id="|(zoFE*Nv9:P7,9}apT-" x="-925" y="-316">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                              <field name="OID">alias.0.Badezimmer.Heizung_Bad.SET</field>
                              <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="logic_boolean" id="pT%[_rG;1d??a`.%uV5_">
                                  <field name="BOOL">FALSE</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                            
                            HomoranH 1 Reply Last reply
                            0
                            • M michael_4358
                              <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="control" id="|(zoFE*Nv9:P7,9}apT-" x="-925" y="-316">
                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                <field name="OID">alias.0.Badezimmer.Heizung_Bad.SET</field>
                                <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="logic_boolean" id="pT%[_rG;1d??a`.%uV5_">
                                    <field name="BOOL">FALSE</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                              
                              HomoranH Do not disturb
                              HomoranH Do not disturb
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              wrote on last edited by
                              #24

                              @michael_4358 bitte rechts oben die Ansicht auf Javascript umstellen und dort den Inhalt ohne die letzte Zeile hier posten

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • M Offline
                                M Offline
                                michael_4358
                                wrote on last edited by
                                #25
                                on({id: 'alias.0.Badezimmer.Badezimmer_Temp.ACTUAL', change: "ne"}, async function (obj) {
                                  var value = obj.state.val;
                                  var oldValue = obj.oldState.val;
                                  if ((obj.state ? obj.state.val : "") > 24 && getState("alias.0.Badezimmer.Heizung_Bad.SET").val) {
                                    setState("alias.0.Badezimmer.Heizung_Bad.SET"/*SET*/, false);
                                  }
                                });
                                
                                HomoranH paul53P 2 Replies Last reply
                                0
                                • M michael_4358
                                  on({id: 'alias.0.Badezimmer.Badezimmer_Temp.ACTUAL', change: "ne"}, async function (obj) {
                                    var value = obj.state.val;
                                    var oldValue = obj.oldState.val;
                                    if ((obj.state ? obj.state.val : "") > 24 && getState("alias.0.Badezimmer.Heizung_Bad.SET").val) {
                                      setState("alias.0.Badezimmer.Heizung_Bad.SET"/*SET*/, false);
                                    }
                                  });
                                  
                                  HomoranH Do not disturb
                                  HomoranH Do not disturb
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  wrote on last edited by
                                  #26

                                  @michael_4358 sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

                                  alias.0.Badezimmer.Heizung_Bad.SET

                                  ich denke der RAW hätte geholfen.
                                  ist das ein Boolean, oder erwartet der eine Zahl?

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  M 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @michael_4358 sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

                                    alias.0.Badezimmer.Heizung_Bad.SET

                                    ich denke der RAW hätte geholfen.
                                    ist das ein Boolean, oder erwartet der eine Zahl?

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    michael_4358
                                    wrote on last edited by
                                    #27

                                    @homoran

                                    Jetzt bin ich überfragt...
                                    Der greift die Temperatur ab... :(

                                    HomoranH 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • M michael_4358
                                      on({id: 'alias.0.Badezimmer.Badezimmer_Temp.ACTUAL', change: "ne"}, async function (obj) {
                                        var value = obj.state.val;
                                        var oldValue = obj.oldState.val;
                                        if ((obj.state ? obj.state.val : "") > 24 && getState("alias.0.Badezimmer.Heizung_Bad.SET").val) {
                                          setState("alias.0.Badezimmer.Heizung_Bad.SET"/*SET*/, false);
                                        }
                                      });
                                      
                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      wrote on last edited by paul53
                                      #28

                                      @michael_4358
                                      Das Skript schaltet bei Temperaturänderungen oberhalb von 24°C aus.
                                      Soll es sofort ausschalten, wenn beim Einschalten die Temperatur schon >24°C beträgt, braucht man einen weiteren Trigger:

                                      Bild_2021-03-14_153830.png

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • M michael_4358

                                        @homoran

                                        Jetzt bin ich überfragt...
                                        Der greift die Temperatur ab... :(

                                        HomoranH Do not disturb
                                        HomoranH Do not disturb
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        wrote on last edited by
                                        #29

                                        @michael_4358 sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

                                        Jetzt bin ich überfragt...

                                        dann mach bitte:

                                        @homoran sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

                                        den Inhalt des RAW Reiters von dem datenpunkt hier in code-tags posten

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        M 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @michael_4358 sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

                                          Jetzt bin ich überfragt...

                                          dann mach bitte:

                                          @homoran sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

                                          den Inhalt des RAW Reiters von dem datenpunkt hier in code-tags posten

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          michael_4358
                                          wrote on last edited by
                                          #30

                                          @homoran said in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

                                          @michael_4358 sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

                                          Jetzt bin ich überfragt...

                                          dann mach bitte:

                                          @homoran sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

                                          den Inhalt des RAW Reiters von dem datenpunkt hier in code-tags posten

                                          Also von dem kleinen Script?
                                          Ich verstehe nur Bahnhof

                                          Bin etwas überfordert

                                          HomoranH paul53P 2 Replies Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          422

                                          Online

                                          32.8k

                                          Users

                                          82.8k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe