NEWS
Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??
-
@Humidor Das sind halt keine geeichten Laborgeräte. Da sind 3% Abweichung normal.
-
@Humidor sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
aber der Zigbee ist 3% höher
was ist dein "Prozent"?
45% rH -> 46,35% rH = 3% Differenz.
oder meinst du 3 Prozentpunkte, also 45 -> 48
das sind immer noch etwa 6%, bei der Preisklasse vollkommen im Rahmenoder in höheren Bereichen 60->63 da sind es genau 5%
-
@Humidor Ich hab Homematic und Zigbee Sensoren die zeigen auch unterschiedliche Ergebnisse an ( im niedrigen 1 stelligen % Bereich)
-
ja ich meine statt 55% zeigt er mir 58% an
-
@Humidor das ist doch egal
-
@Andre-R sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
@Humidor das ist doch egal
dort wo ich ihn haben wollte eher nein, da brauch ich was genaueres...
wenn er konstant abweicht, dann wäre ein Offset OK -
@Humidor Dann brauchst du da was professionelleres. Das Ding für 20€ kann dir sagen, ob du die Dusche lüften solltest, nicht mehr.
-
@Humidor da hat Thomas recht. Dann kann ich Homematic auch nicht empfehlen.
-
stellt sich die Frage was professionell ist und wie in iobroker zu integrieren?
-
@Humidor sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
da brauch ich was genaueres...
hast du mal ein kalibriertes Haarhygrometer daneben gelegt?
-
@Homoran sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
@Humidor sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
da brauch ich was genaueres...
hast du mal ein kalibriertes Haarhygrometer daneben gelegt?
nein, ich besitze nichts geeichtes
-
@Humidor sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
nichts geeichtes
so weit wollte ich ja gar nicht gehen - einfach nach den Regeln der Kunst "kalibrieren"
mit feuchter Kammer und Kochsalz usw...
Temperaturkorrektur wirst du aber auch nicht haben, oder? -
@Homoran sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
@Humidor sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
nichts geeichtes
so weit wollte ich ja gar nicht gehen - einfach nach den Regeln der Kunst "kalibrieren"
mit feuchter Kammer und Kochsalz usw...
Temperaturkorrektur wirst du aber auch nicht haben, oder?nein
-
@Humidor dann holst du im Mooment schon das äußerste aus deinen Sensoren raus
-
@Homoran sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
@Humidor dann holst du im Mooment schon das äußerste aus deinen Sensoren raus
ich suche die Info wie es besser geht, welche Geräte über iobroker laufen...
es gibt auch Sensoren für den Raspi, das versuche ich ja gerade mit I2C einzubinden, sind aber vermutlich nicht genauer nur direkt einlesbar
-
@Humidor sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
es gibt auch Sensoren für den Raspi, das versuche ich ja gerade mit I2C einzubinden,
glaubst du allen Ernstes, dass diese 1-Dollar-China-Sensoren höherwertiger sind, als das was in Zigbee oder Homematic verbaut ist?
-
@Homoran sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
@Humidor sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
es gibt auch Sensoren für den Raspi, das versuche ich ja gerade mit I2C einzubinden,
glaubst du allen Ernstes, dass diese 1-Dollar-China-Sensoren höherwertiger sind, als das was in Zigbee oder Homematic verbaut ist?
NEIN, das habe ich ja auch geschrieben, aber der nächste Schritt für mich nicht Minuten od. Stunden auf den nächsten Wert zu warten.
-
@Humidor sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
aber der nächste Schritt für mich nicht Minuten od. Stunden auf den nächsten Wert zu warten
1.) wieso dauert das so lange?
- bei Homematic ist das klar, da die Funkkomponenten nur alle 3 Minuten senden
2.) was passiert denn bei dir in 3 Minuten so gravierendes?
- hast du mal die Werte geloggt?
-
@Homoran
die history läuft mitwenn die Türe geöffnet und geschlossen wird, passiert einiges, aber der Zigbee schläft sich seinen Rausch aus...
auch wenn man auf einen Wert regiert (Befeuchter einschaltet) dauert es ewig bis ein neuer Wert kommt, inzwischen ist weit zuviel Feuchte eingeblasen worden.... die billigen Feuchteanzeiger zeigen schon lange viel zu viel, die reagieren fast verzögerungsfrei...schneller ist kein Fehler.
kann man einem Wert (vom Zigbee Wether Objekt - Feuchte ) einen Offset eingeben oder geht das nur über Blockly?
-