Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Drucksensor mit Tasmota abfragen ?

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.1k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Drucksensor mit Tasmota abfragen ?

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
drucksensor tasmota
82 Posts 10 Posters 15.2k Views 10 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • C canim

    @bahnuhr wie gesagt meine Werte sind von einem Drucksensor von 100psi= 6,89 sowie 3.3V , wenn du das an 5v dran machst ändert sich ca 100 Digits an Analogwert sowi die Rechnung.

    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Forum Testing Most Active
    wrote on last edited by
    #55

    @canim sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:

    @bahnuhr wie gesagt meine Werte sind von einem Drucksensor von 100psi= 6,89 sowie 3.3V , wenn du das an 5v dran machst ändert sich ca 100 Digits an Analogwert sowi die Rechnung.

    Hab versucht das nachzustellen; siehe Excel Screenshot oben.
    Aber irgendwie ist mir dies zu hoch.

    Kannst du mir da mal helfen ?
    Wie kommst du auf die 100 Digits mehr ?

    Wie gesagt; habe ja o.g. Link in der Excel angeglichen (dachte ich zumindest); aber die Werte die rauskommen sind zu hoch.

    mfg


    Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
    Danke.
    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
    ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

    C 1 Reply Last reply
    0
    • bahnuhrB bahnuhr

      @canim sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:

      @bahnuhr wie gesagt meine Werte sind von einem Drucksensor von 100psi= 6,89 sowie 3.3V , wenn du das an 5v dran machst ändert sich ca 100 Digits an Analogwert sowi die Rechnung.

      Hab versucht das nachzustellen; siehe Excel Screenshot oben.
      Aber irgendwie ist mir dies zu hoch.

      Kannst du mir da mal helfen ?
      Wie kommst du auf die 100 Digits mehr ?

      Wie gesagt; habe ja o.g. Link in der Excel angeglichen (dachte ich zumindest); aber die Werte die rauskommen sind zu hoch.

      mfg

      C Offline
      C Offline
      canim
      wrote on last edited by
      #56

      @bahnuhr ich hab mein Sensor angeschlossen, ohne auf dem Sensor druck drauf zugeben, da zeigte er mir schon den Wert 114 digits, der Sensor arbeitet ab 0,5v, deswegen korrigiere ich den Wert auf 0

      bahnuhrB 1 Reply Last reply
      0
      • C canim

        @bahnuhr ich hab mein Sensor angeschlossen, ohne auf dem Sensor druck drauf zugeben, da zeigte er mir schon den Wert 114 digits, der Sensor arbeitet ab 0,5v, deswegen korrigiere ich den Wert auf 0

        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Forum Testing Most Active
        wrote on last edited by
        #57

        @canim sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:

        deswegen korrigiere ich den Wert auf 0

        Ich auch (siehe Excel Tabelle).

        Trotzdem alles viel zu hoch.


        Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
        Danke.
        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
        ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

        HomoranH 1 Reply Last reply
        0
        • bahnuhrB bahnuhr

          @canim sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:

          deswegen korrigiere ich den Wert auf 0

          Ich auch (siehe Excel Tabelle).

          Trotzdem alles viel zu hoch.

          HomoranH Do not disturb
          HomoranH Do not disturb
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          wrote on last edited by Homoran
          #58

          @bahnuhr Hallo Dieter,

          nimm mal zwei Wertepaare (Spannung/Druck am Manometer) und trage sie hier ein:

          https://www.mathepower.com/geraden.php

          Mal sehen was dann raus kommt

          PS Mit wieviel Volt befeuerst du den Sensor?

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          bahnuhrB 2 Replies Last reply
          0
          • HomoranH Homoran

            @bahnuhr Hallo Dieter,

            nimm mal zwei Wertepaare (Spannung/Druck am Manometer) und trage sie hier ein:

            https://www.mathepower.com/geraden.php

            Mal sehen was dann raus kommt

            PS Mit wieviel Volt befeuerst du den Sensor?

            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Forum Testing Most Active
            wrote on last edited by
            #59

            @Homoran sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:

            PS Mit wieviel Volt befeuerst du den Sensor?

            Sensor 1: 0,5 mPa an 5 V
            Gelbes Kabel an A0 am Wemos d1 mini
            Wemos d1 mini an 5V
            Daten von 0,5 bis 4,5V entspricht 0 bis 5 Bar

            Sensor 2: 1,2 mPa an 5 V
            Gelbes Kabel an A0 am Wemos d1 mini
            Wemos d1 mini an 5V
            Daten von 0,5 bis 4,5V entspricht 0 bis 12 Bar


            Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
            Danke.
            gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
            ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

            1 Reply Last reply
            0
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Forum Testing Most Active
              wrote on last edited by
              #60

              Sensor 2 mit 1,2 mPa hat diese Funktion:
              c71b4427-b9a3-4ba9-9df9-6373478f1f7e-image.png


              Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
              Danke.
              gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
              ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

              1 Reply Last reply
              0
              • HomoranH Homoran

                @bahnuhr Hallo Dieter,

                nimm mal zwei Wertepaare (Spannung/Druck am Manometer) und trage sie hier ein:

                https://www.mathepower.com/geraden.php

                Mal sehen was dann raus kommt

                PS Mit wieviel Volt befeuerst du den Sensor?

                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Forum Testing Most Active
                wrote on last edited by bahnuhr
                #61

                @Homoran sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:

                nimm mal zwei Wertepaare (Spannung/Druck am Manometer) und trage sie hier ein:

                versteh ich nicht was ich da eingeben soll.

                Wenn du die Formel meinst, dann ist bei
                Sensor 1 mit 0,5 mPa : Bar = (Volt Sensor - 0,5) x 1,25
                Sensor 2 mit 1,2 mPa : Bar = (Volt Sensor - 0,5) x 3

                Problem hierbei ist, dass eben nicht Volt Sensor gemeldet wird sondern ein analoger Wert (wahrscheinlich von 0 bis 1024;
                wobei wohl 1024 3,3V sein soll).

                Und hier hab ich hier und her gerechnet.
                Klappt nicht.
                (oder ich weiß nicht wie).


                Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                Danke.
                gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                HomoranH 1 Reply Last reply
                0
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Forum Testing Most Active
                  wrote on last edited by
                  #62

                  Berechnung analog dem Link von oben:
                  0ff77570-9ba4-46ef-936b-58a78c96f171-image.png

                  Hierbei kommt aber 3,03 bar raus; und dies ist viel zu viel.


                  Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                  Danke.
                  gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                  ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                  C 1 Reply Last reply
                  0
                  • bahnuhrB bahnuhr

                    @Homoran sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:

                    nimm mal zwei Wertepaare (Spannung/Druck am Manometer) und trage sie hier ein:

                    versteh ich nicht was ich da eingeben soll.

                    Wenn du die Formel meinst, dann ist bei
                    Sensor 1 mit 0,5 mPa : Bar = (Volt Sensor - 0,5) x 1,25
                    Sensor 2 mit 1,2 mPa : Bar = (Volt Sensor - 0,5) x 3

                    Problem hierbei ist, dass eben nicht Volt Sensor gemeldet wird sondern ein analoger Wert (wahrscheinlich von 0 bis 1024;
                    wobei wohl 1024 3,3V sein soll).

                    Und hier hab ich hier und her gerechnet.
                    Klappt nicht.
                    (oder ich weiß nicht wie).

                    HomoranH Do not disturb
                    HomoranH Do not disturb
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    wrote on last edited by Homoran
                    #63

                    @bahnuhr sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:

                    versteh ich nicht was ich da eingeben soll.

                    das was ich schrieb, wenn du allerdings keine mV bekommst, dann eben (analoger Wert | Druck am Mainometer)

                    Die Formeln aus dem Datenblatt sind mir wumpe, ich möchte wissen was da real für eine Formel rauskommt

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    bahnuhrB 1 Reply Last reply
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @bahnuhr sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:

                      versteh ich nicht was ich da eingeben soll.

                      das was ich schrieb, wenn du allerdings keine mV bekommst, dann eben (analoger Wert | Druck am Mainometer)

                      Die Formeln aus dem Datenblatt sind mir wumpe, ich möchte wissen was da real für eine Formel rauskommt

                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Forum Testing Most Active
                      wrote on last edited by
                      #64

                      Sensor 1 (0,5 mPa)
                      liefert 558 als Wert

                      Sensor 2 (1,2 mPa)
                      liefert 309 als Wert

                      Lt. manuellem alten Manometer sollten das ca. 1,7-1,8 bar sein.


                      Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                      Danke.
                      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                      ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                      HomoranH 1 Reply Last reply
                      0
                      • bahnuhrB bahnuhr

                        Sensor 1 (0,5 mPa)
                        liefert 558 als Wert

                        Sensor 2 (1,2 mPa)
                        liefert 309 als Wert

                        Lt. manuellem alten Manometer sollten das ca. 1,7-1,8 bar sein.

                        HomoranH Do not disturb
                        HomoranH Do not disturb
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        wrote on last edited by
                        #65

                        @bahnuhr ich brauche 2 Werte je Sensor!

                        Je weiter der Druck dabei auseinander liegt, desto besser!

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        bahnuhrB 1 Reply Last reply
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @bahnuhr ich brauche 2 Werte je Sensor!

                          Je weiter der Druck dabei auseinander liegt, desto besser!

                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Forum Testing Most Active
                          wrote on last edited by
                          #66

                          @Homoran sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:

                          Je weiter der Druck dabei auseinander liegt, desto besser!

                          Rainer,
                          wo soll ich die jetzt hernehmen ?
                          die Teile sind doch eingebaut.


                          Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                          Danke.
                          gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                          ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                          HomoranH 1 Reply Last reply
                          0
                          • bahnuhrB bahnuhr

                            @Homoran sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:

                            Je weiter der Druck dabei auseinander liegt, desto besser!

                            Rainer,
                            wo soll ich die jetzt hernehmen ?
                            die Teile sind doch eingebaut.

                            HomoranH Do not disturb
                            HomoranH Do not disturb
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            wrote on last edited by
                            #67

                            @bahnuhr

                            Dann kann ich dir nicht helfen.
                            Wie soll man sonst herausbekommen, ob dein A/D Wandler vielleicht spinnt

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • bahnuhrB bahnuhr

                              Berechnung analog dem Link von oben:
                              0ff77570-9ba4-46ef-936b-58a78c96f171-image.png

                              Hierbei kommt aber 3,03 bar raus; und dies ist viel zu viel.

                              C Offline
                              C Offline
                              canim
                              wrote on last edited by canim
                              #68

                              @bahnuhr zeig mal was für ein Sensor du da verbaut hast, und sag mir gerade den aktuellen druck laut Manometer sowie den analogen Eingangswert

                              Und tu dir mal ein gefallen Steck den Stecker vom drucksensor ab und überprüfe mal was tasmota für ein analog wert ausgibt, sollten 0-2 digits sein. Wenn das höher ist, ist der bestimmt defekt :D

                              HomoranH bahnuhrB 2 Replies Last reply
                              0
                              • C canim

                                @bahnuhr zeig mal was für ein Sensor du da verbaut hast, und sag mir gerade den aktuellen druck laut Manometer sowie den analogen Eingangswert

                                Und tu dir mal ein gefallen Steck den Stecker vom drucksensor ab und überprüfe mal was tasmota für ein analog wert ausgibt, sollten 0-2 digits sein. Wenn das höher ist, ist der bestimmt defekt :D

                                HomoranH Do not disturb
                                HomoranH Do not disturb
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                wrote on last edited by
                                #69

                                @canim sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:

                                sag mir gerade den aktuellen druck laut Manometer sowie den analogen Eingangswert

                                @bahnuhr sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:

                                Sensor 1 (0,5 mPa)
                                liefert 558 als Wert
                                Sensor 2 (1,2 mPa)
                                liefert 309 als Wert
                                Lt. manuellem alten Manometer sollten das ca. 1,7-1,8 bar sein.

                                wobei er zwei verschiedene Sensoren mit unterschiedlichem pMax hat

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                C 1 Reply Last reply
                                0
                                • C canim

                                  @bahnuhr zeig mal was für ein Sensor du da verbaut hast, und sag mir gerade den aktuellen druck laut Manometer sowie den analogen Eingangswert

                                  Und tu dir mal ein gefallen Steck den Stecker vom drucksensor ab und überprüfe mal was tasmota für ein analog wert ausgibt, sollten 0-2 digits sein. Wenn das höher ist, ist der bestimmt defekt :D

                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Forum Testing Most Active
                                  wrote on last edited by
                                  #70

                                  @canim sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:

                                  @bahnuhr zeig mal was für ein Sensor du da verbaut hast, und sag mir gerade den aktuellen druck laut Manometer sowie den analogen Eingangswert

                                  Hatte ich doch oben geschrieben.
                                  Der gleiche wie im #1
                                  und zusätzlich der selbe aber mit 0,5 mPa

                                  Also:
                                  Sensor 1: 0,5 mPa an 5 V
                                  Gelbes Kabel an A0 am Wemos d1 mini
                                  Wemos d1 mini an 5V
                                  Daten von 0,5 bis 4,5V entspricht 0 bis 5 Bar

                                  Sensor 2: 1,2 mPa an 5 V
                                  Gelbes Kabel an A0 am Wemos d1 mini
                                  Wemos d1 mini an 5V
                                  Daten von 0,5 bis 4,5V entspricht 0 bis 12 Bar

                                  Und dies sind die Werte:
                                  Sensor 1 (0,5 mPa)
                                  liefert 558 als Wert

                                  Sensor 2 (1,2 mPa)
                                  liefert 309 als Wert

                                  Lt. manuellem alten Manometer sollten das ca. 1,7-1,8 bar sein.


                                  Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                  Danke.
                                  gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                  ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                  C 2 Replies Last reply
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @canim sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:

                                    sag mir gerade den aktuellen druck laut Manometer sowie den analogen Eingangswert

                                    @bahnuhr sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:

                                    Sensor 1 (0,5 mPa)
                                    liefert 558 als Wert
                                    Sensor 2 (1,2 mPa)
                                    liefert 309 als Wert
                                    Lt. manuellem alten Manometer sollten das ca. 1,7-1,8 bar sein.

                                    wobei er zwei verschiedene Sensoren mit unterschiedlichem pMax hat

                                    C Offline
                                    C Offline
                                    canim
                                    wrote on last edited by
                                    #71

                                    @Homoran. -. - übersehen, sind die Sensoren hintereinander gesteckt? Das die 2 unterschiedlichen Druck anzeigen?

                                    HomoranH bahnuhrB 2 Replies Last reply
                                    0
                                    • bahnuhrB bahnuhr

                                      @canim sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:

                                      @bahnuhr zeig mal was für ein Sensor du da verbaut hast, und sag mir gerade den aktuellen druck laut Manometer sowie den analogen Eingangswert

                                      Hatte ich doch oben geschrieben.
                                      Der gleiche wie im #1
                                      und zusätzlich der selbe aber mit 0,5 mPa

                                      Also:
                                      Sensor 1: 0,5 mPa an 5 V
                                      Gelbes Kabel an A0 am Wemos d1 mini
                                      Wemos d1 mini an 5V
                                      Daten von 0,5 bis 4,5V entspricht 0 bis 5 Bar

                                      Sensor 2: 1,2 mPa an 5 V
                                      Gelbes Kabel an A0 am Wemos d1 mini
                                      Wemos d1 mini an 5V
                                      Daten von 0,5 bis 4,5V entspricht 0 bis 12 Bar

                                      Und dies sind die Werte:
                                      Sensor 1 (0,5 mPa)
                                      liefert 558 als Wert

                                      Sensor 2 (1,2 mPa)
                                      liefert 309 als Wert

                                      Lt. manuellem alten Manometer sollten das ca. 1,7-1,8 bar sein.

                                      C Offline
                                      C Offline
                                      canim
                                      wrote on last edited by
                                      #72

                                      @bahnuhr ich seh du hast 2 verschiedene Sensoren mit unterschiedlichen max druck

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • C canim

                                        @Homoran. -. - übersehen, sind die Sensoren hintereinander gesteckt? Das die 2 unterschiedlichen Druck anzeigen?

                                        HomoranH Do not disturb
                                        HomoranH Do not disturb
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        wrote on last edited by
                                        #73

                                        @canim sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:

                                        Das die 2 unterschiedlichen Druck anzeigen?

                                        nein, die haben unterschielichem pMax und befinden sich somit in unterschiedlichem Level vom Vollausschlag

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • C canim

                                          @Homoran. -. - übersehen, sind die Sensoren hintereinander gesteckt? Das die 2 unterschiedlichen Druck anzeigen?

                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Forum Testing Most Active
                                          wrote on last edited by
                                          #74

                                          @canim sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:

                                          Das die 2 unterschiedlichen Druck anzeigen?

                                          müsste doch richtig sein; die range ist ja auch anders.


                                          Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                          Danke.
                                          gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                          ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                          C 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          427

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe