Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.5k

Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
hardware sungrow sgh10rt modbu
895 Beiträge 132 Kommentatoren 364.7k Aufrufe 126 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • O ostseeskipper

    @mr1burns
    das WiNet-S hat einen Bug in der Firmeware und kann "noch" kein Modbus.
    Steck das LAN Kabel beim SHxxRT in den echten LAN Anschluss.
    Edit: und über WLAN geht Modbus nur wenn du dich in der Verschlüsselung auskennst. Wirst aber bei Bohdan in Australien fündig:+1:
    Nur eben das WiNet-S kanns nicht aktuell

    M Offline
    M Offline
    mr1burns
    schrieb am zuletzt editiert von
    #144

    @ostseeskipper moin erstmal und danke für die Antworten. Der normale LAN Anschluß scheint deaktiviert. Bekomme keine IP angezeigt.
    Kann ich den im adminkonto aktivieren?

    Raspi4 4GB
    IOBROKER
    EVCC

    O T 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • M mr1burns

      @ostseeskipper moin erstmal und danke für die Antworten. Der normale LAN Anschluß scheint deaktiviert. Bekomme keine IP angezeigt.
      Kann ich den im adminkonto aktivieren?

      O Offline
      O Offline
      ostseeskipper
      schrieb am zuletzt editiert von
      #145

      @mr1burns
      Das kann ich dir leider nicht sagen. Schau einfach nach.
      Bei mir war der von Haus aus aktiv, sonst hätte ich den WR gar nicht einrichten können.

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • O ostseeskipper

        @mr1burns
        Das kann ich dir leider nicht sagen. Schau einfach nach.
        Bei mir war der von Haus aus aktiv, sonst hätte ich den WR gar nicht einrichten können.

        M Offline
        M Offline
        mr1burns
        schrieb am zuletzt editiert von
        #146

        @ostseeskipper konntest du direkt auf den wr zugreifen über die ip oder ist der LAN Port nur für modbus reserviert.
        Werde morgen oder Montag nochmal testen.

        Raspi4 4GB
        IOBROKER
        EVCC

        D 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M mr1burns

          @ostseeskipper konntest du direkt auf den wr zugreifen über die ip oder ist der LAN Port nur für modbus reserviert.
          Werde morgen oder Montag nochmal testen.

          D Offline
          D Offline
          DRUROB
          schrieb am zuletzt editiert von
          #147

          @mr1burns ich musste auch erst suchen. Ich hab ne fritzbox und dort werden unbekannte Geräte einfach mit der IP als Name angezeigt.
          Zb: 192.168.178.xxx
          Da kann man leider nicht viel mit anfangen. Musst bei den ip mal draufgehen und dir die Mac ansehen. Ein paar Beiträge hier drüber waren mal mit Beispielen von Mac Adressen versehen die typisch für sungrow waren.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M mr1burns

            @ostseeskipper moin erstmal und danke für die Antworten. Der normale LAN Anschluß scheint deaktiviert. Bekomme keine IP angezeigt.
            Kann ich den im adminkonto aktivieren?

            T Offline
            T Offline
            tirolerbua
            schrieb am zuletzt editiert von
            #148

            @mr1burns

            ...damit hab ich auch sehr lange herumgekämpft - mein Router zeigte den Sungrow auch nicht an - lade dir einfach den "advanced IP-Scanner" herunter - dann bekommst du die IP Adresse des Sungrow über LAN-angestöpselt angezeigt!

            M 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • T tirolerbua

              @mr1burns

              ...damit hab ich auch sehr lange herumgekämpft - mein Router zeigte den Sungrow auch nicht an - lade dir einfach den "advanced IP-Scanner" herunter - dann bekommst du die IP Adresse des Sungrow über LAN-angestöpselt angezeigt!

              M Offline
              M Offline
              mr1burns
              schrieb am zuletzt editiert von
              #149

              @tirolerbua
              @ostseeskipper
              So... nochmal gesucht und wahrschenlich die IP gefunden... MAC beginnt mit AC wie weiter oben beschrieben.
              Alles übernommen... leider geht es noch immer nicht. Ich finde die Fehlermeldung seltsam. Qmodmaster verbindet sich. Fehler beim lesen...? Bin doch nicht blöd... was ist da nur los. Achso... WR ist die neuste Firmware drauf!

              Raspi4 4GB
              IOBROKER
              EVCC

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M mr1burns

                @tirolerbua
                @ostseeskipper
                So... nochmal gesucht und wahrschenlich die IP gefunden... MAC beginnt mit AC wie weiter oben beschrieben.
                Alles übernommen... leider geht es noch immer nicht. Ich finde die Fehlermeldung seltsam. Qmodmaster verbindet sich. Fehler beim lesen...? Bin doch nicht blöd... was ist da nur los. Achso... WR ist die neuste Firmware drauf!

                M Offline
                M Offline
                mr1burns
                schrieb am zuletzt editiert von
                #150

                @mr1burns 2022-03-20 14_40_23-Bus Monitor.jpg 2022-03-20 14_38_44-instances - raspberrypi.jpg 2022-03-20 14_35_22-logs - raspberrypi.jpg 2022-03-20 14_29_13-WiNet-S.jpg

                Raspi4 4GB
                IOBROKER
                EVCC

                D 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M mr1burns

                  @mr1burns 2022-03-20 14_40_23-Bus Monitor.jpg 2022-03-20 14_38_44-instances - raspberrypi.jpg 2022-03-20 14_35_22-logs - raspberrypi.jpg 2022-03-20 14_29_13-WiNet-S.jpg

                  D Offline
                  D Offline
                  DRUROB
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #151

                  @mr1burns Jupp, das ist exakt die gleiche Fehlermeldung wie meine. Hab leider noch keine Lösung gefunden.....

                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • D DRUROB

                    @mr1burns Jupp, das ist exakt die gleiche Fehlermeldung wie meine. Hab leider noch keine Lösung gefunden.....

                    M Offline
                    M Offline
                    mr1burns
                    schrieb am zuletzt editiert von mr1burns
                    #152

                    @drurob
                    Das komische ist ja, dass ich mit qmod sowas wie Daten bekomme...!
                    2022-03-21 07_21_36-Einstellungen.jpg
                    2022-03-21 11_00_30-QModMaster.jpg
                    Ziemlich plausibel, nur der iob möchte nicht.
                    2022-03-21 11_02_05-logs - raspberrypi.jpg

                    Raspi4 4GB
                    IOBROKER
                    EVCC

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D DRUROB

                      @mr1burns Jupp, das ist exakt die gleiche Fehlermeldung wie meine. Hab leider noch keine Lösung gefunden.....

                      M Offline
                      M Offline
                      mr1burns
                      schrieb am zuletzt editiert von mr1burns
                      #153

                      @drurob
                      Heureka...

                      ich habs geschafft!
                      2022-03-21 11_07_05-objects - raspberrypi.jpg

                      Was hab ich seit dem gemacht. Ich hatte ja diese Fehlermeldungen. Da habe ich einfach mal die Netzwerkabel entfernt den Router neu gestartet. Zack Fehlermeldung weg aber immer reconnect.
                      Mit dem QMod wieder getestet. Scheinbar Daten da.
                      2022-03-21 11_00_30-QModMaster.jpg

                      Also wieder auf Anfang. In der Anleitung vom Anfang war kein Haken bei Aliases gesetzt... also Haken raus. Daraufhin wieder Fehlermeldung... irgendwas mit ID. Weiss der Geier warum. Also Eingangsregister nochmal gecheckt. Komischerweise waren hier die adressen völlig falsch und mit minus. Also die Adressen wieder angepasst.
                      Daten da... aber noch immer reconnect und der Abfrage intervall war ziemlich lang.
                      Hier muss ich gestehen das ich mir das erst nicht erklären konnte aber ich hatte 2 Instances installiert und beide liefen parallel. Dies wiederum führte zum ständigen reconnect. Also modbus1 deaktiviert und später deinstalliert. Jetzt läuft alles.

                      Ich bedanke mich beim Ersteller der Anleitung und den Hilfeleistenden. Klasse arbeit hier. Hab wieder einiges gelernt. ;-)

                      Raspi4 4GB
                      IOBROKER
                      EVCC

                      wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M mr1burns

                        @drurob
                        Heureka...

                        ich habs geschafft!
                        2022-03-21 11_07_05-objects - raspberrypi.jpg

                        Was hab ich seit dem gemacht. Ich hatte ja diese Fehlermeldungen. Da habe ich einfach mal die Netzwerkabel entfernt den Router neu gestartet. Zack Fehlermeldung weg aber immer reconnect.
                        Mit dem QMod wieder getestet. Scheinbar Daten da.
                        2022-03-21 11_00_30-QModMaster.jpg

                        Also wieder auf Anfang. In der Anleitung vom Anfang war kein Haken bei Aliases gesetzt... also Haken raus. Daraufhin wieder Fehlermeldung... irgendwas mit ID. Weiss der Geier warum. Also Eingangsregister nochmal gecheckt. Komischerweise waren hier die adressen völlig falsch und mit minus. Also die Adressen wieder angepasst.
                        Daten da... aber noch immer reconnect und der Abfrage intervall war ziemlich lang.
                        Hier muss ich gestehen das ich mir das erst nicht erklären konnte aber ich hatte 2 Instances installiert und beide liefen parallel. Dies wiederum führte zum ständigen reconnect. Also modbus1 deaktiviert und später deinstalliert. Jetzt läuft alles.

                        Ich bedanke mich beim Ersteller der Anleitung und den Hilfeleistenden. Klasse arbeit hier. Hab wieder einiges gelernt. ;-)

                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #154

                        @mr1burns sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                        Also Eingangsregister nochmal gecheckt. Komischerweise waren hier die adressen völlig falsch und mit minus.

                        Nich komisch sondern "normal" wenn der Haken bei "Nutze Aliase" entfernt wurde.

                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • wendy2702W wendy2702

                          @mr1burns sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                          Also Eingangsregister nochmal gecheckt. Komischerweise waren hier die adressen völlig falsch und mit minus.

                          Nich komisch sondern "normal" wenn der Haken bei "Nutze Aliase" entfernt wurde.

                          M Offline
                          M Offline
                          mr1burns
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #155

                          @wendy2702
                          Das wusste ich nicht. Die habe ich aber wieder angepasst. Jetzt funktioniert es wunderbar!

                          Raspi4 4GB
                          IOBROKER
                          EVCC

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • D Offline
                            D Offline
                            DRUROB
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #156

                            Hä? Ihr habt doch was gedreht!
                            Jetzt gehts bei mir auch! Aus lauter Verzweiflung habe ich einfach nochmal(gefühlt das 30te Mal) gemacht und alles nochmal neu eingegeben. Zack, Werte drin.

                            Da ich nie Fehler mache und ich alle Sachen immer nach Anleitung gemacht habe gehe ich davon aus das der Fehler auf eurer Seite lag. Kann ja nicht anders sein :lying_face: :grin:
                            Danke danke!

                            M wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • D DRUROB

                              Hä? Ihr habt doch was gedreht!
                              Jetzt gehts bei mir auch! Aus lauter Verzweiflung habe ich einfach nochmal(gefühlt das 30te Mal) gemacht und alles nochmal neu eingegeben. Zack, Werte drin.

                              Da ich nie Fehler mache und ich alle Sachen immer nach Anleitung gemacht habe gehe ich davon aus das der Fehler auf eurer Seite lag. Kann ja nicht anders sein :lying_face: :grin:
                              Danke danke!

                              M Offline
                              M Offline
                              mr1burns
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #157

                              @drurob
                              Hab bei deinem Screenshot gesehen, dass du den Haken auch noch drin hattest. ;-)

                              Und ich war es nicht... hab nix gemacht! :-P

                              Raspi4 4GB
                              IOBROKER
                              EVCC

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • D DRUROB

                                Hä? Ihr habt doch was gedreht!
                                Jetzt gehts bei mir auch! Aus lauter Verzweiflung habe ich einfach nochmal(gefühlt das 30te Mal) gemacht und alles nochmal neu eingegeben. Zack, Werte drin.

                                Da ich nie Fehler mache und ich alle Sachen immer nach Anleitung gemacht habe gehe ich davon aus das der Fehler auf eurer Seite lag. Kann ja nicht anders sein :lying_face: :grin:
                                Danke danke!

                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #158

                                @drurob sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                Hä? Ihr habt doch was gedreht!

                                Ja,

                                erwischt.

                                Ich habe das Wasserglas gedreht ;-)

                                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S Offline
                                  S Offline
                                  stefan0875
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #159

                                  Meine modbus Verbindung funktioniert seit vorgestern nicht mehr.
                                  Ich bekomme keine TCP Verbindung mehr zum Wechselrichter.
                                  Die TCP Verbindung wird mit RST/ACK abgelehnt.

                                  Kann mir jemand sagen, wie ich den Wechselrichter neu starten kann?

                                  Das Problem hat weiter oben schon mal jemand beschrieben. Das ist richtig ärgerlich und schränkt die Nutzung erheblich ein. Ich hoffe Sungrow behebt das Problem.

                                  Noch eine Frage:
                                  Warum gibt es zwei LAN Ports? Nur über den am Wechselrichter bekomme ich bzw bekam ich eine modbus verbindung.
                                  Die cloud hatte ich auch mal darüber angebunden, jetzt hat der Solarteur das lan Kabel in das Wifi Modul gesteckt und ich für modbus ein zweites LAN Kabel neu verlegt.

                                  Kann man Modbus auch auf dem Wifi Modul aktivieren?

                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S stefan0875

                                    Meine modbus Verbindung funktioniert seit vorgestern nicht mehr.
                                    Ich bekomme keine TCP Verbindung mehr zum Wechselrichter.
                                    Die TCP Verbindung wird mit RST/ACK abgelehnt.

                                    Kann mir jemand sagen, wie ich den Wechselrichter neu starten kann?

                                    Das Problem hat weiter oben schon mal jemand beschrieben. Das ist richtig ärgerlich und schränkt die Nutzung erheblich ein. Ich hoffe Sungrow behebt das Problem.

                                    Noch eine Frage:
                                    Warum gibt es zwei LAN Ports? Nur über den am Wechselrichter bekomme ich bzw bekam ich eine modbus verbindung.
                                    Die cloud hatte ich auch mal darüber angebunden, jetzt hat der Solarteur das lan Kabel in das Wifi Modul gesteckt und ich für modbus ein zweites LAN Kabel neu verlegt.

                                    Kann man Modbus auch auf dem Wifi Modul aktivieren?

                                    O Offline
                                    O Offline
                                    ostseeskipper
                                    schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
                                    #160

                                    @stefan0875 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                    Noch eine Frage:
                                    Warum gibt es zwei LAN Ports? Nur über den am Wechselrichter bekomme ich bzw bekam ich eine modbus verbindung.
                                    Die cloud hatte ich auch mal darüber angebunden, jetzt hat der Solarteur das lan Kabel in das Wifi Modul gesteckt und ich für modbus ein zweites LAN Kabel neu verlegt.

                                    Kann man Modbus auch auf dem Wifi Modul aktivieren?

                                    Mach Modbus über den festen LAN Port, über das WiNet-S wird es selbst von Sungrow nicht empfohlen. Siehe Threads im PV Forum
                                    Dein Solarteur hat das schon richtig gemacht.
                                    Edit: Modbus geht auch gar nicht über WiNet-S zur Zeit, da bastelt Sungrow schon seit nem halben Jahr dran.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • S Offline
                                      S Offline
                                      stefan0875
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #161

                                      Kann mir jemand sagen, wie ich an die Leistung komme ich ich gerade selber direkt aus der PV Anlage verbrauche?

                                      Hätte gedacht das ist:
                                      13033 Total active power Eigenverbrauch aktuell

                                      Aber das ist die Leistung die mein Haus aktuell insgesamt verbraucht

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • C Offline
                                        C Offline
                                        Cobra68
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #162

                                        Hallo zusammen, weiß nicht ob ich hier richtig bin.

                                        Bekomme meinen internen Lan Anschluss von meinem SH10RT nicht freigeschaltet (erscheint einfach nicht in der Fritz!Box )

                                        Habe daher mit Sungrow telefoniert und mein Problem geschildert und das der Iobroker ModBus Adapter nur mit dem internen Lan funktioniert.

                                        Daraufhin habe ich eine Link bekommen ( https://github.com/bohdan-s/SungrowModbusWebClient ).

                                        Dieser Adapter soll mit WINET-S von Sungrow kommunizieren und alle Daten weiter geben.

                                        Leider bekomme ich diesen Adapter nicht im ioBroker installiert.

                                        Habt ihr eine Idee????

                                        Gruß

                                        Cobra

                                        wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • C Cobra68

                                          Hallo zusammen, weiß nicht ob ich hier richtig bin.

                                          Bekomme meinen internen Lan Anschluss von meinem SH10RT nicht freigeschaltet (erscheint einfach nicht in der Fritz!Box )

                                          Habe daher mit Sungrow telefoniert und mein Problem geschildert und das der Iobroker ModBus Adapter nur mit dem internen Lan funktioniert.

                                          Daraufhin habe ich eine Link bekommen ( https://github.com/bohdan-s/SungrowModbusWebClient ).

                                          Dieser Adapter soll mit WINET-S von Sungrow kommunizieren und alle Daten weiter geben.

                                          Leider bekomme ich diesen Adapter nicht im ioBroker installiert.

                                          Habt ihr eine Idee????

                                          Gruß

                                          Cobra

                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #163

                                          @cobra68 Naja,

                                          das ist ja auch kein iobroker Adapter.

                                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          852

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe