Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.5k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    991

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.3k

Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
68 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • J Jeba

    @paul53 4E26E641-54BD-4A60-830D-D7A7C66F83EE.jpeg 8AB3940F-769F-454D-8CE2-4B21D33B7685.jpeg

    Mehr ist da nicht.

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von
    #27

    @Jeba
    Offenbar kein controlMode, also kann man nur setPointTemperature beeinflussen.

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    J 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @Jeba
      Offenbar kein controlMode, also kann man nur setPointTemperature beeinflussen.

      J Offline
      J Offline
      Jeba
      schrieb am zuletzt editiert von
      #28

      @paul53 ja so sehe ich das leider auch

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • T tuxmrk

        "du triggerst auf isopen= wahr und fragst dann nochmal den Zusatnd von isopen ab."
        Da hast du recht, habe es auf "wurde geändert" umgestellt, also wenn sich der Zustand ändert, soll was geprüft werden.
        4ed3c5d3-2ae4-4748-8b18-24dd0b94a5bd-grafik.png

        Das wären die RAW-Daten des Datenpunktes vom Fensterkontakt.
        fa3c3004-fbf6-4b92-8322-e24029bdd794-grafik.png

        und hier die vom Heizungsthermometer:
        51c863d2-ec2b-436a-807a-6ac41f32d0c2-grafik.png

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #29

        @tuxmrk sagte in Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus:

        und hier die vom Heizungsthermometer:
        Bild Text

        Ist das wirklich HM?
        ich dachte das sei zigbee?

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • T Offline
          T Offline
          tuxmrk
          schrieb am zuletzt editiert von
          #30

          Ich habe nichts von HM erzählt. Mein Zigbee-Fensterkontakt ist ein Xiaomi und mein Heizungsthermostat von Eurotronic und nennt sich "Spirit ZigBee". Also beides Zigbee-Geräte. Im Wohnzimmer habe ich drei solcher Heizungsthermostate, die dann aus gehen sollen.

          Ich möchte lediglich hinbekommen, dass der Thermostat aus geht, wenn das Fenster geöffnet wurde. So wie ich gesehen habe, geht das wohl nur über ein Script, das wiederum über den Datenpunkt "opened" des Fensterkontaktes ausgeführt wird. Dieser ist true oder false.

          Das ist eigentlich erstmal alles. Da ich in Blocky bisher nichts gemacht habe, wollte ich nach einer Hilfestellung fragem weil mein erstes Script nicht reagiert hatte.

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • T tuxmrk

            Ich habe nichts von HM erzählt. Mein Zigbee-Fensterkontakt ist ein Xiaomi und mein Heizungsthermostat von Eurotronic und nennt sich "Spirit ZigBee". Also beides Zigbee-Geräte. Im Wohnzimmer habe ich drei solcher Heizungsthermostate, die dann aus gehen sollen.

            Ich möchte lediglich hinbekommen, dass der Thermostat aus geht, wenn das Fenster geöffnet wurde. So wie ich gesehen habe, geht das wohl nur über ein Script, das wiederum über den Datenpunkt "opened" des Fensterkontaktes ausgeführt wird. Dieser ist true oder false.

            Das ist eigentlich erstmal alles. Da ich in Blocky bisher nichts gemacht habe, wollte ich nach einer Hilfestellung fragem weil mein erstes Script nicht reagiert hatte.

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
            #31

            @tuxmrk ok
            Weil zwischendurch von manu mode und auto mode geschrieben wurde.

            Kannst du durch manuelles Ändern eines Datenpunktes des Heizungsthermosthates unter Objects das Thermostat dazu bewegen zu schließen?

            Das Script machen wir dann später

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            T 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @tuxmrk ok
              Weil zwischendurch von manu mode und auto mode geschrieben wurde.

              Kannst du durch manuelles Ändern eines Datenpunktes des Heizungsthermosthates unter Objects das Thermostat dazu bewegen zu schließen?

              Das Script machen wir dann später

              T Offline
              T Offline
              tuxmrk
              schrieb am zuletzt editiert von tuxmrk
              #32

              @Homoran sagte in Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus:

              @tuxmrk ok
              Weil zwischendurch von manu mode und auto mode geschrieben wurde.

              Kannst du durch manuelles Ändern eines Datenpunktes des Heizungsthermosthates unter Objects das Thermostat dazu bewegen zu schließen?

              Das Script machen wir dann später

              naja, ich wollte mich da nicht mehr einklinken, da es mich nicht mehr direkt betroffen hatte :-) sehr nett von dir, dass du das mit mir Schritt für Schritt angehen möchtest...

              Es geht wohl nur, wenn ich die "Wunschtemperatur" auf z.B. 10 Grad setze. Darauf reagiert das Gerät. Ursprünglich wollte ich den Datenpunkt: window_open benutzen. Wenn ich diesen aber auf true setze, wird dieser ein paar Sekunden später wieder "von alleine" auf false gesetzt.

              Das sind alle Parameter von dem Thermostat:
              95ed454f-770f-4eaa-b4b6-773a20ef084f-grafik.png

              HomoranH dslraserD paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
              0
              • T tuxmrk

                @Homoran sagte in Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus:

                @tuxmrk ok
                Weil zwischendurch von manu mode und auto mode geschrieben wurde.

                Kannst du durch manuelles Ändern eines Datenpunktes des Heizungsthermosthates unter Objects das Thermostat dazu bewegen zu schließen?

                Das Script machen wir dann später

                naja, ich wollte mich da nicht mehr einklinken, da es mich nicht mehr direkt betroffen hatte :-) sehr nett von dir, dass du das mit mir Schritt für Schritt angehen möchtest...

                Es geht wohl nur, wenn ich die "Wunschtemperatur" auf z.B. 10 Grad setze. Darauf reagiert das Gerät. Ursprünglich wollte ich den Datenpunkt: window_open benutzen. Wenn ich diesen aber auf true setze, wird dieser ein paar Sekunden später wieder "von alleine" auf false gesetzt.

                Das sind alle Parameter von dem Thermostat:
                95ed454f-770f-4eaa-b4b6-773a20ef084f-grafik.png

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #33

                @tuxmrk sagte in Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus:

                ich wollte mich da nicht mehr einklinken,

                ooops, sehe jetzt erst, dass sich da jemand zwischengemischt hatte :-(

                @tuxmrk sagte in Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus:

                Wenn ich diesen aber auf true setze, wird dieser ein paar Sekunden später wieder "von alleine" auf false gesetzt.

                Ich habe eine reinweg außentemperatur geführte Fußbodenheizung, kenne mich daher mit den Haeizkötperthermostraten nicht wirklich aus.

                Da es aber heutzutage meist Thermostaten und keine reinen Steller sind, haben sie eine eigene Intelligenz.

                Wenn ich deine Daten ansehe scheint der Setpoint aber der korrekte Wert zu sein.
                schickst du da mit "steuere" oder "aktualisiere" die 10°C? (gibt es da eigentlich einen minimalen Wert, den der Thermostat akzeptiert?), und wird der Wert dann in den Objekten rot oder schwarz?

                Andererseits sieht der von dir zuerst gewählte Punkt "Window Open" auch so aus, als ob damit etwas zu machen sei.

                Vielleicht kann @arteck als ZigBee Freak oder ein anderer berufener, der vielleicht diese Ventile kennt, da etwas zu sagen

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                T 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • T tuxmrk

                  @Homoran sagte in Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus:

                  @tuxmrk ok
                  Weil zwischendurch von manu mode und auto mode geschrieben wurde.

                  Kannst du durch manuelles Ändern eines Datenpunktes des Heizungsthermosthates unter Objects das Thermostat dazu bewegen zu schließen?

                  Das Script machen wir dann später

                  naja, ich wollte mich da nicht mehr einklinken, da es mich nicht mehr direkt betroffen hatte :-) sehr nett von dir, dass du das mit mir Schritt für Schritt angehen möchtest...

                  Es geht wohl nur, wenn ich die "Wunschtemperatur" auf z.B. 10 Grad setze. Darauf reagiert das Gerät. Ursprünglich wollte ich den Datenpunkt: window_open benutzen. Wenn ich diesen aber auf true setze, wird dieser ein paar Sekunden später wieder "von alleine" auf false gesetzt.

                  Das sind alle Parameter von dem Thermostat:
                  95ed454f-770f-4eaa-b4b6-773a20ef084f-grafik.png

                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  Forum Testing Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von dslraser
                  #34

                  @tuxmrk
                  was macht denn Thermostat Mode oder TRV Mode ?
                  Kannst Du mal die RAW davon zeigen ?

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • dslraserD dslraser

                    @tuxmrk
                    was macht denn Thermostat Mode oder TRV Mode ?
                    Kannst Du mal die RAW davon zeigen ?

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #35

                    @dslraser sagte:

                    was macht denn Thermostat Mode oder TRV Mode ?

                    https://forum.iobroker.net/post/239475

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T Offline
                      T Offline
                      tuxmrk
                      schrieb am zuletzt editiert von tuxmrk
                      #36

                      @dslraser

                      fe1f65f6-348d-4bc0-8411-a7a19a796cb1-grafik.png

                      ac86fc46-be94-49e7-9424-42f05b8b5c49-grafik.png

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @tuxmrk sagte in Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus:

                        ich wollte mich da nicht mehr einklinken,

                        ooops, sehe jetzt erst, dass sich da jemand zwischengemischt hatte :-(

                        @tuxmrk sagte in Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus:

                        Wenn ich diesen aber auf true setze, wird dieser ein paar Sekunden später wieder "von alleine" auf false gesetzt.

                        Ich habe eine reinweg außentemperatur geführte Fußbodenheizung, kenne mich daher mit den Haeizkötperthermostraten nicht wirklich aus.

                        Da es aber heutzutage meist Thermostaten und keine reinen Steller sind, haben sie eine eigene Intelligenz.

                        Wenn ich deine Daten ansehe scheint der Setpoint aber der korrekte Wert zu sein.
                        schickst du da mit "steuere" oder "aktualisiere" die 10°C? (gibt es da eigentlich einen minimalen Wert, den der Thermostat akzeptiert?), und wird der Wert dann in den Objekten rot oder schwarz?

                        Andererseits sieht der von dir zuerst gewählte Punkt "Window Open" auch so aus, als ob damit etwas zu machen sei.

                        Vielleicht kann @arteck als ZigBee Freak oder ein anderer berufener, der vielleicht diese Ventile kennt, da etwas zu sagen

                        T Offline
                        T Offline
                        tuxmrk
                        schrieb am zuletzt editiert von tuxmrk
                        #37

                        @Homoran sagte in Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus:

                        Wenn ich deine Daten ansehe scheint der Setpoint aber der korrekte Wert zu sein.
                        schickst du da mit "steuere" oder "aktualisiere" die 10°C? (gibt es da eigentlich einen minimalen Wert, den der Thermostat akzeptiert?), und wird der Wert dann in den Objekten rot oder schwarz?

                        habe es eben ausgetestet. Unter 5 Grad wird es rot, also nicht akzeptiert.
                        Somit könnte ich das Ventil quasi "schließen", indem der SOll-Wert auf 5 Grad gesetzt wird. Sobald das Fenster wieder zu ist, sollte die ursprüngliche Wunschtemperatur wieder eingestellt werden.

                        Ein Script habe ich momentan nicht am Laufen. Habe seit gestern nix mehr probiert.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • T Offline
                          T Offline
                          tuxmrk
                          schrieb am zuletzt editiert von tuxmrk
                          #38

                          so müsste es doch gehen, oder?
                          53a095f0-61e4-4fb9-9ee6-87a89260526a-grafik.png

                          aber im Log steht dann das:
                          b9eb0c4d-4e11-4b4d-bd66-c1c63ad9015c-grafik.png

                          wo habe ich hier "empty ID defined" ?

                          HomoranH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • T tuxmrk

                            so müsste es doch gehen, oder?
                            53a095f0-61e4-4fb9-9ee6-87a89260526a-grafik.png

                            aber im Log steht dann das:
                            b9eb0c4d-4e11-4b4d-bd66-c1c63ad9015c-grafik.png

                            wo habe ich hier "empty ID defined" ?

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #39

                            @tuxmrk sagte in Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus:

                            so müsste es doch gehen

                            nein!

                            im Trigger darf nicht WERT von stehen, da darf nur der Datenpunkt "isOpen" sein

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • T tuxmrk

                              @Homoran sagte in Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus:

                              @tuxmrk ok
                              Weil zwischendurch von manu mode und auto mode geschrieben wurde.

                              Kannst du durch manuelles Ändern eines Datenpunktes des Heizungsthermosthates unter Objects das Thermostat dazu bewegen zu schließen?

                              Das Script machen wir dann später

                              naja, ich wollte mich da nicht mehr einklinken, da es mich nicht mehr direkt betroffen hatte :-) sehr nett von dir, dass du das mit mir Schritt für Schritt angehen möchtest...

                              Es geht wohl nur, wenn ich die "Wunschtemperatur" auf z.B. 10 Grad setze. Darauf reagiert das Gerät. Ursprünglich wollte ich den Datenpunkt: window_open benutzen. Wenn ich diesen aber auf true setze, wird dieser ein paar Sekunden später wieder "von alleine" auf false gesetzt.

                              Das sind alle Parameter von dem Thermostat:
                              95ed454f-770f-4eaa-b4b6-773a20ef084f-grafik.png

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von paul53
                              #40

                              @tuxmrk sagte:

                              Das sind alle Parameter von dem Thermostat:

                              Bei dem, was ich über den Thermostat Mode gelesen habe, würde ich es mal so versuchen:

                              Blockly_temp.JPG

                              Spirit_systemMode.JPG

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • T tuxmrk

                                so müsste es doch gehen, oder?
                                53a095f0-61e4-4fb9-9ee6-87a89260526a-grafik.png

                                aber im Log steht dann das:
                                b9eb0c4d-4e11-4b4d-bd66-c1c63ad9015c-grafik.png

                                wo habe ich hier "empty ID defined" ?

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #41

                                @tuxmrk sagte:

                                so müsste es doch gehen, oder?

                                Anstelle von "aktualisiere" muss der Block "steuere" verwendet werden.

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • T Offline
                                  T Offline
                                  tuxmrk
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #42

                                  wo finde ich diese beiden Sachen ? habe alles duchgeschaut
                                  46eca15f-80f6-42ae-b8a3-0548fcd37076-grafik.png

                                  paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • T tuxmrk

                                    wo finde ich diese beiden Sachen ? habe alles duchgeschaut
                                    46eca15f-80f6-42ae-b8a3-0548fcd37076-grafik.png

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                    #43

                                    @tuxmrk
                                    systemMode ist eine selbst erstellte Variable, Wert eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (Blöcke "Trigger").

                                    Blockly_DP_Props.JPG

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • T tuxmrk

                                      wo finde ich diese beiden Sachen ? habe alles duchgeschaut
                                      46eca15f-80f6-42ae-b8a3-0548fcd37076-grafik.png

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #44

                                      @tuxmrk

                                      WERT findest du unter Trigger (Block mit Pulldown)
                                      system Mode ist eine Variable - musst du anlegen

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • T Offline
                                        T Offline
                                        tuxmrk
                                        schrieb am zuletzt editiert von tuxmrk
                                        #45

                                        ok, das mit dem Wert habe ich nun, wo finde ich "setze...auf..." ?
                                        (sorry, das ist mein erstes Script)

                                        habs gefunden: unter Variablen taucht es jetzt auf

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • T Offline
                                          T Offline
                                          tuxmrk
                                          schrieb am zuletzt editiert von tuxmrk
                                          #46

                                          wo und mit was wird die Variable "Wert" belegt?

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          690

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.3k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe