Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Easee Wallbox mit iobroker

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.0k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Easee Wallbox mit iobroker

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
easeewallboxadapter
529 Posts 61 Posters 141.7k Views 54 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • C Creekhail

    Gleiches "Spiel" bei mir - ich habe auch auf EVCC umgestellt und betreibe damit zwei Easee-Boxen mit zwei E-Autos (Tavascan und Smart #3). EVCC regelt das problemlos - sofern Easee nicht gerade wieder offline geht ;-)

    D Offline
    D Offline
    denjo
    wrote on last edited by
    #511

    Hallo, ich habe mal eine frage zu der 22kw Wallboxen. Ich habe 2 Stück davon und möchte mir jetzt ein E-Auto zulegen, ist es überhaupt möglich die Wallboxen zu regeln also das sie nicht mit 22kw lädt sondern zb mit 10kw oder weniger? ich möchte nämlich so oft wie es geht nur mein Überschuss von meiner PV Anlage laden. In der App steht leider das mein Betreiber wer auch immer das ist nicht zulässt und wenn ich die objekte ändern passiert auch nichts.

    GarganoG 1 Reply Last reply
    0
    • D denjo

      Hallo, ich habe mal eine frage zu der 22kw Wallboxen. Ich habe 2 Stück davon und möchte mir jetzt ein E-Auto zulegen, ist es überhaupt möglich die Wallboxen zu regeln also das sie nicht mit 22kw lädt sondern zb mit 10kw oder weniger? ich möchte nämlich so oft wie es geht nur mein Überschuss von meiner PV Anlage laden. In der App steht leider das mein Betreiber wer auch immer das ist nicht zulässt und wenn ich die objekte ändern passiert auch nichts.

      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      wrote on last edited by Gargano
      #512

      @denjo Das geht mit dem Objekt : config.dynamicChargerCurrent im Easee Adapter
      Damit steuerst du den Strom in Ampere (nicht die Leistung)

      Darauf achten : nur die Objekte mit dynamic im Namen vertragen ein ständiges Wechseln der Werte, alle anderen werden auf die SD-Karte geschrieben. Die verträgt aber kein ständiges Schreiben.

      D 1 Reply Last reply
      0
      • GarganoG Gargano

        @denjo Das geht mit dem Objekt : config.dynamicChargerCurrent im Easee Adapter
        Damit steuerst du den Strom in Ampere (nicht die Leistung)

        Darauf achten : nur die Objekte mit dynamic im Namen vertragen ein ständiges Wechseln der Werte, alle anderen werden auf die SD-Karte geschrieben. Die verträgt aber kein ständiges Schreiben.

        D Offline
        D Offline
        denjo
        wrote on last edited by
        #513

        @gargano leider steht das bei mir, und wenn ich diese genannten wert ändere passiert nichts in der App? hast du das auch bei dir stehen?81973d10-c887-477a-bf4f-8a0fe15ac0ae-image.png

        GarganoG 1 Reply Last reply
        0
        • D denjo

          @gargano leider steht das bei mir, und wenn ich diese genannten wert ändere passiert nichts in der App? hast du das auch bei dir stehen?81973d10-c887-477a-bf4f-8a0fe15ac0ae-image.png

          GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          wrote on last edited by Gargano
          #514

          @denjo bei.mir steht das nicht drin. Frag mal den Support von Easee, warum das bei Dir steht. Der Support antwortet meistens ziemlich schnell.

          1 Reply Last reply
          0
          • Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            Global Moderator
            wrote on last edited by
            #515

            @denjo sagte in Easee Wallbox mit iobroker:

            In der App steht leider das mein Betreiber wer auch immer das ist nicht zulässt und wenn ich die objekte ändern passiert auch nichts.

            Du musst doch wissen wer Dein (Netz-)Betreiber ist. Schließlich hat Dein Elektriker bei dem die Wallboxen anmelden und genehmigen lassen müssen. In dem Zuge wird es vermutlich Vorgaben/Vorschriften gegeben haben. Das sollte aber aus den Genehmigungsunterlagen hervorgehen. Die Steuerbarkeit von großen Wallboxen kann durchaus eingeschränkt sein. Insbesondere, wenn man gleich 2 Stück von solchen Trümmern installieren lässt.

            Markus

            Bitte beachten:
            Hinweise für gute Forenbeiträge
            Maßnahmen zum Schutz des Forums

            D 1 Reply Last reply
            0
            • Samson71S Samson71

              @denjo sagte in Easee Wallbox mit iobroker:

              In der App steht leider das mein Betreiber wer auch immer das ist nicht zulässt und wenn ich die objekte ändern passiert auch nichts.

              Du musst doch wissen wer Dein (Netz-)Betreiber ist. Schließlich hat Dein Elektriker bei dem die Wallboxen anmelden und genehmigen lassen müssen. In dem Zuge wird es vermutlich Vorgaben/Vorschriften gegeben haben. Das sollte aber aus den Genehmigungsunterlagen hervorgehen. Die Steuerbarkeit von großen Wallboxen kann durchaus eingeschränkt sein. Insbesondere, wenn man gleich 2 Stück von solchen Trümmern installieren lässt.

              D Offline
              D Offline
              denjo
              wrote on last edited by
              #516

              @samson71 habe jetzt eine antwort von ease bekommen, der betreiber hat nichts mit mein netz betreiber zu tun zur info.

              mickemupM 1 Reply Last reply
              0
              • D denjo

                @samson71 habe jetzt eine antwort von ease bekommen, der betreiber hat nichts mit mein netz betreiber zu tun zur info.

                mickemupM Offline
                mickemupM Offline
                mickemup
                wrote on last edited by
                #517

                @denjo und was ist die Antwort.
                Weniger sollte ja eigentlich immer erlaubt sein.
                Die meisten Autos wollen einfach min 6A.

                D 2 Replies Last reply
                0
                • mickemupM mickemup

                  @denjo und was ist die Antwort.
                  Weniger sollte ja eigentlich immer erlaubt sein.
                  Die meisten Autos wollen einfach min 6A.

                  D Offline
                  D Offline
                  denjo
                  wrote on last edited by denjo
                  #518

                  @mickemup in den Haupt einstellungen in der app kann man den einstellen und muss den auf easee stellen. nun habe ich vollen zugriff.

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • mickemupM mickemup

                    @denjo und was ist die Antwort.
                    Weniger sollte ja eigentlich immer erlaubt sein.
                    Die meisten Autos wollen einfach min 6A.

                    D Offline
                    D Offline
                    denjo
                    wrote on last edited by
                    #519

                    @mickemup wieviel sekunden habt ihr im adapter eingestellt?

                    GarganoG 1 Reply Last reply
                    0
                    • D denjo

                      @mickemup wieviel sekunden habt ihr im adapter eingestellt?

                      GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      wrote on last edited by
                      #520

                      @denjo verschieden . Beim Laden 300, wenn nicht geladen wird 3600. Und SignalR aktiviert.

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • D Offline
                        D Offline
                        denjo
                        wrote on last edited by denjo
                        #521

                        @gargano wo änderst du die werte? ich finde kein object dazu.
                        und was darf man minimum einstellen?

                        GarganoG 1 Reply Last reply
                        0
                        • D denjo

                          @gargano wo änderst du die werte? ich finde kein object dazu.
                          und was darf man minimum einstellen?

                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          wrote on last edited by
                          #522

                          @denjo

                          Miniumum kannst Du rausfinden, wenn dann ein Fehlercode kommt.
                          30 war bei mir zu wenig, deshalb 300. Und wenn Du SignalR aktivierst, kommen die Werte bei Änderung sofort.

                          Unter system.adapter.easee.0 (Objektdaten: polltime) wird dies eingestellt, die Funktion siehe unten.
                          Aufgerufen wird es dann mit

                          await setIntervalEasee(3600);
                          
                          const idAdapterEasee = 'system.adapter.easee.0';
                          const idAdapterEaseeAlive = 'system.adapter.easee.0.alive';
                          
                          async function setIntervalEasee (thisInterval)
                          {
                              if (logging) log ('setIntervalEasee '+thisInterval,'warn');
                              extendObject(idAdapterEasee, {native: {polltime: thisInterval}}, async (err)=> { 
                                  if (err) {
                                      log('Error - conn.emit extendObject Easee '+idAdapterEasee+':' +err,'warn');
                                  } else {
                                      await setStateAsync(idAdapterEaseeAlive,true);
                                  }
                              });
                          }
                          
                          
                          D 1 Reply Last reply
                          0
                          • GarganoG Gargano

                            @denjo

                            Miniumum kannst Du rausfinden, wenn dann ein Fehlercode kommt.
                            30 war bei mir zu wenig, deshalb 300. Und wenn Du SignalR aktivierst, kommen die Werte bei Änderung sofort.

                            Unter system.adapter.easee.0 (Objektdaten: polltime) wird dies eingestellt, die Funktion siehe unten.
                            Aufgerufen wird es dann mit

                            await setIntervalEasee(3600);
                            
                            const idAdapterEasee = 'system.adapter.easee.0';
                            const idAdapterEaseeAlive = 'system.adapter.easee.0.alive';
                            
                            async function setIntervalEasee (thisInterval)
                            {
                                if (logging) log ('setIntervalEasee '+thisInterval,'warn');
                                extendObject(idAdapterEasee, {native: {polltime: thisInterval}}, async (err)=> { 
                                    if (err) {
                                        log('Error - conn.emit extendObject Easee '+idAdapterEasee+':' +err,'warn');
                                    } else {
                                        await setStateAsync(idAdapterEaseeAlive,true);
                                    }
                                });
                            }
                            
                            
                            D Offline
                            D Offline
                            denjo
                            wrote on last edited by
                            #523

                            @gargano ist das eine javascript? sorry bin da nicht so der profi drin.

                            GarganoG 1 Reply Last reply
                            0
                            • D denjo

                              @gargano ist das eine javascript? sorry bin da nicht so der profi drin.

                              GarganoG Offline
                              GarganoG Offline
                              Gargano
                              wrote on last edited by
                              #524

                              @denjo ja, ist js

                              D 1 Reply Last reply
                              0
                              • GarganoG Gargano

                                @denjo ja, ist js

                                D Offline
                                D Offline
                                denjo
                                wrote on last edited by
                                #525

                                @gargano also muss ich ein object erstellen "polltime" in system.adapter.easee.0 und dann das script kopieren und starten?

                                was ist aber das "await setIntervalEasee(3600);" ???

                                GarganoG 1 Reply Last reply
                                0
                                • K Karacho

                                  @denjo
                                  Hallo
                                  generell funktioniert der easee Adapter auch mit Überschussladen mit PV-Power-Control Adapter.
                                  Gruss
                                  Karacho

                                  D Offline
                                  D Offline
                                  denjo
                                  wrote on last edited by
                                  #526

                                  @karacho welche werte müssen da rein? 49405e4e-4297-46d6-bcfd-fb78c81c3465-image.png

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • D denjo

                                    @gargano also muss ich ein object erstellen "polltime" in system.adapter.easee.0 und dann das script kopieren und starten?

                                    was ist aber das "await setIntervalEasee(3600);" ???

                                    GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    wrote on last edited by
                                    #527

                                    @denjo dann schau Dir lieber evcc an.

                                    D 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • GarganoG Offline
                                      GarganoG Offline
                                      Gargano
                                      wrote on last edited by Gargano
                                      #528

                                      @denjo sorry, der pv control Adapter ist 3 Jahre alt.

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • GarganoG Gargano

                                        @denjo dann schau Dir lieber evcc an.

                                        D Offline
                                        D Offline
                                        denjo
                                        wrote on last edited by
                                        #529

                                        @gargano ja sieht alles ja ganz geil aus, nur leider habe ich den modbus Port schon mit iobroker bzw den sun2000 Adapter schon belegt.

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        Reply
                                        • Reply as topic
                                        Log in to reply
                                        • Oldest to Newest
                                        • Newest to Oldest
                                        • Most Votes


                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate
                                        FAQ Cloud / IOT
                                        HowTo: Node.js-Update
                                        HowTo: Backup/Restore
                                        Downloads
                                        BLOG

                                        782

                                        Online

                                        32.6k

                                        Users

                                        82.3k

                                        Topics

                                        1.3m

                                        Posts
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                        ioBroker Community 2014-2025
                                        logo
                                        • Login

                                        • Don't have an account? Register

                                        • Login or register to search.
                                        • First post
                                          Last post
                                        0
                                        • Home
                                        • Recent
                                        • Tags
                                        • Unread 0
                                        • Categories
                                        • Unreplied
                                        • Popular
                                        • GitHub
                                        • Docu
                                        • Hilfe