Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
heizungsdruck iobroker mqtt 010bar heizungsdruck0.5v-4.5v sensor
72 Beiträge 7 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 6 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Forum Testing Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #18

    @Homoran

    Danke für die Info.

    Den billigsten den ich gefunden habe, wäre dieser hier.
    https://www.ebay.de/itm/G1-4-Drucksensor-Druckmessumformer-0-0-5-MPa-fur-Oil-Fuel-Diesel-Gas-Wasser/254236025307?hash=item3b31a5e1db:g:Om4AAOSwL-Bc4L3i

    Wasser steht zumindest im Titel dabei.


    Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
    Danke.
    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
    ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • bahnuhrB bahnuhr

      @Homoran

      Danke für die Info.

      Den billigsten den ich gefunden habe, wäre dieser hier.
      https://www.ebay.de/itm/G1-4-Drucksensor-Druckmessumformer-0-0-5-MPa-fur-Oil-Fuel-Diesel-Gas-Wasser/254236025307?hash=item3b31a5e1db:g:Om4AAOSwL-Bc4L3i

      Wasser steht zumindest im Titel dabei.

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #19

      @bahnuhr sagte in ESP Let´s Controll it! Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

      Wasser steht zumindest im Titel dabei.

      aber an letzter Stelle ;-)

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      A 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @bahnuhr sagte in ESP Let´s Controll it! Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

        Wasser steht zumindest im Titel dabei.

        aber an letzter Stelle ;-)

        A Offline
        A Offline
        acidsubway
        schrieb am zuletzt editiert von
        #20

        was mir bei den ganzen Post´s fehlt ist ein Schema, ich habe meins so angeschlossen wie auf dem Bild.
        Ich habe das im Gefühl das das nicht passt, kann einer helfen?

        Introduction-to-NodeMCU-V3.png

        A 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A acidsubway

          was mir bei den ganzen Post´s fehlt ist ein Schema, ich habe meins so angeschlossen wie auf dem Bild.
          Ich habe das im Gefühl das das nicht passt, kann einer helfen?

          Introduction-to-NodeMCU-V3.png

          A Offline
          A Offline
          acidsubway
          schrieb am zuletzt editiert von acidsubway
          #21

          Hallo zusammen,

          ich habe nun einen ADS1115 dazwischen geschalten, um auf eine größere Auflösung zu kommen.
          Nun bekomme mit eingestelltem Gain : 2/3 die Wert angezeigt: 0,5V = 2800 und bei 4,5V = 20507
          Ich habe das so kalibriert wie in diesem Video angezeigt.
          2700 = 0.0 und 20325 = 10.0

          https://www.youtube.com/watch?v=hLRrZWgRQXo

          Aber er zeigt mir bei 2bar nun 3,8bar an, und ich weis nicht warum? kann da einer helfen?

          MfG

          A 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A acidsubway

            Hallo zusammen,

            ich habe nun einen ADS1115 dazwischen geschalten, um auf eine größere Auflösung zu kommen.
            Nun bekomme mit eingestelltem Gain : 2/3 die Wert angezeigt: 0,5V = 2800 und bei 4,5V = 20507
            Ich habe das so kalibriert wie in diesem Video angezeigt.
            2700 = 0.0 und 20325 = 10.0

            https://www.youtube.com/watch?v=hLRrZWgRQXo

            Aber er zeigt mir bei 2bar nun 3,8bar an, und ich weis nicht warum? kann da einer helfen?

            MfG

            A Offline
            A Offline
            acidsubway
            schrieb am zuletzt editiert von
            #22

            Hat keiner eine Idee!

            M 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A acidsubway

              Hat keiner eine Idee!

              M Offline
              M Offline
              MyMeyer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #23

              @acidsubway Hi bist du bei der Sache weitergekommen ? Weil ich bin gerade auch an dem Thema und komme nicht so ganz klar mit der Beschreibung.
              eaed991e-56ba-4fa3-b7b4-092e1740a51a-image.png

              MyMeyer

              >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
              >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Forum Testing Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #24

                Die Vorgehensweise ist ungefähr so:

                88d611f0-eb49-4812-a093-d88bbdc9952d-image.png


                Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                Danke.
                gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                M M 2 Antworten Letzte Antwort
                1
                • bahnuhrB bahnuhr

                  Die Vorgehensweise ist ungefähr so:

                  88d611f0-eb49-4812-a093-d88bbdc9952d-image.png

                  M Offline
                  M Offline
                  MyMeyer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #25

                  @bahnuhr Sorry. So ganz kann ich Dir nicht folgen. :confused: So sieht es jetzt bei mir aus.
                  8a7424ea-b433-4157-ba8f-a0ca5f094c88-image.png
                  +
                  2ecbef6a-fd7a-4cbb-be29-a8a14ce74f70-image.png

                  Was bedeuten jetzt die 916 ? Zur Info der Sensor liegt bei mir auf dem Tisch.

                  MyMeyer

                  >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                  >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<

                  bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M MyMeyer

                    @bahnuhr Sorry. So ganz kann ich Dir nicht folgen. :confused: So sieht es jetzt bei mir aus.
                    8a7424ea-b433-4157-ba8f-a0ca5f094c88-image.png
                    +
                    2ecbef6a-fd7a-4cbb-be29-a8a14ce74f70-image.png

                    Was bedeuten jetzt die 916 ? Zur Info der Sensor liegt bei mir auf dem Tisch.

                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Forum Testing Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #26

                    @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

                    Sorry. So ganz kann ich Dir nicht folgen.
                    Was du für Werte hast, kann ich nicht nachvollziehen.
                    Hast du die gleiche hardware ?
                    Und warum steht bei dir:
                    d6b64e91-e773-4e38-8eaf-c3c9d1a6cf10-image.png

                    Oben steht:
                    0,5V = 2800 und bei 4,5V = 20507
                    Und die Hardware liefert 0 - 10 Bar; und dies bei 0,5 bis 4,5V

                    Und der ADS liefert einen Wert.
                    Und dieser musst du mit die Formel von mir auswerten.

                    Dann kommst du auf Bar.


                    Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                    Danke.
                    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                    ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                    1
                    • bahnuhrB bahnuhr

                      @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

                      Sorry. So ganz kann ich Dir nicht folgen.
                      Was du für Werte hast, kann ich nicht nachvollziehen.
                      Hast du die gleiche hardware ?
                      Und warum steht bei dir:
                      d6b64e91-e773-4e38-8eaf-c3c9d1a6cf10-image.png

                      Oben steht:
                      0,5V = 2800 und bei 4,5V = 20507
                      Und die Hardware liefert 0 - 10 Bar; und dies bei 0,5 bis 4,5V

                      Und der ADS liefert einen Wert.
                      Und dieser musst du mit die Formel von mir auswerten.

                      Dann kommst du auf Bar.

                      M Offline
                      M Offline
                      MyMeyer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #27

                      @bahnuhr Okay habe ich jetzt eingestellt. Aktuell zeigt er 0 bar an. Ist wohl normal weil er auf dem Tisch liegt. Dann werde ich ihn in den nächsten Tagen verbauen.
                      Danke dir erstmal.🤗

                      MyMeyer

                      >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                      >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • bahnuhrB bahnuhr

                        @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

                        Sorry. So ganz kann ich Dir nicht folgen.
                        Was du für Werte hast, kann ich nicht nachvollziehen.
                        Hast du die gleiche hardware ?
                        Und warum steht bei dir:
                        d6b64e91-e773-4e38-8eaf-c3c9d1a6cf10-image.png

                        Oben steht:
                        0,5V = 2800 und bei 4,5V = 20507
                        Und die Hardware liefert 0 - 10 Bar; und dies bei 0,5 bis 4,5V

                        Und der ADS liefert einen Wert.
                        Und dieser musst du mit die Formel von mir auswerten.

                        Dann kommst du auf Bar.

                        M Offline
                        M Offline
                        MyMeyer
                        schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
                        #28

                        @bahnuhr sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

                        20507

                        Auf meinem Sensor steht 0.8MPa / 1903 ? Passt das dann mit deiner Formel auch noch ?

                        MyMeyer

                        >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                        >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<

                        bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M MyMeyer

                          @bahnuhr sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

                          20507

                          Auf meinem Sensor steht 0.8MPa / 1903 ? Passt das dann mit deiner Formel auch noch ?

                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Forum Testing Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #29

                          @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

                          Auf meinem Sensor steht 0.8MPa / 1903 ? Passt das dann mit deiner Formel auch noch ?

                          Natürlich nicht.
                          Denn deiner hat ja bei 4,5V = 8 Bar.

                          Also musst du die Tabelle auf deine Verhältnisse anpassen.

                          Bei 8 Bar ungefähr so:
                          56657981-1d50-4db7-9452-4baca7d833a3-image.png


                          Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                          Danke.
                          gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                          ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • bahnuhrB bahnuhr

                            @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

                            Auf meinem Sensor steht 0.8MPa / 1903 ? Passt das dann mit deiner Formel auch noch ?

                            Natürlich nicht.
                            Denn deiner hat ja bei 4,5V = 8 Bar.

                            Also musst du die Tabelle auf deine Verhältnisse anpassen.

                            Bei 8 Bar ungefähr so:
                            56657981-1d50-4db7-9452-4baca7d833a3-image.png

                            M Offline
                            M Offline
                            MyMeyer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #30

                            @bahnuhr Sorry , aber ich komme nicht weiter egal was ich einstellen. Die Werte die am Ende rauskommen sind für mich unlogisch. Hier nochmal meine Daten:

                            -Wemos D1 Mini
                            -ADS1115
                            -Sensor 0.8MPa

                            3c3d6a70-ca56-44d8-bd0c-2e4552d29f89-image.png
                            6307a1a3-9259-4951-9b72-1fc0c090b44a-image.png
                            2f0d4e04-2f4e-45e3-a677-f6317ad7b95c-image.png

                            Was mache ich falsch ?

                            MyMeyer

                            >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                            >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<

                            bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M MyMeyer

                              @bahnuhr Sorry , aber ich komme nicht weiter egal was ich einstellen. Die Werte die am Ende rauskommen sind für mich unlogisch. Hier nochmal meine Daten:

                              -Wemos D1 Mini
                              -ADS1115
                              -Sensor 0.8MPa

                              3c3d6a70-ca56-44d8-bd0c-2e4552d29f89-image.png
                              6307a1a3-9259-4951-9b72-1fc0c090b44a-image.png
                              2f0d4e04-2f4e-45e3-a677-f6317ad7b95c-image.png

                              Was mache ich falsch ?

                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Forum Testing Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #31

                              @mymeyer
                              Ich benutze Tasmota; mit espeasy kenn ich mich nicht aus.

                              Aber du bekommst doch ads Werte geliefert.
                              Und zwar 18.595.

                              Und diesen lässt du übertragen noch iob.
                              Und dann per Script mit der o.g. Formel auswerten.

                              Also
                              (Wert-2650)/1000*37,74%

                              ergibt somit: 6,01 bar

                              mfg


                              Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                              Danke.
                              gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                              ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                              M 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • bahnuhrB bahnuhr

                                @mymeyer
                                Ich benutze Tasmota; mit espeasy kenn ich mich nicht aus.

                                Aber du bekommst doch ads Werte geliefert.
                                Und zwar 18.595.

                                Und diesen lässt du übertragen noch iob.
                                Und dann per Script mit der o.g. Formel auswerten.

                                Also
                                (Wert-2650)/1000*37,74%

                                ergibt somit: 6,01 bar

                                mfg

                                M Offline
                                M Offline
                                MyMeyer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #32

                                @bahnuhr Aber es kann doch nicht sein wenn das Teil (Sensor) auf dem Tisch liegt das dort 6 Bar anliegen. Auf der Druckseite ist ja noch nichts angeschlossen. Oder habe ich da einen Denkfehler....

                                MyMeyer

                                >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                                >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<

                                bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M MyMeyer

                                  @bahnuhr Aber es kann doch nicht sein wenn das Teil (Sensor) auf dem Tisch liegt das dort 6 Bar anliegen. Auf der Druckseite ist ja noch nichts angeschlossen. Oder habe ich da einen Denkfehler....

                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Forum Testing Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #33

                                  @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

                                  @bahnuhr Aber es kann doch nicht sein wenn das Teil (Sensor) auf dem Tisch liegt das dort 6 Bar anliegen. Auf der Druckseite ist ja noch nichts angeschlossen. Oder habe ich da einen Denkfehler....

                                  Dann stimmen deine Werte nicht.
                                  Schließe bitte an einen ADS Port den Ausgang des Sensors.
                                  Und an einen anderen Port 5V anschließen und diesen Wert ablesen.

                                  und diesen trägst du als Referenz bei 5V ein und rechnest die Tabelle neu durch.

                                  Fazit.
                                  Viel falsch anschließen kannst du da eigentlich nicht.
                                  Du musste halt mit dem Sensor das neu druchrechnen.

                                  Bei mir sind 3 Sensoren angeschlossen:

                                  A0	5V
                                  A1	0,5mpa Drucksensor - Heizung
                                  A2	0,5mpa Drucksensor - FB-Heizung
                                  A3	1,2mpa Drucksensor - Wasser
                                  

                                  Und jeder liefert einen anderen analogen Wert:
                                  49ea613b-979c-40f9-972f-ac62961e5257-image.png

                                  Und diese rechne ich dann anders um; eben je nach Gerät.
                                  Und in VIS kommt dann folgendes raus:
                                  50158d2e-a35a-4408-a967-3beb2d8dcd4c-image.png


                                  Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                  Danke.
                                  gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                  ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • bahnuhrB bahnuhr

                                    @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

                                    @bahnuhr Aber es kann doch nicht sein wenn das Teil (Sensor) auf dem Tisch liegt das dort 6 Bar anliegen. Auf der Druckseite ist ja noch nichts angeschlossen. Oder habe ich da einen Denkfehler....

                                    Dann stimmen deine Werte nicht.
                                    Schließe bitte an einen ADS Port den Ausgang des Sensors.
                                    Und an einen anderen Port 5V anschließen und diesen Wert ablesen.

                                    und diesen trägst du als Referenz bei 5V ein und rechnest die Tabelle neu durch.

                                    Fazit.
                                    Viel falsch anschließen kannst du da eigentlich nicht.
                                    Du musste halt mit dem Sensor das neu druchrechnen.

                                    Bei mir sind 3 Sensoren angeschlossen:

                                    A0	5V
                                    A1	0,5mpa Drucksensor - Heizung
                                    A2	0,5mpa Drucksensor - FB-Heizung
                                    A3	1,2mpa Drucksensor - Wasser
                                    

                                    Und jeder liefert einen anderen analogen Wert:
                                    49ea613b-979c-40f9-972f-ac62961e5257-image.png

                                    Und diese rechne ich dann anders um; eben je nach Gerät.
                                    Und in VIS kommt dann folgendes raus:
                                    50158d2e-a35a-4408-a967-3beb2d8dcd4c-image.png

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    MyMeyer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #34

                                    @bahnuhr Hi , habe jetzt Tasmota drauf. Geht ja schnell :-) . Aktueller Wert ist 18611. Kannst Du mir das Excel File schicken zum berechnen der Werte ?

                                    MyMeyer

                                    >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                                    >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<

                                    bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M MyMeyer

                                      @bahnuhr Hi , habe jetzt Tasmota drauf. Geht ja schnell :-) . Aktueller Wert ist 18611. Kannst Du mir das Excel File schicken zum berechnen der Werte ?

                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Forum Testing Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von bahnuhr
                                      #35

                                      @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

                                      @bahnuhr Hi , habe jetzt Tasmota drauf. Geht ja schnell :-) . Aktueller Wert ist 18611. Kannst Du mir das Excel File schicken zum berechnen der Werte ?

                                      Da dort noch mehr drin ist, schicke ich Excel Tabellen grundsätzlich nicht rum.

                                      Sind doch aber nur 5 Spalten. Bekommst du schon hin.


                                      Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                      Danke.
                                      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                      ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • bahnuhrB bahnuhr

                                        @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

                                        @bahnuhr Hi , habe jetzt Tasmota drauf. Geht ja schnell :-) . Aktueller Wert ist 18611. Kannst Du mir das Excel File schicken zum berechnen der Werte ?

                                        Da dort noch mehr drin ist, schicke ich Excel Tabellen grundsätzlich nicht rum.

                                        Sind doch aber nur 5 Spalten. Bekommst du schon hin.

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        MyMeyer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #36

                                        @bahnuhr Tabelle fertig :-) Das berechnen mit deiner Formel findet da aber im Iobroker JS statt richtig ?

                                        MyMeyer

                                        >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                                        >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<

                                        bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • M MyMeyer

                                          @bahnuhr Tabelle fertig :-) Das berechnen mit deiner Formel findet da aber im Iobroker JS statt richtig ?

                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Forum Testing Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #37

                                          @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

                                          @bahnuhr Tabelle fertig :-) Das berechnen mit deiner Formel findet da aber im Iobroker JS statt richtig ?

                                          Ja


                                          Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                          Danke.
                                          gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                          ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          507

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe