Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

[Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
solaredgemodbusgrafana
606 Beiträge 91 Kommentatoren 207.6k Aufrufe 99 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T TJ1973

    @hennerich Hallo, sehr schöne Doku. Ich lese das auch seit einiger Zeit so aus. Leider habe ich 2 WR als Master-Slave und schaffe es einfach nicht an die summierten Daten zu kommen. WR1 ist kein Problem aber WR2 kann ich nicht finden. Es muss die Daten geben, bei Solaredge tauchen sie ja auch auf. aber im Modbus Adapter finde ich die richtige Nummer nicht. Batteriedaten habe ich gefunden (102853, 37, 55) aber beim WR2 scheitere ich. Der wäre aber für den Eigenverbrauch wichtig. Hast Du eine Idee?

    H Offline
    H Offline
    hennerich
    schrieb am zuletzt editiert von
    #42

    @tj1973
    Puhh, du kannst Fragen stellen. Ich hatte mich ja auch erst in den letzten Monaten da reingefuchst und eben für mich und die Welt mal aufgeschrieben, was ich dabei gelernt habe.
    Ohne, dass ich da was zum testen hab, kann ich da vermutlich nicht unterstützen.

    Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
    Tutorial SolarEdge Integration via ModBus

    T 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • H hennerich

      @tj1973
      Puhh, du kannst Fragen stellen. Ich hatte mich ja auch erst in den letzten Monaten da reingefuchst und eben für mich und die Welt mal aufgeschrieben, was ich dabei gelernt habe.
      Ohne, dass ich da was zum testen hab, kann ich da vermutlich nicht unterstützen.

      T Offline
      T Offline
      TJ1973
      schrieb am zuletzt editiert von
      #43

      @hennerich Dennoch vielen Dank für die schöne Doku. Hätte ich die vor 2 Jahren gehabt, wäre vieles einfacher gewesen. Ich bleib an Solaredge dran. Irgendwie muss man doch an die Registerdaten kommen. Aber der Support von Solaredge ist faktisch nicht vorhanden...keine Rückmeldung trotz mehrerer Anfragen und telefonisch kein durchkommen. Aber es muss die Daten geben, sonst könnte sie Solaredge in der App nicht darstellen....also nur eine Frage der Zeit. Ich berichte über neue Infos. Solltest Du mal dein Tutorial updaten, kannst du das eventuell mit anführen wenn Du möchtest.

      C G 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • T TJ1973

        @hennerich Dennoch vielen Dank für die schöne Doku. Hätte ich die vor 2 Jahren gehabt, wäre vieles einfacher gewesen. Ich bleib an Solaredge dran. Irgendwie muss man doch an die Registerdaten kommen. Aber der Support von Solaredge ist faktisch nicht vorhanden...keine Rückmeldung trotz mehrerer Anfragen und telefonisch kein durchkommen. Aber es muss die Daten geben, sonst könnte sie Solaredge in der App nicht darstellen....also nur eine Frage der Zeit. Ich berichte über neue Infos. Solltest Du mal dein Tutorial updaten, kannst du das eventuell mit anführen wenn Du möchtest.

        C Offline
        C Offline
        Chris87
        schrieb am zuletzt editiert von
        #44

        @tj1973 Ich habe den vollkommen anderen Eindruck. Ich hab nen Installateur Account und wenn ich über den Chat eine frage stelle bekomme ich eigentlich sofort die Antwort. Habe bis jetzt einmal ein Issue einstellen müssen, da mir die Dame im Chat nicht helfen konnte.

        könntest du kurz erklären wie du die Batteriedaten gefunden hast? Nach welcher Doku und wie hast den Modbus-adapter konfiguriert?

        5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

        T 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • C Chris87

          @tj1973 Ich habe den vollkommen anderen Eindruck. Ich hab nen Installateur Account und wenn ich über den Chat eine frage stelle bekomme ich eigentlich sofort die Antwort. Habe bis jetzt einmal ein Issue einstellen müssen, da mir die Dame im Chat nicht helfen konnte.

          könntest du kurz erklären wie du die Batteriedaten gefunden hast? Nach welcher Doku und wie hast den Modbus-adapter konfiguriert?

          T Offline
          T Offline
          TJ1973
          schrieb am zuletzt editiert von
          #45

          @chris87 Die Konfiguration ist wie oben auch bei @hennerich beschrieben. Die Registernummern stammen aus einem alten Forumsbeitrag, den ich aber nicht mehr finden kann (ist schon eine Weile her). Der Rest war ausprobieren und ein paar Nummern hoch und runter testen. Ich habe leider keinen Installateur Account und anscheinend somit auch bisher zumindest keinen support. Eventuell hatte ich auch bisher nur Pech. Zumindest habe ich auf meine Emails bisher keine Antwort bekommen. Ich wollte wissen, unter welchen Registernummern die Daten des WR2 der als slave läuft zu finden sind.

          3e1e52ed-8f13-4b0c-9ed8-9fd525750923-image.png

          C LongbowL 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • T TJ1973

            @chris87 Die Konfiguration ist wie oben auch bei @hennerich beschrieben. Die Registernummern stammen aus einem alten Forumsbeitrag, den ich aber nicht mehr finden kann (ist schon eine Weile her). Der Rest war ausprobieren und ein paar Nummern hoch und runter testen. Ich habe leider keinen Installateur Account und anscheinend somit auch bisher zumindest keinen support. Eventuell hatte ich auch bisher nur Pech. Zumindest habe ich auf meine Emails bisher keine Antwort bekommen. Ich wollte wissen, unter welchen Registernummern die Daten des WR2 der als slave läuft zu finden sind.

            3e1e52ed-8f13-4b0c-9ed8-9fd525750923-image.png

            C Offline
            C Offline
            Chris87
            schrieb am zuletzt editiert von
            #46

            @tj1973
            wie ist dein 2. WR angeschlossen? hat der eine separate IP oder hängt der per Serial hinter der "Leader"?
            add7af19-6f2d-464d-bf0e-bb455b0ceb5b-image.png

            Sollte 2.eres der fall sein könnte es sein, dass du ne neue Instanz mit der Entsprechenden Modbus ID aufmachen musst.
            nur so ne Idee.
            Schau dir das mal genauer an: https://www.solaredge.com/sites/default/files/sunspec-implementation-technical-note.pdf

            Bezüglich der Batterie Adressen, kannst du mir deine Adapter Konfiguration mal komplett geben, erste Seite als auch evtl. alias Adressen. Ich bekomme permanent Fehler, wenn ich das so eingebe.
            Vielen Dank schon mal.

            Wenn du willst, kannst du deine Frage mal ausformulieren und ich setz n issue in das Portal.

            5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              schrieb am zuletzt editiert von
              #47

              Hi,

              ich habe mich mal am Grafana Export bedient und will davon den Graph: PV Erzeugung in kWh der letzten 3 Wochen nutzen.

              Jetzt nutze ich kein Solaredge sondern habe 2 SMA WRs. Den Tagesertrag der beiden WRs addiere ich schon zu einem Wert zusammen. Allerdings setzen die WRs den Wert Nachts um 0 Uhr wieder auf "0" zurück.

              In Grafana kann ich sehen das der Wert scheinbar erst um 1 Uhr gelesen wird und da ist er natürlich "0".

              1a444ae6-15af-4b84-8b95-4188791ad9f4-grafik.png

              Kann ich Grafana dazu bewegen den Wert um z.b. 23:30Uhr zu lesen?

              Danke und Gruß

              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              H 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • wendy2702W wendy2702

                Hi,

                ich habe mich mal am Grafana Export bedient und will davon den Graph: PV Erzeugung in kWh der letzten 3 Wochen nutzen.

                Jetzt nutze ich kein Solaredge sondern habe 2 SMA WRs. Den Tagesertrag der beiden WRs addiere ich schon zu einem Wert zusammen. Allerdings setzen die WRs den Wert Nachts um 0 Uhr wieder auf "0" zurück.

                In Grafana kann ich sehen das der Wert scheinbar erst um 1 Uhr gelesen wird und da ist er natürlich "0".

                1a444ae6-15af-4b84-8b95-4188791ad9f4-grafik.png

                Kann ich Grafana dazu bewegen den Wert um z.b. 23:30Uhr zu lesen?

                Danke und Gruß

                H Offline
                H Offline
                hennerich
                schrieb am zuletzt editiert von
                #48

                @wendy2702
                Hallo,
                ich hab eben mal nachgeschaut. Der Grafana Graph zeigt ja auf das Objekt "javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieAktuell" (also bei mir ist das so).

                Das Objekt (hab ich manuell angelegt) wird befüllt im Script PVBerechneTageswerte (auch bei mir).
                Nur finde ich hier zwar einen Reset in der Nacht, der steht aber nicht auf 01:00 Uhr ???
                9f4d43ed-884d-4680-a0d1-439df2241df5-grafik.png

                Den Reset von Werten um 00:00 Uhr finde ich im Script PVErzeugteEnergieTag
                96e83a26-b16a-43de-ad62-3ffd64beb629-grafik.png
                Das wiederum passt aber nicht zum Graphen.

                Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
                Tutorial SolarEdge Integration via ModBus

                wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • H hennerich

                  @wendy2702
                  Hallo,
                  ich hab eben mal nachgeschaut. Der Grafana Graph zeigt ja auf das Objekt "javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieAktuell" (also bei mir ist das so).

                  Das Objekt (hab ich manuell angelegt) wird befüllt im Script PVBerechneTageswerte (auch bei mir).
                  Nur finde ich hier zwar einen Reset in der Nacht, der steht aber nicht auf 01:00 Uhr ???
                  9f4d43ed-884d-4680-a0d1-439df2241df5-grafik.png

                  Den Reset von Werten um 00:00 Uhr finde ich im Script PVErzeugteEnergieTag
                  96e83a26-b16a-43de-ad62-3ffd64beb629-grafik.png
                  Das wiederum passt aber nicht zum Graphen.

                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                  #49

                  @hennerich Danke für deine Bemühungen.

                  Der Reset um 0Uhr kommt bei mir von den WRs. Das macht SMA automatisch mit dem Tageswert um den für den nächsten Tag wieder bei „0“ starten zu lassen.

                  Ich habe bei SMA in diesem Register den Tagesertrag bis 0Uhr stehen:

                  F7375E54-8BA5-47C1-B570-EFDD84EF2D0E.jpeg

                  Gibt es auch als kWh register welcher auch um 0Uhr zurück gesetzt wird.

                  Jetzt verstehe ich das in Grafana so das der letzte Wert um 1 Uhr erfasst wird. Da ist er aber schon wieder auf „0“ gesetzt.

                  Ich müsste also wissen wie ich Grafana dazu bewegen kann den letzten Wert des Tages um zum Beispiel 23:30Uhr zu erfassen.

                  Ich habe aber mal versucht dein Blockly an mein System anzupassen. Mal sehen was morgen Abend dann im Graph angezeigt wird.

                  Aber eigentlich ist es bei mir nicht notwendig den Tageswert extra zu berechnen da ich diesen ja aus dem WR auslesen kann.

                  Schöner wäre es wenn ich diesen direkt in Grafana verwenden könnte.

                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • wendy2702W wendy2702

                    @hennerich Danke für deine Bemühungen.

                    Der Reset um 0Uhr kommt bei mir von den WRs. Das macht SMA automatisch mit dem Tageswert um den für den nächsten Tag wieder bei „0“ starten zu lassen.

                    Ich habe bei SMA in diesem Register den Tagesertrag bis 0Uhr stehen:

                    F7375E54-8BA5-47C1-B570-EFDD84EF2D0E.jpeg

                    Gibt es auch als kWh register welcher auch um 0Uhr zurück gesetzt wird.

                    Jetzt verstehe ich das in Grafana so das der letzte Wert um 1 Uhr erfasst wird. Da ist er aber schon wieder auf „0“ gesetzt.

                    Ich müsste also wissen wie ich Grafana dazu bewegen kann den letzten Wert des Tages um zum Beispiel 23:30Uhr zu erfassen.

                    Ich habe aber mal versucht dein Blockly an mein System anzupassen. Mal sehen was morgen Abend dann im Graph angezeigt wird.

                    Aber eigentlich ist es bei mir nicht notwendig den Tageswert extra zu berechnen da ich diesen ja aus dem WR auslesen kann.

                    Schöner wäre es wenn ich diesen direkt in Grafana verwenden könnte.

                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                    #50

                    @hennerich danke für deine Ausführungen, das macht es viel einfacher !!
                    dennoch habe ich ein Problem mit meiner Modbus Instanz.
                    Weißt du hier Rat?

                    modbus.1	2021-02-13 13:04:30.885	debug	(17835) system.adapter.admin.0: logging true
                    modbus.1	2021-02-13 13:04:16.096	debug	(17835) Closing client on purpose.
                    modbus.1	2021-02-13 13:04:15.094	debug	(17835) Cleaning up request fifo.
                    modbus.1	2021-02-13 13:04:15.092	debug	(17835) Socket closed with error
                    modbus.1	2021-02-13 13:04:14.978	info	(17835) Disconnected from slave 192.168.0.98
                    modbus.1	2021-02-13 13:04:14.978	debug	(17835) Closing client on purpose.
                    modbus.1	2021-02-13 13:04:14.927	warn	(17835) Poll error count: 12 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                    modbus.1	2021-02-13 13:04:14.926	debug	(17835) Received pdu describes an error.
                    modbus.1	2021-02-13 13:04:14.874	debug	(17835) Poll holdingRegs DevID(1) address 40100 - 71 bytes
                    modbus.1	2021-02-13 13:04:14.694	debug	(17835) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
                    modbus.1	2021-02-13 13:04:14.694	debug	(17835) Poll device 1
                    modbus.1	2021-02-13 13:04:14.693	info	(17835) Connected to slave 192.168.0.98
                    

                    Ist ein Holding Register hier falsch? Ich vermute, dass ich die akt. FW am SE17k habe.
                    Danke! (deine Register 1:1 bei mir eingetragen)
                    Bildschirmfoto 2021-02-13 um 13.06.55.png

                    BG

                    wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HumidorH Humidor

                      @hennerich danke für deine Ausführungen, das macht es viel einfacher !!
                      dennoch habe ich ein Problem mit meiner Modbus Instanz.
                      Weißt du hier Rat?

                      modbus.1	2021-02-13 13:04:30.885	debug	(17835) system.adapter.admin.0: logging true
                      modbus.1	2021-02-13 13:04:16.096	debug	(17835) Closing client on purpose.
                      modbus.1	2021-02-13 13:04:15.094	debug	(17835) Cleaning up request fifo.
                      modbus.1	2021-02-13 13:04:15.092	debug	(17835) Socket closed with error
                      modbus.1	2021-02-13 13:04:14.978	info	(17835) Disconnected from slave 192.168.0.98
                      modbus.1	2021-02-13 13:04:14.978	debug	(17835) Closing client on purpose.
                      modbus.1	2021-02-13 13:04:14.927	warn	(17835) Poll error count: 12 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                      modbus.1	2021-02-13 13:04:14.926	debug	(17835) Received pdu describes an error.
                      modbus.1	2021-02-13 13:04:14.874	debug	(17835) Poll holdingRegs DevID(1) address 40100 - 71 bytes
                      modbus.1	2021-02-13 13:04:14.694	debug	(17835) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
                      modbus.1	2021-02-13 13:04:14.694	debug	(17835) Poll device 1
                      modbus.1	2021-02-13 13:04:14.693	info	(17835) Connected to slave 192.168.0.98
                      

                      Ist ein Holding Register hier falsch? Ich vermute, dass ich die akt. FW am SE17k habe.
                      Danke! (deine Register 1:1 bei mir eingetragen)
                      Bildschirmfoto 2021-02-13 um 13.06.55.png

                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                      #51

                      @humidor hast du die beiden noch bei Eingangsregister eingetragen? Wie im anderen Thema.

                      Edit: jetzt am PC. Sehe das die im Holding eingetragen sind.

                      Ich antworte jetzt hier damit wir nicht zweigleisig Fahren was ich ungünstig finde.

                      Poste mal ein Bild von den aktuellen Register Einstellungen.

                      Hast du die beiden Register mal gelöscht um zu sehen ob es noch immer Error gibt?

                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • wendy2702W wendy2702

                        @humidor hast du die beiden noch bei Eingangsregister eingetragen? Wie im anderen Thema.

                        Edit: jetzt am PC. Sehe das die im Holding eingetragen sind.

                        Ich antworte jetzt hier damit wir nicht zweigleisig Fahren was ich ungünstig finde.

                        Poste mal ein Bild von den aktuellen Register Einstellungen.

                        Hast du die beiden Register mal gelöscht um zu sehen ob es noch immer Error gibt?

                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                        #52

                        @wendy2702 wenn alles leer ist, ist der Adapter Gelb (passt), Objekte sind bis auf Info leer
                        Log öffent /schließt den Socket, macht sonst nichts (debug)

                        modbus.1	2021-02-13 15:31:36.550	debug	(21337) Closing client on purpose.
                        modbus.1	2021-02-13 15:31:35.550	debug	(21337) Cleaning up request fifo.
                        modbus.1	2021-02-13 15:31:35.550	debug	(21337) Socket closed with error
                        modbus.1	2021-02-13 15:31:35.374	info	(21337) Disconnected from slave 192.168.0.98
                        modbus.1	2021-02-13 15:31:35.373	debug	(21337) Closing client on purpose.
                        modbus.1	2021-02-13 15:31:35.373	info	(21337) Connected to slave 192.168.0.98
                        

                        importiere ich die Settings in Holding Registers:
                        Bildschirmfoto 2021-02-13 um 15.33.09.png

                        modbus.1	2021-02-13 15:34:11.228	debug	(21615) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.1
                        modbus.1	2021-02-13 15:34:11.228	info	(21615) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                        modbus.1	2021-02-13 15:33:56.780	debug	(21615) Closing client on purpose.
                        modbus.1	2021-02-13 15:33:55.778	debug	(21615) Cleaning up request fifo.
                        modbus.1	2021-02-13 15:33:55.778	debug	(21615) Socket closed with error
                        modbus.1	2021-02-13 15:33:55.710	info	(21615) Disconnected from slave 192.168.0.98
                        modbus.1	2021-02-13 15:33:55.709	debug	(21615) Closing client on purpose.
                        modbus.1	2021-02-13 15:33:55.659	warn	(21615) Poll error count: 7 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                        modbus.1	2021-02-13 15:33:55.658	debug	(21615) Received pdu describes an error.
                        modbus.1	2021-02-13 15:33:55.533	debug	(21615) Poll holdingRegs DevID(1) address 40100 - 71 bytes
                        modbus.1	2021-02-13 15:33:55.385	debug	(21615) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
                        modbus.1	2021-02-13 15:33:55.385	debug	(21615) Poll device 1
                        modbus.1	2021-02-13 15:33:55.384	info	(21615) Connected to slave 192.168.0.98
                        

                        Bildschirmfoto 2021-02-13 um 15.34.41.png

                        die 40100 bleiben leer, es wird nicht gepollt:
                        Bildschirmfoto 2021-02-13 um 15.35.30.png

                        nehme ich die 40100 aus der Instanz raus:

                        modbus.1	2021-02-13 15:38:38.887	debug	(21828) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
                        modbus.1	2021-02-13 15:38:38.886	debug	(21828) Poll device 1
                        modbus.1	2021-02-13 15:38:37.721	debug	(21828) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
                        modbus.1	2021-02-13 15:38:37.720	debug	(21828) Poll device 1
                        modbus.1	2021-02-13 15:38:36.633	debug	(21828) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
                        modbus.1	2021-02-13 15:38:36.633	debug	(21828) Poll device 1
                        modbus.1	2021-02-13 15:38:35.468	debug	(21828) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
                        modbus.1	2021-02-13 15:38:35.468	debug	(21828) Poll device 1
                        modbus.1	2021-02-13 15:38:34.296	debug	(21828) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
                        modbus.1	2021-02-13 15:38:34.296	debug	(21828) Poll device 1
                        modbus.1	2021-02-13 15:38:33.206	debug	(21828) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
                        

                        Bildschirmfoto 2021-02-13 um 15.39.01.png
                        schaut aus wie wenn es ohne Fehler läuft.

                        dh ab 40100 stimmt was nicht.

                        BG

                        wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HumidorH Humidor

                          @wendy2702 wenn alles leer ist, ist der Adapter Gelb (passt), Objekte sind bis auf Info leer
                          Log öffent /schließt den Socket, macht sonst nichts (debug)

                          modbus.1	2021-02-13 15:31:36.550	debug	(21337) Closing client on purpose.
                          modbus.1	2021-02-13 15:31:35.550	debug	(21337) Cleaning up request fifo.
                          modbus.1	2021-02-13 15:31:35.550	debug	(21337) Socket closed with error
                          modbus.1	2021-02-13 15:31:35.374	info	(21337) Disconnected from slave 192.168.0.98
                          modbus.1	2021-02-13 15:31:35.373	debug	(21337) Closing client on purpose.
                          modbus.1	2021-02-13 15:31:35.373	info	(21337) Connected to slave 192.168.0.98
                          

                          importiere ich die Settings in Holding Registers:
                          Bildschirmfoto 2021-02-13 um 15.33.09.png

                          modbus.1	2021-02-13 15:34:11.228	debug	(21615) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.1
                          modbus.1	2021-02-13 15:34:11.228	info	(21615) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                          modbus.1	2021-02-13 15:33:56.780	debug	(21615) Closing client on purpose.
                          modbus.1	2021-02-13 15:33:55.778	debug	(21615) Cleaning up request fifo.
                          modbus.1	2021-02-13 15:33:55.778	debug	(21615) Socket closed with error
                          modbus.1	2021-02-13 15:33:55.710	info	(21615) Disconnected from slave 192.168.0.98
                          modbus.1	2021-02-13 15:33:55.709	debug	(21615) Closing client on purpose.
                          modbus.1	2021-02-13 15:33:55.659	warn	(21615) Poll error count: 7 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                          modbus.1	2021-02-13 15:33:55.658	debug	(21615) Received pdu describes an error.
                          modbus.1	2021-02-13 15:33:55.533	debug	(21615) Poll holdingRegs DevID(1) address 40100 - 71 bytes
                          modbus.1	2021-02-13 15:33:55.385	debug	(21615) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
                          modbus.1	2021-02-13 15:33:55.385	debug	(21615) Poll device 1
                          modbus.1	2021-02-13 15:33:55.384	info	(21615) Connected to slave 192.168.0.98
                          

                          Bildschirmfoto 2021-02-13 um 15.34.41.png

                          die 40100 bleiben leer, es wird nicht gepollt:
                          Bildschirmfoto 2021-02-13 um 15.35.30.png

                          nehme ich die 40100 aus der Instanz raus:

                          modbus.1	2021-02-13 15:38:38.887	debug	(21828) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
                          modbus.1	2021-02-13 15:38:38.886	debug	(21828) Poll device 1
                          modbus.1	2021-02-13 15:38:37.721	debug	(21828) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
                          modbus.1	2021-02-13 15:38:37.720	debug	(21828) Poll device 1
                          modbus.1	2021-02-13 15:38:36.633	debug	(21828) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
                          modbus.1	2021-02-13 15:38:36.633	debug	(21828) Poll device 1
                          modbus.1	2021-02-13 15:38:35.468	debug	(21828) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
                          modbus.1	2021-02-13 15:38:35.468	debug	(21828) Poll device 1
                          modbus.1	2021-02-13 15:38:34.296	debug	(21828) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
                          modbus.1	2021-02-13 15:38:34.296	debug	(21828) Poll device 1
                          modbus.1	2021-02-13 15:38:33.206	debug	(21828) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
                          

                          Bildschirmfoto 2021-02-13 um 15.39.01.png
                          schaut aus wie wenn es ohne Fehler läuft.

                          dh ab 40100 stimmt was nicht.

                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                          #53

                          @humidor Oha, du hast noch editiert.

                          Dann musst du mal in der Anleitung passend zu deiner Firmware schauen ob es diese Register gibt und wie die Einstellungen sind.

                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • wendy2702W wendy2702

                            @humidor Oha, du hast noch editiert.

                            Dann musst du mal in der Anleitung passend zu deiner Firmware schauen ob es diese Register gibt und wie die Einstellungen sind.

                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                            #54

                            @wendy2702 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                            @humidor Oha, du hast noch editiert.

                            Dann musst du mal in der Anleitung passend zu deiner Firmware schauen ob es diese Register gibt und wie die Einstellungen sind.

                            ich glaub ja viel, aber nicht dass es spezifisch zu meiner FW eine Doku gibt...
                            sollte das diese sein?
                            Bildschirmfoto 2021-02-13 um 15.51.02.png

                            ich denke eher, dass es an den Werten liegt, wo es keine HW gibt, ich habe keinen SW-Gridmeter

                            BG

                            wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • HumidorH Humidor

                              @wendy2702 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                              @humidor Oha, du hast noch editiert.

                              Dann musst du mal in der Anleitung passend zu deiner Firmware schauen ob es diese Register gibt und wie die Einstellungen sind.

                              ich glaub ja viel, aber nicht dass es spezifisch zu meiner FW eine Doku gibt...
                              sollte das diese sein?
                              Bildschirmfoto 2021-02-13 um 15.51.02.png

                              ich denke eher, dass es an den Werten liegt, wo es keine HW gibt, ich habe keinen SW-Gridmeter

                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #55

                              @humidor Also bei SMA gab es zu Beginn der Modbus Einführung verschiedene Register für Verschiedene WRs.

                              Gibt es denn zu deinem WR eine MODBUS Beschreibung?

                              Bei SMA ist es so, wie du im EXCEL sehen kannst, das auch immer die SW Version mit angegeben ist.

                              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HumidorH Humidor

                                @wendy2702 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                @humidor Oha, du hast noch editiert.

                                Dann musst du mal in der Anleitung passend zu deiner Firmware schauen ob es diese Register gibt und wie die Einstellungen sind.

                                ich glaub ja viel, aber nicht dass es spezifisch zu meiner FW eine Doku gibt...
                                sollte das diese sein?
                                Bildschirmfoto 2021-02-13 um 15.51.02.png

                                ich denke eher, dass es an den Werten liegt, wo es keine HW gibt, ich habe keinen SW-Gridmeter

                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #56

                                @humidor sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                @wendy2702 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                @humidor Oha, du hast noch editiert.

                                Dann musst du mal in der Anleitung passend zu deiner Firmware schauen ob es diese Register gibt und wie die Einstellungen sind.

                                ich glaub ja viel, aber nicht dass es spezifisch zu meiner FW eine Doku gibt...
                                sollte das diese sein?
                                Bildschirmfoto 2021-02-13 um 15.51.02.png

                                ich denke eher, dass es an den Werten liegt, wo es keine HW gibt, ich habe keinen SW-Gridmeter

                                40100 ist DC Leistung, dafür braucht es keine weitere HW. Die sollte der WR schon selber kennen da an Ihm die Module angeschlossen sind. Du bekommst ja auch Werte für DC Strom und Spannung.

                                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • wendy2702W wendy2702

                                  @humidor sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                  @wendy2702 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                  @humidor Oha, du hast noch editiert.

                                  Dann musst du mal in der Anleitung passend zu deiner Firmware schauen ob es diese Register gibt und wie die Einstellungen sind.

                                  ich glaub ja viel, aber nicht dass es spezifisch zu meiner FW eine Doku gibt...
                                  sollte das diese sein?
                                  Bildschirmfoto 2021-02-13 um 15.51.02.png

                                  ich denke eher, dass es an den Werten liegt, wo es keine HW gibt, ich habe keinen SW-Gridmeter

                                  40100 ist DC Leistung, dafür braucht es keine weitere HW. Die sollte der WR schon selber kennen da an Ihm die Module angeschlossen sind. Du bekommst ja auch Werte für DC Strom und Spannung.

                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                                  #57

                                  @wendy2702

                                  1	40190	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	uint16be	1	1	0	value		true	false	
                                  1	40194	M_AC_Current_S F	AC Current Scale Factor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false	
                                  1	40206	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0	value		true	false	
                                  1	40210	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false	
                                  1	40226	M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	value		true	false	
                                  1	40234	M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	value		true	false	
                                  1	40242	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false
                                  

                                  ab diesen Werten verursacht es bei mir Fehler, ich erkenne eine Beziehung zu einem Gridmeter (den es bei mir nicht gibt).

                                  sonst funktionierts! 😁

                                  jetzt noch die JS Umrechnung verstehen... wohin der Wert geschrieben wird :thinking_face:
                                  wo findet sich denn das: Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell
                                  kann es sein, dass das JS-Script nicht läuft (habs gestartet...) ??
                                  Bildschirmfoto 2021-02-13 um 16.07.25.png

                                  BG

                                  wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HumidorH Humidor

                                    @wendy2702

                                    1	40190	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	uint16be	1	1	0	value		true	false	
                                    1	40194	M_AC_Current_S F	AC Current Scale Factor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false	
                                    1	40206	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0	value		true	false	
                                    1	40210	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false	
                                    1	40226	M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	value		true	false	
                                    1	40234	M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	value		true	false	
                                    1	40242	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false
                                    

                                    ab diesen Werten verursacht es bei mir Fehler, ich erkenne eine Beziehung zu einem Gridmeter (den es bei mir nicht gibt).

                                    sonst funktionierts! 😁

                                    jetzt noch die JS Umrechnung verstehen... wohin der Wert geschrieben wird :thinking_face:
                                    wo findet sich denn das: Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell
                                    kann es sein, dass das JS-Script nicht läuft (habs gestartet...) ??
                                    Bildschirmfoto 2021-02-13 um 16.07.25.png

                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702
                                    schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                                    #58

                                    @humidor sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                    ab diesen Werten verursacht es bei mir Fehler, ich erkenne eine Beziehung zu einem Gridmeter (den es bei mir nicht gibt).

                                    Da stimme ich dir zu. Das kann der WR nicht wissen.

                                    @humidor sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                    sonst funktionierts!

                                    Auch mit 40100 ?

                                    @humidor sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                    wo findet sich denn das: Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell

                                    Du hast jetzt im Ordner Javascript.0 einen Unterordner "Solar/Wechselrichter". Darin sollte der DP sein.

                                    So in etwa:

                                    98dbacd2-7aae-4282-8fa5-e5ac1fdaf5ee-image.png

                                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • wendy2702W wendy2702

                                      @humidor sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                      ab diesen Werten verursacht es bei mir Fehler, ich erkenne eine Beziehung zu einem Gridmeter (den es bei mir nicht gibt).

                                      Da stimme ich dir zu. Das kann der WR nicht wissen.

                                      @humidor sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                      sonst funktionierts!

                                      Auch mit 40100 ?

                                      @humidor sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                      wo findet sich denn das: Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell

                                      Du hast jetzt im Ordner Javascript.0 einen Unterordner "Solar/Wechselrichter". Darin sollte der DP sein.

                                      So in etwa:

                                      98dbacd2-7aae-4282-8fa5-e5ac1fdaf5ee-image.png

                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #59

                                      @wendy2702 ja bis 40107
                                      Bildschirmfoto 2021-02-13 um 16.13.54.png
                                      :+1: :grin: :left-facing_fist:

                                      und auch der Wert ist da !!! 😁
                                      Bildschirmfoto 2021-02-13 um 16.15.16.png

                                      BG

                                      wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HumidorH Humidor

                                        @wendy2702 ja bis 40107
                                        Bildschirmfoto 2021-02-13 um 16.13.54.png
                                        :+1: :grin: :left-facing_fist:

                                        und auch der Wert ist da !!! 😁
                                        Bildschirmfoto 2021-02-13 um 16.15.16.png

                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #60

                                        @humidor Sehr schön.

                                        Dann kannst du dich ja jetzt mit Visualisierung und/oder Statistiken beschäftigen ;-)

                                        Nebenbei, hast du einen Speicher?

                                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • wendy2702W wendy2702

                                          @humidor Sehr schön.

                                          Dann kannst du dich ja jetzt mit Visualisierung und/oder Statistiken beschäftigen ;-)

                                          Nebenbei, hast du einen Speicher?

                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #61

                                          @wendy2702 kein Speicher, am Raspi4 läuft alles auf einer SSD
                                          bin noch offen was die End-HW wird, Syno hat mir zu wenig Power und mein kann keine Docker.

                                          BG

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          655

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe