NEWS
[Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
-
@manfredhi Wo kommt denn der Wert 0.98 her?
-
@guitardoc sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
Wo kommt denn der Wert 0.98 her?
Der Wirkungsgrad des Wechselrichters (98%)
-
@manfredhi
Hallo Manfred,richtig glücklich bin ich mit der API-Lösung ja auch nicht - aber wie ich geschrieben habe, ich bin am Blockly kläglich gescheitert.
Deshalb verfolge ich das hier sehr gespannt, und hoffe, Du findest eine Lösung.
Eine Frage: die Variable "I_DC-Power" ist schon das Ergebnis von "I_DC_Power" x ""I_DC_Power_SF"?
-
@thomas123-0 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
Eine Frage: die Variable "I_DC-Power" ist schon das Ergebnis von "I_DC_Power" x ""I_DC_Power_SF"?
wenn du den normalen Modbus Adapter verwendest, dann musst du mit dem Skalierungsfaktor umrechnen.
Ich verwende den SolarEdge-Modbus Adapter, da ist die Umrechnung schon im Adapter hinterlegt.
Am Samstag bekomm ich den neuen WR und die Batterie installiert, dann kann ich mir das mal genauer anschauen wie ich das löse.
-
kann weg
-
Ich nutze auch die Anleitung.
Mit dem hausverbrauch habe ich Allerdings ein Problem.
Und zwar ist es so, mit steigender PV-Leistung auch mein Hausverbrauch steigt.
Vorhanden ist ein Solaredege WR SE7K + BYD Batterie, sowie 1 kleine Balkonanlage die über FritzDect ausgewertet wird.
So sieht mein Blockly aus.
ACTUAL ist der aktuelle Wert meines Stromzählers.
AC Leistungswert und Total Real Power sind die Daten vom WR mit Modbus ausgelesen und mit SF verrechnet.
Power ist der Wert von dem Fritzstecker.
Wo liegt meine Fehler?und noch ne 2te Frage:
Habt ihr über Modbus auch manchmal so harte Peaks drin?
Das habe ich seit dem letzten Firmware-Update des Solaredge-WR
-
Hallo.
Ich hab da mal ein kurze Verständnisfrage:
wenn man den Wert vom WR I_DC_Power mit dem Leistungsfaktor des WR (SE10k-RWS hat 98%) umrechnet, kommt man auf den selben Wert, der vom WR als I_AC_Power ausgegeben wird.Wie ist das nun mit dem Speicher:
Dort gibt es den Wert Battery 1 Instantaneous Power. Ich nehme mal an, dass dies ein DC-Wert ist und entsprechend umgerechnet werden muss:
Wenn der Speicher nun geladen wird (also ein positiver Wert), muss ich diesen dann mit dem Leistungsfaktor des WR umrechnen, so wie bei der Umrechnung vom DC in AC oder wandert dies 1:1 in den Speicher?Bei der Entladung des Speichers (negativer Wert) ist der Wert von Battery 1 Instantaneous Power weitaus höher als was bei I_DC_Power bzw. I_AC_Power steht. Negativen Wert hab ich vorher mit -1 auf positiv umgerechnet. D.h. wenn ich 100/Battery 1 Instantaneous PowerI_DC_Power rechne, komme ich auf den Leistungsfaktor bei der Batterie beim entladen oder? Habe das jetzt einige Tage beobachtet und der schwankt so zwischen 93 und 82% je nachdem wieviel Watt aus dem Speicher entnommen werden. Bei einem hohen Entnahmewert ist der Faktor besser, bei niedriger Entnahme schlechter. DAs müsst doch so stimmen oder?
-
@manfredhi sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
Hallo.
Ich hab da mal ein kurze Verständnisfrage:
wenn man den Wert vom WR I_DC_Power mit dem Leistungsfaktor des WR (SE10k-RWS hat 98%) umrechnet, kommt man auf den selben Wert, der vom WR als I_AC_Power ausgegeben wird.Wie ist das nun mit dem Speicher:
Dort gibt es den Wert Battery 1 Instantaneous Power. Ich nehme mal an, dass dies ein DC-Wert ist und entsprechend umgerechnet werden muss:
Wenn der Speicher nun geladen wird (also ein positiver Wert), muss ich diesen dann mit dem Leistungsfaktor des WR umrechnen, so wie bei der Umrechnung vom DC in AC oder wandert dies 1:1 in den Speicher?Bei der Entladung des Speichers (negativer Wert) ist der Wert von Battery 1 Instantaneous Power weitaus höher als was bei I_DC_Power bzw. I_AC_Power steht. Negativen Wert hab ich vorher mit -1 auf positiv umgerechnet. D.h. wenn ich 100/Battery 1 Instantaneous PowerI_DC_Power rechne, komme ich auf den Leistungsfaktor bei der Batterie beim entladen oder? Habe das jetzt einige Tage beobachtet und der schwankt so zwischen 93 und 82% je nachdem wieviel Watt aus dem Speicher entnommen werden. Bei einem hohen Entnahmewert ist der Faktor besser, bei niedriger Entnahme schlechter. DAs müsst doch so stimmen oder?
Kann mir bitte jemand sagen, ob das mit meiner Berechnung so stimmt?
-
@leo8405 said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
@scheuler Hallo Bernd, hast du passende Register zum Heizstab gefunden? Ich habe bis heute nichts passendes gefunden.
Gruß
MichaelHallo Michael, hast du mittlerweile passende Register gefunden?
-
Meine auslesen über den Modbus Adaapter funktioniert soweit.
Für meine PV Erweiterung würde ich die Limitierungs Adressen brauchen aber irgendwie bekomm ich die nicht zum laufen.
Aus folgendem Dokument:"Technical Note – Power Control Protocol for SolarEdge Inverters" habe ich die Hex Adressen,
dies in DECI und +1 gerechnet. Aber bei allen dieser Adresse bekomme ich einen Timeout Errror im Log.
Anbei Snipe der Adressen im Adapter und Debug Log. Hierbei aber nur versucht die Adresse 57347 Export Wattage Limit zu lesen, da alle den selber Fehler ausgeben.Ich will nicht Homeas. nutzen aber zum Gegenversuch habe ich in Homeas. deren Solaredge Modbus integration probier.
Dies liest auch diese Adressen und bekommt aber die Werte als Antwort!Hat die Adressen irgendjemand zum Laufen gebracht?
LOG + SNIPE anbei!Mit dem Oben erwähnten Toll bekomm ich auch meine 1000W Einspeiselimit über den Bus.
ISt das ein Problem beim ModBus Adapter? @apollon77 -
@schadis sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
Export Wattage Limit
wo hast diese Bezeichnung und die Adresse her ?
-
Steht oben im Post einfach den Namen des Dokuments aus 2017 suchen.
Br schadi
-
@schadis Falls du das meinst teste mal die andern Adressen.
E001 / F701 1 R/W Export Control Limit Mode Uint16 0-1 N/A
E002 / F702 2 R/W Export Control Site Limit Float32 0-Max_Site Power W -
das hatte ich schon erledigt sry vergessen zu erwähnen.... selbes spiel mit dem timeout / client error
-
@hennerich
Hallo, was mache ich falsch. In dem Dashborad bei Grafana habe ich die Übersicht, was für ein Status der Wechselrichter gerade für einen hat. Jetzt habe ich aber leider Zahlen mit einem Komma, somit kann er nicht mehr sein Status anzeigen, er muss die Werte die aus Iobroker kommt zusammenziehen und dann irgendwie teilen.Habe ich eine Einstellung falsch gesetzt? Wer kann mir da helfen?
-
@leo8405
Hallo zusammen,
weiß jemand mittlerweile, ob es für den SolarEdge Hot Water Controller Modbus Holding register gibt zum auslesen?Grüße
Carsten -
Hallo zusammen,
ich würde gerne meine Batterie in Zusammenhang mit tibber steuern. Mein System besteht aus dem Wechselrichter SE10K RWS und dem LG Chem Resu 13.
Für den Fall, dass die Wärmepumpe aktiv ist (Strom-Zweitvertrag) oder tipper sehr günstige Preise hat, würde ich die Entladung gerne verhindern.Ich setze auf den Angaben von Foradh0 am 20.03.2022 auf, die ausgelesenen Werte sind allerdings nicht plausibel. Gibt es da aktuellere Adressen oder Vorgehensweisen bzw. habt Ihr einen Tipp für mich?
Danke & Vg
_address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale 57728 Batterie Available Energy Batterie Available Energy Wh floatsw 2 1 value true false false false 57732 Batterielevel Batterielevel % floatsw 2 1 0 value true false false false 57734 Batteriezustand Batteriezustand Batterie Zustand (0 = Aus, 1 = Standby, 2 = Initialisierung, 3 = Laden, 4 = Entladen, 5 = Fehler, 6 = Leerlauf) uint32sw 2 1 0 value true false false false 63236 Storage Control Mode 0 – Disabled 1 – Maximize Self Consumption 2 – Time of Use (Profile programming) 3 – Backup Only 4 – Remote Control by an external controller uint16be 1 1 0 value true false false false 63245 Storage Charge/Discharge default Mode 0 – Off | 1 – Charge excess PV power | 2 – Charge from PV first | 3 – Charge from PV+AC according to the max battery power uint16be 1 1 0 value true false false false
-
@smartuser_1
Hi Smartuser,
deine Einstellungen passen. Du musst das Register 63236 auf den Wert 4 "remote control" stellen. Damit aktivierst du den Eintrag 63245 und kannst dann mit 63248 deine Entladeleistung auf 0 setzen. -
@smartuser_1
Bei mir ist Storage_Charge/Discarge_default_Mode in Register 63242.
Vielleicht ist das ja bei dir auch so. -
Guten Morgen,
habe heute mal getestet manuel meine BYD Batterie vom Netz zu laden (S7K Wechselrichter).
Ich habe hierzu 103237 auf 4 gesetzt und 103243 auf 3
hat soweit auch funktioniert. Allerdings rennt dann 40084 auf einen unrealistischen Wert. Liegt denk ich am Skalierungsfaktor 40085 der sich nicht ändert.
Das versaut mir natürlich meine gelogten Daten.
Bei Produktion aus PV passt alles
An was kann das liegen?