    Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • M
      mr1burns @DRUROB last edited by

      @drurob
      Das blöde ist, da steht nix...! Screen anbei!
      Ich vermute man kann es ableiten hinter com1...
      2022-03-18 14_42_50-Geräteinformation.jpg

      O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • O
        ostseeskipper @DRUROB last edited by

        @drurob
        Versuch mal im Allgemein den Haken bei Alias rauszunehmen.
        c4747a46-de43-4d43-8f94-61633c769ffb-grafik.png
        Die Geräte ID ist meisst 1 kannst du aber über die iSolarcloud App rausbekommen

        In den 123Holding nimm die ersten 4stelligen raus oder willst du per Modbus die Uhrzeit setzen oder vom WR lesen?
        Generell ließ nur das was du brauchst und nicht was möglich ist. Besonders im Holdingbereich (Schreiben). Da ist mal schnell unbeabsichtigt ein wert geändert, wo nur noch ein Werksreset hilft.

        1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • O
          ostseeskipper @mr1burns last edited by

          @mr1burns
          Ja du bist richtig Geräte ID ist da die 1

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • O
            ostseeskipper @mr1burns last edited by ostseeskipper

            @mr1burns
            das WiNet-S hat einen Bug in der Firmeware und kann "noch" kein Modbus.
            Steck das LAN Kabel beim SHxxRT in den echten LAN Anschluss.
            Edit: und über WLAN geht Modbus nur wenn du dich in der Verschlüsselung auskennst. Wirst aber bei Bohdan in Australien fündig👍
            Nur eben das WiNet-S kanns nicht aktuell

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              mr1burns @ostseeskipper last edited by

              @ostseeskipper moin erstmal und danke für die Antworten. Der normale LAN Anschluß scheint deaktiviert. Bekomme keine IP angezeigt.
              Kann ich den im adminkonto aktivieren?

              O T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • O
                ostseeskipper @mr1burns last edited by

                @mr1burns
                Das kann ich dir leider nicht sagen. Schau einfach nach.
                Bei mir war der von Haus aus aktiv, sonst hätte ich den WR gar nicht einrichten können.

                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  mr1burns @ostseeskipper last edited by

                  @ostseeskipper konntest du direkt auf den wr zugreifen über die ip oder ist der LAN Port nur für modbus reserviert.
                  Werde morgen oder Montag nochmal testen.

                  D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • D
                    DRUROB @mr1burns last edited by

                    @mr1burns ich musste auch erst suchen. Ich hab ne fritzbox und dort werden unbekannte Geräte einfach mit der IP als Name angezeigt.
                    Zb: 192.168.178.xxx
                    Da kann man leider nicht viel mit anfangen. Musst bei den ip mal draufgehen und dir die Mac ansehen. Ein paar Beiträge hier drüber waren mal mit Beispielen von Mac Adressen versehen die typisch für sungrow waren.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • T
                      tirolerbua @mr1burns last edited by

                      @mr1burns

                      ...damit hab ich auch sehr lange herumgekämpft - mein Router zeigte den Sungrow auch nicht an - lade dir einfach den "advanced IP-Scanner" herunter - dann bekommst du die IP Adresse des Sungrow über LAN-angestöpselt angezeigt!

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        mr1burns @tirolerbua last edited by

                        @tirolerbua
                        @ostseeskipper
                        So... nochmal gesucht und wahrschenlich die IP gefunden... MAC beginnt mit AC wie weiter oben beschrieben.
                        Alles übernommen... leider geht es noch immer nicht. Ich finde die Fehlermeldung seltsam. Qmodmaster verbindet sich. Fehler beim lesen...? Bin doch nicht blöd... was ist da nur los. Achso... WR ist die neuste Firmware drauf!

                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          mr1burns @mr1burns last edited by

                          @mr1burns 2022-03-20 14_40_23-Bus Monitor.jpg 2022-03-20 14_38_44-instances - raspberrypi.jpg 2022-03-20 14_35_22-logs - raspberrypi.jpg 2022-03-20 14_29_13-WiNet-S.jpg

                          D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • D
                            DRUROB @mr1burns last edited by

                            @mr1burns Jupp, das ist exakt die gleiche Fehlermeldung wie meine. Hab leider noch keine Lösung gefunden.....

                            M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              mr1burns @DRUROB last edited by mr1burns

                              @drurob
                              Das komische ist ja, dass ich mit qmod sowas wie Daten bekomme...!
                              2022-03-21 07_21_36-Einstellungen.jpg
                              2022-03-21 11_00_30-QModMaster.jpg
                              Ziemlich plausibel, nur der iob möchte nicht.
                              2022-03-21 11_02_05-logs - raspberrypi.jpg

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                mr1burns @DRUROB last edited by mr1burns

                                @drurob
                                Heureka...

                                ich habs geschafft!
                                2022-03-21 11_07_05-objects - raspberrypi.jpg

                                Was hab ich seit dem gemacht. Ich hatte ja diese Fehlermeldungen. Da habe ich einfach mal die Netzwerkabel entfernt den Router neu gestartet. Zack Fehlermeldung weg aber immer reconnect.
                                Mit dem QMod wieder getestet. Scheinbar Daten da.
                                2022-03-21 11_00_30-QModMaster.jpg

                                Also wieder auf Anfang. In der Anleitung vom Anfang war kein Haken bei Aliases gesetzt... also Haken raus. Daraufhin wieder Fehlermeldung... irgendwas mit ID. Weiss der Geier warum. Also Eingangsregister nochmal gecheckt. Komischerweise waren hier die adressen völlig falsch und mit minus. Also die Adressen wieder angepasst.
                                Daten da... aber noch immer reconnect und der Abfrage intervall war ziemlich lang.
                                Hier muss ich gestehen das ich mir das erst nicht erklären konnte aber ich hatte 2 Instances installiert und beide liefen parallel. Dies wiederum führte zum ständigen reconnect. Also modbus1 deaktiviert und später deinstalliert. Jetzt läuft alles.

                                Ich bedanke mich beim Ersteller der Anleitung und den Hilfeleistenden. Klasse arbeit hier. Hab wieder einiges gelernt. 😉

                                wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @mr1burns last edited by

                                  @mr1burns sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                  Also Eingangsregister nochmal gecheckt. Komischerweise waren hier die adressen völlig falsch und mit minus.

                                  Nich komisch sondern "normal" wenn der Haken bei "Nutze Aliase" entfernt wurde.

                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    mr1burns @wendy2702 last edited by

                                    @wendy2702
                                    Das wusste ich nicht. Die habe ich aber wieder angepasst. Jetzt funktioniert es wunderbar!

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • D
                                      DRUROB last edited by

                                      Hä? Ihr habt doch was gedreht!
                                      Jetzt gehts bei mir auch! Aus lauter Verzweiflung habe ich einfach nochmal(gefühlt das 30te Mal) gemacht und alles nochmal neu eingegeben. Zack, Werte drin.

                                      Da ich nie Fehler mache und ich alle Sachen immer nach Anleitung gemacht habe gehe ich davon aus das der Fehler auf eurer Seite lag. Kann ja nicht anders sein 🤥 😁
                                      Danke danke!

                                      M wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • M
                                        mr1burns @DRUROB last edited by

                                        @drurob
                                        Hab bei deinem Screenshot gesehen, dass du den Haken auch noch drin hattest. 😉

                                        Und ich war es nicht... hab nix gemacht! 😛

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @DRUROB last edited by

                                          @drurob sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                          Hä? Ihr habt doch was gedreht!

                                          Ja,

                                          erwischt.

                                          Ich habe das Wasserglas gedreht 😉

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            stefan0875 last edited by

                                            Meine modbus Verbindung funktioniert seit vorgestern nicht mehr.
                                            Ich bekomme keine TCP Verbindung mehr zum Wechselrichter.
                                            Die TCP Verbindung wird mit RST/ACK abgelehnt.

                                            Kann mir jemand sagen, wie ich den Wechselrichter neu starten kann?

                                            Das Problem hat weiter oben schon mal jemand beschrieben. Das ist richtig ärgerlich und schränkt die Nutzung erheblich ein. Ich hoffe Sungrow behebt das Problem.

                                            Noch eine Frage:
                                            Warum gibt es zwei LAN Ports? Nur über den am Wechselrichter bekomme ich bzw bekam ich eine modbus verbindung.
                                            Die cloud hatte ich auch mal darüber angebunden, jetzt hat der Solarteur das lan Kabel in das Wifi Modul gesteckt und ich für modbus ein zweites LAN Kabel neu verlegt.

                                            Kann man Modbus auch auf dem Wifi Modul aktivieren?

                                            O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            360
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            hardware sungrow sgh10rt modbu
                                            130
                                            857
                                            255621
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo