NEWS
Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome
-
@metizn Definitiv nicht, da scheint sonst was nicht zu stimmen. Was hast du für eine Parametrierung? (Photovoltaik -> Parameter)
-
-
@metizn Hmmm, da fehlen gegenüber meiner Oberfläche 2 Punkte: Modul Type und WMZ Modus. Keine Ahnung, wieso du das bei dir nicht einstellen kannst. Hast du einen Energiezähler und einen Wärmemengenzähler für deine Wärmepumpe konfiguriert? Bin gar nicht sicher, ob es die überhaupt braucht... WIchtig ist glaub ich dass ein "Virtual" Energiezähler vorhanden ist für das Beschicken des Modbusregisters, siehe auch: https://smartfox.at/wp-content/uploads/2022/12/Anleitung-Einbindung-Ansteuerung-M-TEC-Waermepumpen.pdf Im Zweifelsfall mal beim Support nachfragen?
-
@antfab
Vielen Dank für die Unterstützung!Dann glaube ich mittlerweile, dass mein Softwarestand zu alt ist. In der Smartfox Beschreibung steht, dass mindestens Softwareversion 2.3.2-6 vorhanden sein muss um bestimmte Parameter zu sehen.
Ich scheine auf v1.3 zu sein...
-
Könntest du mir vielleicht einen Screenshot von deinen Parametern für das virtuelle Modul schicken?
also im "Detailmenü" auf Service > Diagnose > Variablenmonitor > APPL > CtrlAppl > sIOModule > Virt > [0] > state
bei mir sieht das dort so aus:
-
@metizn Hmm, da steht das genau gleiche drin wie bei dir. Bin nicht sicher, ob du hier am richtigen Ort bist, sIOModulehat mit PV nach meinem Verständnis nix zu tun. Könnte wirklich sein, dass dein Softwarestand veraltet ist, ich würde mal beim Service anklopfen. Die haben das Update in der Vergangenheit bei mir jeweils kostenlos durchgeführt (ich bin auf Version 2.7.2).
-
@antfab
sIOModule hat denke ich insofern etwas damit zu tun als dass der PV Überschusswert, den ich via Modbus schreibe, dort aufscheint (im Virtual).Hat der Service das Update übers Internet gemacht oder musste jemand zu dir kommen?
-
@magnum2 So, jetzt auch extra für diesen thread registriert ^^
Kannst du mir die firmware bitte zukommen lassen, SSH wäre halt schon eine feine Sache
lg
René -
@rene-0 Firmware habe ich nicht und SSH Zugang braucht einen Private-Key (den ich ebenfalls nicht habe)
-
Hat sich jemand das Datenlogging der Wärmepumpe angeschaut?
Es gibt hier den Datenbank Export, jedoch werde ich aus den Daten nicht schlau.
Es gibt Timestamp, Value und Threshold je Wert, sowie verschiedene Typen für die Werte.z.b. Beim Vorlauf Temperatur Sensor steht in der Datenbank der Werte:
Timestamp: 1732761056193151847 (vermutlich Unix Epoch Timestamp in Nanoseconds)
Value: 1098907648 (????)
Threshold: 1732761056193151847
TypeID: 0
varid: 48455184SQL Query dazu:
select * from vars inner join main.samples s on vars.varid = s.varid
where timestamp > 1732532400000000000 and vars.varid = 48455184Die folgenwerte unterscheiden sich im Value, jedoch im CSV Export lässt sich keine Veränderung erkennen. Dort ist, wahrscheinlich, der Wert 32.8
(Annahme Uhrzeit ist im selben Format / Zeitzone) Wenn im Excel die Zeitzone UTC+1 ist, dann könnte es auch 35.3 sein. -
Hat schon jemand eine Möglichkeit gefunden die Kompressordrehzahl zu begrenzen?
Grundsätzlich steuere ich es indem ich die Solltemperatur ständig anpasse. Aber wenn man direkt vorgeben könnte, dass der Verdichter die nächsten Stunden nur mit 50% laufen soll, wäre es einfacher.
Konkret geht es darum, dass ich die Wärmepumpe in der Nacht laufen lassen möchte, wenn der Strom günstig ist.
Wenn sie aber auf 100% hoch dreht, ist sie so laut, dass man nicht schlafen kann. -
@manuel001 Das geht sehr einfach indem du die Nachtdrehzahl begrenzt (unter WP -> Parameter -> Sensor/Akktor -> Komp -> Drehzahl -> Tag-/Nachtumschaltung). ACHTUNG: ich würde dort NICHT die "Maximal Drehzahl Heizen" runtersetzen auf 50% sondern mit dieser Umschaltung arbeiten. Hintergrund: meine WP macht alle 2h ein Ölrückspülvorgang wo sie ein paar Minuten bei 75% konstant arbeitet. Wenn du die Drehzahl fix auf 50% limitierst bin ich nicht sicher, ob sie trotzdem noch dieses Ölspülen macht bei 75%. Falls nicht -> dein Kompressor könnte Schaden nehmen und das wird $$$. Ich glaube, mit Begrenzung der Nachtdrehzahl auf 50% kann sie immer noch auf 75% hoch für das Rückspülen, ich würde auf jeden Fall die WP gut beobachten (du siehst dann z.B. am Stromverbrauch, dass sie alle 2h oder so für ein paar Minuten bei 75% oder so arbeitet). Wie immer: gut beobachten und bewusst sein, dass wir hier gefährliche Dinge anstellen können welche die Maschine beschädigen kann!!!
-
@antfab Danke!
Genau das habe ich gesucht. 1h durch alle Menüs geklickt und einfach nicht gefunden. Und das obwohl ich es in Erinnerung hatte, dass man irgendwo die max. Drehzahl begrenzen kann.
Dass es aber eine extra Einstellung für die Nacht gibt, ist noch interessanter.
Aber auch dein Hinweis mit Rückspülen. Wobei ich das spannend finde, weil im PV Überschussmodus wäre das ja dann gleich. Da habe ich das noch nie beobachtet, dass die Drehzahl dann irgendwann erhöht werden würde, wenn sie länger auf z.B. 40% läuft.
Das werde ich jetzt mal beobachten. -
Bei mir wird Ölrückspülen offensichtlich mit nur 45% gemacht:
Und nur alle 3h.
Deshalb ist mir das noch nie aufgefallen.