    Bluefox
    11
    1
    359

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

[Gelöst]Badezimmer Temperatur schalten nur einmal

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
45 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M Offline
    M Offline
    michael_4358
    schrieb am zuletzt editiert von
    #13

    @paul53
    durch die einschaltung im homekit

    es soll nur im bedarf genutzt werden.

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M michael_4358

      @paul53
      durch die einschaltung im homekit

      es soll nur im bedarf genutzt werden.

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #14

      @michael_4358 sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

      @paul53
      durch die einschaltung im homekit

      es soll nur im bedarf genutzt werden.

      Was willst du uns damit sagen?

      Wenn du "bei Bedarf" über Homekit (wie auch immer) die Heizung anschaltest, und danach der Raum die 24°C erreicht hat, schaltet das Skript diese wieder aus

      feddisch!

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @michael_4358 sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

        @paul53
        durch die einschaltung im homekit

        es soll nur im bedarf genutzt werden.

        Was willst du uns damit sagen?

        Wenn du "bei Bedarf" über Homekit (wie auch immer) die Heizung anschaltest, und danach der Raum die 24°C erreicht hat, schaltet das Skript diese wieder aus

        feddisch!

        M Offline
        M Offline
        michael_4358
        schrieb am zuletzt editiert von
        #15

        @homoran said in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

        @michael_4358 sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

        @paul53
        durch die einschaltung im homekit

        es soll nur im bedarf genutzt werden.

        Was willst du uns damit sagen?

        Wenn du "bei Bedarf" über Homekit (wie auch immer) die Heizung anschaltest, und danach der Raum die 24°C erreicht hat, schaltet das Skript diese wieder aus

        feddisch!

        @Homoran

        ![0_1615731332693_a0b3728a-7b0e-43b6-8f69-cb65968cbc04-grafik.png](Uploading 100%)

        aber es schaltet sich nicht ab........

        HomoranH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • M Offline
          M Offline
          michael_4358
          schrieb am zuletzt editiert von
          #16

          305cb4d1-bc06-4d2e-9283-100298e8853a-grafik.png

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M michael_4358

            @homoran said in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

            @michael_4358 sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

            @paul53
            durch die einschaltung im homekit

            es soll nur im bedarf genutzt werden.

            Was willst du uns damit sagen?

            Wenn du "bei Bedarf" über Homekit (wie auch immer) die Heizung anschaltest, und danach der Raum die 24°C erreicht hat, schaltet das Skript diese wieder aus

            feddisch!

            @Homoran

            ![0_1615731332693_a0b3728a-7b0e-43b6-8f69-cb65968cbc04-grafik.png](Uploading 100%)

            aber es schaltet sich nicht ab........

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #17

            @michael_4358 sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

            aber es schaltet sich nicht ab........

            was macht "steuere ... mit falsch" denn?

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M michael_4358

              305cb4d1-bc06-4d2e-9283-100298e8853a-grafik.png

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #18

              @michael_4358
              aaah noch ein Bild!

              Was ist denn SET?

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @michael_4358
                aaah noch ein Bild!

                Was ist denn SET?

                M Offline
                M Offline
                michael_4358
                schrieb am zuletzt editiert von
                #19

                @homoran said in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

                @michael_4358
                aaah noch ein Bild!

                Was ist denn SET?

                Set ist der trigger der heizung

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M michael_4358

                  @homoran said in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

                  @michael_4358
                  aaah noch ein Bild!

                  Was ist denn SET?

                  Set ist der trigger der heizung

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #20

                  @michael_4358 sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

                  Set ist der trigger der heizung

                  bitte den Inhalt des RAW Reiters von dem datenpunkt hier in code-tags posten

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M michael_4358

                    @homoran said in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

                    @michael_4358 sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

                    @paul53
                    durch die einschaltung im homekit

                    es soll nur im bedarf genutzt werden.

                    Was willst du uns damit sagen?

                    Wenn du "bei Bedarf" über Homekit (wie auch immer) die Heizung anschaltest, und danach der Raum die 24°C erreicht hat, schaltet das Skript diese wieder aus

                    feddisch!

                    @Homoran

                    ![0_1615731332693_a0b3728a-7b0e-43b6-8f69-cb65968cbc04-grafik.png](Uploading 100%)

                    aber es schaltet sich nicht ab........

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #21

                    @michael_4358 sagte: aber es schaltet sich nicht ab

                    Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.

                    Die Abschaltung erfolgt erst, wenn sich die Temperatur ändert, z.B. von 24,1°C auf 24,2°C.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @michael_4358 sagte: aber es schaltet sich nicht ab

                      Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.

                      Die Abschaltung erfolgt erst, wenn sich die Temperatur ändert, z.B. von 24,1°C auf 24,2°C.

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #22

                      @paul53

                      ich fürchte das ist ein "nur an" Button

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @paul53

                        ich fürchte das ist ein "nur an" Button

                        M Offline
                        M Offline
                        michael_4358
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #23
                        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="control" id="|(zoFE*Nv9:P7,9}apT-" x="-925" y="-316">
                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                          <field name="OID">alias.0.Badezimmer.Heizung_Bad.SET</field>
                          <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="logic_boolean" id="pT%[_rG;1d??a`.%uV5_">
                              <field name="BOOL">FALSE</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                        
                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M michael_4358
                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="control" id="|(zoFE*Nv9:P7,9}apT-" x="-925" y="-316">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                            <field name="OID">alias.0.Badezimmer.Heizung_Bad.SET</field>
                            <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="logic_boolean" id="pT%[_rG;1d??a`.%uV5_">
                                <field name="BOOL">FALSE</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                          
                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #24

                          @michael_4358 bitte rechts oben die Ansicht auf Javascript umstellen und dort den Inhalt ohne die letzte Zeile hier posten

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M Offline
                            M Offline
                            michael_4358
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #25
                            on({id: 'alias.0.Badezimmer.Badezimmer_Temp.ACTUAL', change: "ne"}, async function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                              var oldValue = obj.oldState.val;
                              if ((obj.state ? obj.state.val : "") > 24 && getState("alias.0.Badezimmer.Heizung_Bad.SET").val) {
                                setState("alias.0.Badezimmer.Heizung_Bad.SET"/*SET*/, false);
                              }
                            });
                            
                            HomoranH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • M michael_4358
                              on({id: 'alias.0.Badezimmer.Badezimmer_Temp.ACTUAL', change: "ne"}, async function (obj) {
                                var value = obj.state.val;
                                var oldValue = obj.oldState.val;
                                if ((obj.state ? obj.state.val : "") > 24 && getState("alias.0.Badezimmer.Heizung_Bad.SET").val) {
                                  setState("alias.0.Badezimmer.Heizung_Bad.SET"/*SET*/, false);
                                }
                              });
                              
                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #26

                              @michael_4358 sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

                              alias.0.Badezimmer.Heizung_Bad.SET

                              ich denke der RAW hätte geholfen.
                              ist das ein Boolean, oder erwartet der eine Zahl?

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              M 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @michael_4358 sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

                                alias.0.Badezimmer.Heizung_Bad.SET

                                ich denke der RAW hätte geholfen.
                                ist das ein Boolean, oder erwartet der eine Zahl?

                                M Offline
                                M Offline
                                michael_4358
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #27

                                @homoran

                                Jetzt bin ich überfragt...
                                Der greift die Temperatur ab... :(

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M michael_4358
                                  on({id: 'alias.0.Badezimmer.Badezimmer_Temp.ACTUAL', change: "ne"}, async function (obj) {
                                    var value = obj.state.val;
                                    var oldValue = obj.oldState.val;
                                    if ((obj.state ? obj.state.val : "") > 24 && getState("alias.0.Badezimmer.Heizung_Bad.SET").val) {
                                      setState("alias.0.Badezimmer.Heizung_Bad.SET"/*SET*/, false);
                                    }
                                  });
                                  
                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                  #28

                                  @michael_4358
                                  Das Skript schaltet bei Temperaturänderungen oberhalb von 24°C aus.
                                  Soll es sofort ausschalten, wenn beim Einschalten die Temperatur schon >24°C beträgt, braucht man einen weiteren Trigger:

                                  Bild_2021-03-14_153830.png

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M michael_4358

                                    @homoran

                                    Jetzt bin ich überfragt...
                                    Der greift die Temperatur ab... :(

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #29

                                    @michael_4358 sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

                                    Jetzt bin ich überfragt...

                                    dann mach bitte:

                                    @homoran sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

                                    den Inhalt des RAW Reiters von dem datenpunkt hier in code-tags posten

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @michael_4358 sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

                                      Jetzt bin ich überfragt...

                                      dann mach bitte:

                                      @homoran sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

                                      den Inhalt des RAW Reiters von dem datenpunkt hier in code-tags posten

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      michael_4358
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #30

                                      @homoran said in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

                                      @michael_4358 sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

                                      Jetzt bin ich überfragt...

                                      dann mach bitte:

                                      @homoran sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

                                      den Inhalt des RAW Reiters von dem datenpunkt hier in code-tags posten

                                      Also von dem kleinen Script?
                                      Ich verstehe nur Bahnhof

                                      Bin etwas überfordert

                                      HomoranH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • F Offline
                                        F Offline
                                        frankyboy73
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #31

                                        @michael_4358 Hi, du gehst in Objekte, bei deinem Datenpunkt "set" klickst du rechts auf den Stift, in dem Fenster das dann aufgeht klickst du auf "RAW" und den Inhalt kopieren und hier als Code Tag Posten.

                                        Schöne Grüße Frank

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M michael_4358

                                          @homoran said in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

                                          @michael_4358 sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

                                          Jetzt bin ich überfragt...

                                          dann mach bitte:

                                          @homoran sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

                                          den Inhalt des RAW Reiters von dem datenpunkt hier in code-tags posten

                                          Also von dem kleinen Script?
                                          Ich verstehe nur Bahnhof

                                          Bin etwas überfordert

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #32

                                          @michael_4358 sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

                                          Bin etwas überfordert

                                          @frankyboy73 hat es richtig beschrieben.
                                          Ich gehe davon aus, dass du über einen ungeeigneten Datenpunkt steuern willst.

                                          Du redest von einer Elektroheizung, die üblicherweise über on/off geschaltet wird.
                                          der Setpoint klingt aber eher wie die Solltemperatur eines Thermostaten.

                                          Willst du da wirklich so etwas verändern?
                                          Du redest doch von ausschalten

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          773

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe