NEWS
[Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
-
@humidor hast du die beiden noch bei Eingangsregister eingetragen? Wie im anderen Thema.
Edit: jetzt am PC. Sehe das die im Holding eingetragen sind.
Ich antworte jetzt hier damit wir nicht zweigleisig Fahren was ich ungünstig finde.
Poste mal ein Bild von den aktuellen Register Einstellungen.
Hast du die beiden Register mal gelöscht um zu sehen ob es noch immer Error gibt?
-
@wendy2702 wenn alles leer ist, ist der Adapter Gelb (passt), Objekte sind bis auf Info leer
Log öffent /schließt den Socket, macht sonst nichts (debug)modbus.1 2021-02-13 15:31:36.550 debug (21337) Closing client on purpose. modbus.1 2021-02-13 15:31:35.550 debug (21337) Cleaning up request fifo. modbus.1 2021-02-13 15:31:35.550 debug (21337) Socket closed with error modbus.1 2021-02-13 15:31:35.374 info (21337) Disconnected from slave 192.168.0.98 modbus.1 2021-02-13 15:31:35.373 debug (21337) Closing client on purpose. modbus.1 2021-02-13 15:31:35.373 info (21337) Connected to slave 192.168.0.98
importiere ich die Settings in Holding Registers:
modbus.1 2021-02-13 15:34:11.228 debug (21615) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.1 modbus.1 2021-02-13 15:34:11.228 info (21615) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}] modbus.1 2021-02-13 15:33:56.780 debug (21615) Closing client on purpose. modbus.1 2021-02-13 15:33:55.778 debug (21615) Cleaning up request fifo. modbus.1 2021-02-13 15:33:55.778 debug (21615) Socket closed with error modbus.1 2021-02-13 15:33:55.710 info (21615) Disconnected from slave 192.168.0.98 modbus.1 2021-02-13 15:33:55.709 debug (21615) Closing client on purpose. modbus.1 2021-02-13 15:33:55.659 warn (21615) Poll error count: 7 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.1 2021-02-13 15:33:55.658 debug (21615) Received pdu describes an error. modbus.1 2021-02-13 15:33:55.533 debug (21615) Poll holdingRegs DevID(1) address 40100 - 71 bytes modbus.1 2021-02-13 15:33:55.385 debug (21615) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes modbus.1 2021-02-13 15:33:55.385 debug (21615) Poll device 1 modbus.1 2021-02-13 15:33:55.384 info (21615) Connected to slave 192.168.0.98
die 40100 bleiben leer, es wird nicht gepollt:
nehme ich die 40100 aus der Instanz raus:
modbus.1 2021-02-13 15:38:38.887 debug (21828) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes modbus.1 2021-02-13 15:38:38.886 debug (21828) Poll device 1 modbus.1 2021-02-13 15:38:37.721 debug (21828) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes modbus.1 2021-02-13 15:38:37.720 debug (21828) Poll device 1 modbus.1 2021-02-13 15:38:36.633 debug (21828) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes modbus.1 2021-02-13 15:38:36.633 debug (21828) Poll device 1 modbus.1 2021-02-13 15:38:35.468 debug (21828) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes modbus.1 2021-02-13 15:38:35.468 debug (21828) Poll device 1 modbus.1 2021-02-13 15:38:34.296 debug (21828) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes modbus.1 2021-02-13 15:38:34.296 debug (21828) Poll device 1 modbus.1 2021-02-13 15:38:33.206 debug (21828) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
schaut aus wie wenn es ohne Fehler läuft.dh ab 40100 stimmt was nicht.
-
@humidor Oha, du hast noch editiert.
Dann musst du mal in der Anleitung passend zu deiner Firmware schauen ob es diese Register gibt und wie die Einstellungen sind.
-
@wendy2702 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
@humidor Oha, du hast noch editiert.
Dann musst du mal in der Anleitung passend zu deiner Firmware schauen ob es diese Register gibt und wie die Einstellungen sind.
ich glaub ja viel, aber nicht dass es spezifisch zu meiner FW eine Doku gibt...
sollte das diese sein?
ich denke eher, dass es an den Werten liegt, wo es keine HW gibt, ich habe keinen SW-Gridmeter
-
@humidor Also bei SMA gab es zu Beginn der Modbus Einführung verschiedene Register für Verschiedene WRs.
Gibt es denn zu deinem WR eine MODBUS Beschreibung?
Bei SMA ist es so, wie du im EXCEL sehen kannst, das auch immer die SW Version mit angegeben ist.
-
@humidor sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
@wendy2702 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
@humidor Oha, du hast noch editiert.
Dann musst du mal in der Anleitung passend zu deiner Firmware schauen ob es diese Register gibt und wie die Einstellungen sind.
ich glaub ja viel, aber nicht dass es spezifisch zu meiner FW eine Doku gibt...
sollte das diese sein?
ich denke eher, dass es an den Werten liegt, wo es keine HW gibt, ich habe keinen SW-Gridmeter
40100 ist DC Leistung, dafür braucht es keine weitere HW. Die sollte der WR schon selber kennen da an Ihm die Module angeschlossen sind. Du bekommst ja auch Werte für DC Strom und Spannung.
-
1 40190 M_AC_Current AC Current (sum of active phases) A uint16be 1 1 0 value true false 1 40194 M_AC_Current_S F AC Current Scale Factor SF int16be 1 1 0 value true false 1 40206 M_AC_Power Total Real Power (sum of active phases) W int16be 1 1 0 value true false 1 40210 M_AC_Power_SF AC Real Power Scale Factor SF int16be 1 1 0 value true false 1 40226 M_Exported Total Exported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 value true false 1 40234 M_Imported Total Imported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 value true false 1 40242 M_Energy_W_SF Real Energy Scale Factor SF int16be 1 1 0 value true false
ab diesen Werten verursacht es bei mir Fehler, ich erkenne eine Beziehung zu einem Gridmeter (den es bei mir nicht gibt).
sonst funktionierts!
jetzt noch die JS Umrechnung verstehen... wohin der Wert geschrieben wird
wo findet sich denn das: Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell
kann es sein, dass das JS-Script nicht läuft (habs gestartet...) ??
-
@humidor sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
ab diesen Werten verursacht es bei mir Fehler, ich erkenne eine Beziehung zu einem Gridmeter (den es bei mir nicht gibt).
Da stimme ich dir zu. Das kann der WR nicht wissen.
@humidor sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
sonst funktionierts!
Auch mit 40100 ?
@humidor sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
wo findet sich denn das: Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell
Du hast jetzt im Ordner Javascript.0 einen Unterordner "Solar/Wechselrichter". Darin sollte der DP sein.
So in etwa:
-
@wendy2702 ja bis 40107
und auch der Wert ist da !!!
-
@humidor Sehr schön.
Dann kannst du dich ja jetzt mit Visualisierung und/oder Statistiken beschäftigen
Nebenbei, hast du einen Speicher?
-
@wendy2702 kein Speicher, am Raspi4 läuft alles auf einer SSD
bin noch offen was die End-HW wird, Syno hat mir zu wenig Power und mein kann keine Docker. -
@humidor sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
kein Speicher, am Raspi4 läuft alles auf einer SSD
Batteriespeicher an der PV
-
@homoran neee, hab noch keinen, kommt aber!
Frage: JS quietscht bei suncalc, woher kommt das?
var suncalc = require('suncalc'),
-
@humidor Trage mal im Javascript Adapter bei zusätzliche Module: "suncalc" ein
-
@humidor ich höre nichts quietschen
@wendy2702 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
Trage mal im Javascript Adapter bei zusätzliche Module: "suncalc" ein
ist in js drin.
-
@homoran @wendy2702
klappt noch nicht?
@Homoran diese rote schleuder Bremsspur...da quietschts
habs zumindes schon geschafft die Zeit in Grafana rein zu bringen
-
@humidor sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
@Homoran diese rote schleuder Bremsspur...da quietschts
jetzt hör ich es auch!
ignorieren!
-
@humidor Achso, stör dich nicht an der Linie.
Die Berechnung hat ja funktioniert wie man am Azimut sieht.
-
@wendy2702 für was sind die anderen Werte?
-
Naja,
einer wird in dem Grafana View verwendet damit du den Sonnenstand in einer Grafik sehen kannst im Vergleich zur PV Produktion.
Der dritte Wert ist eine Art Prognose was du ungefähr an Leistung erzeugen kannst. Dafür muss du aber am Anfang vom Script paar Daten eingeben.
var modtilt = 30; //Dachneigung in Grad (Solar panel's tilt angle) var modazi = 315; //Ausrichtung des Hauses in Grad zB SSW (Solar panel's azimut) var modsufrace = 121.0; //Paneloberfläche in m2 (Solar panel's surface in sq. meters) var modeff = 0.211; //Annäherung an Panel-Wirkungsgrad zB 18 Prozent (modules efficiency correction)