Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.4k

Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
hardware sungrow sgh10rt modbu
895 Beiträge 132 Kommentatoren 364.3k Aufrufe 126 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D Offline
    D Offline
    DRUROB
    schrieb am zuletzt editiert von
    #135

    Moin!
    Ich probiere ja auch schon eine Weile mit dem Modbus Adapter umher. Habe das LAN Kabel mit dem zweiten Anschluss "dem alten" verbunden und die IP Adresse in der Fritze gefunden und im Modbus Adapter eingetragen. Hab alle Register gelöscht und neu eingetragen...... Nix.
    Adapter wird grün aber ist sinds immer noch keine Werte drin. Naja, ab ins Protokoll und dort sehe ich grausames :-(
    Ständige connect/disconnect alle paar Sekunden.... Hab jetzt bei den Werten einfach mal überall ne "0" rangehangen um das Abfrageintervall zu vergrößern. Bisher aber keine Besserung.
    Zusätzlich einmalig eine Fehlermeldung "Socket Error" und "Client in error State" Das das die Ursache sein könnte ist naheliegend, aber eine Lösung kann ich bisher nicht finden.
    Hat jemand ne Idee was noch falsch sein könnte? Anbei die Screener mit den Einstellungen und den Fehlermeldungen.
    2022-03-17 18_54_15-logs - raspberrypi.png
    2022-03-17 18_53_51-instances - raspberrypi.png

    O 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • D DRUROB

      Moin!
      Ich probiere ja auch schon eine Weile mit dem Modbus Adapter umher. Habe das LAN Kabel mit dem zweiten Anschluss "dem alten" verbunden und die IP Adresse in der Fritze gefunden und im Modbus Adapter eingetragen. Hab alle Register gelöscht und neu eingetragen...... Nix.
      Adapter wird grün aber ist sinds immer noch keine Werte drin. Naja, ab ins Protokoll und dort sehe ich grausames :-(
      Ständige connect/disconnect alle paar Sekunden.... Hab jetzt bei den Werten einfach mal überall ne "0" rangehangen um das Abfrageintervall zu vergrößern. Bisher aber keine Besserung.
      Zusätzlich einmalig eine Fehlermeldung "Socket Error" und "Client in error State" Das das die Ursache sein könnte ist naheliegend, aber eine Lösung kann ich bisher nicht finden.
      Hat jemand ne Idee was noch falsch sein könnte? Anbei die Screener mit den Einstellungen und den Fehlermeldungen.
      2022-03-17 18_54_15-logs - raspberrypi.png
      2022-03-17 18_53_51-instances - raspberrypi.png

      O Offline
      O Offline
      ostseeskipper
      schrieb am zuletzt editiert von
      #136

      @drurob
      Zeig mal die Einstellungen in
      123 Eingangsregister und
      123 Holdingregister

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • D Offline
        D Offline
        DRUROB
        schrieb am zuletzt editiert von
        #137

        Gern.
        2022-03-17 20_58_34-instances - raspberrypi.png
        2022-03-17 20_58_22-instances - raspberrypi.png

        Die Liste geht natürlich nach unten noch weiter....

        O 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M Offline
          M Offline
          mr1burns
          schrieb am zuletzt editiert von mr1burns
          #138

          Moin moin zusammen,

          ich dachte eigentlich nicht das ich solche Probleme beim einrichten des modbus haben werde. Hab diesen Tread hoch und runter gelesen. Also was hab ich bisher versucht. Einfach mal 2 weitere Instance installiert und die modbus.0 deaktiviert (dort habe ich alle Holding und Eingangsregister eingetragen).
          Die 1 ist per lan am WiNet-S angeschlossen und die 2 über WiNet-S WLAN. Somit hab ich mal die beiden logs dazu angehangen.
          Lan scheint zu funktionieren. Hier meldet er aber einen Fehler welchen ich nicht verstehe. Welche ID vermisst er?
          Zudem bekomme ich immer Fehler wenn ich per Drag an Drop eure Textdatei einpflegen möchte.
          Anbei mal der Auszug aus dem Eingangsregister Textbearbeitung und der direkten Eingabe.

          Achso ich finde die Geräte ID nicht in der Cloud. Hatte mich aber lokal als Admin angemeldet und diesen Wert auf 100 gestellt scheint aber nicht richtig!

          Bitte um Hilfe.

          PS: meine Anlage hat 12kwp, der WR ist ein Sungrow SH10RT. Speicher leider noch nicht lieferbar. Kommt aber auch von Sungrow (9,6kw).

          2022-03-18 11_13_56-logs - raspberrypi.jpg 2022-03-18 11_22_24-logs - raspberrypi.jpg
          ID fehlt??
          2022-03-18 11_53_42-logs - raspberrypi.jpg
          2022-03-18 11_56_07-instances - raspberrypi.jpg
          Dieses Textfeld könnte ich ja per drag and drop bearbeiten. Gibt aber immer Fehler.
          2022-03-18 11_56_28-instances - raspberrypi.jpg

          Raspi4 4GB
          IOBROKER
          EVCC

          D O 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • M mr1burns

            Moin moin zusammen,

            ich dachte eigentlich nicht das ich solche Probleme beim einrichten des modbus haben werde. Hab diesen Tread hoch und runter gelesen. Also was hab ich bisher versucht. Einfach mal 2 weitere Instance installiert und die modbus.0 deaktiviert (dort habe ich alle Holding und Eingangsregister eingetragen).
            Die 1 ist per lan am WiNet-S angeschlossen und die 2 über WiNet-S WLAN. Somit hab ich mal die beiden logs dazu angehangen.
            Lan scheint zu funktionieren. Hier meldet er aber einen Fehler welchen ich nicht verstehe. Welche ID vermisst er?
            Zudem bekomme ich immer Fehler wenn ich per Drag an Drop eure Textdatei einpflegen möchte.
            Anbei mal der Auszug aus dem Eingangsregister Textbearbeitung und der direkten Eingabe.

            Achso ich finde die Geräte ID nicht in der Cloud. Hatte mich aber lokal als Admin angemeldet und diesen Wert auf 100 gestellt scheint aber nicht richtig!

            Bitte um Hilfe.

            PS: meine Anlage hat 12kwp, der WR ist ein Sungrow SH10RT. Speicher leider noch nicht lieferbar. Kommt aber auch von Sungrow (9,6kw).

            2022-03-18 11_13_56-logs - raspberrypi.jpg 2022-03-18 11_22_24-logs - raspberrypi.jpg
            ID fehlt??
            2022-03-18 11_53_42-logs - raspberrypi.jpg
            2022-03-18 11_56_07-instances - raspberrypi.jpg
            Dieses Textfeld könnte ich ja per drag and drop bearbeiten. Gibt aber immer Fehler.
            2022-03-18 11_56_28-instances - raspberrypi.jpg

            D Offline
            D Offline
            DRUROB
            schrieb am zuletzt editiert von
            #139

            @mr1burns
            Vielleicht die Geräte ID die im Modbus Adapter auf der Settings Seite eingetragen werden muss? Vielleicht ist auch nur die Schreibweise falsch? Manche sind da sehr anspruchsvoll. z.B. 001 statt 1, oder 010 statt 10. Je nachdem was auf der Sungrow Seite als Geräte ID steht.

            M 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • D DRUROB

              @mr1burns
              Vielleicht die Geräte ID die im Modbus Adapter auf der Settings Seite eingetragen werden muss? Vielleicht ist auch nur die Schreibweise falsch? Manche sind da sehr anspruchsvoll. z.B. 001 statt 1, oder 010 statt 10. Je nachdem was auf der Sungrow Seite als Geräte ID steht.

              M Offline
              M Offline
              mr1burns
              schrieb am zuletzt editiert von
              #140

              @drurob
              Das blöde ist, da steht nix...! Screen anbei!
              Ich vermute man kann es ableiten hinter com1...
              2022-03-18 14_42_50-Geräteinformation.jpg

              Raspi4 4GB
              IOBROKER
              EVCC

              O 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • D DRUROB

                Gern.
                2022-03-17 20_58_34-instances - raspberrypi.png
                2022-03-17 20_58_22-instances - raspberrypi.png

                Die Liste geht natürlich nach unten noch weiter....

                O Offline
                O Offline
                ostseeskipper
                schrieb am zuletzt editiert von
                #141

                @drurob
                Versuch mal im Allgemein den Haken bei Alias rauszunehmen.
                c4747a46-de43-4d43-8f94-61633c769ffb-grafik.png
                Die Geräte ID ist meisst 1 kannst du aber über die iSolarcloud App rausbekommen

                In den 123Holding nimm die ersten 4stelligen raus oder willst du per Modbus die Uhrzeit setzen oder vom WR lesen?
                Generell ließ nur das was du brauchst und nicht was möglich ist. Besonders im Holdingbereich (Schreiben). Da ist mal schnell unbeabsichtigt ein wert geändert, wo nur noch ein Werksreset hilft.

                1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • M mr1burns

                  @drurob
                  Das blöde ist, da steht nix...! Screen anbei!
                  Ich vermute man kann es ableiten hinter com1...
                  2022-03-18 14_42_50-Geräteinformation.jpg

                  O Offline
                  O Offline
                  ostseeskipper
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #142

                  @mr1burns
                  Ja du bist richtig Geräte ID ist da die 1

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M mr1burns

                    Moin moin zusammen,

                    ich dachte eigentlich nicht das ich solche Probleme beim einrichten des modbus haben werde. Hab diesen Tread hoch und runter gelesen. Also was hab ich bisher versucht. Einfach mal 2 weitere Instance installiert und die modbus.0 deaktiviert (dort habe ich alle Holding und Eingangsregister eingetragen).
                    Die 1 ist per lan am WiNet-S angeschlossen und die 2 über WiNet-S WLAN. Somit hab ich mal die beiden logs dazu angehangen.
                    Lan scheint zu funktionieren. Hier meldet er aber einen Fehler welchen ich nicht verstehe. Welche ID vermisst er?
                    Zudem bekomme ich immer Fehler wenn ich per Drag an Drop eure Textdatei einpflegen möchte.
                    Anbei mal der Auszug aus dem Eingangsregister Textbearbeitung und der direkten Eingabe.

                    Achso ich finde die Geräte ID nicht in der Cloud. Hatte mich aber lokal als Admin angemeldet und diesen Wert auf 100 gestellt scheint aber nicht richtig!

                    Bitte um Hilfe.

                    PS: meine Anlage hat 12kwp, der WR ist ein Sungrow SH10RT. Speicher leider noch nicht lieferbar. Kommt aber auch von Sungrow (9,6kw).

                    2022-03-18 11_13_56-logs - raspberrypi.jpg 2022-03-18 11_22_24-logs - raspberrypi.jpg
                    ID fehlt??
                    2022-03-18 11_53_42-logs - raspberrypi.jpg
                    2022-03-18 11_56_07-instances - raspberrypi.jpg
                    Dieses Textfeld könnte ich ja per drag and drop bearbeiten. Gibt aber immer Fehler.
                    2022-03-18 11_56_28-instances - raspberrypi.jpg

                    O Offline
                    O Offline
                    ostseeskipper
                    schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
                    #143

                    @mr1burns
                    das WiNet-S hat einen Bug in der Firmeware und kann "noch" kein Modbus.
                    Steck das LAN Kabel beim SHxxRT in den echten LAN Anschluss.
                    Edit: und über WLAN geht Modbus nur wenn du dich in der Verschlüsselung auskennst. Wirst aber bei Bohdan in Australien fündig:+1:
                    Nur eben das WiNet-S kanns nicht aktuell

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • O ostseeskipper

                      @mr1burns
                      das WiNet-S hat einen Bug in der Firmeware und kann "noch" kein Modbus.
                      Steck das LAN Kabel beim SHxxRT in den echten LAN Anschluss.
                      Edit: und über WLAN geht Modbus nur wenn du dich in der Verschlüsselung auskennst. Wirst aber bei Bohdan in Australien fündig:+1:
                      Nur eben das WiNet-S kanns nicht aktuell

                      M Offline
                      M Offline
                      mr1burns
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #144

                      @ostseeskipper moin erstmal und danke für die Antworten. Der normale LAN Anschluß scheint deaktiviert. Bekomme keine IP angezeigt.
                      Kann ich den im adminkonto aktivieren?

                      Raspi4 4GB
                      IOBROKER
                      EVCC

                      O T 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • M mr1burns

                        @ostseeskipper moin erstmal und danke für die Antworten. Der normale LAN Anschluß scheint deaktiviert. Bekomme keine IP angezeigt.
                        Kann ich den im adminkonto aktivieren?

                        O Offline
                        O Offline
                        ostseeskipper
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #145

                        @mr1burns
                        Das kann ich dir leider nicht sagen. Schau einfach nach.
                        Bei mir war der von Haus aus aktiv, sonst hätte ich den WR gar nicht einrichten können.

                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • O ostseeskipper

                          @mr1burns
                          Das kann ich dir leider nicht sagen. Schau einfach nach.
                          Bei mir war der von Haus aus aktiv, sonst hätte ich den WR gar nicht einrichten können.

                          M Offline
                          M Offline
                          mr1burns
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #146

                          @ostseeskipper konntest du direkt auf den wr zugreifen über die ip oder ist der LAN Port nur für modbus reserviert.
                          Werde morgen oder Montag nochmal testen.

                          Raspi4 4GB
                          IOBROKER
                          EVCC

                          D 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M mr1burns

                            @ostseeskipper konntest du direkt auf den wr zugreifen über die ip oder ist der LAN Port nur für modbus reserviert.
                            Werde morgen oder Montag nochmal testen.

                            D Offline
                            D Offline
                            DRUROB
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #147

                            @mr1burns ich musste auch erst suchen. Ich hab ne fritzbox und dort werden unbekannte Geräte einfach mit der IP als Name angezeigt.
                            Zb: 192.168.178.xxx
                            Da kann man leider nicht viel mit anfangen. Musst bei den ip mal draufgehen und dir die Mac ansehen. Ein paar Beiträge hier drüber waren mal mit Beispielen von Mac Adressen versehen die typisch für sungrow waren.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M mr1burns

                              @ostseeskipper moin erstmal und danke für die Antworten. Der normale LAN Anschluß scheint deaktiviert. Bekomme keine IP angezeigt.
                              Kann ich den im adminkonto aktivieren?

                              T Offline
                              T Offline
                              tirolerbua
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #148

                              @mr1burns

                              ...damit hab ich auch sehr lange herumgekämpft - mein Router zeigte den Sungrow auch nicht an - lade dir einfach den "advanced IP-Scanner" herunter - dann bekommst du die IP Adresse des Sungrow über LAN-angestöpselt angezeigt!

                              M 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • T tirolerbua

                                @mr1burns

                                ...damit hab ich auch sehr lange herumgekämpft - mein Router zeigte den Sungrow auch nicht an - lade dir einfach den "advanced IP-Scanner" herunter - dann bekommst du die IP Adresse des Sungrow über LAN-angestöpselt angezeigt!

                                M Offline
                                M Offline
                                mr1burns
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #149

                                @tirolerbua
                                @ostseeskipper
                                So... nochmal gesucht und wahrschenlich die IP gefunden... MAC beginnt mit AC wie weiter oben beschrieben.
                                Alles übernommen... leider geht es noch immer nicht. Ich finde die Fehlermeldung seltsam. Qmodmaster verbindet sich. Fehler beim lesen...? Bin doch nicht blöd... was ist da nur los. Achso... WR ist die neuste Firmware drauf!

                                Raspi4 4GB
                                IOBROKER
                                EVCC

                                M 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M mr1burns

                                  @tirolerbua
                                  @ostseeskipper
                                  So... nochmal gesucht und wahrschenlich die IP gefunden... MAC beginnt mit AC wie weiter oben beschrieben.
                                  Alles übernommen... leider geht es noch immer nicht. Ich finde die Fehlermeldung seltsam. Qmodmaster verbindet sich. Fehler beim lesen...? Bin doch nicht blöd... was ist da nur los. Achso... WR ist die neuste Firmware drauf!

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  mr1burns
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #150

                                  @mr1burns 2022-03-20 14_40_23-Bus Monitor.jpg 2022-03-20 14_38_44-instances - raspberrypi.jpg 2022-03-20 14_35_22-logs - raspberrypi.jpg 2022-03-20 14_29_13-WiNet-S.jpg

                                  Raspi4 4GB
                                  IOBROKER
                                  EVCC

                                  D 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M mr1burns

                                    @mr1burns 2022-03-20 14_40_23-Bus Monitor.jpg 2022-03-20 14_38_44-instances - raspberrypi.jpg 2022-03-20 14_35_22-logs - raspberrypi.jpg 2022-03-20 14_29_13-WiNet-S.jpg

                                    D Offline
                                    D Offline
                                    DRUROB
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #151

                                    @mr1burns Jupp, das ist exakt die gleiche Fehlermeldung wie meine. Hab leider noch keine Lösung gefunden.....

                                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • D DRUROB

                                      @mr1burns Jupp, das ist exakt die gleiche Fehlermeldung wie meine. Hab leider noch keine Lösung gefunden.....

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      mr1burns
                                      schrieb am zuletzt editiert von mr1burns
                                      #152

                                      @drurob
                                      Das komische ist ja, dass ich mit qmod sowas wie Daten bekomme...!
                                      2022-03-21 07_21_36-Einstellungen.jpg
                                      2022-03-21 11_00_30-QModMaster.jpg
                                      Ziemlich plausibel, nur der iob möchte nicht.
                                      2022-03-21 11_02_05-logs - raspberrypi.jpg

                                      Raspi4 4GB
                                      IOBROKER
                                      EVCC

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • D DRUROB

                                        @mr1burns Jupp, das ist exakt die gleiche Fehlermeldung wie meine. Hab leider noch keine Lösung gefunden.....

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        mr1burns
                                        schrieb am zuletzt editiert von mr1burns
                                        #153

                                        @drurob
                                        Heureka...

                                        ich habs geschafft!
                                        2022-03-21 11_07_05-objects - raspberrypi.jpg

                                        Was hab ich seit dem gemacht. Ich hatte ja diese Fehlermeldungen. Da habe ich einfach mal die Netzwerkabel entfernt den Router neu gestartet. Zack Fehlermeldung weg aber immer reconnect.
                                        Mit dem QMod wieder getestet. Scheinbar Daten da.
                                        2022-03-21 11_00_30-QModMaster.jpg

                                        Also wieder auf Anfang. In der Anleitung vom Anfang war kein Haken bei Aliases gesetzt... also Haken raus. Daraufhin wieder Fehlermeldung... irgendwas mit ID. Weiss der Geier warum. Also Eingangsregister nochmal gecheckt. Komischerweise waren hier die adressen völlig falsch und mit minus. Also die Adressen wieder angepasst.
                                        Daten da... aber noch immer reconnect und der Abfrage intervall war ziemlich lang.
                                        Hier muss ich gestehen das ich mir das erst nicht erklären konnte aber ich hatte 2 Instances installiert und beide liefen parallel. Dies wiederum führte zum ständigen reconnect. Also modbus1 deaktiviert und später deinstalliert. Jetzt läuft alles.

                                        Ich bedanke mich beim Ersteller der Anleitung und den Hilfeleistenden. Klasse arbeit hier. Hab wieder einiges gelernt. ;-)

                                        Raspi4 4GB
                                        IOBROKER
                                        EVCC

                                        wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M mr1burns

                                          @drurob
                                          Heureka...

                                          ich habs geschafft!
                                          2022-03-21 11_07_05-objects - raspberrypi.jpg

                                          Was hab ich seit dem gemacht. Ich hatte ja diese Fehlermeldungen. Da habe ich einfach mal die Netzwerkabel entfernt den Router neu gestartet. Zack Fehlermeldung weg aber immer reconnect.
                                          Mit dem QMod wieder getestet. Scheinbar Daten da.
                                          2022-03-21 11_00_30-QModMaster.jpg

                                          Also wieder auf Anfang. In der Anleitung vom Anfang war kein Haken bei Aliases gesetzt... also Haken raus. Daraufhin wieder Fehlermeldung... irgendwas mit ID. Weiss der Geier warum. Also Eingangsregister nochmal gecheckt. Komischerweise waren hier die adressen völlig falsch und mit minus. Also die Adressen wieder angepasst.
                                          Daten da... aber noch immer reconnect und der Abfrage intervall war ziemlich lang.
                                          Hier muss ich gestehen das ich mir das erst nicht erklären konnte aber ich hatte 2 Instances installiert und beide liefen parallel. Dies wiederum führte zum ständigen reconnect. Also modbus1 deaktiviert und später deinstalliert. Jetzt läuft alles.

                                          Ich bedanke mich beim Ersteller der Anleitung und den Hilfeleistenden. Klasse arbeit hier. Hab wieder einiges gelernt. ;-)

                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #154

                                          @mr1burns sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                          Also Eingangsregister nochmal gecheckt. Komischerweise waren hier die adressen völlig falsch und mit minus.

                                          Nich komisch sondern "normal" wenn der Haken bei "Nutze Aliase" entfernt wurde.

                                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          171

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe