  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

[Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
solaredgemodbusgrafana
606 Beiträge 91 Kommentatoren 207.6k Aufrufe 99 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HumidorH Humidor

    @wendy2702 wenn alles leer ist, ist der Adapter Gelb (passt), Objekte sind bis auf Info leer
    Log öffent /schließt den Socket, macht sonst nichts (debug)

    modbus.1	2021-02-13 15:31:36.550	debug	(21337) Closing client on purpose.
    modbus.1	2021-02-13 15:31:35.550	debug	(21337) Cleaning up request fifo.
    modbus.1	2021-02-13 15:31:35.550	debug	(21337) Socket closed with error
    modbus.1	2021-02-13 15:31:35.374	info	(21337) Disconnected from slave 192.168.0.98
    modbus.1	2021-02-13 15:31:35.373	debug	(21337) Closing client on purpose.
    modbus.1	2021-02-13 15:31:35.373	info	(21337) Connected to slave 192.168.0.98
    

    importiere ich die Settings in Holding Registers:
    Bildschirmfoto 2021-02-13 um 15.33.09.png

    modbus.1	2021-02-13 15:34:11.228	debug	(21615) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.1
    modbus.1	2021-02-13 15:34:11.228	info	(21615) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
    modbus.1	2021-02-13 15:33:56.780	debug	(21615) Closing client on purpose.
    modbus.1	2021-02-13 15:33:55.778	debug	(21615) Cleaning up request fifo.
    modbus.1	2021-02-13 15:33:55.778	debug	(21615) Socket closed with error
    modbus.1	2021-02-13 15:33:55.710	info	(21615) Disconnected from slave 192.168.0.98
    modbus.1	2021-02-13 15:33:55.709	debug	(21615) Closing client on purpose.
    modbus.1	2021-02-13 15:33:55.659	warn	(21615) Poll error count: 7 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
    modbus.1	2021-02-13 15:33:55.658	debug	(21615) Received pdu describes an error.
    modbus.1	2021-02-13 15:33:55.533	debug	(21615) Poll holdingRegs DevID(1) address 40100 - 71 bytes
    modbus.1	2021-02-13 15:33:55.385	debug	(21615) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
    modbus.1	2021-02-13 15:33:55.385	debug	(21615) Poll device 1
    modbus.1	2021-02-13 15:33:55.384	info	(21615) Connected to slave 192.168.0.98
    

    Bildschirmfoto 2021-02-13 um 15.34.41.png

    die 40100 bleiben leer, es wird nicht gepollt:
    Bildschirmfoto 2021-02-13 um 15.35.30.png

    nehme ich die 40100 aus der Instanz raus:

    modbus.1	2021-02-13 15:38:38.887	debug	(21828) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
    modbus.1	2021-02-13 15:38:38.886	debug	(21828) Poll device 1
    modbus.1	2021-02-13 15:38:37.721	debug	(21828) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
    modbus.1	2021-02-13 15:38:37.720	debug	(21828) Poll device 1
    modbus.1	2021-02-13 15:38:36.633	debug	(21828) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
    modbus.1	2021-02-13 15:38:36.633	debug	(21828) Poll device 1
    modbus.1	2021-02-13 15:38:35.468	debug	(21828) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
    modbus.1	2021-02-13 15:38:35.468	debug	(21828) Poll device 1
    modbus.1	2021-02-13 15:38:34.296	debug	(21828) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
    modbus.1	2021-02-13 15:38:34.296	debug	(21828) Poll device 1
    modbus.1	2021-02-13 15:38:33.206	debug	(21828) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
    

    Bildschirmfoto 2021-02-13 um 15.39.01.png
    schaut aus wie wenn es ohne Fehler läuft.

    dh ab 40100 stimmt was nicht.

    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
    #53

    @humidor Oha, du hast noch editiert.

    Dann musst du mal in der Anleitung passend zu deiner Firmware schauen ob es diese Register gibt und wie die Einstellungen sind.

    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • wendy2702W wendy2702

      @humidor Oha, du hast noch editiert.

      Dann musst du mal in der Anleitung passend zu deiner Firmware schauen ob es diese Register gibt und wie die Einstellungen sind.

      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      schrieb am zuletzt editiert von Humidor
      #54

      @wendy2702 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

      @humidor Oha, du hast noch editiert.

      Dann musst du mal in der Anleitung passend zu deiner Firmware schauen ob es diese Register gibt und wie die Einstellungen sind.

      ich glaub ja viel, aber nicht dass es spezifisch zu meiner FW eine Doku gibt...
      sollte das diese sein?
      Bildschirmfoto 2021-02-13 um 15.51.02.png

      ich denke eher, dass es an den Werten liegt, wo es keine HW gibt, ich habe keinen SW-Gridmeter

      BG

      wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • HumidorH Humidor

        @wendy2702 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

        @humidor Oha, du hast noch editiert.

        Dann musst du mal in der Anleitung passend zu deiner Firmware schauen ob es diese Register gibt und wie die Einstellungen sind.

        ich glaub ja viel, aber nicht dass es spezifisch zu meiner FW eine Doku gibt...
        sollte das diese sein?
        Bildschirmfoto 2021-02-13 um 15.51.02.png

        ich denke eher, dass es an den Werten liegt, wo es keine HW gibt, ich habe keinen SW-Gridmeter

        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        schrieb am zuletzt editiert von
        #55

        @humidor Also bei SMA gab es zu Beginn der Modbus Einführung verschiedene Register für Verschiedene WRs.

        Gibt es denn zu deinem WR eine MODBUS Beschreibung?

        Bei SMA ist es so, wie du im EXCEL sehen kannst, das auch immer die SW Version mit angegeben ist.

        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HumidorH Humidor

          @wendy2702 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

          @humidor Oha, du hast noch editiert.

          Dann musst du mal in der Anleitung passend zu deiner Firmware schauen ob es diese Register gibt und wie die Einstellungen sind.

          ich glaub ja viel, aber nicht dass es spezifisch zu meiner FW eine Doku gibt...
          sollte das diese sein?
          Bildschirmfoto 2021-02-13 um 15.51.02.png

          ich denke eher, dass es an den Werten liegt, wo es keine HW gibt, ich habe keinen SW-Gridmeter

          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          schrieb am zuletzt editiert von
          #56

          @humidor sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

          @wendy2702 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

          @humidor Oha, du hast noch editiert.

          Dann musst du mal in der Anleitung passend zu deiner Firmware schauen ob es diese Register gibt und wie die Einstellungen sind.

          ich glaub ja viel, aber nicht dass es spezifisch zu meiner FW eine Doku gibt...
          sollte das diese sein?
          Bildschirmfoto 2021-02-13 um 15.51.02.png

          ich denke eher, dass es an den Werten liegt, wo es keine HW gibt, ich habe keinen SW-Gridmeter

          40100 ist DC Leistung, dafür braucht es keine weitere HW. Die sollte der WR schon selber kennen da an Ihm die Module angeschlossen sind. Du bekommst ja auch Werte für DC Strom und Spannung.

          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • wendy2702W wendy2702

            @humidor sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

            @wendy2702 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

            @humidor Oha, du hast noch editiert.

            Dann musst du mal in der Anleitung passend zu deiner Firmware schauen ob es diese Register gibt und wie die Einstellungen sind.

            ich glaub ja viel, aber nicht dass es spezifisch zu meiner FW eine Doku gibt...
            sollte das diese sein?
            Bildschirmfoto 2021-02-13 um 15.51.02.png

            ich denke eher, dass es an den Werten liegt, wo es keine HW gibt, ich habe keinen SW-Gridmeter

            40100 ist DC Leistung, dafür braucht es keine weitere HW. Die sollte der WR schon selber kennen da an Ihm die Module angeschlossen sind. Du bekommst ja auch Werte für DC Strom und Spannung.

            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            schrieb am zuletzt editiert von Humidor
            #57

            @wendy2702

            1	40190	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	uint16be	1	1	0	value		true	false	
            1	40194	M_AC_Current_S F	AC Current Scale Factor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false	
            1	40206	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0	value		true	false	
            1	40210	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false	
            1	40226	M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	value		true	false	
            1	40234	M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	value		true	false	
            1	40242	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false
            

            ab diesen Werten verursacht es bei mir Fehler, ich erkenne eine Beziehung zu einem Gridmeter (den es bei mir nicht gibt).

            sonst funktionierts! 😁

            jetzt noch die JS Umrechnung verstehen... wohin der Wert geschrieben wird :thinking_face:
            wo findet sich denn das: Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell
            kann es sein, dass das JS-Script nicht läuft (habs gestartet...) ??
            Bildschirmfoto 2021-02-13 um 16.07.25.png

            BG

            wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HumidorH Humidor

              @wendy2702

              1	40190	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	uint16be	1	1	0	value		true	false	
              1	40194	M_AC_Current_S F	AC Current Scale Factor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false	
              1	40206	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0	value		true	false	
              1	40210	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false	
              1	40226	M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	value		true	false	
              1	40234	M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	value		true	false	
              1	40242	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false
              

              ab diesen Werten verursacht es bei mir Fehler, ich erkenne eine Beziehung zu einem Gridmeter (den es bei mir nicht gibt).

              sonst funktionierts! 😁

              jetzt noch die JS Umrechnung verstehen... wohin der Wert geschrieben wird :thinking_face:
              wo findet sich denn das: Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell
              kann es sein, dass das JS-Script nicht läuft (habs gestartet...) ??
              Bildschirmfoto 2021-02-13 um 16.07.25.png

              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
              #58

              @humidor sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

              ab diesen Werten verursacht es bei mir Fehler, ich erkenne eine Beziehung zu einem Gridmeter (den es bei mir nicht gibt).

              Da stimme ich dir zu. Das kann der WR nicht wissen.

              @humidor sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

              sonst funktionierts!

              Auch mit 40100 ?

              @humidor sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

              wo findet sich denn das: Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell

              Du hast jetzt im Ordner Javascript.0 einen Unterordner "Solar/Wechselrichter". Darin sollte der DP sein.

              So in etwa:

              98dbacd2-7aae-4282-8fa5-e5ac1fdaf5ee-image.png

              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • wendy2702W wendy2702

                @humidor sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                ab diesen Werten verursacht es bei mir Fehler, ich erkenne eine Beziehung zu einem Gridmeter (den es bei mir nicht gibt).

                Da stimme ich dir zu. Das kann der WR nicht wissen.

                @humidor sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                sonst funktionierts!

                Auch mit 40100 ?

                @humidor sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                wo findet sich denn das: Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell

                Du hast jetzt im Ordner Javascript.0 einen Unterordner "Solar/Wechselrichter". Darin sollte der DP sein.

                So in etwa:

                98dbacd2-7aae-4282-8fa5-e5ac1fdaf5ee-image.png

                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                schrieb am zuletzt editiert von
                #59

                @wendy2702 ja bis 40107
                Bildschirmfoto 2021-02-13 um 16.13.54.png
                :+1: :grin: :left-facing_fist:

                und auch der Wert ist da !!! 😁
                Bildschirmfoto 2021-02-13 um 16.15.16.png

                BG

                wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HumidorH Humidor

                  @wendy2702 ja bis 40107
                  Bildschirmfoto 2021-02-13 um 16.13.54.png
                  :+1: :grin: :left-facing_fist:

                  und auch der Wert ist da !!! 😁
                  Bildschirmfoto 2021-02-13 um 16.15.16.png

                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #60

                  @humidor Sehr schön.

                  Dann kannst du dich ja jetzt mit Visualisierung und/oder Statistiken beschäftigen ;-)

                  Nebenbei, hast du einen Speicher?

                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • wendy2702W wendy2702

                    @humidor Sehr schön.

                    Dann kannst du dich ja jetzt mit Visualisierung und/oder Statistiken beschäftigen ;-)

                    Nebenbei, hast du einen Speicher?

                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #61

                    @wendy2702 kein Speicher, am Raspi4 läuft alles auf einer SSD
                    bin noch offen was die End-HW wird, Syno hat mir zu wenig Power und mein kann keine Docker.

                    BG

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HumidorH Humidor

                      @wendy2702 kein Speicher, am Raspi4 läuft alles auf einer SSD
                      bin noch offen was die End-HW wird, Syno hat mir zu wenig Power und mein kann keine Docker.

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #62

                      @humidor sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                      kein Speicher, am Raspi4 läuft alles auf einer SSD

                      Batteriespeicher an der PV

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @humidor sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                        kein Speicher, am Raspi4 läuft alles auf einer SSD

                        Batteriespeicher an der PV

                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #63

                        @homoran :joy: neee, hab noch keinen, kommt aber!

                        Frage: JS quietscht bei suncalc, woher kommt das?

                        var suncalc = require('suncalc'),
                        

                        BG

                        wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • HumidorH Humidor

                          @homoran :joy: neee, hab noch keinen, kommt aber!

                          Frage: JS quietscht bei suncalc, woher kommt das?

                          var suncalc = require('suncalc'),
                          
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #64

                          @humidor Trage mal im Javascript Adapter bei zusätzliche Module: "suncalc" ein

                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HumidorH Humidor

                            @homoran :joy: neee, hab noch keinen, kommt aber!

                            Frage: JS quietscht bei suncalc, woher kommt das?

                            var suncalc = require('suncalc'),
                            
                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #65

                            @humidor ich höre nichts quietschen ;-)

                            @wendy2702 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                            Trage mal im Javascript Adapter bei zusätzliche Module: "suncalc" ein

                            ist in js drin.

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @humidor ich höre nichts quietschen ;-)

                              @wendy2702 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                              Trage mal im Javascript Adapter bei zusätzliche Module: "suncalc" ein

                              ist in js drin.

                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                              #66

                              @homoran @wendy2702
                              klappt noch nicht?
                              Bildschirmfoto 2021-02-13 um 16.35.30.png Bildschirmfoto 2021-02-13 um 16.36.40.png
                              @Homoran diese rote schleuder Bremsspur...da quietschts :innocent:
                              Bildschirmfoto 2021-02-13 um 16.38.33.png

                              habs zumindes schon geschafft die Zeit in Grafana rein zu bringen :blush:
                              Bildschirmfoto 2021-02-13 um 16.42.50.png

                              BG

                              HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • HumidorH Humidor

                                @homoran @wendy2702
                                klappt noch nicht?
                                Bildschirmfoto 2021-02-13 um 16.35.30.png Bildschirmfoto 2021-02-13 um 16.36.40.png
                                @Homoran diese rote schleuder Bremsspur...da quietschts :innocent:
                                Bildschirmfoto 2021-02-13 um 16.38.33.png

                                habs zumindes schon geschafft die Zeit in Grafana rein zu bringen :blush:
                                Bildschirmfoto 2021-02-13 um 16.42.50.png

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #67

                                @humidor sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                @Homoran diese rote schleuder Bremsspur...da quietschts

                                jetzt hör ich es auch!

                                ignorieren!

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HumidorH Humidor

                                  @homoran @wendy2702
                                  klappt noch nicht?
                                  Bildschirmfoto 2021-02-13 um 16.35.30.png Bildschirmfoto 2021-02-13 um 16.36.40.png
                                  @Homoran diese rote schleuder Bremsspur...da quietschts :innocent:
                                  Bildschirmfoto 2021-02-13 um 16.38.33.png

                                  habs zumindes schon geschafft die Zeit in Grafana rein zu bringen :blush:
                                  Bildschirmfoto 2021-02-13 um 16.42.50.png

                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #68

                                  @humidor Achso, stör dich nicht an der Linie.

                                  Die Berechnung hat ja funktioniert wie man am Azimut sieht.

                                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • wendy2702W wendy2702

                                    @humidor Achso, stör dich nicht an der Linie.

                                    Die Berechnung hat ja funktioniert wie man am Azimut sieht.

                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #69

                                    @wendy2702 für was sind die anderen Werte?

                                    BG

                                    wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HumidorH Humidor

                                      @wendy2702 für was sind die anderen Werte?

                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #70

                                      @humidor

                                      Naja,

                                      einer wird in dem Grafana View verwendet damit du den Sonnenstand in einer Grafik sehen kannst im Vergleich zur PV Produktion.

                                      Der dritte Wert ist eine Art Prognose was du ungefähr an Leistung erzeugen kannst. Dafür muss du aber am Anfang vom Script paar Daten eingeben.

                                      var modtilt =       30;     //Dachneigung in Grad (Solar panel's tilt angle)
                                      
                                      var modazi =        315;    //Ausrichtung des Hauses in Grad zB SSW (Solar panel's azimut)
                                      
                                      var modsufrace =    121.0;   //Paneloberfläche in m2 (Solar panel's surface in sq. meters)
                                      
                                      var modeff =        0.211;  //Annäherung an Panel-Wirkungsgrad zB 18 Prozent (modules efficiency correction)
                                      
                                      

                                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • wendy2702W wendy2702

                                        @humidor

                                        Naja,

                                        einer wird in dem Grafana View verwendet damit du den Sonnenstand in einer Grafik sehen kannst im Vergleich zur PV Produktion.

                                        Der dritte Wert ist eine Art Prognose was du ungefähr an Leistung erzeugen kannst. Dafür muss du aber am Anfang vom Script paar Daten eingeben.

                                        var modtilt =       30;     //Dachneigung in Grad (Solar panel's tilt angle)
                                        
                                        var modazi =        315;    //Ausrichtung des Hauses in Grad zB SSW (Solar panel's azimut)
                                        
                                        var modsufrace =    121.0;   //Paneloberfläche in m2 (Solar panel's surface in sq. meters)
                                        
                                        var modeff =        0.211;  //Annäherung an Panel-Wirkungsgrad zB 18 Prozent (modules efficiency correction)
                                        
                                        
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #71

                                        @wendy2702 OK, das klappt bei mir nicht, zu komplex.

                                        BG

                                        wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HumidorH Humidor

                                          @wendy2702 OK, das klappt bei mir nicht, zu komplex.

                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #72

                                          @humidor Geht bei mir auch nicht.

                                          Verschiedene Ausrichtungen mit unterschiedlichen Modulen und Anzahl an Modulen.

                                          Benutze nur den Wert für den Anzeige in Grafana.

                                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          661

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe