    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by

      Meine Rotex ist noch über einen eigenen Pi, auf dem FHEM läuft, angebunden.
      Allerdings wäre es schon klasse alles auf einem System zu haben.
      Mein Problem ist allerdings, dass der Pi auf dem ioBroker läuft, gute 10m von der Rotex entfernt ist, und ich auch da nichts ändern kann.

      Frage, hat jemand schon mal mit einem so langen CAN-Kabel gearbeitet? Verdrillt ist klar, aber evtl. auch noch geschirmt?
      Welche Masse anschließen, die der Rotex oder vom CAN-Adapter?
      Gibt es da Erfahrungswerte?

      crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • crycode
        crycode Developer @hg6806 last edited by

        @hg6806 Das hängt auch etwas von der verwendeten Baudrate ab, aber 10 m sind für einen CAN-Bus eigentlich gar nichts.
        Bei 1 Mbit/s sind allgemein Kabellängen bis etwa 25m möglich. Bei 10 kbit/s sind es sogar über 6 km.

        Geschirmtes Kabel würde ich immer für (längere) Busleitungen empfehlen.

        Ich selbst habe bei mir aktuell eine Busleitungslänge von rund 120 m bei einer Baudrate von 500 kbit/s mit Cat7 Verlegekabel. Die Masse habe ich dabei über den Kabelschirm bei allen Busteilnehmern verbunden. Läuft seit über 2 Jahren ohne Probleme. 🙂

        hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hg6806
          hg6806 Most Active @crycode last edited by

          @crycode
          Ich weiß dass es eigentlich kein Problem sein sollte, allerdings hatte ich bei 40cm Kabel schon ein Problem, allerdings ohne Verdrillung.
          Zumindest bei dem FHEM System und dem ELM327 Adapter, den ich ja weiterverwenden möchte.

          Kann man die Baudrate einstellen?

          Wenn du wirklich die Masse bei beiden angeschlossen hast, würde ich eher ein Problem beim Potentialausgleich sehen. Da würde ich min. auf einer Seite einen Kondensator in Reihe schalten.

          crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • crycode
            crycode Developer @hg6806 last edited by

            @hg6806 Verdrillte Leitungen machen hier schon einen großen Unterschied.

            Die Baudrate ist in deine Fall ja durch die Rotex vorgegeben.

            Der ELM327 ist mit dem canbus Adapter so nicht direkt kompatibel. Der Adapter benötigt ein vom Linux-Kernel unterstütztes CAN-Interface, welches dann z.B. als can0 im System bekannt ist.
            Es gibt im Netz aber für SocketCAN Treiber für den ELM 327. Inwieweit die funktionieren kann ich jedoch nicht sagen.

            Eine recht einfache Alternative wäre ein CAN Hat mit MCP2515 Controller für den Raspi.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • hg6806
              hg6806 Most Active last edited by

              OK, dann besorge ich mir erst einmal ein CAN-HAT und Kabel.
              Ich hatte mir LiYCY 2x0,25mm2 rausgesucht.

              C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • C
                cb187 @hg6806 last edited by

                @hg6806 @hg6806 ich hab auch von amazon nen can2usb mit ca 3m kabel die Rotex verbunden macht keine Probleme.Hab auch nur zwei drähte angeschlossen.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  Sentinel997 last edited by

                  Hallo crycode

                  Vielen Dank für den Adapter. Zurzeit suche ich die Möglichkeit die Daten einer NMEA 2000 Schnittstelle in den iobroker und das in die Objekte zu bringen. Bevor ich mich nun in Unkosten stürze 😊 möchte ich dich fragen wie Du die Chancen siehst, dass ich das zum laufen bringe. Schlussendlich ist das Ziel die NMEA Daten zu visualisieren mit dem VIS um alles auf einem iPad anzuzeigen bzw. zu steuern.

                  Je nach deiner Meinung würde ich dann eine Versuchsanlage aufbauen; bestehend aus:

                  N2K Backbone Starter-Kit

                  Raspberry

                  PiCAN

                  Nach meiner Recherche im Netz dürfte die NMEA Schnittstelle ein CAN BUS sein und somit müssten die Daten bzw. die Objekte in den iobroker übernommen werden.
                  https://de.wikipedia.org/wiki/NMEA_2000
                  https://seabits.com/nmea-2000-powered-raspberry-pi/

                  Vielen Dank für deine Meinung. Hoffe ich kann das realisieren.

                  Gruss

                  crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • crycode
                    crycode Developer @Sentinel997 last edited by

                    @sentinel997 Hi, alles nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr, da ich selbst bislang nichts mit NEMA zu tun hatte...

                    Also die Hardware sieht dafür schon mal gut aus würde ich sagen.

                    Ich hab mal kurz ein paar Sachen zum NEMA 2000 gelesen. Wenn ich das richtig sehe, werden hier 250 kbit/s und das Extrend Frame Format benutzt.

                    Für dich entscheidend wäre jetzt zu wissen, mit welchen CAN-IDs welche Daten übertragen werden. Sind evtl. die PGN auf Wikipedia die CAN-IDs (in dezimaler Darstellung)?
                    Mit ein paar Infos aus dem Netz und ein paar candumps sollte sich da aber sichlich was ableiten lassen. 🙂

                    Wenn nur einfache Datensätze pro CAN-ID übertragen werden, dann reichen die "normalen" Parser des Adapters. Wenn es jedoch spezieller wird (wie bei der Rotex HPSU), müssen ein paar zusätzliche Parser-Scripte her.

                    Auf jeden Fall eine interessante Anwendung, die sicherlich auch andere Nutzer interessieren könnte.
                    Sofern wir eine funktionierende Config hinbekommen, kann ich die dann auch gerne als "vordefinierte Config" für den Adapter bereitstellen. 🙂

                    Grüße
                    Peter

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • C
                      cb187 last edited by

                      Wenn hier Abtaugeschädigte von der Rotex HPSU sind habe ich ein Script vorbereitet was den WW Verbrauch reduziert.Sowas wird ja auch im FHEM Forum behandelt.Könnte man ja auch mit im Github aufnehmen.
                      Nen Script für einmalige WW Bereitung wo nicht der Heizstab genommen wird hab ich auch erstellt.
                      COP und Thermische Leistungsberechnung auch.

                      S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        splatterjoe @cb187 last edited by

                        @cb187 Hi. Ich wäre sehr interessiert an diesen Scripten. Könntest du sie zur Verfügung stellen?

                        Danke & Grüße

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • hg6806
                          hg6806 Most Active last edited by hg6806

                          So, habe mich jetzt mal mit meinem gefährlichen Halbwissen und der HPSU 508 rangewagt.
                          CAN-HAT ist über ein 15m langes Kabel mit der Rotex verbunden, Masse ist nur an der Rotex dran.

                          Die Utils habe ich gemäß https://crycode.de/can-bus-am-raspberry-pi installiert.
                          Sind die 500kb/s bei der HPSU korrekt?

                          Im Adapter habe ich von Github die HPSU Konfig geholt in der V1.3.0

                          Adapter ist grün, Connection ist true.

                          Wieso habe ich jetzt 180, 300, 500, 680? Was ist wozu?
                          Wie kommen nun die Daten von der Rotex und wie schreibe ich?

                          crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • crycode
                            crycode Developer @hg6806 last edited by

                            @hg6806 Ich habe zwar selbst keine HPSU, aber die Baudrate sollte hier soweit ich weiß 20kb/s sein.

                            Die drei Zahlen sind die hexadezimalen CAN-IDs der Nachrichten, die auf dem Bus gesendet werden.

                            180 - Daten, die vom Kessel gesendet werden
                            300 - Daten, die vom Bedienmodul gesendet werden
                            500 - Daten, die vom Heizmodul gesendet werden
                            680 - Daten/Abfragen von ioBroker an die HPSU

                            Damit du überhaupt Daten von der HPSU erhältst, müssen die aktiv angefragt werden. Das kann entweder vom Bedienmodul, oder über die ioBroker-States unter 680 passieren.

                            Möchtest du z.B. die aktuelle Warmwassertemperatur (T-WW) abfragen, so musst du in den State canbus.0.680.0e den Wert true schreiben bzw. in der Objektansicht im Admin den Button anklicken. Der Adapter sendet daraufhin die Anfrage und der Kessel antwortet. Den Wert findest du dann im State canbus.0.180.0e.

                            Damit du nicht selbst (oder über ein Script) immer wieder in den Abfrage-State schreiben musst, gibt es in den Einstellungen der Adapterinstanz zu jedem "Parser" unter "680 HPSU abfragen/setzen" die Option "Automatisch einen bestimmten Wert setzen". Wenn du den z.B. für "0e T-WW abfragen" diese Option aktivierst, einen Intervall von 60000 angibst und bei "Zu setzender Wert" den Haken setzt, dann wird die Info jede Minute abgefragt.
                            47a7095f-5a4c-4641-8389-ec88857d84b8-grafik.png

                            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • hg6806
                              hg6806 Most Active last edited by

                              Die 20kbit hatte ich schon in die Interfaces Konfig geschrieben und neu gestartet.
                              Jedoch erhalte ich keinen Daten, wenn ich bei den versch. Werten ein True setze bzw. Automatisch auf 1 Minute setze.

                              Wie kann ich denn feststellen ob ich überhaupt eine funktionieren Verbindung zur Rotex habe?

                              crycode M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • crycode
                                crycode Developer @hg6806 last edited by

                                @hg6806 Alle Daten, die (an deinem System/Raspi) über den CAN-Bus laufen, kannst du dir live mit candump -tA -x can0 in einem Terminal anzeigen lassen. Zumindest beim Senden einer Anfrage vom ioBroker aus sollte da etwas aufgezeichnet werden. Zeilen mit "TX" sind Daten die von deinem System gesendet wurden und "RX" empfangene Daten.

                                Den aktuellen Status des CAN-Bus an deinem System kannst du mittels ip -details -statistics link show can0 anzeigen lassen. Die Ausgabe sollte in etwa so aussehen:

                                pi@homepi:~ $ ip -details -statistics link show can0
                                3: can0: <NOARP,UP,LOWER_UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT group default qlen 10
                                    link/can  promiscuity 0 minmtu 0 maxmtu 0
                                    can state ERROR-ACTIVE restart-ms 0
                                          bitrate 500000 sample-point 0.875
                                          tq 125 prop-seg 6 phase-seg1 7 phase-seg2 2 sjw 1
                                          mcp251x: tseg1 3..16 tseg2 2..8 sjw 1..4 brp 1..64 brp-inc 1
                                          clock 8000000
                                          re-started bus-errors arbit-lost error-warn error-pass bus-off
                                          0          0          0          0          0          0         numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535
                                    RX: bytes  packets  errors  dropped overrun mcast
                                    293573     36716    0       0       0       0
                                    TX: bytes  packets  errors  dropped carrier collsns
                                    129695     18637    0       0       0       0
                                

                                Ansonsten bei den HPSU spezifischen Sachen könnte dir vlt. @cb187 besser weiterhelfen. 🙂

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  Mic208 @hg6806 last edited by

                                  Hallo @hg6806,

                                  also für meine HPSU 508 (Baujahr 2013) ist in der /boot/config.txt ist bei mir eingetragen:

                                  dtoverlay=mcp2515-can0,oscillator=8000000,interrupt=25,spimaxfrequency=1000000
                                  

                                  in der /etc/network/interfaces steht:

                                  auto can0
                                  iface can0 can static
                                          bitrate 20000
                                  

                                  dann kommt für 80 Tage Betrieb (seit dem letzten Stromausfall)

                                   ip -details -statistics link show can0
                                  4: can0: <NOARP,UP,LOWER_UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT group default qlen 10
                                      link/can  promiscuity 0 minmtu 0 maxmtu 0
                                      can state ERROR-ACTIVE restart-ms 0
                                            bitrate 20000 sample-point 0.850
                                            tq 2500 prop-seg 8 phase-seg1 8 phase-seg2 3 sjw 1
                                            mcp251x: tseg1 3..16 tseg2 2..8 sjw 1..4 brp 1..64 brp-inc 1
                                            clock 4000000
                                            re-started bus-errors arbit-lost error-warn error-pass bus-off
                                            0          0          0          9          10         0         numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535
                                      RX: bytes  packets  errors  dropped overrun mcast
                                      32677036   4668148  0       12      0       0
                                      TX: bytes  packets  errors  dropped carrier collsns
                                      6125368    1325230  0       0       0       0
                                  
                                  

                                  und ein

                                   candump -tz can0
                                   (000.000000)  can0  190   [5]  31 00 FA C0 F6
                                   (000.011586)  can0  180   [7]  32 10 FA C0 F6 00 00
                                   (009.098755)  can0  680   [7]  30 00 FA 06 91 00 50
                                   (009.171765)  can0  190   [5]  31 00 FA 06 91
                                   (009.181118)  can0  180   [7]  32 10 FA 06 91 00 50
                                  
                                  

                                  bringt dann sofort Ergebnisse, da ja ständig Daten hin und herflitzen.

                                  Viel Spaß bei deinem Projekt.

                                  Mic

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    Mic208 @cb187 last edited by

                                    Hallo @cb187,

                                    hast du die Scripte für Abtaugeschädigte schon irgendwo publiziert? Würde mich auch brennend interessieren, an welchen Parametern du da geschraubt hast. Normalerweise stoppt die HPSU ja alle 2 Stunden (oder taut ab), auch wenn nichts zugefroren ist. Sie taut allerdings auch bei kälteren Temperaturen häufiger ab als alle 2 Stunden... das wird dann aber nicht verhindert, oder?

                                    LG

                                    Mic

                                    hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • hg6806
                                      hg6806 Most Active @Mic208 last edited by

                                      @michael-wind
                                      Habe nochmal den CAN angeschlossen und probiert:

                                      pi@raspberrypi:~ $ ip -details -statistics link show can0
                                      4: can0: <NO-CARRIER,NOARP,UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state DOWN mode DEFAULT group default qlen 10
                                          link/can  promiscuity 0 minmtu 0 maxmtu 0
                                          can state BUS-OFF restart-ms 0
                                                bitrate 20000 sample-point 0.850
                                                tq 2500 prop-seg 8 phase-seg1 8 phase-seg2 3 sjw 1
                                                mcp251x: tseg1 3..16 tseg2 2..8 sjw 1..4 brp 1..64 brp-inc 1
                                                clock 4000000
                                                re-started bus-errors arbit-lost error-warn error-pass bus-off
                                                0          0          0          1          1          1         numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535
                                          RX: bytes  packets  errors  dropped missed  mcast
                                          0          0        0       2       0       0
                                          TX: bytes  packets  errors  dropped carrier collsns
                                          0          0        0       0       0       0
                                      
                                      

                                      Sieht nicht so wirklich toll aus.
                                      Zudem steht im Display der HPSU "Keine Kommunikation"
                                      Bedienen darüber kann ich aber

                                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • hg6806
                                        hg6806 Most Active last edited by

                                        Es kommen Daten!

                                        Auf der Wiki Seite von den Waveshare CAN-HAT stand was mit unterschiedlichen Quarzen:
                                        https://www.waveshare.com/wiki/RS485_CAN_HAT

                                        Ich hatte dann das neuere genommen, damit läuft es.

                                        Also Obacht hier!

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          Mic208 @hg6806 last edited by

                                          Hallo @hg6806 ,

                                          wenn im Display der HPSU 508 "keine Kommunikation" steht, könnte der Parameter 'Terminaladdresse' im Menu 'Installation' nicht auf 'AUS' sondern evtl. auf 1 bis 9 (Ich habe allerdings keine RoCon, mit dieser kann es natürlich irgendwie anders sein). Zu diesem Menüpunkt kommt man allerdings nicht als normaler 'Benutzer' hin, nur als 'Fachmann' (nach Eingabe des Codes).

                                          Oder vielleicht einfach mal neu starten (10s Strom aus). Mach ich inzwischen schon automatisiert, entweder direkt über Auswertung des Fehler Codes 9039 oder indirekt, wenn die über einen externen Fühler gemessene Speichertemperatur mit der internen T-WW mehr als 1° auseinanderläuft.

                                          Freut mich, dass Dein 'neues' System nun mit der Heizung sprechen kann. Mein System ist ja schon ein paar Jahre alt, da war die Hardware wohl noch die Ältere...

                                          LG

                                          Mic

                                          hg6806 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • hg6806
                                            hg6806 Most Active @Mic208 last edited by

                                            @michael-wind
                                            "Keine Kommunikation" taucht nicht mehr auf.
                                            Noch zwei Fragen.
                                            Bei der FHEM Lösung hatte ich bei aktualisierten Werten diese sofort angezeigt bekommen. Geht das hier irgendwie auch?
                                            Warum tauchen immer wieder diese nicht konfigurierte Daten auf? Habe schon auf Löschen bei Start gestellt, die kommen aber immer wieder.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.0k
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            12
                                            278
                                            28177
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo