NEWS
Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
-
Leider habe ich es nirgends gefunden, aber gibt es eine Option zu erkennen, ob der Heizstab an-/ausgeschaltet wurde?
-
Per PM kam die Frage nach der "gesteuerten" Zwangsladung über Modbus
In VIS hab ich das so eingebunden:
In den Holdingregistern stehen diese
Ein Aus ist in Vis so
Viel Erfolg beim Verknüpfen, fortgeschrittene können das auch per Script an den Börsenpreis koppeln dann dann brauchts keine Handsteuerung.
-
@ Atlantis
und AlleHi, habe den Sungrow SH10RT-V112 und nach der @Atlantis Anleitung gemacht. Ich habe allerdings in der isolar cloud keine Geräteadresse.
Habe also in der modbus Instanz 1 eingetragen.
Bekomme auch Daten, allerdings verbindet und trennt der modbus Adapter sich ständig.Nachricht modbus.0 2024-01-25 21:19:05.623 info Disconnected from slave 192.168.178.72 modbus.0 2024-01-25 21:19:04.569 info Connected to slave 192.168.178.72 modbus.0 2024-01-25 21:18:04.567 info Disconnected from slave 192.168.178.72 modbus.0 2024-01-25 21:18:02.627 info Connected to slave 192.168.178.72 modbus.0 2024-01-25 21:17:02.623 info Disconnected from slave 192.168.178.72 modbus.0 2024-01-25 21:17:01.570 info Connected to slave 192.168.178.72 modbus.0 2024-01-25 21:16:01.566 info Disconnected from slave 192.168.178.72 modbus.0 2024-01-25 21:15:59.630 info Connected to slave 192.168.178.72 modbus.0 2024-01-25 21:14:59.626 info Disconnected from slave 192.168.178.72 modbus.0 2024-01-25 21:14:58.569 info Connected to slave 192.168.178.72 modbus.0 2024-01-25 21:13:58.567 info Disconnected from slave 192.168.178.72 modbus.0 2024-01-25 21:13:56.632 info Connected to slave 192.168.178.72 modbus.0 2024-01-25 21:12:56.628 info Disconnected from slave 192.168.178.72 modbus.0 2024-01-25 21:12:55.571 info Connected to slave 192.168.178.72 modbus.0 2024-01-25 21:11:55.566 info Disconnected from slave 192.168.178.72 modbus.0 2024-01-25 21:11:53.628 info Connected to slave 192.168.178.72 modbus.0 2024-01-25 21:10:53.625 info Disconnected from slave 192.168.178.72 modbus.0 2024-01-25 21:10:52.571 info Connected to slave 192.168.178.72 modbus.0 2024-01-25 21:09:52.568 info Disconnected from slave 192.168.178.72 modbus.0 2024-01-25 21:09:50.626 info Connected to slave 192.168.178.72
Soll das so sein? Ist der Adapter nicht ständig verbunden?
Sind 13007 Wirkleistung und 5016 PV Leistung aktuell die gleichen Daten? Habe allerdings gerade 1032 W bei beiden und es ist dunkel.
Danke für die tolle Arbeit hier
Gruß
KlausOK, habe mich gerade über winet s verbunden, da bekomme ich Adressen. 1 für den WR und 200 für den Akku
Ich habe bis jetzt im Register 13000 running state den Wert 0, 8und 9 gehabt. Was bedeuten diese?
-
Bekomme auch Daten, allerdings verbindet und trennt der modbus Adapter sich ständig.
Die Registerliste von Atlantis hat Fehler. Wenn da ständig falsche Offsets abgefragt werden, verzeiht das der Slave nicht, irgendwann lässt er sich nicht mehr abfragen. Ich denke, das ist die Ursache für die Connection-Versuche - und die darauffolgenden Abbrüche. Es gibt in diesem sehr langen Thread noch viele andere Listen, die besser funktionieren.
Ein Reboot sollte die Modbus-Abfragen wieder ermöglichen. Bei mir hat auch schon geholfen, das LAN-Kabel abzuziehen.Sind 13007 Wirkleistung und 5016 PV Leistung aktuell die gleichen Daten? Habe allerdings gerade 1032 W bei beiden und es ist dunkel.
13007 beschreibt den Strom am Hausnetz (Import/Export) während 5016 die Eigen-Erzeugung beschreibt. Die Werte sind manchmal gleich. Jetzt sollte 5016 auf null stehen, während irgendein Verbraucher sicher läuft also 13007 in der Regel einen Wert anzeigt.
Ich habe bis jetzt im Register 13000 running state den Wert 0, 8und 9 gehabt. Was bedeuten diese?
Die Bits sind in der Beschreibung, die auch Atlantis verlinkt hat, beschrieben. Die 8 (BIT2) zum Beispiel besagt, dass die Batterie entladen wird. Das Bit ist auch gesetzt bei der 9 (BIT2 und Bit0). Bit0 sagt, dass Strom erzeugt wird. Bei 9 heißt, also, dass Strom erzeugt wird und dass die Batterie entladen wird.
-
Hi, Danke für die Erklärung. Habe jetzt mehrere andere txt und tsv versucht. Ich bekomme immer Daten, aber das Verbindungsverhalten bleibt. alle 61 Sekunden wird verbunden und sofort wieder getrennt.
Nur um sicher zu gehen in 13000 sind bei 9 Bit3 und Bit0 gesetzt? -
Nur um sicher zu gehen in 13000 sind bei 9 Bit3 und Bit0 gesetzt?
Ja, das ist richtig. Ich hatte mich mit Bit2 vertan. Bit1 steht für 2 und Bit2 für 4.
-
aber das Verbindungsverhalten bleibt
Dan haben Sie noch einen Fehler in der Liste, würde ich meinen. Haben Sie die Überschrift mit hinein kopiert? Die jetzt quasi doppelt. Fangen Sie mal nur mit einer Zeile an, die sie in die Input-Register reinkopieren. Dann WR rebooten (das geht über den lokalen admin Zugang und auch wohl über die iSolarCloud) und mal schauen was rauskommt. Und dann so nach und nach weitere Register hinzufügen, immer ein paar mehr und schauen welche den Fehler triggern.
-
Hi,
nein, die Überschrift ist nicht doppelt. Das andere probiere ich mal nach und nach aus. Ich bekomme ja Daten, auch wenn der Adapter ständig "an und aus" geht. Bin erst mal für zwei Wochen nicht da.
In dem Registerprotokoll gibt es positive load power und negative load power. Was ist damit gemeint? Und bei "import power from grid" ist das Stromnetz gemeint?
Hat da schon jemand was gemacht um das zu visualisieren? Also einen Datenpunkt einrichten, der den Zustand in Wort angibt und nicht in Zahl. Also zB bei 13 sagt Load ist aktiv(was immer load auch ist), Batterie wird entladen, Strom wird produziert. -
@trapper
Das Problem mit dem Verbinden und Trennen hatte ich auch, Die Lösung war, zumindest bei mir, einfach:
Der WR hat 2 Datenanschlüsse:- den hinteren LAN-Port
- den Anschluss für das Winet-S Dongle.
Das Dongle kann über WLAN und über LAN angebunden werden.
Die Anschlüsse des Dongles sowie der hinterer LAN-Port bekommen unterschiedliche IP-Adressen zugewiesen.
Damit der Modbus-Adapter sicher verbindet, musst Du darin die IP-Adresse des hinteren LAN-Anschlusses eintragen. Über die Dongle-Adresse kommt keine Verbindung zustande... -
@mcbeath
gemäß deiner Anleitung vom 6. Dezember wollte ich den Modbus bei meinem SH8.0RT aktivieren. Hierzu wollte ich den Wechselrichter über seine IP-Adresse aufrufen. Leider konnte ich weder über die IP-Adresse von der LAN-Verbindung, noch über die IP-Adresse der WLAN-Verbindung darauf zugreifen. Ich bekomme immer die Meldung "Netzwerkfehler, bitte Netzwerk prüfen" angezeigt, siehe auch Screenshot
Hast du eine Idee woran das liegen kann?
-
@saarlanduhu Einmal Modul abziehen ein paar Sekunden warten und wieder montieren. Danach erneut versuchen.
-
@markus397
manchmal kanns so einfach sein, dass man nicht drauf kommt.
Läuft, danke dir -
so, dann bin ich einen Schritt weiter, aber irgendwie doch nicht.
ich konnte jetzt überprüfen, dass der Modbus an ist und die Geräteadresse vom WR 1 ist.
allerdings bekomme ich weder mit Modbus-Adapter ne Verbindung hin, noch mit dem QModMaster.
Der QModMAster scheint wohl eine Verbindung aufbauen zu können, aber der Abruf der Daten funktioniert nicht, siehe Screenshot
-
Auf die Adresse 0 kann man auch nicht zugreifen. Gib doch mal 12999 ein.
btw: Ich nutze den VagaModbusAnalyzer, den QModMaster kenne ich nicht. Wenn ich bei meiner App die 0 auswähle, bekomme ich auch irgendwann Read Timeout.
-
Hi, Danke für die Info.
Bei mir stellt es sich folgend dar:
Verbindung mit hinteren Port; dauerndes verbinden und trennen, ich erhalte jedoch Daten.
Verbindung mit Winet-S Port; stabile Verbindung (im Adapter alles grün), aber kein Datenempfang. -
@gombersiob
bringt leider keine Verbesserung. wenn ch mit dem QModMaster die Verbindung überprüfe (siehe Spoiler), kann er die IP anpingen und der Port ist auch offen. Aber an Daten komme weiterhin nicht ran
-
ich habe jetzt nochmal den hinteren LAN-Anschluss versucht. Der hat sich jetzt hierfür nochmal eine neue IP-Adresse gezogen.
Erstaunlicherweise funktioniert es jetzt. Wahrscheinlich hatte ich heute mittag bei meinem ersten Versuch mit dem hinteren LAN-Anschluss nicht lange genug gewartet, sodass die Fritzbox die neue IP-Adresse angezeigt hatte. -
@trapper
Die Daten kommen auch bei mir nur über den hinteren Port.
Versuche ich eine Verbindung des modbus-Adapters über Winet-S, kommt es dort zu dem von Dir beschriebenen dauernden verbinden und trennen.
Hier mal meine Einstellungen des Adapters, vielleicht liegt es ja am Timing:
-
@saarlanduhu
Um zu verhindern, dass über DHCP neue IP-Adressen zugewiesen werden, kannst Du in der FB die Adresse reservieren.
Unter Heimnetz/Netzwerk/Netzverbindungen geht Du bei dem betroffenen links auf das Bleistift:
dort dann das Häkchen setzen:
Oben auf der Seite kannst Du auch einen eindeutigen Gerätenamen vergeben:
-
Steck den Stecker doch nochmal zurück auf den WiNet-S Steckplatz. Das Abziehen des Kabels führt auch zu einem Reset auf den Modbus-Adapter. Wenn eine fehlerhafte Sequenz in der Abfrage die Ursache war (was ich bisher immer noch glaube), sollte es jetzt auch da wieder funktionieren. Würde mich wirklich interessieren.