  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.6k

Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
hardware sungrow sgh10rt modbu
895 Beiträge 132 Kommentatoren 365.0k Aufrufe 126 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M mr1burns

    Moin moin zusammen,

    ich dachte eigentlich nicht das ich solche Probleme beim einrichten des modbus haben werde. Hab diesen Tread hoch und runter gelesen. Also was hab ich bisher versucht. Einfach mal 2 weitere Instance installiert und die modbus.0 deaktiviert (dort habe ich alle Holding und Eingangsregister eingetragen).
    Die 1 ist per lan am WiNet-S angeschlossen und die 2 über WiNet-S WLAN. Somit hab ich mal die beiden logs dazu angehangen.
    Lan scheint zu funktionieren. Hier meldet er aber einen Fehler welchen ich nicht verstehe. Welche ID vermisst er?
    Zudem bekomme ich immer Fehler wenn ich per Drag an Drop eure Textdatei einpflegen möchte.
    Anbei mal der Auszug aus dem Eingangsregister Textbearbeitung und der direkten Eingabe.

    Achso ich finde die Geräte ID nicht in der Cloud. Hatte mich aber lokal als Admin angemeldet und diesen Wert auf 100 gestellt scheint aber nicht richtig!

    Bitte um Hilfe.

    PS: meine Anlage hat 12kwp, der WR ist ein Sungrow SH10RT. Speicher leider noch nicht lieferbar. Kommt aber auch von Sungrow (9,6kw).

    2022-03-18 11_13_56-logs - raspberrypi.jpg 2022-03-18 11_22_24-logs - raspberrypi.jpg
    ID fehlt??
    2022-03-18 11_53_42-logs - raspberrypi.jpg
    2022-03-18 11_56_07-instances - raspberrypi.jpg
    Dieses Textfeld könnte ich ja per drag and drop bearbeiten. Gibt aber immer Fehler.
    2022-03-18 11_56_28-instances - raspberrypi.jpg

    D Offline
    D Offline
    DRUROB
    schrieb am zuletzt editiert von
    #139

    @mr1burns
    Vielleicht die Geräte ID die im Modbus Adapter auf der Settings Seite eingetragen werden muss? Vielleicht ist auch nur die Schreibweise falsch? Manche sind da sehr anspruchsvoll. z.B. 001 statt 1, oder 010 statt 10. Je nachdem was auf der Sungrow Seite als Geräte ID steht.

    M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • D DRUROB

      @mr1burns
      Vielleicht die Geräte ID die im Modbus Adapter auf der Settings Seite eingetragen werden muss? Vielleicht ist auch nur die Schreibweise falsch? Manche sind da sehr anspruchsvoll. z.B. 001 statt 1, oder 010 statt 10. Je nachdem was auf der Sungrow Seite als Geräte ID steht.

      M Offline
      M Offline
      mr1burns
      schrieb am zuletzt editiert von
      #140

      @drurob
      Das blöde ist, da steht nix...! Screen anbei!
      Ich vermute man kann es ableiten hinter com1...
      2022-03-18 14_42_50-Geräteinformation.jpg

      Raspi4 4GB
      IOBROKER
      EVCC

      O 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • D DRUROB

        Gern.
        2022-03-17 20_58_34-instances - raspberrypi.png
        2022-03-17 20_58_22-instances - raspberrypi.png

        Die Liste geht natürlich nach unten noch weiter....

        O Offline
        O Offline
        ostseeskipper
        schrieb am zuletzt editiert von
        #141

        @drurob
        Versuch mal im Allgemein den Haken bei Alias rauszunehmen.
        c4747a46-de43-4d43-8f94-61633c769ffb-grafik.png
        Die Geräte ID ist meisst 1 kannst du aber über die iSolarcloud App rausbekommen

        In den 123Holding nimm die ersten 4stelligen raus oder willst du per Modbus die Uhrzeit setzen oder vom WR lesen?
        Generell ließ nur das was du brauchst und nicht was möglich ist. Besonders im Holdingbereich (Schreiben). Da ist mal schnell unbeabsichtigt ein wert geändert, wo nur noch ein Werksreset hilft.

        1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • M mr1burns

          @drurob
          Das blöde ist, da steht nix...! Screen anbei!
          Ich vermute man kann es ableiten hinter com1...
          2022-03-18 14_42_50-Geräteinformation.jpg

          O Offline
          O Offline
          ostseeskipper
          schrieb am zuletzt editiert von
          #142

          @mr1burns
          Ja du bist richtig Geräte ID ist da die 1

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M mr1burns

            Moin moin zusammen,

            ich dachte eigentlich nicht das ich solche Probleme beim einrichten des modbus haben werde. Hab diesen Tread hoch und runter gelesen. Also was hab ich bisher versucht. Einfach mal 2 weitere Instance installiert und die modbus.0 deaktiviert (dort habe ich alle Holding und Eingangsregister eingetragen).
            Die 1 ist per lan am WiNet-S angeschlossen und die 2 über WiNet-S WLAN. Somit hab ich mal die beiden logs dazu angehangen.
            Lan scheint zu funktionieren. Hier meldet er aber einen Fehler welchen ich nicht verstehe. Welche ID vermisst er?
            Zudem bekomme ich immer Fehler wenn ich per Drag an Drop eure Textdatei einpflegen möchte.
            Anbei mal der Auszug aus dem Eingangsregister Textbearbeitung und der direkten Eingabe.

            Achso ich finde die Geräte ID nicht in der Cloud. Hatte mich aber lokal als Admin angemeldet und diesen Wert auf 100 gestellt scheint aber nicht richtig!

            Bitte um Hilfe.

            PS: meine Anlage hat 12kwp, der WR ist ein Sungrow SH10RT. Speicher leider noch nicht lieferbar. Kommt aber auch von Sungrow (9,6kw).

            2022-03-18 11_13_56-logs - raspberrypi.jpg 2022-03-18 11_22_24-logs - raspberrypi.jpg
            ID fehlt??
            2022-03-18 11_53_42-logs - raspberrypi.jpg
            2022-03-18 11_56_07-instances - raspberrypi.jpg
            Dieses Textfeld könnte ich ja per drag and drop bearbeiten. Gibt aber immer Fehler.
            2022-03-18 11_56_28-instances - raspberrypi.jpg

            O Offline
            O Offline
            ostseeskipper
            schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
            #143

            @mr1burns
            das WiNet-S hat einen Bug in der Firmeware und kann "noch" kein Modbus.
            Steck das LAN Kabel beim SHxxRT in den echten LAN Anschluss.
            Edit: und über WLAN geht Modbus nur wenn du dich in der Verschlüsselung auskennst. Wirst aber bei Bohdan in Australien fündig:+1:
            Nur eben das WiNet-S kanns nicht aktuell

            M 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • O ostseeskipper

              @mr1burns
              das WiNet-S hat einen Bug in der Firmeware und kann "noch" kein Modbus.
              Steck das LAN Kabel beim SHxxRT in den echten LAN Anschluss.
              Edit: und über WLAN geht Modbus nur wenn du dich in der Verschlüsselung auskennst. Wirst aber bei Bohdan in Australien fündig:+1:
              Nur eben das WiNet-S kanns nicht aktuell

              M Offline
              M Offline
              mr1burns
              schrieb am zuletzt editiert von
              #144

              @ostseeskipper moin erstmal und danke für die Antworten. Der normale LAN Anschluß scheint deaktiviert. Bekomme keine IP angezeigt.
              Kann ich den im adminkonto aktivieren?

              Raspi4 4GB
              IOBROKER
              EVCC

              O T 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • M mr1burns

                @ostseeskipper moin erstmal und danke für die Antworten. Der normale LAN Anschluß scheint deaktiviert. Bekomme keine IP angezeigt.
                Kann ich den im adminkonto aktivieren?

                O Offline
                O Offline
                ostseeskipper
                schrieb am zuletzt editiert von
                #145

                @mr1burns
                Das kann ich dir leider nicht sagen. Schau einfach nach.
                Bei mir war der von Haus aus aktiv, sonst hätte ich den WR gar nicht einrichten können.

                M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • O ostseeskipper

                  @mr1burns
                  Das kann ich dir leider nicht sagen. Schau einfach nach.
                  Bei mir war der von Haus aus aktiv, sonst hätte ich den WR gar nicht einrichten können.

                  M Offline
                  M Offline
                  mr1burns
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #146

                  @ostseeskipper konntest du direkt auf den wr zugreifen über die ip oder ist der LAN Port nur für modbus reserviert.
                  Werde morgen oder Montag nochmal testen.

                  Raspi4 4GB
                  IOBROKER
                  EVCC

                  D 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M mr1burns

                    @ostseeskipper konntest du direkt auf den wr zugreifen über die ip oder ist der LAN Port nur für modbus reserviert.
                    Werde morgen oder Montag nochmal testen.

                    D Offline
                    D Offline
                    DRUROB
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #147

                    @mr1burns ich musste auch erst suchen. Ich hab ne fritzbox und dort werden unbekannte Geräte einfach mit der IP als Name angezeigt.
                    Zb: 192.168.178.xxx
                    Da kann man leider nicht viel mit anfangen. Musst bei den ip mal draufgehen und dir die Mac ansehen. Ein paar Beiträge hier drüber waren mal mit Beispielen von Mac Adressen versehen die typisch für sungrow waren.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M mr1burns

                      @ostseeskipper moin erstmal und danke für die Antworten. Der normale LAN Anschluß scheint deaktiviert. Bekomme keine IP angezeigt.
                      Kann ich den im adminkonto aktivieren?

                      T Offline
                      T Offline
                      tirolerbua
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #148

                      @mr1burns

                      ...damit hab ich auch sehr lange herumgekämpft - mein Router zeigte den Sungrow auch nicht an - lade dir einfach den "advanced IP-Scanner" herunter - dann bekommst du die IP Adresse des Sungrow über LAN-angestöpselt angezeigt!

                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • T tirolerbua

                        @mr1burns

                        ...damit hab ich auch sehr lange herumgekämpft - mein Router zeigte den Sungrow auch nicht an - lade dir einfach den "advanced IP-Scanner" herunter - dann bekommst du die IP Adresse des Sungrow über LAN-angestöpselt angezeigt!

                        M Offline
                        M Offline
                        mr1burns
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #149

                        @tirolerbua
                        @ostseeskipper
                        So... nochmal gesucht und wahrschenlich die IP gefunden... MAC beginnt mit AC wie weiter oben beschrieben.
                        Alles übernommen... leider geht es noch immer nicht. Ich finde die Fehlermeldung seltsam. Qmodmaster verbindet sich. Fehler beim lesen...? Bin doch nicht blöd... was ist da nur los. Achso... WR ist die neuste Firmware drauf!

                        Raspi4 4GB
                        IOBROKER
                        EVCC

                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M mr1burns

                          @tirolerbua
                          @ostseeskipper
                          So... nochmal gesucht und wahrschenlich die IP gefunden... MAC beginnt mit AC wie weiter oben beschrieben.
                          Alles übernommen... leider geht es noch immer nicht. Ich finde die Fehlermeldung seltsam. Qmodmaster verbindet sich. Fehler beim lesen...? Bin doch nicht blöd... was ist da nur los. Achso... WR ist die neuste Firmware drauf!

                          M Offline
                          M Offline
                          mr1burns
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #150

                          @mr1burns 2022-03-20 14_40_23-Bus Monitor.jpg 2022-03-20 14_38_44-instances - raspberrypi.jpg 2022-03-20 14_35_22-logs - raspberrypi.jpg 2022-03-20 14_29_13-WiNet-S.jpg

                          Raspi4 4GB
                          IOBROKER
                          EVCC

                          D 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M mr1burns

                            @mr1burns 2022-03-20 14_40_23-Bus Monitor.jpg 2022-03-20 14_38_44-instances - raspberrypi.jpg 2022-03-20 14_35_22-logs - raspberrypi.jpg 2022-03-20 14_29_13-WiNet-S.jpg

                            D Offline
                            D Offline
                            DRUROB
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #151

                            @mr1burns Jupp, das ist exakt die gleiche Fehlermeldung wie meine. Hab leider noch keine Lösung gefunden.....

                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • D DRUROB

                              @mr1burns Jupp, das ist exakt die gleiche Fehlermeldung wie meine. Hab leider noch keine Lösung gefunden.....

                              M Offline
                              M Offline
                              mr1burns
                              schrieb am zuletzt editiert von mr1burns
                              #152

                              @drurob
                              Das komische ist ja, dass ich mit qmod sowas wie Daten bekomme...!
                              2022-03-21 07_21_36-Einstellungen.jpg
                              2022-03-21 11_00_30-QModMaster.jpg
                              Ziemlich plausibel, nur der iob möchte nicht.
                              2022-03-21 11_02_05-logs - raspberrypi.jpg

                              Raspi4 4GB
                              IOBROKER
                              EVCC

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • D DRUROB

                                @mr1burns Jupp, das ist exakt die gleiche Fehlermeldung wie meine. Hab leider noch keine Lösung gefunden.....

                                M Offline
                                M Offline
                                mr1burns
                                schrieb am zuletzt editiert von mr1burns
                                #153

                                @drurob
                                Heureka...

                                ich habs geschafft!
                                2022-03-21 11_07_05-objects - raspberrypi.jpg

                                Was hab ich seit dem gemacht. Ich hatte ja diese Fehlermeldungen. Da habe ich einfach mal die Netzwerkabel entfernt den Router neu gestartet. Zack Fehlermeldung weg aber immer reconnect.
                                Mit dem QMod wieder getestet. Scheinbar Daten da.
                                2022-03-21 11_00_30-QModMaster.jpg

                                Also wieder auf Anfang. In der Anleitung vom Anfang war kein Haken bei Aliases gesetzt... also Haken raus. Daraufhin wieder Fehlermeldung... irgendwas mit ID. Weiss der Geier warum. Also Eingangsregister nochmal gecheckt. Komischerweise waren hier die adressen völlig falsch und mit minus. Also die Adressen wieder angepasst.
                                Daten da... aber noch immer reconnect und der Abfrage intervall war ziemlich lang.
                                Hier muss ich gestehen das ich mir das erst nicht erklären konnte aber ich hatte 2 Instances installiert und beide liefen parallel. Dies wiederum führte zum ständigen reconnect. Also modbus1 deaktiviert und später deinstalliert. Jetzt läuft alles.

                                Ich bedanke mich beim Ersteller der Anleitung und den Hilfeleistenden. Klasse arbeit hier. Hab wieder einiges gelernt. ;-)

                                Raspi4 4GB
                                IOBROKER
                                EVCC

                                wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M mr1burns

                                  @drurob
                                  Heureka...

                                  ich habs geschafft!
                                  2022-03-21 11_07_05-objects - raspberrypi.jpg

                                  Was hab ich seit dem gemacht. Ich hatte ja diese Fehlermeldungen. Da habe ich einfach mal die Netzwerkabel entfernt den Router neu gestartet. Zack Fehlermeldung weg aber immer reconnect.
                                  Mit dem QMod wieder getestet. Scheinbar Daten da.
                                  2022-03-21 11_00_30-QModMaster.jpg

                                  Also wieder auf Anfang. In der Anleitung vom Anfang war kein Haken bei Aliases gesetzt... also Haken raus. Daraufhin wieder Fehlermeldung... irgendwas mit ID. Weiss der Geier warum. Also Eingangsregister nochmal gecheckt. Komischerweise waren hier die adressen völlig falsch und mit minus. Also die Adressen wieder angepasst.
                                  Daten da... aber noch immer reconnect und der Abfrage intervall war ziemlich lang.
                                  Hier muss ich gestehen das ich mir das erst nicht erklären konnte aber ich hatte 2 Instances installiert und beide liefen parallel. Dies wiederum führte zum ständigen reconnect. Also modbus1 deaktiviert und später deinstalliert. Jetzt läuft alles.

                                  Ich bedanke mich beim Ersteller der Anleitung und den Hilfeleistenden. Klasse arbeit hier. Hab wieder einiges gelernt. ;-)

                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #154

                                  @mr1burns sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                  Also Eingangsregister nochmal gecheckt. Komischerweise waren hier die adressen völlig falsch und mit minus.

                                  Nich komisch sondern "normal" wenn der Haken bei "Nutze Aliase" entfernt wurde.

                                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • wendy2702W wendy2702

                                    @mr1burns sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                    Also Eingangsregister nochmal gecheckt. Komischerweise waren hier die adressen völlig falsch und mit minus.

                                    Nich komisch sondern "normal" wenn der Haken bei "Nutze Aliase" entfernt wurde.

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    mr1burns
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #155

                                    @wendy2702
                                    Das wusste ich nicht. Die habe ich aber wieder angepasst. Jetzt funktioniert es wunderbar!

                                    Raspi4 4GB
                                    IOBROKER
                                    EVCC

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • D Offline
                                      D Offline
                                      DRUROB
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #156

                                      Hä? Ihr habt doch was gedreht!
                                      Jetzt gehts bei mir auch! Aus lauter Verzweiflung habe ich einfach nochmal(gefühlt das 30te Mal) gemacht und alles nochmal neu eingegeben. Zack, Werte drin.

                                      Da ich nie Fehler mache und ich alle Sachen immer nach Anleitung gemacht habe gehe ich davon aus das der Fehler auf eurer Seite lag. Kann ja nicht anders sein :lying_face: :grin:
                                      Danke danke!

                                      M wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • D DRUROB

                                        Hä? Ihr habt doch was gedreht!
                                        Jetzt gehts bei mir auch! Aus lauter Verzweiflung habe ich einfach nochmal(gefühlt das 30te Mal) gemacht und alles nochmal neu eingegeben. Zack, Werte drin.

                                        Da ich nie Fehler mache und ich alle Sachen immer nach Anleitung gemacht habe gehe ich davon aus das der Fehler auf eurer Seite lag. Kann ja nicht anders sein :lying_face: :grin:
                                        Danke danke!

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        mr1burns
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #157

                                        @drurob
                                        Hab bei deinem Screenshot gesehen, dass du den Haken auch noch drin hattest. ;-)

                                        Und ich war es nicht... hab nix gemacht! :-P

                                        Raspi4 4GB
                                        IOBROKER
                                        EVCC

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • D DRUROB

                                          Hä? Ihr habt doch was gedreht!
                                          Jetzt gehts bei mir auch! Aus lauter Verzweiflung habe ich einfach nochmal(gefühlt das 30te Mal) gemacht und alles nochmal neu eingegeben. Zack, Werte drin.

                                          Da ich nie Fehler mache und ich alle Sachen immer nach Anleitung gemacht habe gehe ich davon aus das der Fehler auf eurer Seite lag. Kann ja nicht anders sein :lying_face: :grin:
                                          Danke danke!

                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #158

                                          @drurob sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                          Hä? Ihr habt doch was gedreht!

                                          Ja,

                                          erwischt.

                                          Ich habe das Wasserglas gedreht ;-)

                                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          309

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe