@drurob
Versuch mal im Allgemein den Haken bei Alias rauszunehmen.
Die Geräte ID ist meisst 1 kannst du aber über die iSolarcloud App rausbekommenIn den 123Holding nimm die ersten 4stelligen raus oder willst du per Modbus die Uhrzeit setzen oder vom WR lesen?
Generell ließ nur das was du brauchst und nicht was möglich ist. Besonders im Holdingbereich (Schreiben). Da ist mal schnell unbeabsichtigt ein wert geändert, wo nur noch ein Werksreset hilft. -
@mr1burns
Ja du bist richtig Geräte ID ist da die 1 -
@mr1burns
das WiNet-S hat einen Bug in der Firmeware und kann "noch" kein Modbus.
Steck das LAN Kabel beim SHxxRT in den echten LAN Anschluss.
Edit: und über WLAN geht Modbus nur wenn du dich in der Verschlüsselung auskennst. Wirst aber bei Bohdan in Australien fündig
Nur eben das WiNet-S kanns nicht aktuell -
@ostseeskipper moin erstmal und danke für die Antworten. Der normale LAN Anschluß scheint deaktiviert. Bekomme keine IP angezeigt.
Kann ich den im adminkonto aktivieren? -
@mr1burns
Das kann ich dir leider nicht sagen. Schau einfach nach.
Bei mir war der von Haus aus aktiv, sonst hätte ich den WR gar nicht einrichten können. -
@ostseeskipper konntest du direkt auf den wr zugreifen über die ip oder ist der LAN Port nur für modbus reserviert.
Werde morgen oder Montag nochmal testen. -
@mr1burns ich musste auch erst suchen. Ich hab ne fritzbox und dort werden unbekannte Geräte einfach mit der IP als Name angezeigt.
Zb: 192.168.178.xxx
Da kann man leider nicht viel mit anfangen. Musst bei den ip mal draufgehen und dir die Mac ansehen. Ein paar Beiträge hier drüber waren mal mit Beispielen von Mac Adressen versehen die typisch für sungrow waren. -
...damit hab ich auch sehr lange herumgekämpft - mein Router zeigte den Sungrow auch nicht an - lade dir einfach den "advanced IP-Scanner" herunter - dann bekommst du die IP Adresse des Sungrow über LAN-angestöpselt angezeigt!
-
@tirolerbua
@ostseeskipper
So... nochmal gesucht und wahrschenlich die IP gefunden... MAC beginnt mit AC wie weiter oben beschrieben.
Alles übernommen... leider geht es noch immer nicht. Ich finde die Fehlermeldung seltsam. Qmodmaster verbindet sich. Fehler beim lesen...? Bin doch nicht blöd... was ist da nur los. Achso... WR ist die neuste Firmware drauf! -
-
@mr1burns Jupp, das ist exakt die gleiche Fehlermeldung wie meine. Hab leider noch keine Lösung gefunden.....
-
@drurob
Das komische ist ja, dass ich mit qmod sowas wie Daten bekomme...!
Ziemlich plausibel, nur der iob möchte nicht.
-
@drurob
Heureka...ich habs geschafft!
Was hab ich seit dem gemacht. Ich hatte ja diese Fehlermeldungen. Da habe ich einfach mal die Netzwerkabel entfernt den Router neu gestartet. Zack Fehlermeldung weg aber immer reconnect.
Mit dem QMod wieder getestet. Scheinbar Daten da.
Also wieder auf Anfang. In der Anleitung vom Anfang war kein Haken bei Aliases gesetzt... also Haken raus. Daraufhin wieder Fehlermeldung... irgendwas mit ID. Weiss der Geier warum. Also Eingangsregister nochmal gecheckt. Komischerweise waren hier die adressen völlig falsch und mit minus. Also die Adressen wieder angepasst.
Daten da... aber noch immer reconnect und der Abfrage intervall war ziemlich lang.
Hier muss ich gestehen das ich mir das erst nicht erklären konnte aber ich hatte 2 Instances installiert und beide liefen parallel. Dies wiederum führte zum ständigen reconnect. Also modbus1 deaktiviert und später deinstalliert. Jetzt läuft alles.Ich bedanke mich beim Ersteller der Anleitung und den Hilfeleistenden. Klasse arbeit hier. Hab wieder einiges gelernt.
-
@mr1burns sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
Also Eingangsregister nochmal gecheckt. Komischerweise waren hier die adressen völlig falsch und mit minus.
Nich komisch sondern "normal" wenn der Haken bei "Nutze Aliase" entfernt wurde.
-
@wendy2702
Das wusste ich nicht. Die habe ich aber wieder angepasst. Jetzt funktioniert es wunderbar! -
Hä? Ihr habt doch was gedreht!
Jetzt gehts bei mir auch! Aus lauter Verzweiflung habe ich einfach nochmal(gefühlt das 30te Mal) gemacht und alles nochmal neu eingegeben. Zack, Werte drin.Da ich nie Fehler mache und ich alle Sachen immer nach Anleitung gemacht habe gehe ich davon aus das der Fehler auf eurer Seite lag. Kann ja nicht anders sein
Danke danke! -
@drurob
Hab bei deinem Screenshot gesehen, dass du den Haken auch noch drin hattest.Und ich war es nicht... hab nix gemacht!
-
@drurob sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
Hä? Ihr habt doch was gedreht!
Ja,
erwischt.
Ich habe das Wasserglas gedreht
-
Meine modbus Verbindung funktioniert seit vorgestern nicht mehr.
Ich bekomme keine TCP Verbindung mehr zum Wechselrichter.
Die TCP Verbindung wird mit RST/ACK abgelehnt.Kann mir jemand sagen, wie ich den Wechselrichter neu starten kann?
Das Problem hat weiter oben schon mal jemand beschrieben. Das ist richtig ärgerlich und schränkt die Nutzung erheblich ein. Ich hoffe Sungrow behebt das Problem.
Noch eine Frage:
Warum gibt es zwei LAN Ports? Nur über den am Wechselrichter bekomme ich bzw bekam ich eine modbus verbindung.
Die cloud hatte ich auch mal darüber angebunden, jetzt hat der Solarteur das lan Kabel in das Wifi Modul gesteckt und ich für modbus ein zweites LAN Kabel neu verlegt.Kann man Modbus auch auf dem Wifi Modul aktivieren?
-
@stefan0875 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
Noch eine Frage:
Warum gibt es zwei LAN Ports? Nur über den am Wechselrichter bekomme ich bzw bekam ich eine modbus verbindung.
Die cloud hatte ich auch mal darüber angebunden, jetzt hat der Solarteur das lan Kabel in das Wifi Modul gesteckt und ich für modbus ein zweites LAN Kabel neu verlegt.Kann man Modbus auch auf dem Wifi Modul aktivieren?
Mach Modbus über den festen LAN Port, über das WiNet-S wird es selbst von Sungrow nicht empfohlen. Siehe Threads im PV Forum
Dein Solarteur hat das schon richtig gemacht.
Edit: Modbus geht auch gar nicht über WiNet-S zur Zeit, da bastelt Sungrow schon seit nem halben Jahr dran.