      AlCalzone Developer @JackDaniel last edited by

      @jackdaniel Funktioniert Node 32? Wenn ja, ignorieren. Der hat vermutlich einfach nicht auf die Abfrage der Nachbarn geantwortet.

      JackDaniel E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • JackDaniel
        JackDaniel @AlCalzone last edited by

        @alcalzone
        ok wird ignoriert (kann ich gut 🙂 )

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • E
          Esmax666 @AlCalzone last edited by Esmax666

          @AlCalzone

          Thema Gleich Node behalten:
          Was für ein trick meinst du genau ?

          Thema Alias:
          meinst du device management ?
          Ich habe es getestet, aber das erlaubt nicht die Eingabe aller Parameter, die man verwenden möchte, richtig? die parameter pro "device" sind limitert und festdefniert oder ?
          006bd0ee-2653-429e-951d-e8d8336ca16d-image.png
          Man kann die parameter hier nicht eintragen
          1cd44b02-32dc-4e00-994c-3d890faafa9f-image.png

          hier auch möchte ich auch gern andere parameter nehmen (akku zustand in %
          472fa447-50d0-4e3c-b88d-7d62402198d5-image.png

          AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @Esmax666 last edited by

            @esmax666 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):

            meinst du device management ?

            Nein, ich meine schon "Alias". Eine kurze Forensuche liefert u.a. https://forum.iobroker.net/topic/33747/alias-best-practices-wie-kann-man-es-besser-machen

            E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • arteck
              arteck Developer Most Active @Esmax666 last edited by

              @esmax666 batteriebetrieben .. NEIN

              E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • E
                Esmax666 @arteck last edited by

                @arteck ?? nein was ?

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Troya
                  Troya last edited by Troya

                  Moin,
                  mein Schloss ABUS CFA3010 wird seit gestern Mittag als 'dead' gelistet und reagiert auf nichts mehr aus dem iobroker.

                  zwave2.0	2021-02-09 07:53:56.280	error	(563) Node 89 interview failed: The node is dead
                  zwave2.0	2021-02-09 07:53:43.331	error	(563) Node 89 does not support the Command Class Configuration!
                  zwave2.0	2021-02-09 07:53:16.871	info	(563) Node 89 is dead
                  

                  Habe zuvor den Wert von zwave2.0.Node_089.Configuration.latchHoldTime auf 0 gesetzt. (Hoffnung war damit das Schloss nur zu öffnen ohne den Schnapper zu ziehen)
                  Jedoch ist 0 ausserhalb der Parameter:

                  Aus dem RAW-Teil
                  "min": 1,
                  "max": 20,

                  Der Wert ist also wieder auf 1 "gesprungen" und ich meine seitdem ist das Schloss tot.

                  Was hab ich bisher gemacht:

                  • iobroker neugestartet
                  • Node neu interviewt.
                  • Schloss per Hand/Hardware-Button bedient.
                  • Batterien raus/rein
                  • Update auf 1.8.10

                  Mein nächstes Vorgehen wäre ex-/inkludieren, außer jemand hat ne andere Idee.

                  Nachtrag :
                  Durch ex-includieren funktioniert es wieder. 🤷‍♂️

                  AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • E
                    Esmax666 @AlCalzone last edited by

                    @alcalzone

                    Benötigen Geräte, die sicher mit S0 und/oder S2 kommunizieren, "viel" mehr RAM?

                    oder ändert es sich kaum?

                    Das Hinzufügen eines neuen Geräts erfordert z. B. 10 MB RAM. Das Umschalten auf S0 erfordert z.B 15 MB RAM und S2 40 MB? danke 🙂

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @Troya last edited by AlCalzone

                      @troya Bitte https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md lesen - insbesondere ganz unten (da wo es um die Logs geht).

                      @Esmax666 Ich habe den Zusammenhang zwischen RAM und Geräten noch nicht betrachtet. Das hängt eher mit der Anzahl der Datenpunkte zusammen.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • W
                        wellknownasmax last edited by wellknownasmax

                        Hallo,
                        ich habe ein kleines Problem mit dem Danalock und dem Danapad.
                        Wenn die Tür abgeschlossen ist und ich von außen mit Danapad entriegele stürzt der Z-Wave2 Adapter ab.

                        Bildschirmfoto 2021-02-13 um 09.50.27.png Bildschirmfoto 2021-02-13 um 09.50.08.png

                        Nach dem Neustart funktioniert alles wie vorher...

                        AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • F
                          Flopsi last edited by

                          @AlCalzone

                          Wie oft werden diese Datenpunkten aktualisiert ?

                          2021-02-13 11_16_08-Window.png

                          Will mir anzeigen lassen wann die Geäte ausfallen, haben den Stecker gezogen nach 30 min immer noch erreichbar und alive.

                          AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @Flopsi last edited by

                            @flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):

                            Will mir anzeigen lassen wann die Geäte ausfallen

                            Die werden nur aktualisiert, wenn der Adapter Nachrichten an die Geräte sendet. Live-Update geht prinzipbedingt nicht.

                            F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • F
                              Flopsi @AlCalzone last edited by

                              @alcalzone

                              mist ....:)

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer @wellknownasmax last edited by AlCalzone

                                @wellknownasmax Kannst du das Logfile mal herunterladen und hier posten?

                                Und kannst du bitte mal eine ZWave-Logdatei erstellen, das Problem herbeiführen und ebenfalls hier posten?
                                ==> https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue

                                W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • W
                                  wellknownasmax @AlCalzone last edited by

                                  @alcalzone

                                  16:59:37.918 CNTRLR   [Node 013] [~] [Multilevel Switch] currentValue: 26 => 24         [Endpoint 0]
                                  16:59:37.919 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                  16:59:37.920 DRIVER « [Node 013] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                        └─[MultilevelSwitchCCReport]
                                                            current value: 24
                                  16:59:48.990 SERIAL « 0x010a00040011028407c100a0                                          (12 bytes)
                                  16:59:48.991 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                  16:59:48.991 DRIVER « [Node 017] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                        └─[WakeUpCCWakeUpNotification]
                                  16:59:48.992 CNTRLR « [Node 017] received wakeup notification
                                  16:59:48.993 CNTRLR   [Node 017] The node is now awake.
                                  16:59:49.993 CNTRLR » [Node 017] Sending node back to sleep...
                                  16:59:50.000 SERIAL » 0x0109001311028408252877                                            (11 bytes)
                                  16:59:50.001 DRIVER » [Node 017] [REQ] [SendData]
                                                        │ transmit options: 0x25
                                                        │ callback id:      40
                                                        └─[WakeUpCCNoMoreInformation]
                                  16:59:50.003 SERIAL « [ACK]                                                                   (0x06)
                                  16:59:50.009 SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
                                  16:59:50.010 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                  16:59:50.010 DRIVER « [RES] [SendData]
                                                          was sent: true
                                  16:59:50.029 SERIAL « 0x011800132800000200c17f7f7f7f00000300000000030100001e              (26 bytes)
                                  16:59:50.030 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                  16:59:50.030 DRIVER « [REQ] [SendData]
                                                          callback id:     40
                                                          transmit status: OK
                                  16:59:50.034 CNTRLR   [Node 017] The node is now asleep.
                                  17:00:49.995 SERIAL « 0x010a00040012029840c300fa                                          (12 bytes)
                                  17:00:49.997 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                  17:00:49.998 DRIVER « [Node 018] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                        └─[SecurityCCNonceGet]
                                  17:00:50.010 SERIAL » 0x01110013120a9880c6f8737c0d7062240529db                            (19 bytes)
                                  17:00:50.011 DRIVER » [Node 018] [REQ] [SendData]
                                                        │ transmit options: 0x05
                                                        │ callback id:      41
                                                        └─[SecurityCCNonceReport]
                                                            nonce: 0xc6f8737c0d706224
                                  17:00:50.014 SERIAL « [ACK]                                                                   (0x06)
                                  17:00:50.019 SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
                                  17:00:50.020 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                  17:00:50.021 DRIVER « [RES] [SendData]
                                                          was sent: true
                                  17:00:50.185 SERIAL « 0x011800132900001101c47f7f7f7f0001030f0000000201000007              (26 bytes)
                                  17:00:50.186 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                  17:00:50.186 DRIVER « [REQ] [SendData]
                                                          callback id:     41
                                                          transmit status: OK
                                  17:00:50.313 SERIAL « 0x0125000400121d9881e1deb84cae0e94dad241faba87797f9d59fbc69e99edb65 (39 bytes)
                                                        7fcfb76c400f8
                                  17:00:50.315 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                  17:00:50.318 DRIVER « [Node 018] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                        └─[SecurityCCCommandEncapsulation]
                                                          │ sequenced: false
                                                          └─[NotificationCCReport]
                                                              notification type:   Access Control
                                                              notification status: 255
                                                              notification event:  Keypad lock operation
                                  17:00:50.456 SERIAL « 0x010a00040012029840c400fd                                          (12 bytes)
                                  17:00:50.456 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                  17:00:50.459 DRIVER « [Node 018] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                        └─[SecurityCCNonceGet]
                                  17:00:50.467 SERIAL » 0x01110013120a9880d6177db2dc4338f6052a8d                            (19 bytes)
                                  17:00:50.468 DRIVER » [Node 018] [REQ] [SendData]
                                                        │ transmit options: 0x05
                                                        │ callback id:      42
                                                        └─[SecurityCCNonceReport]
                                                            nonce: 0xd6177db2dc4338f6
                                  17:00:50.470 SERIAL « [ACK]                                                                   (0x06)
                                  17:00:50.475 SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
                                  17:00:50.475 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                  17:00:50.476 DRIVER « [RES] [SendData]
                                                          was sent: true
                                  17:00:50.607 SERIAL « 0x011800132a00000d01c47f7f7f7f0001030f0000000201000018              (26 bytes)
                                  17:00:50.608 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                  17:00:50.608 DRIVER « [REQ] [SendData]
                                                          callback id:     42
                                                          transmit status: OK
                                  17:00:50.701 SERIAL « 0x0123000400121b9881dff663b9c1a0e9eddb2963a18708f083d61466ddc0eb6bb (37 bytes)
                                                        ed6c40007
                                  17:00:50.702 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                  17:00:50.703 CNTRLR   [Node 018] [~] [Door Lock] currentMode: 0 => 255                  [Endpoint 0]
                                  17:00:50.704 CNTRLR   [Node 018] [~] [Door Lock] outsideHandlesCanOpenDoor: true,false, [Endpoint 0]
                                                        false,false => true,false,false,false
                                  17:00:50.704 CNTRLR   [Node 018] [~] [Door Lock] insideHandlesCanOpenDoor: true,false,f [Endpoint 0]
                                                        alse,false => true,false,false,false
                                  17:00:50.705 CNTRLR   [Node 018] [~] [Door Lock] latchStatus: "open" => "closed"        [Endpoint 0]
                                  17:00:50.705 CNTRLR   [Node 018] [~] [Door Lock] boltStatus: "unlocked" => "locked"     [Endpoint 0]
                                  17:00:50.706 CNTRLR   [Node 018] [~] [Door Lock] doorStatus: "open" => "closed"         [Endpoint 0]
                                  17:00:50.707 DRIVER « [Node 018] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                        └─[SecurityCCCommandEncapsulation]
                                                          │ sequenced: false
                                                          └─[DoorLockCCOperationReport]
                                                              current mode:           Secured
                                                              active outside handles: true, false, false, false
                                                              active inside handles:  true, false, false, false
                                                              latch status:           closed
                                                              bolt status:            locked
                                                              door status:            closed
                                  17:01:23.630 SERIAL « 0x010a00040012029840c300fa                                          (12 bytes)
                                  17:01:23.631 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                  17:01:23.631 DRIVER « [Node 018] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                        └─[SecurityCCNonceGet]
                                  17:01:23.637 SERIAL » 0x01110013120a98805b9aa75aa55d67bd052bcd                            (19 bytes)
                                  17:01:23.638 DRIVER » [Node 018] [REQ] [SendData]
                                                        │ transmit options: 0x05
                                                        │ callback id:      43
                                                        └─[SecurityCCNonceReport]
                                                            nonce: 0x5b9aa75aa55d67bd
                                  17:01:23.640 SERIAL « [ACK]                                                                   (0x06)
                                  17:01:23.646 SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
                                  17:01:23.646 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                  17:01:23.647 DRIVER « [RES] [SendData]
                                                          was sent: true
                                  17:01:23.770 SERIAL « 0x011800132b00000c01c47f7f7f7f0001030f0000000201000018              (26 bytes)
                                  17:01:23.770 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                  17:01:23.771 DRIVER « [REQ] [SendData]
                                                          callback id:     43
                                                          transmit status: OK
                                  17:01:23.897 SERIAL « 0x012d00040012259881a8a4d273dbd4b29918e39697599383ac38dfc6596743940 (47 bytes)
                                                        ee3625b56a3cf7a98279721c400ff
                                  17:01:23.898 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
                                  17:01:23.902 CNTRLR   [Node 018] [~] [User Code] userIdStatus[2]: 1 => 1                [Endpoint 0]
                                  17:01:23.903 CNTRLR   [Node 018] [~] [User Code] userCode[2]: "5397" => "5397"          [Endpoint 0]
                                  17:01:23.904 DRIVER « [Node 018] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                        └─[SecurityCCCommandEncapsulation]
                                                          │ sequenced: false
                                                          └─[NotificationCCReport]
                                                              notification type:   Access Control
                                                              notification status: 255
                                                              notification event:  Keypad unlock operation
                                                              event parameters:    [object Object]
                                  17:01:23.955 DRIVER   destroying driver instance...
                                  

                                  Node ID des Danalock ist 018

                                  AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer @wellknownasmax last edited by

                                    @wellknownasmax Super, danke! Jetzt bräuchte ich noch deinen Netzwerkschlüssel. Kannst du mir per PN schicken.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • AlCalzone
                                      AlCalzone Developer @wellknownasmax last edited by

                                      @wellknownasmax Sollte in der nächsten Version gefixt sein. Bin grade noch an nem anderen Problem dran, danach kann ich releasen.

                                      W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • AlCalzone
                                        AlCalzone Developer last edited by

                                        1.8.11 auf dem Weg - Changelog oben!

                                        R 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • R
                                          Rolf_KA @AlCalzone last edited by

                                          @alcalzone

                                          Du bist einfach perfekt 👌 ☺

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • W
                                            wellknownasmax @AlCalzone last edited by

                                            @alcalzone
                                            funktioniert jetzt fehlerfrei!
                                            Vielen Dank!!

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            658
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            test z-wave zwave
                                            32
                                            325
                                            38440
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo