      ukl @Chilihead last edited by

      @chilihead hi,
      das nur eine Phase stufenlos geregelt wird ist nirgends bei AC Thor beschrieben und das ist dann wirklich nicht schön.
      Das bestärkt mich aber in meiner eigentlichen Idee, den ACThor nicht an den Wechselrichter anzuschliessen, sondern nur vom ioBroker, bzw. Raspi zu steuern.
      Ich habe noch eine weitere Situation, wo ich den ACThor direkt kontrollieren muss.
      Meine Anlage hat die Ost/West Ausrichtung, dadurch habe ich schon sehr früh PV Strom.

      • Der nicht selbstverbrauchte Strom soll all erstes für die Heizung/Warmwasser genutzt werden und erst danach soll die Batterie aufgeladen werden.
      • Allerdings hängt das auch vom Batterieladezustand und vom Wetterbericht ab. Wenn ich die Batterie am Tag nicht mehr voll bekomme und den Hausbedarf nicht decken kann, macht es keinen Sinn die Heizung mit Strom zu betreiben, da ist Gas billiger. PV Strom ist zwar billig, aber der Haus bedarf (incl. batterie) muss sichergestellt sein, so dass ich dafür keinen Strom vom Netz beziehen muss.

      Der ioBroker hat alle nötigen Parameter/Werte für eine solche Steuerung (Kostal Plenticore API Adapter) des ACThor und dann kann man dan Übergangsbereich 3kW/6kW in die Steuerung mit einbauen.

      Ob das dann der ioBroker oder ein Raspi die Steuerung übernimmt ist dann egal, auf alle Fälle wird dann bei mir der ACThor nicht an den Wechselrichter angeschlossen (Stand heute)

      C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • C
        Chilihead @ukl last edited by

        @ukl ja das hat mich auch sehr geärgert das da nur eine Phase geregelt wird zumal ja groß beworben wird das der stufenlos regelt.

        Ich will mich auch nicht vom E3DC abhängig machen da ich mit der Steuerung nicht wirklich einverstanden bin v.a. mit der Batterieladung.
        Die würde ich wie du auch gern so spät als möglich laden (so wie das bei E3DC eigentlich sein sollte) damit die nicht unnötig auf 100% steht den ganzen Tag bzw. ich um 10Uhr schon 100% Speicher und 1000L Wasser auf 65°C hab.
        Wie gesagt ein einfaches blockly hat bisher nicht funktioniert da die Werte gesprungen sind.
        Gut wäre eine Mischung aus E3DC Control mit Erweiterung für 9s und Wallbox.
        Ist der Kostal Plenticore API Adapter nur für Kostal?

        U 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • U
          ukl @Chilihead last edited by

          @chilihead der Kostal adapter ist für den Kostal Plenticore, adaptionen zu anderen Systemen sind vielleicht möglich, da müsstest Du aber mit StrathCole reden. Er ist der Entwickler des Adapters.

          Ich werde die Verbindung vom ACTHor zum Wechselrichter nicht herstellen und dafür den ACTRHOR selber und direkt programmieren.
          In Deinem Fall fragt der ACThor den Wechselrichter ständig ab und überschreibt dadurch Deine programmierten Wertew (die 8sec).

          Bei Blocky kann ich DIr erstmal nicht helfen

          C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • C
            Chilihead @ukl last edited by

            @ukl Ich habs jetzt "rudimentär" gelöst. Alles ohne große Abfrage; der MyPV fragt den E3DC Zähler (Netzeinspeisung) alle 3s ab und regelt dann entsprechend auf -200W.
            Das funktioniert soweit ganz gut und ich glaub ich lass es auch dabei

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              Mutanten @Chilihead last edited by

              @chilihead Habe auch einen Thor9s (und einen ELWA-E) und mich regt dieses geklackere auch auf. Frage, hast du schon versucht alle 3 Phasen gleichzeitig aktiv zu schalten und dann auf allen 3 Phasen die Reglung aktiv zu machen? Somit wäre auch die Oberflächentemperatur an den Heizwendeln geringer, somit die Verkalkung. Ich bin auch grundsätzlich nicht zufrieden wie die Regelung läuft. Habe eine Nulleinspeiße Anlage(wenn es von E3DC Seite funktionieren würde, aktuell auch nicht mit der P_10_2022_04, es wird weiterhin die Solarleistug reduziert anstatt die Überschüssige Leistung an den MyPV zu verbraten. Ticket bei E3DC ist seit Juni 2021 offen) und wenn die Heizstäbe richtig aktiv sind kann es schon mal vorkommen, dass an einem Tag mehere kWh eingespeißt werden. Wenn Du dafür eine Lösung hättest, das wäre wirklich super. Hast du es geschaft die Leistung des Thor auszulesen? Es geht ja nur 1 Modbus Verbindung. Geht das eventuell über rscp direkt aus dem HKW?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • T
                THELOH @Svenibaer last edited by

                @svenibaer Moin, hast du die Ansteuerung hinbekommen?
                Wenn ich auf das Register 1000 (Leistung) schreibe wird der Werft wieder mit 0 vom Thor überschrieben 😞

                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  matthesjimte @THELOH last edited by

                  @theloh und @Svenibaer

                  Guten Tag

                  Ich habe das gleiche Problem:
                  Wenn ich den AC-Thor mittels Modbus TCP mittels Node-Red ansteuer, allerdings über das Register 1078, kann ich ihn steuern.

                  Wenn ich auf mittels Modbus des IObroker auf den Acthor greife, kann ich den Wert ins Register 1000 schreiben, aber er setzt es nicht um.

                  Von Hand klappt das super.

                  Wo liegt der Fehler, jemand eine Ahnung oder Idee?

                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    mane444 @matthesjimte last edited by

                    @matthesjimte hi, schau mal hier vielleicht hilft dir das.
                    https://forum.iobroker.net/topic/44510/aufruf-sammlung-an-modbus-anbindungen/38?_=1681122751818
                    ich hab das mit zwei Instanzen gelöst einmal schreiben und einmal lösen.

                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      matthesjimte @mane444 last edited by matthesjimte

                      @mane444 Vielen Dank für Teilen

                      Was ich nicht verstehe, warum hast du beim auslesen port502 in der Instanz aber im ACThor beides auf dem Port 4197?

                      Und desweiteren werden alle holding Register nach dem neustart mit Register nummer 0 angezeigt anstatt mit 1000,1001 usw. Wenn ich sie importieren sehen ich Sie normal

                      M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        matthesjimte @matthesjimte last edited by

                        @mane444 Vorallen bekommen ich keine grünen Hacken im AcThor angezeigt wenn ich nicht auf Modbus TCP stelle
                        c91b9c53-f74a-4dda-8ab4-8b825660ca3f-grafik.png
                        c9a1cf15-6257-4e27-92dc-c31eff918526-grafik.png

                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          matthesjimte @matthesjimte last edited by

                          @matthesjimte sagte in MYPV AC Thor 9s mit IOBroker verbinden:

                          @mane444 Vorallen bekommen ich keine grünen Hacken im AcThor angezeigt wenn ich nicht auf Modbus TCP stelle
                          c91b9c53-f74a-4dda-8ab4-8b825660ca3f-grafik.png
                          c9a1cf15-6257-4e27-92dc-c31eff918526-grafik.png

                          Habe es jetzt hinbekommen das die Verbindung steht, musste den Modbus aktualisieren.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            mane444 @matthesjimte last edited by

                            @matthesjimte Das Auslesen des Acthor geht mit Port 502. Das Bereitstellen der Daten für den Acthor mache ich in der eigenen Instanz mit Port 4197.
                            Wenn ich deine letzte Antwort richtig verstehe klappt es nun.

                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              matthesjimte @mane444 last edited by matthesjimte

                              @mane444

                              Naja, so richtig klappn will es noch nicht .
                              Die Verbindung steht, wenn ich jetzt manuel bei dem Modbus mit 4197 eine Wert in Register 1000 reinschreiben, nimmt er das zwar an aber der Wert 800 endet in 1387W im Acthor. Wenn ich dann -300 eintrage regelt er zwar runter aber auch keine 300.

                              Wenn ich jetzt ein kleine Script alle 20 sec ausführen lassen, passiert gar nichts im AcThor aber im dem Objekt schon
                              54b2a74e-2b4f-445e-b7c2-28f541e855d0-grafik.png

                              Ich kann mir gar nicht vorstellen das man das nicht feiner steuern kann

                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                mane444 @matthesjimte last edited by

                                @matthesjimte ich steuere hier nicht den Acthor sondern ich stelle ihm die Bezugsleistung zur Verfügung. Der Acthor regelt dann auf den Zielwert der Regelung. In meinem Fall -60W

                                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  matthesjimte @mane444 last edited by

                                  @mane444

                                  Verstehe ich das richtig, ich gebe ihn einem Wert vor, z.B. 600W und er regelt das dann von alleine

                                  Sehr komisch. Hier gebe ich ihm 800w
                                  eac13f11-cf71-45c5-bbe3-9a3de1e82d3e-grafik.png

                                  und 30sec später verballert er fast 9kw
                                  0cf750eb-fe61-4b39-86a5-0f77a7d1e4f4-grafik.png

                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    mane444 @matthesjimte last edited by

                                    @matthesjimte Bei der Ansteuerung "Adjustable Modbus TCP" holt sich der Acthor den Wert und geht davon aus das dies der Bezug ist. Hast du z.B. 1000 W Überschuss (Speisung) erhöht er die Leistung solange bis der Bezug auf den geforderten Wert runter geht. Deshalb braucht er immer den aktuellen Bezug und das ziemlich schnell bei mir hab ich eine Aktualisierung von 1 Sekunde.
                                    Wie die Funktion bei "Modbus TCP" genau ist kann ich nicht sagen.

                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      matthesjimte @mane444 last edited by

                                      @mane444
                                      Ich benutze jetzt auch "Adjustable Modbus TCP", das hatte ich gemeint das ich es jetzt hin bekommen haben.

                                      Also wenn ich jetzt in den Register 1000 "-1000" reinschreiben sollte er sofort anspringen, wenn ich dann nach einer Sekunde runtergehe auf -50 sollte er regeln und so weiter. Habe ich das so richtig verstanden.

                                      Wenn ja warum passiert bei diesem Script dann aber gar nichts?

                                      51af62c6-b5ab-42dc-aa14-2c06ddbb1356-grafik.png

                                      Sorry vielleicht bin ich zu blöd, oder einfach zu spät aber logisch ist das doch nicht, wenn er es manuell irgendwie macht aber über das script nicht.

                                      Hast du mal einen Code snipsel von dir, vielleicht steige ich dann mehr durch.

                                      Wenn nicht muss ich wieder auf meine Node.-REd ansteuerung zurückgreifen.

                                      M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • M
                                        mane444 @matthesjimte last edited by

                                        @matthesjimte
                                        Eine Änderung im Register vom Zähler wird direkt an das Register für den Acthor durchgereicht.

                                        886316cb-ff99-4252-b8b3-978f8e869c1b-image.png

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @matthesjimte last edited by

                                          @matthesjimte habe von thor keine Ahnung.
                                          ist da ein Adapter im Spiel?
                                          und wenn die DP "nur" vom modbus Adapter sind.

                                          Dann musst du steuere und icht aktualisiere nehmen.

                                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • M
                                            matthesjimte @Homoran last edited by

                                            @homoran

                                            Vielen Dank

                                            das war es

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            545
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            ac thor 9s mypv mypv ac thor 9s iobroker verbi
                                            13
                                            35
                                            7838
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo