      canim @bahnuhr last edited by canim

      @bahnuhr zeig mal was für ein Sensor du da verbaut hast, und sag mir gerade den aktuellen druck laut Manometer sowie den analogen Eingangswert

      Und tu dir mal ein gefallen Steck den Stecker vom drucksensor ab und überprüfe mal was tasmota für ein analog wert ausgibt, sollten 0-2 digits sein. Wenn das höher ist, ist der bestimmt defekt 😄

      Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @canim last edited by

        @canim sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:

        sag mir gerade den aktuellen druck laut Manometer sowie den analogen Eingangswert

        @bahnuhr sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:

        Sensor 1 (0,5 mPa)
        liefert 558 als Wert
        Sensor 2 (1,2 mPa)
        liefert 309 als Wert
        Lt. manuellem alten Manometer sollten das ca. 1,7-1,8 bar sein.

        wobei er zwei verschiedene Sensoren mit unterschiedlichem pMax hat

        C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @canim last edited by

          @canim sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:

          @bahnuhr zeig mal was für ein Sensor du da verbaut hast, und sag mir gerade den aktuellen druck laut Manometer sowie den analogen Eingangswert

          Hatte ich doch oben geschrieben.
          Der gleiche wie im #1
          und zusätzlich der selbe aber mit 0,5 mPa

          Also:
          Sensor 1: 0,5 mPa an 5 V
          Gelbes Kabel an A0 am Wemos d1 mini
          Wemos d1 mini an 5V
          Daten von 0,5 bis 4,5V entspricht 0 bis 5 Bar

          Sensor 2: 1,2 mPa an 5 V
          Gelbes Kabel an A0 am Wemos d1 mini
          Wemos d1 mini an 5V
          Daten von 0,5 bis 4,5V entspricht 0 bis 12 Bar

          Und dies sind die Werte:
          Sensor 1 (0,5 mPa)
          liefert 558 als Wert

          Sensor 2 (1,2 mPa)
          liefert 309 als Wert

          Lt. manuellem alten Manometer sollten das ca. 1,7-1,8 bar sein.

          C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • C
            canim @Homoran last edited by

            @Homoran. -. - übersehen, sind die Sensoren hintereinander gesteckt? Das die 2 unterschiedlichen Druck anzeigen?

            Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • C
              canim @bahnuhr last edited by

              @bahnuhr ich seh du hast 2 verschiedene Sensoren mit unterschiedlichen max druck

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @canim last edited by

                @canim sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:

                Das die 2 unterschiedlichen Druck anzeigen?

                nein, die haben unterschielichem pMax und befinden sich somit in unterschiedlichem Level vom Vollausschlag

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @canim last edited by

                  @canim sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:

                  Das die 2 unterschiedlichen Druck anzeigen?

                  müsste doch richtig sein; die range ist ja auch anders.

                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • C
                    canim @bahnuhr last edited by

                    @bahnuhr Steck mal lieber den kleinen Sensor auf 3,3v bevor du dir den analogeingang kaputt machst, ich rechne dir gleich den neuen Script aus bzw blockly und versuch das mal

                    bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @canim last edited by

                      @canim sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:

                      kleinen Sensor auf 3,3v bevor du dir den analogeingang

                      Die Aussage ist mir nicht klar.
                      lt. Beschreibung des Sensors braucht der doch 5V
                      und liefert per analog je nach Druck max. 4,5 V
                      Da mein Wasserdruck aber doch nur ca. 2 bar ist kann der A0 doch nie über 3,3V kommen.

                      oder versteh ich die Logik nicht (kann ja auch sein).

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by

                        @bahnuhr sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:

                        lt. Beschreibung des Sensors braucht der doch 5V

                        Das ist maximal.
                        je höher diese Spannung, desto besser ist die Auflösung.

                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr

                          So, ich habe jetzt mal den o.g. Link und meine Excel Tabelle geändert.
                          Da ich keinen Widerstand verbaut habe ist ja 3,3V = 1.024 Digit
                          3440a73f-f5f0-44e6-a4b5-449b4a2334fd-image.png
                          Beim Sensor 1 mit max 5bar kommt dann raus: 1,60 Bar
                          Beim Sensor 2 mit max 12bar kommt dann raus: 1,56 Bar

                          Meine manuelle zeigt ca. 1,7 Bar.

                          Ich rechne jetzt mal 0,1 Bar überall dazu.
                          Nicht mathematisch logisch, aber dann passt es ungefähr.

                          Vielleicht hat ja auch die manuelle Anzeige einen Hau.

                          mfg

                          Danke für eure Überlegungen.

                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • C
                            canim @bahnuhr last edited by

                            Also:
                            Sensor 1: 0,5 mPa an 5 V
                            Gelbes Kabel an A0 am Wemos d1 mini
                            Wemos d1 mini an 5V
                            Daten von 0,5 bis 4,5V entspricht 0 bis 5 Bar /// Wenn du hier mal 5 Bar haben solltest, macht du den Analogeingang kaputt

                            Sensor 2: 1,2 mPa an 5 V
                            Gelbes Kabel an A0 am Wemos d1 mini
                            Wemos d1 mini an 5V
                            Daten von 0,5 bis 4,5V entspricht 0 bis 12 Bar // 12Bar wirst du im Haushalt nicht bringen können und somit auschließen kannst den Analogeingang kaputt zu machen,.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • C
                              canim @Homoran last edited by

                              @Homoran ja da gebe ich dir recht,aber auf den mbar kommt es auch nicht mehr an

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • C
                                canim @bahnuhr last edited by

                                @bahnuhr deswegen hab ich meinen Sensor vorher ausgibig getest und daraufhin den Script geschrieben. Die Sensoren werden nicht exakt sein, jeder von den wird ne Toleranz haben. Hättest vorher den Sensor ohne Druck anschließen sowie auslesen müssen und daraufhin korrigieren.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  SpeedyBlade @Bulli Bultmann last edited by

                                  @bulli-bultmann gibt es eine möglichkeit die zuordnung auch in tasmota zu machen und nicht nur bei espeasy?

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • First post
                                    Last post

                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate

                                  859
                                  Online

                                  31.7k
                                  Users

                                  79.9k
                                  Topics

                                  1.3m
                                  Posts

                                  drucksensor tasmota
                                  10
                                  82
                                  11196
                                  Loading More Posts
                                  • Oldest to Newest
                                  • Newest to Oldest
                                  • Most Votes
                                  Reply
                                  • Reply as topic
                                  Log in to reply
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                  The ioBroker Community 2014-2023
                                  logo