      McBeath @GombersIOB last edited by McBeath

      @gombersiob sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

      @ahnungsloshoffnungsvoll

      Das „NaN“ vor dem Feldnamen heißt „Not a Number“. Ich denke das Register 13009 hat vermutlich ein Leerzeichen „13009 „. Damit ist es keine valide Registeraddresse und kann natürlich auch keine Ergebnisse liefern. Dieser invalide Request wird immer wieder abgesetzt bis der Server keine Requests mehr annimmt.

      @ahnungsloshoffnungsvoll
      Das war genau das, was ich meinte mit: "Das das Importieren nicht immer sauber klappt."
      Tippfehler bei manueller eingabe waren da aber schon mit eingeschlossen 😉

      Freut mich, wenn es jetzt auch bei dir Klappt 👍

      Die Registereingaben müssen schon sauber sein, sonst kann es auch zu anderen Stöungen kommen.
      Und nur das Eintragen, was auch wirklich benötigt wir, weniger ist manchmal eben doch mehr. 😂

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • A
        ahnungsloshoffnungsvoll last edited by

        Leider habe ich es nirgends gefunden, aber gibt es eine Option zu erkennen, ob der Heizstab an-/ausgeschaltet wurde?

        O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • O
          ostseeskipper @ahnungsloshoffnungsvoll last edited by

          Per PM kam die Frage nach der "gesteuerten" Zwangsladung über Modbus

          In VIS hab ich das so eingebunden:

          bdd65e68-c53f-42dd-a83c-31f610fc4017-grafik.png

          In den Holdingregistern stehen diese
          fdd2bcf2-6e8a-47d2-a2e7-61c6766d7e61-grafik.png

          Ein Aus ist in Vis so
          0bf9a171-cdb9-4bed-9bb3-4b118cb100b9-grafik.png

          Viel Erfolg beim Verknüpfen, fortgeschrittene können das auch per Script an den Börsenpreis koppeln dann dann brauchts keine Handsteuerung. 😉

          1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • T
            Trapper last edited by Trapper

            @ Atlantis
            und Alle

            Hi, habe den Sungrow SH10RT-V112 und nach der @Atlantis Anleitung gemacht. Ich habe allerdings in der isolar cloud keine Geräteadresse.

            WRInfo.png

            Habe also in der modbus Instanz 1 eingetragen.
            Bekomme auch Daten, allerdings verbindet und trennt der modbus Adapter sich ständig.

            	
            Nachricht
            modbus.0
            	2024-01-25 21:19:05.623	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
            modbus.0
            	2024-01-25 21:19:04.569	info	Connected to slave 192.168.178.72
            modbus.0
            	2024-01-25 21:18:04.567	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
            modbus.0
            	2024-01-25 21:18:02.627	info	Connected to slave 192.168.178.72
            modbus.0
            	2024-01-25 21:17:02.623	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
            modbus.0
            	2024-01-25 21:17:01.570	info	Connected to slave 192.168.178.72
            modbus.0
            	2024-01-25 21:16:01.566	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
            modbus.0
            	2024-01-25 21:15:59.630	info	Connected to slave 192.168.178.72
            modbus.0
            	2024-01-25 21:14:59.626	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
            modbus.0
            	2024-01-25 21:14:58.569	info	Connected to slave 192.168.178.72
            modbus.0
            	2024-01-25 21:13:58.567	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
            modbus.0
            	2024-01-25 21:13:56.632	info	Connected to slave 192.168.178.72
            modbus.0
            	2024-01-25 21:12:56.628	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
            modbus.0
            	2024-01-25 21:12:55.571	info	Connected to slave 192.168.178.72
            modbus.0
            	2024-01-25 21:11:55.566	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
            modbus.0
            	2024-01-25 21:11:53.628	info	Connected to slave 192.168.178.72
            modbus.0
            	2024-01-25 21:10:53.625	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
            modbus.0
            	2024-01-25 21:10:52.571	info	Connected to slave 192.168.178.72
            modbus.0
            	2024-01-25 21:09:52.568	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
            modbus.0
            	2024-01-25 21:09:50.626	info	Connected to slave 192.168.178.72
            

            Soll das so sein? Ist der Adapter nicht ständig verbunden?

            Sind 13007 Wirkleistung und 5016 PV Leistung aktuell die gleichen Daten? Habe allerdings gerade 1032 W bei beiden und es ist dunkel. ☺

            Danke für die tolle Arbeit hier
            Gruß
            Klaus

            OK, habe mich gerade über winet s verbunden, da bekomme ich Adressen. 1 für den WR und 200 für den Akku

            Ich habe bis jetzt im Register 13000 running state den Wert 0, 8und 9 gehabt. Was bedeuten diese?

            G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • G
              GombersIOB @Trapper last edited by

              @trapper

              Bekomme auch Daten, allerdings verbindet und trennt der modbus Adapter sich ständig.

              Die Registerliste von Atlantis hat Fehler. Wenn da ständig falsche Offsets abgefragt werden, verzeiht das der Slave nicht, irgendwann lässt er sich nicht mehr abfragen. Ich denke, das ist die Ursache für die Connection-Versuche - und die darauffolgenden Abbrüche. Es gibt in diesem sehr langen Thread noch viele andere Listen, die besser funktionieren.
              Ein Reboot sollte die Modbus-Abfragen wieder ermöglichen. Bei mir hat auch schon geholfen, das LAN-Kabel abzuziehen.

              Sind 13007 Wirkleistung und 5016 PV Leistung aktuell die gleichen Daten? Habe allerdings gerade 1032 W bei beiden und es ist dunkel.

              13007 beschreibt den Strom am Hausnetz (Import/Export) während 5016 die Eigen-Erzeugung beschreibt. Die Werte sind manchmal gleich. Jetzt sollte 5016 auf null stehen, während irgendein Verbraucher sicher läuft also 13007 in der Regel einen Wert anzeigt.

              Ich habe bis jetzt im Register 13000 running state den Wert 0, 8und 9 gehabt. Was bedeuten diese?

              Die Bits sind in der Beschreibung, die auch Atlantis verlinkt hat, beschrieben. Die 8 (BIT2) zum Beispiel besagt, dass die Batterie entladen wird. Das Bit ist auch gesetzt bei der 9 (BIT2 und Bit0). Bit0 sagt, dass Strom erzeugt wird. Bei 9 heißt, also, dass Strom erzeugt wird und dass die Batterie entladen wird.

              T 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • T
                Trapper @GombersIOB last edited by Trapper

                @gombersiob

                Hi, Danke für die Erklärung. Habe jetzt mehrere andere txt und tsv versucht. Ich bekomme immer Daten, aber das Verbindungsverhalten bleibt. alle 61 Sekunden wird verbunden und sofort wieder getrennt.
                Nur um sicher zu gehen in 13000 sind bei 9 Bit3 und Bit0 gesetzt?

                G P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • G
                  GombersIOB @Trapper last edited by

                  @trapper

                  Nur um sicher zu gehen in 13000 sind bei 9 Bit3 und Bit0 gesetzt?

                  Ja, das ist richtig. Ich hatte mich mit Bit2 vertan. Bit1 steht für 2 und Bit2 für 4.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • G
                    GombersIOB @Trapper last edited by

                    @trapper

                    aber das Verbindungsverhalten bleibt

                    Dan haben Sie noch einen Fehler in der Liste, würde ich meinen. Haben Sie die Überschrift mit hinein kopiert? Die jetzt quasi doppelt. Fangen Sie mal nur mit einer Zeile an, die sie in die Input-Register reinkopieren. Dann WR rebooten (das geht über den lokalen admin Zugang und auch wohl über die iSolarCloud) und mal schauen was rauskommt. Und dann so nach und nach weitere Register hinzufügen, immer ein paar mehr und schauen welche den Fehler triggern.

                    T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • T
                      Trapper @GombersIOB last edited by Trapper

                      @gombersiob

                      Hi,

                      nein, die Überschrift ist nicht doppelt. Das andere probiere ich mal nach und nach aus. Ich bekomme ja Daten, auch wenn der Adapter ständig "an und aus" geht. Bin erst mal für zwei Wochen nicht da.
                      In dem Registerprotokoll gibt es positive load power und negative load power. Was ist damit gemeint? Und bei "import power from grid" ist das Stromnetz gemeint?
                      Hat da schon jemand was gemacht um das zu visualisieren? Also einen Datenpunkt einrichten, der den Zustand in Wort angibt und nicht in Zahl. Also zB bei 13 sagt Load ist aktiv(was immer load auch ist), Batterie wird entladen, Strom wird produziert.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • P
                        PeZi @Trapper last edited by

                        @trapper
                        Das Problem mit dem Verbinden und Trennen hatte ich auch, Die Lösung war, zumindest bei mir, einfach:
                        Der WR hat 2 Datenanschlüsse:

                        1. den hinteren LAN-Port
                        2. den Anschluss für das Winet-S Dongle.

                        Das Dongle kann über WLAN und über LAN angebunden werden.
                        Die Anschlüsse des Dongles sowie der hinterer LAN-Port bekommen unterschiedliche IP-Adressen zugewiesen.
                        Damit der Modbus-Adapter sicher verbindet, musst Du darin die IP-Adresse des hinteren LAN-Anschlusses eintragen. Über die Dongle-Adresse kommt keine Verbindung zustande...

                        T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          SaarlandUHU @McBeath last edited by

                          @mcbeath
                          gemäß deiner Anleitung vom 6. Dezember wollte ich den Modbus bei meinem SH8.0RT aktivieren. Hierzu wollte ich den Wechselrichter über seine IP-Adresse aufrufen. Leider konnte ich weder über die IP-Adresse von der LAN-Verbindung, noch über die IP-Adresse der WLAN-Verbindung darauf zugreifen. Ich bekomme immer die Meldung "Netzwerkfehler, bitte Netzwerk prüfen" angezeigt, siehe auch Screenshot
                          4254f14b-b2e8-4897-a070-582cf641352a-image.png

                          Hast du eine Idee woran das liegen kann?

                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            markus397 @SaarlandUHU last edited by

                            @saarlanduhu Einmal Modul abziehen ein paar Sekunden warten und wieder montieren. Danach erneut versuchen.

                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • S
                              SaarlandUHU @markus397 last edited by

                              @markus397
                              manchmal kanns so einfach sein, dass man nicht drauf kommt.
                              Läuft, danke dir

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                SaarlandUHU last edited by

                                so, dann bin ich einen Schritt weiter, aber irgendwie doch nicht.
                                ich konnte jetzt überprüfen, dass der Modbus an ist und die Geräteadresse vom WR 1 ist.
                                allerdings bekomme ich weder mit Modbus-Adapter ne Verbindung hin, noch mit dem QModMaster.
                                Der QModMAster scheint wohl eine Verbindung aufbauen zu können, aber der Abruf der Daten funktioniert nicht, siehe Screenshot
                                45ec5e93-2d6a-46f3-949a-5e082073aa93-image.png

                                G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • G
                                  GombersIOB @SaarlandUHU last edited by

                                  @saarlanduhu

                                  Auf die Adresse 0 kann man auch nicht zugreifen. Gib doch mal 12999 ein.

                                  btw: Ich nutze den VagaModbusAnalyzer, den QModMaster kenne ich nicht. Wenn ich bei meiner App die 0 auswähle, bekomme ich auch irgendwann Read Timeout.

                                  S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • T
                                    Trapper @PeZi last edited by

                                    @pezi

                                    Hi, Danke für die Info.
                                    Bei mir stellt es sich folgend dar:
                                    Verbindung mit hinteren Port; dauerndes verbinden und trennen, ich erhalte jedoch Daten.
                                    Verbindung mit Winet-S Port; stabile Verbindung (im Adapter alles grün), aber kein Datenempfang.

                                    P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      SaarlandUHU @GombersIOB last edited by

                                      @gombersiob
                                      bringt leider keine Verbesserung. wenn ch mit dem QModMaster die Verbindung überprüfe (siehe Spoiler), kann er die IP anpingen und der Port ist auch offen. Aber an Daten komme weiterhin nicht ran 😞

                                      ------- Modbus TCP : Ping IP 192.168.178.105 -------
                                      
                                      Ping wird ausgef�hrt f�r 192.168.178.105 mit 32 Bytes Daten:
                                      Antwort von 192.168.178.105: Bytes=32 Zeit=2ms TTL=255
                                      Antwort von 192.168.178.105: Bytes=32 Zeit=2ms TTL=255
                                      Antwort von 192.168.178.105: Bytes=32 Zeit=4ms TTL=255
                                      Antwort von 192.168.178.105: Bytes=32 Zeit=3ms TTL=255
                                      
                                      Ping-Statistik f�r 192.168.178.105:
                                         Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
                                         (0% Verlust),
                                      Ca. Zeitangaben in Millisek.:
                                         Minimum = 2ms, Maximum = 4ms, Mittelwert = 2ms
                                      
                                      ------- Modbus TCP : Check Port 192.168.178.105:502 Status -------
                                      Connected.Port is opened
                                      
                                      ------- Modbus Diagnotics : Report Slave ID 1 -------
                                      Read diagnostics data failed.
                                      Error : Invalid data
                                      ------- Modbus Diagnotics : Report Slave ID 1 -------
                                      Read diagnostics data failed.
                                      Error : Timeout
                                      ------- Modbus Diagnotics : Report Slave ID 1 -------
                                      Read diagnostics data failed.
                                      Error : Invalid data
                                      

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • S
                                        SaarlandUHU @GombersIOB last edited by

                                        ich habe jetzt nochmal den hinteren LAN-Anschluss versucht. Der hat sich jetzt hierfür nochmal eine neue IP-Adresse gezogen.
                                        Erstaunlicherweise funktioniert es jetzt. Wahrscheinlich hatte ich heute mittag bei meinem ersten Versuch mit dem hinteren LAN-Anschluss nicht lange genug gewartet, sodass die Fritzbox die neue IP-Adresse angezeigt hatte.

                                        P G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • P
                                          PeZi @Trapper last edited by

                                          @trapper
                                          Die Daten kommen auch bei mir nur über den hinteren Port.
                                          Versuche ich eine Verbindung des modbus-Adapters über Winet-S, kommt es dort zu dem von Dir beschriebenen dauernden verbinden und trennen.
                                          Hier mal meine Einstellungen des Adapters, vielleicht liegt es ja am Timing:
                                          Modbus-Einstellungen 1.png
                                          Modbus-Einstellungen 2.png

                                          T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • P
                                            PeZi @SaarlandUHU last edited by

                                            @saarlanduhu
                                            Um zu verhindern, dass über DHCP neue IP-Adressen zugewiesen werden, kannst Du in der FB die Adresse reservieren.
                                            Unter Heimnetz/Netzwerk/Netzverbindungen geht Du bei dem betroffenen links auf das Bleistift:
                                            1.png

                                            dort dann das Häkchen setzen:
                                            2.png

                                            Oben auf der Seite kannst Du auch einen eindeutigen Gerätenamen vergeben:
                                            3.png

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            519
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            hardware sungrow sgh10rt modbu
                                            130
                                            857
                                            249487
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo