NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill lĂ€uft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • MonatsrĂŒckblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.4k

[Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
solaredgemodbusgrafana
606 BeitrÀge 91 Kommentatoren 207.8k Aufrufe 99 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • wendy2702W wendy2702

    @hennerich Danke fĂŒr deine BemĂŒhungen.

    Der Reset um 0Uhr kommt bei mir von den WRs. Das macht SMA automatisch mit dem Tageswert um den fĂŒr den nĂ€chsten Tag wieder bei „0“ starten zu lassen.

    Ich habe bei SMA in diesem Register den Tagesertrag bis 0Uhr stehen:

    F7375E54-8BA5-47C1-B570-EFDD84EF2D0E.jpeg

    Gibt es auch als kWh register welcher auch um 0Uhr zurĂŒck gesetzt wird.

    Jetzt verstehe ich das in Grafana so das der letzte Wert um 1 Uhr erfasst wird. Da ist er aber schon wieder auf „0“ gesetzt.

    Ich mĂŒsste also wissen wie ich Grafana dazu bewegen kann den letzten Wert des Tages um zum Beispiel 23:30Uhr zu erfassen.

    Ich habe aber mal versucht dein Blockly an mein System anzupassen. Mal sehen was morgen Abend dann im Graph angezeigt wird.

    Aber eigentlich ist es bei mir nicht notwendig den Tageswert extra zu berechnen da ich diesen ja aus dem WR auslesen kann.

    Schöner wÀre es wenn ich diesen direkt in Grafana verwenden könnte.

    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    #50

    @hennerich danke fĂŒr deine AusfĂŒhrungen, das macht es viel einfacher !!
    dennoch habe ich ein Problem mit meiner Modbus Instanz.
    Weißt du hier Rat?

    modbus.1	2021-02-13 13:04:30.885	debug	(17835) system.adapter.admin.0: logging true
    modbus.1	2021-02-13 13:04:16.096	debug	(17835) Closing client on purpose.
    modbus.1	2021-02-13 13:04:15.094	debug	(17835) Cleaning up request fifo.
    modbus.1	2021-02-13 13:04:15.092	debug	(17835) Socket closed with error
    modbus.1	2021-02-13 13:04:14.978	info	(17835) Disconnected from slave 192.168.0.98
    modbus.1	2021-02-13 13:04:14.978	debug	(17835) Closing client on purpose.
    modbus.1	2021-02-13 13:04:14.927	warn	(17835) Poll error count: 12 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
    modbus.1	2021-02-13 13:04:14.926	debug	(17835) Received pdu describes an error.
    modbus.1	2021-02-13 13:04:14.874	debug	(17835) Poll holdingRegs DevID(1) address 40100 - 71 bytes
    modbus.1	2021-02-13 13:04:14.694	debug	(17835) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
    modbus.1	2021-02-13 13:04:14.694	debug	(17835) Poll device 1
    modbus.1	2021-02-13 13:04:14.693	info	(17835) Connected to slave 192.168.0.98
    

    Ist ein Holding Register hier falsch? Ich vermute, dass ich die akt. FW am SE17k habe.
    Danke! (deine Register 1:1 bei mir eingetragen)
    Bildschirmfoto 2021-02-13 um 13.06.55.png

    BG

    wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HumidorH Humidor

      @hennerich danke fĂŒr deine AusfĂŒhrungen, das macht es viel einfacher !!
      dennoch habe ich ein Problem mit meiner Modbus Instanz.
      Weißt du hier Rat?

      modbus.1	2021-02-13 13:04:30.885	debug	(17835) system.adapter.admin.0: logging true
      modbus.1	2021-02-13 13:04:16.096	debug	(17835) Closing client on purpose.
      modbus.1	2021-02-13 13:04:15.094	debug	(17835) Cleaning up request fifo.
      modbus.1	2021-02-13 13:04:15.092	debug	(17835) Socket closed with error
      modbus.1	2021-02-13 13:04:14.978	info	(17835) Disconnected from slave 192.168.0.98
      modbus.1	2021-02-13 13:04:14.978	debug	(17835) Closing client on purpose.
      modbus.1	2021-02-13 13:04:14.927	warn	(17835) Poll error count: 12 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
      modbus.1	2021-02-13 13:04:14.926	debug	(17835) Received pdu describes an error.
      modbus.1	2021-02-13 13:04:14.874	debug	(17835) Poll holdingRegs DevID(1) address 40100 - 71 bytes
      modbus.1	2021-02-13 13:04:14.694	debug	(17835) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
      modbus.1	2021-02-13 13:04:14.694	debug	(17835) Poll device 1
      modbus.1	2021-02-13 13:04:14.693	info	(17835) Connected to slave 192.168.0.98
      

      Ist ein Holding Register hier falsch? Ich vermute, dass ich die akt. FW am SE17k habe.
      Danke! (deine Register 1:1 bei mir eingetragen)
      Bildschirmfoto 2021-02-13 um 13.06.55.png

      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
      #51

      @humidor hast du die beiden noch bei Eingangsregister eingetragen? Wie im anderen Thema.

      Edit: jetzt am PC. Sehe das die im Holding eingetragen sind.

      Ich antworte jetzt hier damit wir nicht zweigleisig Fahren was ich ungĂŒnstig finde.

      Poste mal ein Bild von den aktuellen Register Einstellungen.

      Hast du die beiden Register mal gelöscht um zu sehen ob es noch immer Error gibt?

      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • wendy2702W wendy2702

        @humidor hast du die beiden noch bei Eingangsregister eingetragen? Wie im anderen Thema.

        Edit: jetzt am PC. Sehe das die im Holding eingetragen sind.

        Ich antworte jetzt hier damit wir nicht zweigleisig Fahren was ich ungĂŒnstig finde.

        Poste mal ein Bild von den aktuellen Register Einstellungen.

        Hast du die beiden Register mal gelöscht um zu sehen ob es noch immer Error gibt?

        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
        #52

        @wendy2702 wenn alles leer ist, ist der Adapter Gelb (passt), Objekte sind bis auf Info leer
        Log öffent /schließt den Socket, macht sonst nichts (debug)

        modbus.1	2021-02-13 15:31:36.550	debug	(21337) Closing client on purpose.
        modbus.1	2021-02-13 15:31:35.550	debug	(21337) Cleaning up request fifo.
        modbus.1	2021-02-13 15:31:35.550	debug	(21337) Socket closed with error
        modbus.1	2021-02-13 15:31:35.374	info	(21337) Disconnected from slave 192.168.0.98
        modbus.1	2021-02-13 15:31:35.373	debug	(21337) Closing client on purpose.
        modbus.1	2021-02-13 15:31:35.373	info	(21337) Connected to slave 192.168.0.98
        

        importiere ich die Settings in Holding Registers:
        Bildschirmfoto 2021-02-13 um 15.33.09.png

        modbus.1	2021-02-13 15:34:11.228	debug	(21615) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.1
        modbus.1	2021-02-13 15:34:11.228	info	(21615) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
        modbus.1	2021-02-13 15:33:56.780	debug	(21615) Closing client on purpose.
        modbus.1	2021-02-13 15:33:55.778	debug	(21615) Cleaning up request fifo.
        modbus.1	2021-02-13 15:33:55.778	debug	(21615) Socket closed with error
        modbus.1	2021-02-13 15:33:55.710	info	(21615) Disconnected from slave 192.168.0.98
        modbus.1	2021-02-13 15:33:55.709	debug	(21615) Closing client on purpose.
        modbus.1	2021-02-13 15:33:55.659	warn	(21615) Poll error count: 7 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
        modbus.1	2021-02-13 15:33:55.658	debug	(21615) Received pdu describes an error.
        modbus.1	2021-02-13 15:33:55.533	debug	(21615) Poll holdingRegs DevID(1) address 40100 - 71 bytes
        modbus.1	2021-02-13 15:33:55.385	debug	(21615) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
        modbus.1	2021-02-13 15:33:55.385	debug	(21615) Poll device 1
        modbus.1	2021-02-13 15:33:55.384	info	(21615) Connected to slave 192.168.0.98
        

        Bildschirmfoto 2021-02-13 um 15.34.41.png

        die 40100 bleiben leer, es wird nicht gepollt:
        Bildschirmfoto 2021-02-13 um 15.35.30.png

        nehme ich die 40100 aus der Instanz raus:

        modbus.1	2021-02-13 15:38:38.887	debug	(21828) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
        modbus.1	2021-02-13 15:38:38.886	debug	(21828) Poll device 1
        modbus.1	2021-02-13 15:38:37.721	debug	(21828) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
        modbus.1	2021-02-13 15:38:37.720	debug	(21828) Poll device 1
        modbus.1	2021-02-13 15:38:36.633	debug	(21828) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
        modbus.1	2021-02-13 15:38:36.633	debug	(21828) Poll device 1
        modbus.1	2021-02-13 15:38:35.468	debug	(21828) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
        modbus.1	2021-02-13 15:38:35.468	debug	(21828) Poll device 1
        modbus.1	2021-02-13 15:38:34.296	debug	(21828) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
        modbus.1	2021-02-13 15:38:34.296	debug	(21828) Poll device 1
        modbus.1	2021-02-13 15:38:33.206	debug	(21828) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
        

        Bildschirmfoto 2021-02-13 um 15.39.01.png
        schaut aus wie wenn es ohne Fehler lÀuft.

        dh ab 40100 stimmt was nicht.

        BG

        wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HumidorH Humidor

          @wendy2702 wenn alles leer ist, ist der Adapter Gelb (passt), Objekte sind bis auf Info leer
          Log öffent /schließt den Socket, macht sonst nichts (debug)

          modbus.1	2021-02-13 15:31:36.550	debug	(21337) Closing client on purpose.
          modbus.1	2021-02-13 15:31:35.550	debug	(21337) Cleaning up request fifo.
          modbus.1	2021-02-13 15:31:35.550	debug	(21337) Socket closed with error
          modbus.1	2021-02-13 15:31:35.374	info	(21337) Disconnected from slave 192.168.0.98
          modbus.1	2021-02-13 15:31:35.373	debug	(21337) Closing client on purpose.
          modbus.1	2021-02-13 15:31:35.373	info	(21337) Connected to slave 192.168.0.98
          

          importiere ich die Settings in Holding Registers:
          Bildschirmfoto 2021-02-13 um 15.33.09.png

          modbus.1	2021-02-13 15:34:11.228	debug	(21615) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.1
          modbus.1	2021-02-13 15:34:11.228	info	(21615) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
          modbus.1	2021-02-13 15:33:56.780	debug	(21615) Closing client on purpose.
          modbus.1	2021-02-13 15:33:55.778	debug	(21615) Cleaning up request fifo.
          modbus.1	2021-02-13 15:33:55.778	debug	(21615) Socket closed with error
          modbus.1	2021-02-13 15:33:55.710	info	(21615) Disconnected from slave 192.168.0.98
          modbus.1	2021-02-13 15:33:55.709	debug	(21615) Closing client on purpose.
          modbus.1	2021-02-13 15:33:55.659	warn	(21615) Poll error count: 7 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          modbus.1	2021-02-13 15:33:55.658	debug	(21615) Received pdu describes an error.
          modbus.1	2021-02-13 15:33:55.533	debug	(21615) Poll holdingRegs DevID(1) address 40100 - 71 bytes
          modbus.1	2021-02-13 15:33:55.385	debug	(21615) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
          modbus.1	2021-02-13 15:33:55.385	debug	(21615) Poll device 1
          modbus.1	2021-02-13 15:33:55.384	info	(21615) Connected to slave 192.168.0.98
          

          Bildschirmfoto 2021-02-13 um 15.34.41.png

          die 40100 bleiben leer, es wird nicht gepollt:
          Bildschirmfoto 2021-02-13 um 15.35.30.png

          nehme ich die 40100 aus der Instanz raus:

          modbus.1	2021-02-13 15:38:38.887	debug	(21828) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
          modbus.1	2021-02-13 15:38:38.886	debug	(21828) Poll device 1
          modbus.1	2021-02-13 15:38:37.721	debug	(21828) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
          modbus.1	2021-02-13 15:38:37.720	debug	(21828) Poll device 1
          modbus.1	2021-02-13 15:38:36.633	debug	(21828) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
          modbus.1	2021-02-13 15:38:36.633	debug	(21828) Poll device 1
          modbus.1	2021-02-13 15:38:35.468	debug	(21828) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
          modbus.1	2021-02-13 15:38:35.468	debug	(21828) Poll device 1
          modbus.1	2021-02-13 15:38:34.296	debug	(21828) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
          modbus.1	2021-02-13 15:38:34.296	debug	(21828) Poll device 1
          modbus.1	2021-02-13 15:38:33.206	debug	(21828) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
          

          Bildschirmfoto 2021-02-13 um 15.39.01.png
          schaut aus wie wenn es ohne Fehler lÀuft.

          dh ab 40100 stimmt was nicht.

          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
          #53

          @humidor Oha, du hast noch editiert.

          Dann musst du mal in der Anleitung passend zu deiner Firmware schauen ob es diese Register gibt und wie die Einstellungen sind.

          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • wendy2702W wendy2702

            @humidor Oha, du hast noch editiert.

            Dann musst du mal in der Anleitung passend zu deiner Firmware schauen ob es diese Register gibt und wie die Einstellungen sind.

            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            schrieb am zuletzt editiert von Humidor
            #54

            @wendy2702 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

            @humidor Oha, du hast noch editiert.

            Dann musst du mal in der Anleitung passend zu deiner Firmware schauen ob es diese Register gibt und wie die Einstellungen sind.

            ich glaub ja viel, aber nicht dass es spezifisch zu meiner FW eine Doku gibt...
            sollte das diese sein?
            Bildschirmfoto 2021-02-13 um 15.51.02.png

            ich denke eher, dass es an den Werten liegt, wo es keine HW gibt, ich habe keinen SW-Gridmeter

            BG

            wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • HumidorH Humidor

              @wendy2702 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

              @humidor Oha, du hast noch editiert.

              Dann musst du mal in der Anleitung passend zu deiner Firmware schauen ob es diese Register gibt und wie die Einstellungen sind.

              ich glaub ja viel, aber nicht dass es spezifisch zu meiner FW eine Doku gibt...
              sollte das diese sein?
              Bildschirmfoto 2021-02-13 um 15.51.02.png

              ich denke eher, dass es an den Werten liegt, wo es keine HW gibt, ich habe keinen SW-Gridmeter

              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              schrieb am zuletzt editiert von
              #55

              @humidor Also bei SMA gab es zu Beginn der Modbus EinfĂŒhrung verschiedene Register fĂŒr Verschiedene WRs.

              Gibt es denn zu deinem WR eine MODBUS Beschreibung?

              Bei SMA ist es so, wie du im EXCEL sehen kannst, das auch immer die SW Version mit angegeben ist.

              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HumidorH Humidor

                @wendy2702 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                @humidor Oha, du hast noch editiert.

                Dann musst du mal in der Anleitung passend zu deiner Firmware schauen ob es diese Register gibt und wie die Einstellungen sind.

                ich glaub ja viel, aber nicht dass es spezifisch zu meiner FW eine Doku gibt...
                sollte das diese sein?
                Bildschirmfoto 2021-02-13 um 15.51.02.png

                ich denke eher, dass es an den Werten liegt, wo es keine HW gibt, ich habe keinen SW-Gridmeter

                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                schrieb am zuletzt editiert von
                #56

                @humidor sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                @wendy2702 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                @humidor Oha, du hast noch editiert.

                Dann musst du mal in der Anleitung passend zu deiner Firmware schauen ob es diese Register gibt und wie die Einstellungen sind.

                ich glaub ja viel, aber nicht dass es spezifisch zu meiner FW eine Doku gibt...
                sollte das diese sein?
                Bildschirmfoto 2021-02-13 um 15.51.02.png

                ich denke eher, dass es an den Werten liegt, wo es keine HW gibt, ich habe keinen SW-Gridmeter

                40100 ist DC Leistung, dafĂŒr braucht es keine weitere HW. Die sollte der WR schon selber kennen da an Ihm die Module angeschlossen sind. Du bekommst ja auch Werte fĂŒr DC Strom und Spannung.

                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • wendy2702W wendy2702

                  @humidor sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                  @wendy2702 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                  @humidor Oha, du hast noch editiert.

                  Dann musst du mal in der Anleitung passend zu deiner Firmware schauen ob es diese Register gibt und wie die Einstellungen sind.

                  ich glaub ja viel, aber nicht dass es spezifisch zu meiner FW eine Doku gibt...
                  sollte das diese sein?
                  Bildschirmfoto 2021-02-13 um 15.51.02.png

                  ich denke eher, dass es an den Werten liegt, wo es keine HW gibt, ich habe keinen SW-Gridmeter

                  40100 ist DC Leistung, dafĂŒr braucht es keine weitere HW. Die sollte der WR schon selber kennen da an Ihm die Module angeschlossen sind. Du bekommst ja auch Werte fĂŒr DC Strom und Spannung.

                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                  #57

                  @wendy2702

                  1	40190	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	uint16be	1	1	0	value		true	false	
                  1	40194	M_AC_Current_S F	AC Current Scale Factor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false	
                  1	40206	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0	value		true	false	
                  1	40210	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false	
                  1	40226	M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	value		true	false	
                  1	40234	M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	value		true	false	
                  1	40242	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false
                  

                  ab diesen Werten verursacht es bei mir Fehler, ich erkenne eine Beziehung zu einem Gridmeter (den es bei mir nicht gibt).

                  sonst funktionierts! 😁

                  jetzt noch die JS Umrechnung verstehen... wohin der Wert geschrieben wird :thinking_face:
                  wo findet sich denn das: Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell
                  kann es sein, dass das JS-Script nicht lÀuft (habs gestartet...) ??
                  Bildschirmfoto 2021-02-13 um 16.07.25.png

                  BG

                  wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HumidorH Humidor

                    @wendy2702

                    1	40190	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	uint16be	1	1	0	value		true	false	
                    1	40194	M_AC_Current_S F	AC Current Scale Factor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false	
                    1	40206	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0	value		true	false	
                    1	40210	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false	
                    1	40226	M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	value		true	false	
                    1	40234	M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	value		true	false	
                    1	40242	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false
                    

                    ab diesen Werten verursacht es bei mir Fehler, ich erkenne eine Beziehung zu einem Gridmeter (den es bei mir nicht gibt).

                    sonst funktionierts! 😁

                    jetzt noch die JS Umrechnung verstehen... wohin der Wert geschrieben wird :thinking_face:
                    wo findet sich denn das: Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell
                    kann es sein, dass das JS-Script nicht lÀuft (habs gestartet...) ??
                    Bildschirmfoto 2021-02-13 um 16.07.25.png

                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                    #58

                    @humidor sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                    ab diesen Werten verursacht es bei mir Fehler, ich erkenne eine Beziehung zu einem Gridmeter (den es bei mir nicht gibt).

                    Da stimme ich dir zu. Das kann der WR nicht wissen.

                    @humidor sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                    sonst funktionierts!

                    Auch mit 40100 ?

                    @humidor sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                    wo findet sich denn das: Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell

                    Du hast jetzt im Ordner Javascript.0 einen Unterordner "Solar/Wechselrichter". Darin sollte der DP sein.

                    So in etwa:

                    98dbacd2-7aae-4282-8fa5-e5ac1fdaf5ee-image.png

                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • wendy2702W wendy2702

                      @humidor sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                      ab diesen Werten verursacht es bei mir Fehler, ich erkenne eine Beziehung zu einem Gridmeter (den es bei mir nicht gibt).

                      Da stimme ich dir zu. Das kann der WR nicht wissen.

                      @humidor sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                      sonst funktionierts!

                      Auch mit 40100 ?

                      @humidor sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                      wo findet sich denn das: Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell

                      Du hast jetzt im Ordner Javascript.0 einen Unterordner "Solar/Wechselrichter". Darin sollte der DP sein.

                      So in etwa:

                      98dbacd2-7aae-4282-8fa5-e5ac1fdaf5ee-image.png

                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #59

                      @wendy2702 ja bis 40107
                      Bildschirmfoto 2021-02-13 um 16.13.54.png
                      :+1: :grin: :left-facing_fist:

                      und auch der Wert ist da !!! 😁
                      Bildschirmfoto 2021-02-13 um 16.15.16.png

                      BG

                      wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HumidorH Humidor

                        @wendy2702 ja bis 40107
                        Bildschirmfoto 2021-02-13 um 16.13.54.png
                        :+1: :grin: :left-facing_fist:

                        und auch der Wert ist da !!! 😁
                        Bildschirmfoto 2021-02-13 um 16.15.16.png

                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #60

                        @humidor Sehr schön.

                        Dann kannst du dich ja jetzt mit Visualisierung und/oder Statistiken beschÀftigen ;-)

                        Nebenbei, hast du einen Speicher?

                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • wendy2702W wendy2702

                          @humidor Sehr schön.

                          Dann kannst du dich ja jetzt mit Visualisierung und/oder Statistiken beschÀftigen ;-)

                          Nebenbei, hast du einen Speicher?

                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #61

                          @wendy2702 kein Speicher, am Raspi4 lÀuft alles auf einer SSD
                          bin noch offen was die End-HW wird, Syno hat mir zu wenig Power und mein kann keine Docker.

                          BG

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HumidorH Humidor

                            @wendy2702 kein Speicher, am Raspi4 lÀuft alles auf einer SSD
                            bin noch offen was die End-HW wird, Syno hat mir zu wenig Power und mein kann keine Docker.

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #62

                            @humidor sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                            kein Speicher, am Raspi4 lÀuft alles auf einer SSD

                            Batteriespeicher an der PV

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch fĂŒr andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @humidor sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                              kein Speicher, am Raspi4 lÀuft alles auf einer SSD

                              Batteriespeicher an der PV

                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #63

                              @homoran :joy: neee, hab noch keinen, kommt aber!

                              Frage: JS quietscht bei suncalc, woher kommt das?

                              var suncalc = require('suncalc'),
                              

                              BG

                              wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • HumidorH Humidor

                                @homoran :joy: neee, hab noch keinen, kommt aber!

                                Frage: JS quietscht bei suncalc, woher kommt das?

                                var suncalc = require('suncalc'),
                                
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #64

                                @humidor Trage mal im Javascript Adapter bei zusÀtzliche Module: "suncalc" ein

                                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HumidorH Humidor

                                  @homoran :joy: neee, hab noch keinen, kommt aber!

                                  Frage: JS quietscht bei suncalc, woher kommt das?

                                  var suncalc = require('suncalc'),
                                  
                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #65

                                  @humidor ich höre nichts quietschen ;-)

                                  @wendy2702 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                  Trage mal im Javascript Adapter bei zusÀtzliche Module: "suncalc" ein

                                  ist in js drin.

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch fĂŒr andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @humidor ich höre nichts quietschen ;-)

                                    @wendy2702 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                    Trage mal im Javascript Adapter bei zusÀtzliche Module: "suncalc" ein

                                    ist in js drin.

                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                                    #66

                                    @homoran @wendy2702
                                    klappt noch nicht?
                                    Bildschirmfoto 2021-02-13 um 16.35.30.png Bildschirmfoto 2021-02-13 um 16.36.40.png
                                    @Homoran diese rote schleuder Bremsspur...da quietschts :innocent:
                                    Bildschirmfoto 2021-02-13 um 16.38.33.png

                                    habs zumindes schon geschafft die Zeit in Grafana rein zu bringen :blush:
                                    Bildschirmfoto 2021-02-13 um 16.42.50.png

                                    BG

                                    HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • HumidorH Humidor

                                      @homoran @wendy2702
                                      klappt noch nicht?
                                      Bildschirmfoto 2021-02-13 um 16.35.30.png Bildschirmfoto 2021-02-13 um 16.36.40.png
                                      @Homoran diese rote schleuder Bremsspur...da quietschts :innocent:
                                      Bildschirmfoto 2021-02-13 um 16.38.33.png

                                      habs zumindes schon geschafft die Zeit in Grafana rein zu bringen :blush:
                                      Bildschirmfoto 2021-02-13 um 16.42.50.png

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #67

                                      @humidor sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                      @Homoran diese rote schleuder Bremsspur...da quietschts

                                      jetzt hör ich es auch!

                                      ignorieren!

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch fĂŒr andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HumidorH Humidor

                                        @homoran @wendy2702
                                        klappt noch nicht?
                                        Bildschirmfoto 2021-02-13 um 16.35.30.png Bildschirmfoto 2021-02-13 um 16.36.40.png
                                        @Homoran diese rote schleuder Bremsspur...da quietschts :innocent:
                                        Bildschirmfoto 2021-02-13 um 16.38.33.png

                                        habs zumindes schon geschafft die Zeit in Grafana rein zu bringen :blush:
                                        Bildschirmfoto 2021-02-13 um 16.42.50.png

                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #68

                                        @humidor Achso, stör dich nicht an der Linie.

                                        Die Berechnung hat ja funktioniert wie man am Azimut sieht.

                                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • wendy2702W wendy2702

                                          @humidor Achso, stör dich nicht an der Linie.

                                          Die Berechnung hat ja funktioniert wie man am Azimut sieht.

                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #69

                                          @wendy2702 fĂŒr was sind die anderen Werte?

                                          BG

                                          wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          603

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          BeitrÀge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe