Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Drucksensor mit Tasmota abfragen ?

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Drucksensor mit Tasmota abfragen ?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
drucksensor tasmota
82 Beiträge 10 Kommentatoren 14.2k Aufrufe 10 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Forum Testing Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #60

    Sensor 2 mit 1,2 mPa hat diese Funktion:
    c71b4427-b9a3-4ba9-9df9-6373478f1f7e-image.png


    Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
    Danke.
    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
    ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @bahnuhr Hallo Dieter,

      nimm mal zwei Wertepaare (Spannung/Druck am Manometer) und trage sie hier ein:

      https://www.mathepower.com/geraden.php

      Mal sehen was dann raus kommt

      PS Mit wieviel Volt befeuerst du den Sensor?

      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Forum Testing Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von bahnuhr
      #61

      @Homoran sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:

      nimm mal zwei Wertepaare (Spannung/Druck am Manometer) und trage sie hier ein:

      versteh ich nicht was ich da eingeben soll.

      Wenn du die Formel meinst, dann ist bei
      Sensor 1 mit 0,5 mPa : Bar = (Volt Sensor - 0,5) x 1,25
      Sensor 2 mit 1,2 mPa : Bar = (Volt Sensor - 0,5) x 3

      Problem hierbei ist, dass eben nicht Volt Sensor gemeldet wird sondern ein analoger Wert (wahrscheinlich von 0 bis 1024;
      wobei wohl 1024 3,3V sein soll).

      Und hier hab ich hier und her gerechnet.
      Klappt nicht.
      (oder ich weiß nicht wie).


      Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
      Danke.
      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
      ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Forum Testing Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #62

        Berechnung analog dem Link von oben:
        0ff77570-9ba4-46ef-936b-58a78c96f171-image.png

        Hierbei kommt aber 3,03 bar raus; und dies ist viel zu viel.


        Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
        Danke.
        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
        ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

        C 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • bahnuhrB bahnuhr

          @Homoran sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:

          nimm mal zwei Wertepaare (Spannung/Druck am Manometer) und trage sie hier ein:

          versteh ich nicht was ich da eingeben soll.

          Wenn du die Formel meinst, dann ist bei
          Sensor 1 mit 0,5 mPa : Bar = (Volt Sensor - 0,5) x 1,25
          Sensor 2 mit 1,2 mPa : Bar = (Volt Sensor - 0,5) x 3

          Problem hierbei ist, dass eben nicht Volt Sensor gemeldet wird sondern ein analoger Wert (wahrscheinlich von 0 bis 1024;
          wobei wohl 1024 3,3V sein soll).

          Und hier hab ich hier und her gerechnet.
          Klappt nicht.
          (oder ich weiß nicht wie).

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
          #63

          @bahnuhr sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:

          versteh ich nicht was ich da eingeben soll.

          das was ich schrieb, wenn du allerdings keine mV bekommst, dann eben (analoger Wert | Druck am Mainometer)

          Die Formeln aus dem Datenblatt sind mir wumpe, ich möchte wissen was da real für eine Formel rauskommt

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @bahnuhr sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:

            versteh ich nicht was ich da eingeben soll.

            das was ich schrieb, wenn du allerdings keine mV bekommst, dann eben (analoger Wert | Druck am Mainometer)

            Die Formeln aus dem Datenblatt sind mir wumpe, ich möchte wissen was da real für eine Formel rauskommt

            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Forum Testing Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #64

            Sensor 1 (0,5 mPa)
            liefert 558 als Wert

            Sensor 2 (1,2 mPa)
            liefert 309 als Wert

            Lt. manuellem alten Manometer sollten das ca. 1,7-1,8 bar sein.


            Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
            Danke.
            gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
            ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • bahnuhrB bahnuhr

              Sensor 1 (0,5 mPa)
              liefert 558 als Wert

              Sensor 2 (1,2 mPa)
              liefert 309 als Wert

              Lt. manuellem alten Manometer sollten das ca. 1,7-1,8 bar sein.

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #65

              @bahnuhr ich brauche 2 Werte je Sensor!

              Je weiter der Druck dabei auseinander liegt, desto besser!

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @bahnuhr ich brauche 2 Werte je Sensor!

                Je weiter der Druck dabei auseinander liegt, desto besser!

                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Forum Testing Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #66

                @Homoran sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:

                Je weiter der Druck dabei auseinander liegt, desto besser!

                Rainer,
                wo soll ich die jetzt hernehmen ?
                die Teile sind doch eingebaut.


                Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                Danke.
                gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • bahnuhrB bahnuhr

                  @Homoran sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:

                  Je weiter der Druck dabei auseinander liegt, desto besser!

                  Rainer,
                  wo soll ich die jetzt hernehmen ?
                  die Teile sind doch eingebaut.

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #67

                  @bahnuhr

                  Dann kann ich dir nicht helfen.
                  Wie soll man sonst herausbekommen, ob dein A/D Wandler vielleicht spinnt

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • bahnuhrB bahnuhr

                    Berechnung analog dem Link von oben:
                    0ff77570-9ba4-46ef-936b-58a78c96f171-image.png

                    Hierbei kommt aber 3,03 bar raus; und dies ist viel zu viel.

                    C Offline
                    C Offline
                    canim
                    schrieb am zuletzt editiert von canim
                    #68

                    @bahnuhr zeig mal was für ein Sensor du da verbaut hast, und sag mir gerade den aktuellen druck laut Manometer sowie den analogen Eingangswert

                    Und tu dir mal ein gefallen Steck den Stecker vom drucksensor ab und überprüfe mal was tasmota für ein analog wert ausgibt, sollten 0-2 digits sein. Wenn das höher ist, ist der bestimmt defekt :D

                    HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • C canim

                      @bahnuhr zeig mal was für ein Sensor du da verbaut hast, und sag mir gerade den aktuellen druck laut Manometer sowie den analogen Eingangswert

                      Und tu dir mal ein gefallen Steck den Stecker vom drucksensor ab und überprüfe mal was tasmota für ein analog wert ausgibt, sollten 0-2 digits sein. Wenn das höher ist, ist der bestimmt defekt :D

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #69

                      @canim sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:

                      sag mir gerade den aktuellen druck laut Manometer sowie den analogen Eingangswert

                      @bahnuhr sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:

                      Sensor 1 (0,5 mPa)
                      liefert 558 als Wert
                      Sensor 2 (1,2 mPa)
                      liefert 309 als Wert
                      Lt. manuellem alten Manometer sollten das ca. 1,7-1,8 bar sein.

                      wobei er zwei verschiedene Sensoren mit unterschiedlichem pMax hat

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • C canim

                        @bahnuhr zeig mal was für ein Sensor du da verbaut hast, und sag mir gerade den aktuellen druck laut Manometer sowie den analogen Eingangswert

                        Und tu dir mal ein gefallen Steck den Stecker vom drucksensor ab und überprüfe mal was tasmota für ein analog wert ausgibt, sollten 0-2 digits sein. Wenn das höher ist, ist der bestimmt defekt :D

                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Forum Testing Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #70

                        @canim sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:

                        @bahnuhr zeig mal was für ein Sensor du da verbaut hast, und sag mir gerade den aktuellen druck laut Manometer sowie den analogen Eingangswert

                        Hatte ich doch oben geschrieben.
                        Der gleiche wie im #1
                        und zusätzlich der selbe aber mit 0,5 mPa

                        Also:
                        Sensor 1: 0,5 mPa an 5 V
                        Gelbes Kabel an A0 am Wemos d1 mini
                        Wemos d1 mini an 5V
                        Daten von 0,5 bis 4,5V entspricht 0 bis 5 Bar

                        Sensor 2: 1,2 mPa an 5 V
                        Gelbes Kabel an A0 am Wemos d1 mini
                        Wemos d1 mini an 5V
                        Daten von 0,5 bis 4,5V entspricht 0 bis 12 Bar

                        Und dies sind die Werte:
                        Sensor 1 (0,5 mPa)
                        liefert 558 als Wert

                        Sensor 2 (1,2 mPa)
                        liefert 309 als Wert

                        Lt. manuellem alten Manometer sollten das ca. 1,7-1,8 bar sein.


                        Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                        Danke.
                        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                        ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                        C 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @canim sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:

                          sag mir gerade den aktuellen druck laut Manometer sowie den analogen Eingangswert

                          @bahnuhr sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:

                          Sensor 1 (0,5 mPa)
                          liefert 558 als Wert
                          Sensor 2 (1,2 mPa)
                          liefert 309 als Wert
                          Lt. manuellem alten Manometer sollten das ca. 1,7-1,8 bar sein.

                          wobei er zwei verschiedene Sensoren mit unterschiedlichem pMax hat

                          C Offline
                          C Offline
                          canim
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #71

                          @Homoran. -. - übersehen, sind die Sensoren hintereinander gesteckt? Das die 2 unterschiedlichen Druck anzeigen?

                          HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • bahnuhrB bahnuhr

                            @canim sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:

                            @bahnuhr zeig mal was für ein Sensor du da verbaut hast, und sag mir gerade den aktuellen druck laut Manometer sowie den analogen Eingangswert

                            Hatte ich doch oben geschrieben.
                            Der gleiche wie im #1
                            und zusätzlich der selbe aber mit 0,5 mPa

                            Also:
                            Sensor 1: 0,5 mPa an 5 V
                            Gelbes Kabel an A0 am Wemos d1 mini
                            Wemos d1 mini an 5V
                            Daten von 0,5 bis 4,5V entspricht 0 bis 5 Bar

                            Sensor 2: 1,2 mPa an 5 V
                            Gelbes Kabel an A0 am Wemos d1 mini
                            Wemos d1 mini an 5V
                            Daten von 0,5 bis 4,5V entspricht 0 bis 12 Bar

                            Und dies sind die Werte:
                            Sensor 1 (0,5 mPa)
                            liefert 558 als Wert

                            Sensor 2 (1,2 mPa)
                            liefert 309 als Wert

                            Lt. manuellem alten Manometer sollten das ca. 1,7-1,8 bar sein.

                            C Offline
                            C Offline
                            canim
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #72

                            @bahnuhr ich seh du hast 2 verschiedene Sensoren mit unterschiedlichen max druck

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • C canim

                              @Homoran. -. - übersehen, sind die Sensoren hintereinander gesteckt? Das die 2 unterschiedlichen Druck anzeigen?

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #73

                              @canim sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:

                              Das die 2 unterschiedlichen Druck anzeigen?

                              nein, die haben unterschielichem pMax und befinden sich somit in unterschiedlichem Level vom Vollausschlag

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • C canim

                                @Homoran. -. - übersehen, sind die Sensoren hintereinander gesteckt? Das die 2 unterschiedlichen Druck anzeigen?

                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Forum Testing Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #74

                                @canim sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:

                                Das die 2 unterschiedlichen Druck anzeigen?

                                müsste doch richtig sein; die range ist ja auch anders.


                                Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                Danke.
                                gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • bahnuhrB bahnuhr

                                  @canim sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:

                                  Das die 2 unterschiedlichen Druck anzeigen?

                                  müsste doch richtig sein; die range ist ja auch anders.

                                  C Offline
                                  C Offline
                                  canim
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #75

                                  @bahnuhr Steck mal lieber den kleinen Sensor auf 3,3v bevor du dir den analogeingang kaputt machst, ich rechne dir gleich den neuen Script aus bzw blockly und versuch das mal

                                  bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • C canim

                                    @bahnuhr Steck mal lieber den kleinen Sensor auf 3,3v bevor du dir den analogeingang kaputt machst, ich rechne dir gleich den neuen Script aus bzw blockly und versuch das mal

                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Forum Testing Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #76

                                    @canim sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:

                                    kleinen Sensor auf 3,3v bevor du dir den analogeingang

                                    Die Aussage ist mir nicht klar.
                                    lt. Beschreibung des Sensors braucht der doch 5V
                                    und liefert per analog je nach Druck max. 4,5 V
                                    Da mein Wasserdruck aber doch nur ca. 2 bar ist kann der A0 doch nie über 3,3V kommen.

                                    oder versteh ich die Logik nicht (kann ja auch sein).


                                    Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                    Danke.
                                    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                    ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • bahnuhrB bahnuhr

                                      @canim sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:

                                      kleinen Sensor auf 3,3v bevor du dir den analogeingang

                                      Die Aussage ist mir nicht klar.
                                      lt. Beschreibung des Sensors braucht der doch 5V
                                      und liefert per analog je nach Druck max. 4,5 V
                                      Da mein Wasserdruck aber doch nur ca. 2 bar ist kann der A0 doch nie über 3,3V kommen.

                                      oder versteh ich die Logik nicht (kann ja auch sein).

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #77

                                      @bahnuhr sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:

                                      lt. Beschreibung des Sensors braucht der doch 5V

                                      Das ist maximal.
                                      je höher diese Spannung, desto besser ist die Auflösung.

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Forum Testing Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von bahnuhr
                                        #78

                                        So, ich habe jetzt mal den o.g. Link und meine Excel Tabelle geändert.
                                        Da ich keinen Widerstand verbaut habe ist ja 3,3V = 1.024 Digit
                                        3440a73f-f5f0-44e6-a4b5-449b4a2334fd-image.png
                                        Beim Sensor 1 mit max 5bar kommt dann raus: 1,60 Bar
                                        Beim Sensor 2 mit max 12bar kommt dann raus: 1,56 Bar

                                        Meine manuelle zeigt ca. 1,7 Bar.

                                        Ich rechne jetzt mal 0,1 Bar überall dazu.
                                        Nicht mathematisch logisch, aber dann passt es ungefähr.

                                        Vielleicht hat ja auch die manuelle Anzeige einen Hau.

                                        mfg

                                        Danke für eure Überlegungen.


                                        Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                        Danke.
                                        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                        ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • bahnuhrB bahnuhr

                                          @canim sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:

                                          @bahnuhr zeig mal was für ein Sensor du da verbaut hast, und sag mir gerade den aktuellen druck laut Manometer sowie den analogen Eingangswert

                                          Hatte ich doch oben geschrieben.
                                          Der gleiche wie im #1
                                          und zusätzlich der selbe aber mit 0,5 mPa

                                          Also:
                                          Sensor 1: 0,5 mPa an 5 V
                                          Gelbes Kabel an A0 am Wemos d1 mini
                                          Wemos d1 mini an 5V
                                          Daten von 0,5 bis 4,5V entspricht 0 bis 5 Bar

                                          Sensor 2: 1,2 mPa an 5 V
                                          Gelbes Kabel an A0 am Wemos d1 mini
                                          Wemos d1 mini an 5V
                                          Daten von 0,5 bis 4,5V entspricht 0 bis 12 Bar

                                          Und dies sind die Werte:
                                          Sensor 1 (0,5 mPa)
                                          liefert 558 als Wert

                                          Sensor 2 (1,2 mPa)
                                          liefert 309 als Wert

                                          Lt. manuellem alten Manometer sollten das ca. 1,7-1,8 bar sein.

                                          C Offline
                                          C Offline
                                          canim
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #79

                                          Also:
                                          Sensor 1: 0,5 mPa an 5 V
                                          Gelbes Kabel an A0 am Wemos d1 mini
                                          Wemos d1 mini an 5V
                                          Daten von 0,5 bis 4,5V entspricht 0 bis 5 Bar /// Wenn du hier mal 5 Bar haben solltest, macht du den Analogeingang kaputt

                                          Sensor 2: 1,2 mPa an 5 V
                                          Gelbes Kabel an A0 am Wemos d1 mini
                                          Wemos d1 mini an 5V
                                          Daten von 0,5 bis 4,5V entspricht 0 bis 12 Bar // 12Bar wirst du im Haushalt nicht bringen können und somit auschließen kannst den Analogeingang kaputt zu machen,.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          659

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe