Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
heizungsdruck iobroker mqtt 010bar heizungsdruck0.5v-4.5v sensor
72 Beiträge 7 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 6 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A acidsubway

    was mir bei den ganzen Post´s fehlt ist ein Schema, ich habe meins so angeschlossen wie auf dem Bild.
    Ich habe das im Gefühl das das nicht passt, kann einer helfen?

    Introduction-to-NodeMCU-V3.png

    A Offline
    A Offline
    acidsubway
    schrieb am zuletzt editiert von acidsubway
    #21

    Hallo zusammen,

    ich habe nun einen ADS1115 dazwischen geschalten, um auf eine größere Auflösung zu kommen.
    Nun bekomme mit eingestelltem Gain : 2/3 die Wert angezeigt: 0,5V = 2800 und bei 4,5V = 20507
    Ich habe das so kalibriert wie in diesem Video angezeigt.
    2700 = 0.0 und 20325 = 10.0

    https://www.youtube.com/watch?v=hLRrZWgRQXo

    Aber er zeigt mir bei 2bar nun 3,8bar an, und ich weis nicht warum? kann da einer helfen?

    MfG

    A 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A acidsubway

      Hallo zusammen,

      ich habe nun einen ADS1115 dazwischen geschalten, um auf eine größere Auflösung zu kommen.
      Nun bekomme mit eingestelltem Gain : 2/3 die Wert angezeigt: 0,5V = 2800 und bei 4,5V = 20507
      Ich habe das so kalibriert wie in diesem Video angezeigt.
      2700 = 0.0 und 20325 = 10.0

      https://www.youtube.com/watch?v=hLRrZWgRQXo

      Aber er zeigt mir bei 2bar nun 3,8bar an, und ich weis nicht warum? kann da einer helfen?

      MfG

      A Offline
      A Offline
      acidsubway
      schrieb am zuletzt editiert von
      #22

      Hat keiner eine Idee!

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A acidsubway

        Hat keiner eine Idee!

        M Offline
        M Offline
        MyMeyer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #23

        @acidsubway Hi bist du bei der Sache weitergekommen ? Weil ich bin gerade auch an dem Thema und komme nicht so ganz klar mit der Beschreibung.
        eaed991e-56ba-4fa3-b7b4-092e1740a51a-image.png

        MyMeyer

        >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
        >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Forum Testing Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #24

          Die Vorgehensweise ist ungefähr so:

          88d611f0-eb49-4812-a093-d88bbdc9952d-image.png


          Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
          Danke.
          gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
          ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

          M M 2 Antworten Letzte Antwort
          1
          • bahnuhrB bahnuhr

            Die Vorgehensweise ist ungefähr so:

            88d611f0-eb49-4812-a093-d88bbdc9952d-image.png

            M Offline
            M Offline
            MyMeyer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #25

            @bahnuhr Sorry. So ganz kann ich Dir nicht folgen. :confused: So sieht es jetzt bei mir aus.
            8a7424ea-b433-4157-ba8f-a0ca5f094c88-image.png
            +
            2ecbef6a-fd7a-4cbb-be29-a8a14ce74f70-image.png

            Was bedeuten jetzt die 916 ? Zur Info der Sensor liegt bei mir auf dem Tisch.

            MyMeyer

            >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
            >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<

            bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M MyMeyer

              @bahnuhr Sorry. So ganz kann ich Dir nicht folgen. :confused: So sieht es jetzt bei mir aus.
              8a7424ea-b433-4157-ba8f-a0ca5f094c88-image.png
              +
              2ecbef6a-fd7a-4cbb-be29-a8a14ce74f70-image.png

              Was bedeuten jetzt die 916 ? Zur Info der Sensor liegt bei mir auf dem Tisch.

              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Forum Testing Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #26

              @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

              Sorry. So ganz kann ich Dir nicht folgen.
              Was du für Werte hast, kann ich nicht nachvollziehen.
              Hast du die gleiche hardware ?
              Und warum steht bei dir:
              d6b64e91-e773-4e38-8eaf-c3c9d1a6cf10-image.png

              Oben steht:
              0,5V = 2800 und bei 4,5V = 20507
              Und die Hardware liefert 0 - 10 Bar; und dies bei 0,5 bis 4,5V

              Und der ADS liefert einen Wert.
              Und dieser musst du mit die Formel von mir auswerten.

              Dann kommst du auf Bar.


              Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
              Danke.
              gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
              ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

              M 2 Antworten Letzte Antwort
              1
              • bahnuhrB bahnuhr

                @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

                Sorry. So ganz kann ich Dir nicht folgen.
                Was du für Werte hast, kann ich nicht nachvollziehen.
                Hast du die gleiche hardware ?
                Und warum steht bei dir:
                d6b64e91-e773-4e38-8eaf-c3c9d1a6cf10-image.png

                Oben steht:
                0,5V = 2800 und bei 4,5V = 20507
                Und die Hardware liefert 0 - 10 Bar; und dies bei 0,5 bis 4,5V

                Und der ADS liefert einen Wert.
                Und dieser musst du mit die Formel von mir auswerten.

                Dann kommst du auf Bar.

                M Offline
                M Offline
                MyMeyer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #27

                @bahnuhr Okay habe ich jetzt eingestellt. Aktuell zeigt er 0 bar an. Ist wohl normal weil er auf dem Tisch liegt. Dann werde ich ihn in den nächsten Tagen verbauen.
                Danke dir erstmal.🤗

                MyMeyer

                >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • bahnuhrB bahnuhr

                  @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

                  Sorry. So ganz kann ich Dir nicht folgen.
                  Was du für Werte hast, kann ich nicht nachvollziehen.
                  Hast du die gleiche hardware ?
                  Und warum steht bei dir:
                  d6b64e91-e773-4e38-8eaf-c3c9d1a6cf10-image.png

                  Oben steht:
                  0,5V = 2800 und bei 4,5V = 20507
                  Und die Hardware liefert 0 - 10 Bar; und dies bei 0,5 bis 4,5V

                  Und der ADS liefert einen Wert.
                  Und dieser musst du mit die Formel von mir auswerten.

                  Dann kommst du auf Bar.

                  M Offline
                  M Offline
                  MyMeyer
                  schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
                  #28

                  @bahnuhr sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

                  20507

                  Auf meinem Sensor steht 0.8MPa / 1903 ? Passt das dann mit deiner Formel auch noch ?

                  MyMeyer

                  >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                  >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<

                  bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M MyMeyer

                    @bahnuhr sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

                    20507

                    Auf meinem Sensor steht 0.8MPa / 1903 ? Passt das dann mit deiner Formel auch noch ?

                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Forum Testing Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #29

                    @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

                    Auf meinem Sensor steht 0.8MPa / 1903 ? Passt das dann mit deiner Formel auch noch ?

                    Natürlich nicht.
                    Denn deiner hat ja bei 4,5V = 8 Bar.

                    Also musst du die Tabelle auf deine Verhältnisse anpassen.

                    Bei 8 Bar ungefähr so:
                    56657981-1d50-4db7-9452-4baca7d833a3-image.png


                    Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                    Danke.
                    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                    ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • bahnuhrB bahnuhr

                      @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

                      Auf meinem Sensor steht 0.8MPa / 1903 ? Passt das dann mit deiner Formel auch noch ?

                      Natürlich nicht.
                      Denn deiner hat ja bei 4,5V = 8 Bar.

                      Also musst du die Tabelle auf deine Verhältnisse anpassen.

                      Bei 8 Bar ungefähr so:
                      56657981-1d50-4db7-9452-4baca7d833a3-image.png

                      M Offline
                      M Offline
                      MyMeyer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #30

                      @bahnuhr Sorry , aber ich komme nicht weiter egal was ich einstellen. Die Werte die am Ende rauskommen sind für mich unlogisch. Hier nochmal meine Daten:

                      -Wemos D1 Mini
                      -ADS1115
                      -Sensor 0.8MPa

                      3c3d6a70-ca56-44d8-bd0c-2e4552d29f89-image.png
                      6307a1a3-9259-4951-9b72-1fc0c090b44a-image.png
                      2f0d4e04-2f4e-45e3-a677-f6317ad7b95c-image.png

                      Was mache ich falsch ?

                      MyMeyer

                      >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                      >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<

                      bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M MyMeyer

                        @bahnuhr Sorry , aber ich komme nicht weiter egal was ich einstellen. Die Werte die am Ende rauskommen sind für mich unlogisch. Hier nochmal meine Daten:

                        -Wemos D1 Mini
                        -ADS1115
                        -Sensor 0.8MPa

                        3c3d6a70-ca56-44d8-bd0c-2e4552d29f89-image.png
                        6307a1a3-9259-4951-9b72-1fc0c090b44a-image.png
                        2f0d4e04-2f4e-45e3-a677-f6317ad7b95c-image.png

                        Was mache ich falsch ?

                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Forum Testing Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #31

                        @mymeyer
                        Ich benutze Tasmota; mit espeasy kenn ich mich nicht aus.

                        Aber du bekommst doch ads Werte geliefert.
                        Und zwar 18.595.

                        Und diesen lässt du übertragen noch iob.
                        Und dann per Script mit der o.g. Formel auswerten.

                        Also
                        (Wert-2650)/1000*37,74%

                        ergibt somit: 6,01 bar

                        mfg


                        Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                        Danke.
                        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                        ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • bahnuhrB bahnuhr

                          @mymeyer
                          Ich benutze Tasmota; mit espeasy kenn ich mich nicht aus.

                          Aber du bekommst doch ads Werte geliefert.
                          Und zwar 18.595.

                          Und diesen lässt du übertragen noch iob.
                          Und dann per Script mit der o.g. Formel auswerten.

                          Also
                          (Wert-2650)/1000*37,74%

                          ergibt somit: 6,01 bar

                          mfg

                          M Offline
                          M Offline
                          MyMeyer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #32

                          @bahnuhr Aber es kann doch nicht sein wenn das Teil (Sensor) auf dem Tisch liegt das dort 6 Bar anliegen. Auf der Druckseite ist ja noch nichts angeschlossen. Oder habe ich da einen Denkfehler....

                          MyMeyer

                          >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                          >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<

                          bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M MyMeyer

                            @bahnuhr Aber es kann doch nicht sein wenn das Teil (Sensor) auf dem Tisch liegt das dort 6 Bar anliegen. Auf der Druckseite ist ja noch nichts angeschlossen. Oder habe ich da einen Denkfehler....

                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Forum Testing Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #33

                            @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

                            @bahnuhr Aber es kann doch nicht sein wenn das Teil (Sensor) auf dem Tisch liegt das dort 6 Bar anliegen. Auf der Druckseite ist ja noch nichts angeschlossen. Oder habe ich da einen Denkfehler....

                            Dann stimmen deine Werte nicht.
                            Schließe bitte an einen ADS Port den Ausgang des Sensors.
                            Und an einen anderen Port 5V anschließen und diesen Wert ablesen.

                            und diesen trägst du als Referenz bei 5V ein und rechnest die Tabelle neu durch.

                            Fazit.
                            Viel falsch anschließen kannst du da eigentlich nicht.
                            Du musste halt mit dem Sensor das neu druchrechnen.

                            Bei mir sind 3 Sensoren angeschlossen:

                            A0	5V
                            A1	0,5mpa Drucksensor - Heizung
                            A2	0,5mpa Drucksensor - FB-Heizung
                            A3	1,2mpa Drucksensor - Wasser
                            

                            Und jeder liefert einen anderen analogen Wert:
                            49ea613b-979c-40f9-972f-ac62961e5257-image.png

                            Und diese rechne ich dann anders um; eben je nach Gerät.
                            Und in VIS kommt dann folgendes raus:
                            50158d2e-a35a-4408-a967-3beb2d8dcd4c-image.png


                            Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                            Danke.
                            gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                            ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                            M 1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • bahnuhrB bahnuhr

                              @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

                              @bahnuhr Aber es kann doch nicht sein wenn das Teil (Sensor) auf dem Tisch liegt das dort 6 Bar anliegen. Auf der Druckseite ist ja noch nichts angeschlossen. Oder habe ich da einen Denkfehler....

                              Dann stimmen deine Werte nicht.
                              Schließe bitte an einen ADS Port den Ausgang des Sensors.
                              Und an einen anderen Port 5V anschließen und diesen Wert ablesen.

                              und diesen trägst du als Referenz bei 5V ein und rechnest die Tabelle neu durch.

                              Fazit.
                              Viel falsch anschließen kannst du da eigentlich nicht.
                              Du musste halt mit dem Sensor das neu druchrechnen.

                              Bei mir sind 3 Sensoren angeschlossen:

                              A0	5V
                              A1	0,5mpa Drucksensor - Heizung
                              A2	0,5mpa Drucksensor - FB-Heizung
                              A3	1,2mpa Drucksensor - Wasser
                              

                              Und jeder liefert einen anderen analogen Wert:
                              49ea613b-979c-40f9-972f-ac62961e5257-image.png

                              Und diese rechne ich dann anders um; eben je nach Gerät.
                              Und in VIS kommt dann folgendes raus:
                              50158d2e-a35a-4408-a967-3beb2d8dcd4c-image.png

                              M Offline
                              M Offline
                              MyMeyer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #34

                              @bahnuhr Hi , habe jetzt Tasmota drauf. Geht ja schnell :-) . Aktueller Wert ist 18611. Kannst Du mir das Excel File schicken zum berechnen der Werte ?

                              MyMeyer

                              >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                              >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<

                              bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M MyMeyer

                                @bahnuhr Hi , habe jetzt Tasmota drauf. Geht ja schnell :-) . Aktueller Wert ist 18611. Kannst Du mir das Excel File schicken zum berechnen der Werte ?

                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Forum Testing Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von bahnuhr
                                #35

                                @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

                                @bahnuhr Hi , habe jetzt Tasmota drauf. Geht ja schnell :-) . Aktueller Wert ist 18611. Kannst Du mir das Excel File schicken zum berechnen der Werte ?

                                Da dort noch mehr drin ist, schicke ich Excel Tabellen grundsätzlich nicht rum.

                                Sind doch aber nur 5 Spalten. Bekommst du schon hin.


                                Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                Danke.
                                gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                M 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • bahnuhrB bahnuhr

                                  @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

                                  @bahnuhr Hi , habe jetzt Tasmota drauf. Geht ja schnell :-) . Aktueller Wert ist 18611. Kannst Du mir das Excel File schicken zum berechnen der Werte ?

                                  Da dort noch mehr drin ist, schicke ich Excel Tabellen grundsätzlich nicht rum.

                                  Sind doch aber nur 5 Spalten. Bekommst du schon hin.

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  MyMeyer
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #36

                                  @bahnuhr Tabelle fertig :-) Das berechnen mit deiner Formel findet da aber im Iobroker JS statt richtig ?

                                  MyMeyer

                                  >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                                  >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<

                                  bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • M MyMeyer

                                    @bahnuhr Tabelle fertig :-) Das berechnen mit deiner Formel findet da aber im Iobroker JS statt richtig ?

                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Forum Testing Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #37

                                    @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

                                    @bahnuhr Tabelle fertig :-) Das berechnen mit deiner Formel findet da aber im Iobroker JS statt richtig ?

                                    Ja


                                    Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                    Danke.
                                    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                    ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M MyMeyer

                                      @bahnuhr Tabelle fertig :-) Das berechnen mit deiner Formel findet da aber im Iobroker JS statt richtig ?

                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Forum Testing Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #38

                                      @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

                                      Iobroker JS

                                      sieht bei mir so aus:

                                      // Wemos-Drucksensor hat sich geändert
                                          on({id: "mqtt.2.Wemos_Drucksensor.SENSOR"}, function(obj) {  
                                              obj = JSON.parse(obj.state.val); 
                                              var wert_Heizung = parseFloat(((obj.ADS1115.A1-2650)/1000*23.58/100).toFixed(2));
                                              log ("Heizung: " + obj.ADS1115.A1 + " , " + wert_Heizung);
                                              var wert_FB_Heizung = parseFloat(((obj.ADS1115.A2-2650)/1000*23.58/100).toFixed(2));
                                              log ("FB-Heizung: " + obj.ADS1115.A2 + " , " + wert_FB_Heizung);
                                              var wert_Wasser = parseFloat(((obj.ADS1115.A3-2650)/1000*56.6/100).toFixed(2));
                                              log ("Wasser: " + obj.ADS1115.A3 + " , " + wert_Wasser);
                                              setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor.Sensor_05_Heizung", wert_Heizung);
                                              setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor.Sensor_05_FB-Heizung", wert_FB_Heizung);
                                              setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor.Sensor_12_Wasser", wert_Wasser);
                                          });
                                      

                                      Musst du halt anpassen.


                                      Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                      Danke.
                                      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                      ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • bahnuhrB bahnuhr

                                        @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

                                        Iobroker JS

                                        sieht bei mir so aus:

                                        // Wemos-Drucksensor hat sich geändert
                                            on({id: "mqtt.2.Wemos_Drucksensor.SENSOR"}, function(obj) {  
                                                obj = JSON.parse(obj.state.val); 
                                                var wert_Heizung = parseFloat(((obj.ADS1115.A1-2650)/1000*23.58/100).toFixed(2));
                                                log ("Heizung: " + obj.ADS1115.A1 + " , " + wert_Heizung);
                                                var wert_FB_Heizung = parseFloat(((obj.ADS1115.A2-2650)/1000*23.58/100).toFixed(2));
                                                log ("FB-Heizung: " + obj.ADS1115.A2 + " , " + wert_FB_Heizung);
                                                var wert_Wasser = parseFloat(((obj.ADS1115.A3-2650)/1000*56.6/100).toFixed(2));
                                                log ("Wasser: " + obj.ADS1115.A3 + " , " + wert_Wasser);
                                                setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor.Sensor_05_Heizung", wert_Heizung);
                                                setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor.Sensor_05_FB-Heizung", wert_FB_Heizung);
                                                setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor.Sensor_12_Wasser", wert_Wasser);
                                            });
                                        

                                        Musst du halt anpassen.

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #39

                                        @bahnuhr sagte: sieht bei mir so aus:

                                        Die Datenpunkte unter "javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor" sind vom Typ "string"?

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • paul53P paul53

                                          @bahnuhr sagte: sieht bei mir so aus:

                                          Die Datenpunkte unter "javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor" sind vom Typ "string"?

                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Forum Testing Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #40

                                          @paul53 sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

                                          @bahnuhr sagte: sieht bei mir so aus:

                                          Die Datenpunkte unter "javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor" sind vom Typ "string"?

                                          Wie kommst du da drauf ?

                                          ... parsefloat !!!


                                          Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                          Danke.
                                          gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                          ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          478

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe