Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    526

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
keba keenergy m-tec modbus
149 Beiträge 27 Kommentatoren 31.3k Aufrufe 24 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • K Kieferer

    Dieser Thread hat mir geholfen, nun versuche ich etwas zurückzugeben.

    Hardware: MTEC W-W WPD412 mit PV Überschuß, Sonnenbatterie, ShellyPro3EM, Shelly HT
    IBN 11/2023 Grafana & Co. ab 04/2024

    Installiert auf PI4: Ubuntu, Telegraf (nativ), InfluxV2 (nativ), Grafana (nativ) , hivemq (Docker)
    Kein iobrocker installiert.

    Mit der Modbusliste aus https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1702472726590-keenergy.modbus_server_variableliste_neu.pdf habe ich in Telegraf die Register ausgelesen.

    Mein Ziel ist es die fehlende COP Berechnung (MTEC liefert keine WP Stommessung, gegen Aufpreis möglich) zu erstellen. Dazu habe ich eine ShellyPro3EM für ca. 100€ an die Einspeisung der WP angeschlossen. Hier werden in der Messung alle Verbraucher erfasst, bei M-TEC nur die WP. Die Genauigkeit der Messung ist sehr gut.

    Meine WP kennt 4 Betriebszustände:

    • Heizen: WP Solltemperatur < 49C
    • WW: WP Solltemperatur = 49C
    • PV Überschuss: WP Solltemperatur = 62C
    • Heizen & WW: WP Solltemperatur > 49C

    Für den jeweiligen Betriebszustand werden monatsweise folgende Daten bei einer aktiven WP erfasst und in ein anderes Bucket gespeichert.

    • WP_Strom für den jeweiligen Betriebszustand
    • Heizleistung für den jeweiligen Betriebszustand
    • Aussentemperatur für den jeweiligen Betriebszustand
    • Anzahl der WP Starts für den jeweiligen Betriebszustand
    • Laufzeit der WP für den jeweiligen Betriebszustand
    • WP VL Temperatur für den jeweiligen Betriebszustand

    Zusätzlich wird der Gesamt COP und die anderen Daten gerechnet. Zudem gibt es einen Trend, der bei aktiven WP die Basisdaten sammelt.

    Ich stelle die telegraf.conf zu Verfügung. Die IP Adressen

    • 10.16.252.104 PI
    • 10.16.252.100 MTEC
    • 10.16.252.1xx Shelly's

    müssen angepasst werden, nicht zu vergessen, die Token zu generieren und in die conf einzupflegen. Anbei Bilder, telegraf.conf und KPI Dashboardtelegraf.conf KPI-1722341176061.json
    Noch ein paar Bilder: KPI_Stromkosten.png KPI_PV_Überschuss.png KPI_Heizen & WP.png KPI_WW.png KPI_Sonnenbatterie.png KPI_Energie_letze_4Wochen.png KPI_Energie_laufende_Woche.png KPI_Basisdaten_Trend.png

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
    #99

    @kieferer Hallo erstmal!
    ich weiss nicht wie oft ich jetzt deinen Post gelesen habe, aber so ganz klar, was das hier ist, ist es mir immer noch nicht.

    Beginnend mit

    @kieferer sagte in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:

    Kein iobrocker installiert.

    wurden die Fragezeichen immer größer

    @kieferer sagte in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:

    habe ich in Telegraf die Register

    was ist das?
    gibt es dafür einen Adapter?

    @kieferer sagte in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:

    KPI Dashboard

    dito.

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    K 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @kieferer Hallo erstmal!
      ich weiss nicht wie oft ich jetzt deinen Post gelesen habe, aber so ganz klar, was das hier ist, ist es mir immer noch nicht.

      Beginnend mit

      @kieferer sagte in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:

      Kein iobrocker installiert.

      wurden die Fragezeichen immer größer

      @kieferer sagte in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:

      habe ich in Telegraf die Register

      was ist das?
      gibt es dafür einen Adapter?

      @kieferer sagte in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:

      KPI Dashboard

      dito.

      K Offline
      K Offline
      Kieferer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #100

      @homoran
      Erst mal vielen Dank, dass mein erster Post durchging und auch gelesen wurde. Deine Fragen sind berechtigt, da iobrocker nicht benutzt wurde.

      Dieser Thread hat mir die Inspiration gegeben, eine für meine Bedürfnisse vernünftige Visualisierung zu erstellen. Leider habe ich keine Kenntnisse mit iobrocker.

      Wenn du mit Telegraf - siehe telegraf.conf - die Modbusregister einliest, ist kein Adapter notwendig. Alles nativ mit Telegraf über die Telegraf Config "Modbus". Telegraf speichert die Daten als Timeseries in Influxdb2 ab. Diese werden mit einem query durch die Sprache Flux verarbeitet.

      Das KPI Dashboard enthält alle queries um die Daten zu - siehe KPIxxx. json - visualisieren. Sicherlich geht das auch mit iobrocker, nur ich weiß nicht wie? Flux hatte ich relativ schnell drauf.

      Meine Intention ist es, die fehlenden Berechnungen in Grafana zu visualisieren. Ob mit oder ohne iobrocker, will ich stehen lassen. Es führen viele Wege zum Ziel und ich bin mir bewusst, dass ich in diesem Forum OT bin.

      Es gibt es einige User, die eine vernünftige Visualisierung und Auswertung wünschen.
      Die Absicht meines Beitrages ist es zu helfen.

      Das was MTEC als "Trend" hergibt, spottet jeder Beschreibung.
      MTEC-Trend.png Das was hier dargestellt wird, ist die kleinste einstellbare Zeitspanne.

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • K Kieferer

        @homoran
        Erst mal vielen Dank, dass mein erster Post durchging und auch gelesen wurde. Deine Fragen sind berechtigt, da iobrocker nicht benutzt wurde.

        Dieser Thread hat mir die Inspiration gegeben, eine für meine Bedürfnisse vernünftige Visualisierung zu erstellen. Leider habe ich keine Kenntnisse mit iobrocker.

        Wenn du mit Telegraf - siehe telegraf.conf - die Modbusregister einliest, ist kein Adapter notwendig. Alles nativ mit Telegraf über die Telegraf Config "Modbus". Telegraf speichert die Daten als Timeseries in Influxdb2 ab. Diese werden mit einem query durch die Sprache Flux verarbeitet.

        Das KPI Dashboard enthält alle queries um die Daten zu - siehe KPIxxx. json - visualisieren. Sicherlich geht das auch mit iobrocker, nur ich weiß nicht wie? Flux hatte ich relativ schnell drauf.

        Meine Intention ist es, die fehlenden Berechnungen in Grafana zu visualisieren. Ob mit oder ohne iobrocker, will ich stehen lassen. Es führen viele Wege zum Ziel und ich bin mir bewusst, dass ich in diesem Forum OT bin.

        Es gibt es einige User, die eine vernünftige Visualisierung und Auswertung wünschen.
        Die Absicht meines Beitrages ist es zu helfen.

        Das was MTEC als "Trend" hergibt, spottet jeder Beschreibung.
        MTEC-Trend.png Das was hier dargestellt wird, ist die kleinste einstellbare Zeitspanne.

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #101

        @kieferer sagte in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:

        und ich bin mir bewusst, dass ich in diesem Forum OT bin.

        :+1:

        und in diesen Forenteil würde es gehören.
        Da gibt es immerhin schon Influx und Grafana als Unterkategorien.

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        K 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @kieferer sagte in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:

          und ich bin mir bewusst, dass ich in diesem Forum OT bin.

          :+1:

          und in diesen Forenteil würde es gehören.
          Da gibt es immerhin schon Influx und Grafana als Unterkategorien.

          K Offline
          K Offline
          Kieferer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #102

          @homoran said in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:

          und in diesen Forenteil würde es gehören.
          Da gibt es immerhin schon Influx und Grafana als Unterkategorien.

          Da wäre mein org. Post besser plaziert :+1:
          mea culpa

          Doppelposts sind sicherlich unerwünscht, ist es möglich in diesem Thread einen Link zu Influx/Grafana zu setzen?
          Somit wissen die User aus diesem Thread, dass eine Lösung gibt.

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • K Kieferer

            @homoran said in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:

            und in diesen Forenteil würde es gehören.
            Da gibt es immerhin schon Influx und Grafana als Unterkategorien.

            Da wäre mein org. Post besser plaziert :+1:
            mea culpa

            Doppelposts sind sicherlich unerwünscht, ist es möglich in diesem Thread einen Link zu Influx/Grafana zu setzen?
            Somit wissen die User aus diesem Thread, dass eine Lösung gibt.

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #103

            @kieferer du hast messerscharf die Problematik erkannt :joy:

            Deswegen bleibt es hier

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Alexander SontingerA Offline
              Alexander SontingerA Offline
              Alexander Sontinger
              schrieb am zuletzt editiert von
              #104

              Hallo,

              ich verstehe leider die versteckten Hinweise auf die Passwort-Problematik der M-Tect (frühere Neura WP's) nicht ganz.
              Die Hinweise zu Datum, Uhrzeit und hh1040dd bzw hh1886dd helfen mir leider nicht so gut.
              Könnte bitte jemand Wissender ein konkretes Passwortbeispiel zum Technikerpasswort/Servicepasswort hier posten - ich denke dann wäre vielen Leuten geholfen die ähnliches vorhaben - KEBA/Neura/M-TEC-Wärmepumpe ins Smarthome zu bringen.

              Vielen Dank

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Alexander SontingerA Alexander Sontinger

                Hallo,

                ich verstehe leider die versteckten Hinweise auf die Passwort-Problematik der M-Tect (frühere Neura WP's) nicht ganz.
                Die Hinweise zu Datum, Uhrzeit und hh1040dd bzw hh1886dd helfen mir leider nicht so gut.
                Könnte bitte jemand Wissender ein konkretes Passwortbeispiel zum Technikerpasswort/Servicepasswort hier posten - ich denke dann wäre vielen Leuten geholfen die ähnliches vorhaben - KEBA/Neura/M-TEC-Wärmepumpe ins Smarthome zu bringen.

                Vielen Dank

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #105

                @alexander-sontinger sagte in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:

                Könnte bitte jemand Wissender ein konkretes Passwortbeispiel zum Technikerpasswort/Servicepasswort hier posten

                Da solltest du dich an deinen Installateur wenden.
                Wenn es nacher durch Fehlbedienung zu Problemen kommt, sollte dieser die Verantwortung übernehmen.
                Das Forum ist dazu nicht in der Lage

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @alexander-sontinger sagte in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:

                  Könnte bitte jemand Wissender ein konkretes Passwortbeispiel zum Technikerpasswort/Servicepasswort hier posten

                  Da solltest du dich an deinen Installateur wenden.
                  Wenn es nacher durch Fehlbedienung zu Problemen kommt, sollte dieser die Verantwortung übernehmen.
                  Das Forum ist dazu nicht in der Lage

                  M Offline
                  M Offline
                  metizn
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #106

                  Hallo liebe Forumsgemeinde,

                  Bin Besitzer einer M-Tec WP mit Keba CP022 Steuerung.

                  Was ich nun realisieren möchte, ist eine PV-Überschussheizung.

                  Bisher habe ich es geschafft, den Energieüberschusswert via Modbus in den Modbus-Register 1000 zu schreiben.

                  Wenn ich dann im Installationsmenü/Detailmenü auf Service > Diagnose > Variablenmonitor > APPL > CtrlAppl > sIOModule > Virt > [0] > param > Sensor > _.sensor[0] gehe, sehe ich den korrekt eingetragenen Überschusswert.

                  Wenn ich aber im Detailmenü auf Photovoltaik > Istwerte > Überschussleistung gehe, sehe ich immer 0,00 kWh (nicht der korrekte Wert).

                  kann mir jemand sagen warum der Modbus Wert dort nicht angezeigt wird?
                  Wäre über Hilfe sehr dankbar!

                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M metizn

                    Hallo liebe Forumsgemeinde,

                    Bin Besitzer einer M-Tec WP mit Keba CP022 Steuerung.

                    Was ich nun realisieren möchte, ist eine PV-Überschussheizung.

                    Bisher habe ich es geschafft, den Energieüberschusswert via Modbus in den Modbus-Register 1000 zu schreiben.

                    Wenn ich dann im Installationsmenü/Detailmenü auf Service > Diagnose > Variablenmonitor > APPL > CtrlAppl > sIOModule > Virt > [0] > param > Sensor > _.sensor[0] gehe, sehe ich den korrekt eingetragenen Überschusswert.

                    Wenn ich aber im Detailmenü auf Photovoltaik > Istwerte > Überschussleistung gehe, sehe ich immer 0,00 kWh (nicht der korrekte Wert).

                    kann mir jemand sagen warum der Modbus Wert dort nicht angezeigt wird?
                    Wäre über Hilfe sehr dankbar!

                    M Offline
                    M Offline
                    metizn
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #107

                    @metizn Screenshot 2024-12-05 at 14.05.12.png Screenshot 2024-12-05 at 14.04.08.png

                    Muss ich vielleicht hier etwas ändern?

                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M metizn

                      @metizn Screenshot 2024-12-05 at 14.05.12.png Screenshot 2024-12-05 at 14.04.08.png

                      Muss ich vielleicht hier etwas ändern?

                      A Offline
                      A Offline
                      antfab
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #108

                      @metizn Definitiv nicht, da scheint sonst was nicht zu stimmen. Was hast du für eine Parametrierung? (Photovoltaik -> Parameter)

                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A antfab

                        @metizn Definitiv nicht, da scheint sonst was nicht zu stimmen. Was hast du für eine Parametrierung? (Photovoltaik -> Parameter)

                        M Offline
                        M Offline
                        metizn
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #109

                        @antfab IMG_1532.jpeg IMG_1533.jpeg IMG_1534.jpeg IMG_1535.jpeg IMG_1536.jpeg

                        Danke für die Antwort!

                        Hier ein paar Screenshots von der Photovoltaik-Oberfläche.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • A Offline
                          A Offline
                          antfab
                          schrieb am zuletzt editiert von antfab
                          #110

                          @metizn Hmmm, da fehlen gegenüber meiner Oberfläche 2 Punkte: Modul Type und WMZ Modus. Keine Ahnung, wieso du das bei dir nicht einstellen kannst. Hast du einen Energiezähler und einen Wärmemengenzähler für deine Wärmepumpe konfiguriert? Bin gar nicht sicher, ob es die überhaupt braucht... WIchtig ist glaub ich dass ein "Virtual" Energiezähler vorhanden ist für das Beschicken des Modbusregisters, siehe auch: https://smartfox.at/wp-content/uploads/2022/12/Anleitung-Einbindung-Ansteuerung-M-TEC-Waermepumpen.pdf Im Zweifelsfall mal beim Support nachfragen?

                          Screenshot 2024-12-09 104124.png Screenshot 2024-12-09 104113.png

                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • A antfab

                            @metizn Hmmm, da fehlen gegenüber meiner Oberfläche 2 Punkte: Modul Type und WMZ Modus. Keine Ahnung, wieso du das bei dir nicht einstellen kannst. Hast du einen Energiezähler und einen Wärmemengenzähler für deine Wärmepumpe konfiguriert? Bin gar nicht sicher, ob es die überhaupt braucht... WIchtig ist glaub ich dass ein "Virtual" Energiezähler vorhanden ist für das Beschicken des Modbusregisters, siehe auch: https://smartfox.at/wp-content/uploads/2022/12/Anleitung-Einbindung-Ansteuerung-M-TEC-Waermepumpen.pdf Im Zweifelsfall mal beim Support nachfragen?

                            Screenshot 2024-12-09 104124.png Screenshot 2024-12-09 104113.png

                            M Offline
                            M Offline
                            metizn
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #111

                            @antfab
                            Vielen Dank für die Unterstützung!

                            Dann glaube ich mittlerweile, dass mein Softwarestand zu alt ist. In der Smartfox Beschreibung steht, dass mindestens Softwareversion 2.3.2-6 vorhanden sein muss um bestimmte Parameter zu sehen.

                            Ich scheine auf v1.3 zu sein...

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A antfab

                              @metizn Hmmm, da fehlen gegenüber meiner Oberfläche 2 Punkte: Modul Type und WMZ Modus. Keine Ahnung, wieso du das bei dir nicht einstellen kannst. Hast du einen Energiezähler und einen Wärmemengenzähler für deine Wärmepumpe konfiguriert? Bin gar nicht sicher, ob es die überhaupt braucht... WIchtig ist glaub ich dass ein "Virtual" Energiezähler vorhanden ist für das Beschicken des Modbusregisters, siehe auch: https://smartfox.at/wp-content/uploads/2022/12/Anleitung-Einbindung-Ansteuerung-M-TEC-Waermepumpen.pdf Im Zweifelsfall mal beim Support nachfragen?

                              Screenshot 2024-12-09 104124.png Screenshot 2024-12-09 104113.png

                              M Offline
                              M Offline
                              metizn
                              schrieb am zuletzt editiert von metizn
                              #112

                              @antfab

                              Könntest du mir vielleicht einen Screenshot von deinen Parametern für das virtuelle Modul schicken?

                              also im "Detailmenü" auf Service > Diagnose > Variablenmonitor > APPL > CtrlAppl > sIOModule > Virt > [0] > state

                              bei mir sieht das dort so aus:
                              1733404462863-screenshot-2024-12-05-at-14.05.12.png

                              A 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M metizn

                                @antfab

                                Könntest du mir vielleicht einen Screenshot von deinen Parametern für das virtuelle Modul schicken?

                                also im "Detailmenü" auf Service > Diagnose > Variablenmonitor > APPL > CtrlAppl > sIOModule > Virt > [0] > state

                                bei mir sieht das dort so aus:
                                1733404462863-screenshot-2024-12-05-at-14.05.12.png

                                A Offline
                                A Offline
                                antfab
                                schrieb am zuletzt editiert von antfab
                                #113

                                @metizn Hmm, da steht das genau gleiche drin wie bei dir. Bin nicht sicher, ob du hier am richtigen Ort bist, sIOModulehat mit PV nach meinem Verständnis nix zu tun. Könnte wirklich sein, dass dein Softwarestand veraltet ist, ich würde mal beim Service anklopfen. Die haben das Update in der Vergangenheit bei mir jeweils kostenlos durchgeführt (ich bin auf Version 2.7.2).

                                M 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A antfab

                                  @metizn Hmm, da steht das genau gleiche drin wie bei dir. Bin nicht sicher, ob du hier am richtigen Ort bist, sIOModulehat mit PV nach meinem Verständnis nix zu tun. Könnte wirklich sein, dass dein Softwarestand veraltet ist, ich würde mal beim Service anklopfen. Die haben das Update in der Vergangenheit bei mir jeweils kostenlos durchgeführt (ich bin auf Version 2.7.2).

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  metizn
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #114

                                  @antfab
                                  sIOModule hat denke ich insofern etwas damit zu tun als dass der PV Überschusswert, den ich via Modbus schreibe, dort aufscheint (im Virtual).

                                  Hat der Service das Update übers Internet gemacht oder musste jemand zu dir kommen?

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M Magnum2

                                    @antfab said in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:

                                    Hallo zusammen, ich habe mich extra wegen diesem Topic in diesem Forum registriert

                                    • Es gibt die Möglichkeit für einen SSH Login, ich weiss da Passwort/Benutzername nicht. Hat jemand vielleicht ein Firmware Image damit ich dieses untersuchen könnte?

                                    Ich habe mich auch extra dafür registriert, das Passwort für den Technikerzugang habe ich, ich lese mittels http-requests über openhab2 die Werte aus, speichere sie in Influxdb und stelle sie in Grafana dar. Soweit sogut.

                                    ssh/sftp Zugang hätte ich gerne, ich will das Logo am Display ändern, auf Aperture Science :-))

                                    Passwort habe ich keines, Firmwarefiles dafür schon, ich kann da drinnen zwar nichts erkennen, ich kann dir die Files jedoch zur Verfügung stellen.

                                    Es gibt im Verzeichnis images\KeEnergy.MTec-2.6.0-2\files\ die Files SFTPHome.tgz und SSHConfig.tgz. Darunter gibt es dann jedoch im Prinzip nur jeweils eine authorized_keys..

                                    Aber ich denke, das hilft uns nicht weiter nach der Suche nach dem Passwort.

                                    R Offline
                                    R Offline
                                    Rene 0
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #115

                                    @magnum2 So, jetzt auch extra für diesen thread registriert ^^

                                    Kannst du mir die firmware bitte zukommen lassen, SSH wäre halt schon eine feine Sache ;-)

                                    lg
                                    René

                                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • R Rene 0

                                      @magnum2 So, jetzt auch extra für diesen thread registriert ^^

                                      Kannst du mir die firmware bitte zukommen lassen, SSH wäre halt schon eine feine Sache ;-)

                                      lg
                                      René

                                      A Offline
                                      A Offline
                                      antfab
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #116

                                      @rene-0 Firmware habe ich nicht und SSH Zugang braucht einen Private-Key (den ich ebenfalls nicht habe)

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • J Offline
                                        J Offline
                                        Jo93
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #117

                                        Hat sich jemand das Datenlogging der Wärmepumpe angeschaut?
                                        Es gibt hier den Datenbank Export, jedoch werde ich aus den Daten nicht schlau.
                                        Es gibt Timestamp, Value und Threshold je Wert, sowie verschiedene Typen für die Werte.

                                        z.b. Beim Vorlauf Temperatur Sensor steht in der Datenbank der Werte:
                                        Timestamp: 1732761056193151847 (vermutlich Unix Epoch Timestamp in Nanoseconds)
                                        Value: 1098907648 (????)
                                        Threshold: 1732761056193151847
                                        TypeID: 0
                                        varid: 48455184

                                        SQL Query dazu:

                                        select * from vars inner join main.samples s on vars.varid = s.varid
                                        where timestamp > 1732532400000000000 and vars.varid = 48455184

                                        Die folgenwerte unterscheiden sich im Value, jedoch im CSV Export lässt sich keine Veränderung erkennen. Dort ist, wahrscheinlich, der Wert 32.8
                                        (Annahme Uhrzeit ist im selben Format / Zeitzone) Wenn im Excel die Zeitzone UTC+1 ist, dann könnte es auch 35.3 sein.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M Offline
                                          M Offline
                                          Manuel001
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #118

                                          Hat schon jemand eine Möglichkeit gefunden die Kompressordrehzahl zu begrenzen?
                                          Grundsätzlich steuere ich es indem ich die Solltemperatur ständig anpasse. Aber wenn man direkt vorgeben könnte, dass der Verdichter die nächsten Stunden nur mit 50% laufen soll, wäre es einfacher.
                                          Konkret geht es darum, dass ich die Wärmepumpe in der Nacht laufen lassen möchte, wenn der Strom günstig ist.
                                          Wenn sie aber auf 100% hoch dreht, ist sie so laut, dass man nicht schlafen kann.

                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          888

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe