Hab gerade gesehen das es bei den Zonen den "Verzögertes Einschalten der Zone (in Sekunden):" gibt, wird nach Ablauf der Zeit in Sekunden dann nochmal die Auslösebedingungen geprüft?
-
@sandro_gera ich seh später oder morgen mal drüber, aktuell bin ich noch unterwegs
-
@crunchip
Vielen Dank dafür. -
@sandro_gera sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
Kann ich diese alle deaktivieren bzw überschreiben?
du kannst sie deaktivieren oder auch löschen, aber wie genannt, sind es Beispiele als Hilfestellung.
@sandro_gera sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
In der Küche habe ich eine Wandlampe, die ich über einen Bewegungsmelder einschalten möchte und die dann für 3 Minuten eingeschaltet bleibt
ok, dazu musst du mit bedenken, wie lange brauch der BWM um wieder auf false zu schalten, denn ab da läuft erst der Timer(deine eingestellte zeit)
@sandro_gera sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
Allerdings nur wenn ein bestimmter Luxwert unterschritten wird den mein Außenbewegungsmelder feststellt.
das wären dann zwei unterschiedliche Geräte, den Fall hatte ich so noch nicht, entweder trägst du dann die jeweiligen unterschiedlichen Datenpunkte ein für einen angelegten BWM oder du verwendest die Helligkeit deines AussenBWM als zusätzliche Bedingung.
@sandro_gera sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
Sollte diese Wandlampe allerding bereits eingeschlatet sein, soll sie dies auch bleiben und nicht nach den 3 Minuten aus gehen.
wäre dann der verknüpfte Wandschalter
deine Zone ist schon mal falsch, da du ferseher küche an drin stehen hast, ausserdem hast du den Haken links von Ausführen gesetzt, das bedeutet, es müssen alle bedingungen zutreffen, den kannste raus nehmen, weil du nur eine Bedingung hast, nämlich den Schalter
-
Ich dchte eigentlich das ich das so angelegt habe wie du es geschrieben hast. Ich hatte dir oben mal das gepostet, was ich angelegt habe. Vielleicht hast du Zeit und Lust da nochmal drüber zu schauen. Ich meine wo da mein Fehler liegt
-
@sandro_gera sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
Vielleicht hast du Zeit und Lust da nochmal drüber zu schauen
hab ich gerade, siehe oben
und erst mal eins nach dem anderen und nicht alles auf einmal
-
@crunchip said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
@sandro_gera sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
Kann ich diese alle deaktivieren bzw überschreiben?
du kannst sie deaktivieren oder auch löschen, aber wie genannt, sind es Beispiele als Hilfestellung.
@sandro_gera sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
In der Küche habe ich eine Wandlampe, die ich über einen Bewegungsmelder einschalten möchte und die dann für 3 Minuten eingeschaltet bleibt
ok, dazu musst du mit bedenken, wie lange brauch der BWM um wieder auf false zu schalten, denn ab da läuft erst der Timer(deine eingestellte zeit)
@sandro_gera sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
Allerdings nur wenn ein bestimmter Luxwert unterschritten wird den mein Außenbewegungsmelder feststellt.
das wären dann zwei unterschiedliche Geräte, den Fall hatte ich so noch nicht, entweder trägst du dann die jeweiligen unterschiedlichen Datenpunkte ein für einen angelegten BWM oder du verwendest die Helligkeit deines AussenBWM als zusätzliche Bedingung.
@sandro_gera sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
Sollte diese Wandlampe allerding bereits eingeschlatet sein, soll sie dies auch bleiben und nicht nach den 3 Minuten aus gehen.
wäre dann der verknüpfte Wandschalter
deine Zone ist schon mal falsch, da du ferseher küche an drin stehen hast, ausserdem hast du den Haken links von Ausführen gesetzt, das bedeutet, es müssen alle bedingungen zutreffen, den kannste raus nehmen, weil du nur eine Bedingung hast, nämlich den Schalter
Naja ich möchte aber, dass das Licht anbleibt, wenn der Fernsehr in der Küche eingeschaltet ist.
Das ist allerdings kein muß , da ich den Lampe ja per wandschalter einschalten kann.
-
@sandro_gera sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
Naja ich möchte aber, dass das Licht anbleibt, wenn der Fernsehr in der Küche eingeschaltet ist.
das stand nicht in deinem Text, fakt ist aber trotzdem
darf nur der Haken sein, wenn alle Bedingungen erfüllt sein müssen -
@crunchip said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
@sandro_gera sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
Naja ich möchte aber, dass das Licht anbleibt, wenn der Fernsehr in der Küche eingeschaltet ist.
das stand nicht in deinem Text, fakt ist aber trotzdem
darf nur der Haken sein, wenn alle Bedingungen erfüllt sein müssenOk das hab ich kapiert und den Haken entfernt.
-
@sandro_gera dann sollte auch das Licht an bleiben wenn eins der beiden auf true steht
-
@crunchip said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
@sandro_gera dann sollte auch das Licht an bleiben wenn eins der beiden auf true steht
So hatte ich mir das gedacht, aber leider funktioniert es nicht. Ich meine das Licht geht nicht an.
Muß ich noch irgendwas bei den Zeiteinstellungen änder? -
@sandro_gera sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
Ich meine das Licht geht nicht an.
in welchem Fall geht es nicht an, BWM, Schalter?
es vwird auch nicht ausgehen, falscher DP
@sandro_gera sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
Muß ich noch irgendwas bei den Zeiteinstellungen änder?
ne, steht ja auf immer
-
@crunchip said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
@sandro_gera sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
Ich meine das Licht geht nicht an.
in welchem Fall geht es nicht an, BWM, Schalter?
es vwird auch nicht ausgehen, falscher DP
Das Einschalten über den Bewegungsmelder funktioniert nicht und ja ich hab auch gerade gemerkt das der DP falsch war und ihn bereits geändert
-
@sandro_gera was hast du hier eingestellt
-
@crunchip said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
@sandro_gera was hast du hier eingestellt
Bisher hab ich da noch gar nicht eingestellt.
-
@sandro_gera said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
@crunchip said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
@sandro_gera was hast du hier eingestellt
Bisher hab ich da noch gar nicht eingestellt.
Da steht genau das drin was in deinem Screenshot drin steht
-
@sandro_gera sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
Das Einschalten über den Bewegungsmelder funktioniert nicht
als Zeit wie lange das Licht anbleiben soll hast du 0 drin stehen, das kann nicht gehen
-
@crunchip said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
@sandro_gera sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
Das Einschalten über den Bewegungsmelder funktioniert nicht
als Zeit wie lange das Licht anbleiben soll hast du 0 drin stehen, das kann nicht gehen
Ok danke dir für den Hinweis. Ich hab es auf 360 geändert, aber es geht trotzdem nicht an.
-
@sandro_gera dann prüfe ob Fehlermeldungen im log erscheinen, geht dein Datenpunkt(alias BWM) auch auf true
oder trag mal zu testzwecken den original DP deines BWM ein, anstatt dem alias
-
@crunchip said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
@sandro_gera dann prüfe ob Fehlermeldungen im log erscheinen, geht dein Datenpunkt(alias BWM) auch auf true
oder trag mal zu testzwecken den original DP deines BWM ein, anstatt dem alias
Also im Protokoll kommt kein Fehler. Und ich nutze im Moment ein Blockly um das zu schalten. Das Blockly fürktioniert mit den Alias DP