E3DC Hauskraftwerk steuern
-
@arnod ok, aber ich habe beobachtet das mit ems eingriff ständig zwischen Entladen und Netzbezug hin und her geschaltet wurde. Ich habe garnicht auf das log geschaut.
-
@smartboart
eigentlich sollte da gar nicht entladen werden.
Was genau wurde da umgeschaltet ? bzw. wie lange wurde entladen ?
Ich vermute da ein Timing Problem, kann das aber bei mir nicht reproduzieren.
Bei mir funktioniert alles wie es soll, bis heute jedenfalls. -
@arnod im sekundentakt... immer dann wenn die pv Leistung <= Entnahmeleistung ist , bzw. an der Schwelle zum Entladen steht.
Diesen state verarbeitest du noch nicht...warum hast den mit aufgelistet? zukünftig?
Welcher Wert ist dort bei dir hinterlegt? bei mir ist 0 eingetragen.const sID_SET_POWER_VALUE_W =`${instanzE3DC_RSCP}.EMS.SET_POWER_VALUE`; // Eingestellte Ladeleistung
-
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Diesen state verarbeitest du noch nicht...warum hast den mit aufgelistet? zukünftig?
Welcher Wert ist dort bei dir hinterlegt? bei mir ist 0 eingetragen.Das ist der wichtigste State.
Über den wird die Lade- / Entladeleistung der Batterie geregelt und wird in der Funktion Ladesteuerung() verwendet.
Wenn da 0 drinsteht, wird weder geladen noch entladen.
Dazu muss aber der Wert 0 alle 6 sek. neu gesetzt werden, wenn das nicht passiert, übernimmt E3DC wieder die Regelung.
Als mögliche Ursache für das Entladen der Batterie bei @stiwy18 vermute ich genau da das Problem.
Bei einem Netzwerkproblem oder wenn das Script angehalten wird, dann würde E3DC wieder die Steuerung übernehmen und dann natürlich die Batterie entladen.
Nach Sonnenuntergang wird das durch das Ausschalten der Lade/Entladeleistung am E3DC verhindert. -
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
im sekundentakt... immer dann wenn die pv Leistung <= Entnahmeleistung ist , bzw. an der Schwelle zum Entladen steht.
Das könnte ein Problem von der Reaktionszeit beim E3DC bzw. dem Script sein.
Immer wenn mehr PV-Leistung vorhanden ist als was benötigt wird, also die Batterie geladen werden soll, wird nicht
mehr alle 6 sek. der Wert auf 0 gesetzt, sodass die Regelung wieder E3DC übernimmt.
Das kann aber bis zu 8 sek. dauern und wenn dann genau in dem Moment die PV-Leistung wieder abnimmt und dann vom Script wieder alle 6 sek. der Wert 0 gesetzt wird, ist es möglich, dass die Regelung vom E3DC auch eine Zeit benötigt, die Ladeleistung wieder auf 0 W zu fahren.
Das könnte zum kurzen Entladen führen.
Bei mir konnte ich das aber noch nicht beobachten. -
@arnod
hatte den state über die Suchfunktion im Script bzw. in den Fuktionen nicht gefunden weil ich wohl ne Leerzeile mitkopiert hatte.Das Verhalten ist aber ehrlich gesagt ein Problem , bei welchem ich die Lösung noch nicht sehe.
So kann ich die Anlage nicht mit gutem Gewissen betreiben.Einmal 0 setzen reicht nicht weil E3DC im Normal Modus diese wieder überschreibt?
Könnte die Lösung nicht sein, dies zusätzlich über den Power Mode state zu händeln? Idle + zusätzlich Ladeleistung auf 0. Aber nur einmal setzen.
Habe das Script mal angehalten und den State beobachtet während ich idle und 0 gesetzt habe. Tatsächlich wird hier alle 6 Sekunden weiterhin geschrieben. Das kommt aber vom RSCP Adapter.
siehe Bild unten..Warum gibt es keinen RSCP Zugriff auf die feste Notstromreserve bei E3DC.
Vlt. sollten wir da mal alle einen Call bei E3DC aufmachen?was hast du da eingetragen?
-
@ArnoD
zusätzlich würde mir noch ein State fehlen mit welchem ich die Regelung bzw. den Eingriff über RSP deaktiveren kann.
Der Automatik State bezieht sich nun ja nur auf die Wetter Prognose selbst.
Ich fände ne Vorwahl für Regelung E3DC sich selbst überlassen noch wichtig.. -
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Das Verhalten ist aber ehrlich gesagt ein Problem , bei welchem ich die Lösung noch nicht sehe.
So kann ich die Anlage nicht mit gutem Gewissen betreiben.Wo siehst du denn genau das Problem?
Kannst du mal dein PV-Diagramm hier einstellen, wo man die Regelung erkennen kann?
Würde mich mal interessieren, wie das bei dir aussieht. -
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Warum gibt es keinen RSCP Zugriff auf die feste Notstromreserve bei E3DC.
Vlt. sollten wir da mal alle einen Call bei E3DC aufmachen?Ich wäre schon froh, wenn es eine aktualisierte TAG Liste, mit genauer Beschreibung geben würde.
was hast du da eingetragen?
Unter SET_Power Wiederholintervall musst du unbedingt 0 eintragen wie in der Anleitung beschrieben.
Sonst wiederholt der Adapter in dem eingestellten Intervall den zuletzt eingetragenen Wert.
Das würde zumindest erklären, warum das bei mir nicht auftritt. -
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
zusätzlich würde mir noch ein State fehlen mit welchem ich die Regelung bzw. den Eingriff über RSP deaktiveren kann.
Der Automatik State bezieht sich nun ja nur auf die Wetter Prognose selbst.
Ich fände ne Vorwahl für Regelung E3DC sich selbst überlassen noch wichtig..Das kann ich in der nächsten Version noch einbauen, bzw. man könnte auch einfach das Script stoppen über einen Schalter in VIS.
-
Unter SET_Power Wiederholintervall musst du unbedingt 0 eintragen wie in der Anleitung beschrieben.
Sonst wiederholt der Adapter in dem eingestellten Intervall den zuletzt eingetragenen Wert.
Das würde zumindest erklären, warum das bei mir nicht auftritt.Ok, danke für die Rückmeldung. Bin auf den Punkt gekommen als ich den State mit ausgeschaltetem Script untersucht habe und gesehen habe das er ständig beschrieben wird...
-
Das kann ich in der nächsten Version noch einbauen, bzw. man könnte auch einfach das Script stoppen über einen Schalter in VIS.
ja das hätte den Nachteil das auch das Diagramm nicht mehr gefüllt wird..
-
@arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Unter SET_Power Wiederholintervall musst du unbedingt 0 eintragen wie in der Anleitung beschrieben.
Guten Morgen, in welcher Anleitung genau?
Ich kann es nicht finden - mal wieder zu blöd dafür...SET_POWER Wiederholintervall auf 0s
Tupel-Schreibverzögerung auf 3s
Abfrageintervall S = kurz auf 5s
Abfrageintervall M = mittel auf 5m
Abfrageintervall L = lang auf 12h -
-
@arnod Facepalm
Danke Arno -
Dann klärt sich das bei mir auch warum der Speicher komplett entladen wurde...
Mein FehlerWas haltet ihr von der Option den Speicher bewusst aus dem Netz zu laden?
-
@tbsjah Das mache ich nur wenn die Notstromreserve zu niedrig ist... Automatisiert kann ich das nicht nutzen, da ich meinen Digitalen Zähler bereits mit einem Smartmeter auslese um meine Steuertabelle zu berechnen / füllen. Die Impulse kann ich somit nicht mehr mit einem vom Stromanbieter zur Verfügung gestellen Leser auslesen. Ausser Dieser würde wieder einlesbar sein.
Dazu wäre auch ein Tag Nacht tarif nötig. Und ob der dann Nachts so viel günstiger ist um die Verlustleistung durch laden und entladen auszugleichen bzw. daraus in Dunkelzeiten zu sparen ist zumindst fraglich.
-
@smartboart
Schade das deine Schnittstelle schon belegt ist. Dachte die Daten aus dem HKW reichen für die Steuer. Unterschied zwischen Tag/Nacht Tarif hat man ja bei Tibber arWATTar und co. Sind etwa 20ct Unterschied. -
Aber vielleicht bekommen wir das ja auch ohne smartboart hin. Obwohl, zur Zeit bin ich froh das ich das ganze Programm so einigermaßen zum laufen bekommen habe.
Also, als erstes würde ich ein Eingabefeld für die zu ladenen kWh sowie einen StartButton irgendwo hinlegen. So könnte man über die Vis den Ladevorgang manuel Starten starten, analog zum RSCPGui von rxhan.
Im zweiten Schritt dann Automatisch mit der Logik:
Ist Prognose nächster Tag kleiner als Eigenverbrauch-Speicherstand(kWh), dann
Lade Eigenverbrauch - Prognose - Speicherstand + Reserve. aber maximal Speicherkapazität-Speicherstand.
Start ist 0:00 Uhr Ende ist 5 Uhr. Also Ladeenergie(kWh)/5h = Ladeleistung(kW) -
@cacum Bei 20 Cent könnte sich das schon lohnen.
Wie sieht den der Lesekopf von dem Hersteller aus? Wie werden die Daten übermittelt und hat das Ding ne API? Können Zählerstände an den IO Broker übergeben werden. Mach doch mal ein Foto von dem Teil.