Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.5k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    991

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.3k

Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
68 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T tuxmrk

    "du triggerst auf isopen= wahr und fragst dann nochmal den Zusatnd von isopen ab."
    Da hast du recht, habe es auf "wurde geändert" umgestellt, also wenn sich der Zustand ändert, soll was geprüft werden.
    4ed3c5d3-2ae4-4748-8b18-24dd0b94a5bd-grafik.png

    Das wären die RAW-Daten des Datenpunktes vom Fensterkontakt.
    fa3c3004-fbf6-4b92-8322-e24029bdd794-grafik.png

    und hier die vom Heizungsthermometer:
    51c863d2-ec2b-436a-807a-6ac41f32d0c2-grafik.png

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #29

    @tuxmrk sagte in Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus:

    und hier die vom Heizungsthermometer:
    Bild Text

    Ist das wirklich HM?
    ich dachte das sei zigbee?

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • T Offline
      T Offline
      tuxmrk
      schrieb am zuletzt editiert von
      #30

      Ich habe nichts von HM erzählt. Mein Zigbee-Fensterkontakt ist ein Xiaomi und mein Heizungsthermostat von Eurotronic und nennt sich "Spirit ZigBee". Also beides Zigbee-Geräte. Im Wohnzimmer habe ich drei solcher Heizungsthermostate, die dann aus gehen sollen.

      Ich möchte lediglich hinbekommen, dass der Thermostat aus geht, wenn das Fenster geöffnet wurde. So wie ich gesehen habe, geht das wohl nur über ein Script, das wiederum über den Datenpunkt "opened" des Fensterkontaktes ausgeführt wird. Dieser ist true oder false.

      Das ist eigentlich erstmal alles. Da ich in Blocky bisher nichts gemacht habe, wollte ich nach einer Hilfestellung fragem weil mein erstes Script nicht reagiert hatte.

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • T tuxmrk

        Ich habe nichts von HM erzählt. Mein Zigbee-Fensterkontakt ist ein Xiaomi und mein Heizungsthermostat von Eurotronic und nennt sich "Spirit ZigBee". Also beides Zigbee-Geräte. Im Wohnzimmer habe ich drei solcher Heizungsthermostate, die dann aus gehen sollen.

        Ich möchte lediglich hinbekommen, dass der Thermostat aus geht, wenn das Fenster geöffnet wurde. So wie ich gesehen habe, geht das wohl nur über ein Script, das wiederum über den Datenpunkt "opened" des Fensterkontaktes ausgeführt wird. Dieser ist true oder false.

        Das ist eigentlich erstmal alles. Da ich in Blocky bisher nichts gemacht habe, wollte ich nach einer Hilfestellung fragem weil mein erstes Script nicht reagiert hatte.

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
        #31

        @tuxmrk ok
        Weil zwischendurch von manu mode und auto mode geschrieben wurde.

        Kannst du durch manuelles Ändern eines Datenpunktes des Heizungsthermosthates unter Objects das Thermostat dazu bewegen zu schließen?

        Das Script machen wir dann später

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        T 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @tuxmrk ok
          Weil zwischendurch von manu mode und auto mode geschrieben wurde.

          Kannst du durch manuelles Ändern eines Datenpunktes des Heizungsthermosthates unter Objects das Thermostat dazu bewegen zu schließen?

          Das Script machen wir dann später

          T Offline
          T Offline
          tuxmrk
          schrieb am zuletzt editiert von tuxmrk
          #32

          @Homoran sagte in Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus:

          @tuxmrk ok
          Weil zwischendurch von manu mode und auto mode geschrieben wurde.

          Kannst du durch manuelles Ändern eines Datenpunktes des Heizungsthermosthates unter Objects das Thermostat dazu bewegen zu schließen?

          Das Script machen wir dann später

          naja, ich wollte mich da nicht mehr einklinken, da es mich nicht mehr direkt betroffen hatte :-) sehr nett von dir, dass du das mit mir Schritt für Schritt angehen möchtest...

          Es geht wohl nur, wenn ich die "Wunschtemperatur" auf z.B. 10 Grad setze. Darauf reagiert das Gerät. Ursprünglich wollte ich den Datenpunkt: window_open benutzen. Wenn ich diesen aber auf true setze, wird dieser ein paar Sekunden später wieder "von alleine" auf false gesetzt.

          Das sind alle Parameter von dem Thermostat:
          95ed454f-770f-4eaa-b4b6-773a20ef084f-grafik.png

          HomoranH dslraserD paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
          0
          • T tuxmrk

            @Homoran sagte in Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus:

            @tuxmrk ok
            Weil zwischendurch von manu mode und auto mode geschrieben wurde.

            Kannst du durch manuelles Ändern eines Datenpunktes des Heizungsthermosthates unter Objects das Thermostat dazu bewegen zu schließen?

            Das Script machen wir dann später

            naja, ich wollte mich da nicht mehr einklinken, da es mich nicht mehr direkt betroffen hatte :-) sehr nett von dir, dass du das mit mir Schritt für Schritt angehen möchtest...

            Es geht wohl nur, wenn ich die "Wunschtemperatur" auf z.B. 10 Grad setze. Darauf reagiert das Gerät. Ursprünglich wollte ich den Datenpunkt: window_open benutzen. Wenn ich diesen aber auf true setze, wird dieser ein paar Sekunden später wieder "von alleine" auf false gesetzt.

            Das sind alle Parameter von dem Thermostat:
            95ed454f-770f-4eaa-b4b6-773a20ef084f-grafik.png

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #33

            @tuxmrk sagte in Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus:

            ich wollte mich da nicht mehr einklinken,

            ooops, sehe jetzt erst, dass sich da jemand zwischengemischt hatte :-(

            @tuxmrk sagte in Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus:

            Wenn ich diesen aber auf true setze, wird dieser ein paar Sekunden später wieder "von alleine" auf false gesetzt.

            Ich habe eine reinweg außentemperatur geführte Fußbodenheizung, kenne mich daher mit den Haeizkötperthermostraten nicht wirklich aus.

            Da es aber heutzutage meist Thermostaten und keine reinen Steller sind, haben sie eine eigene Intelligenz.

            Wenn ich deine Daten ansehe scheint der Setpoint aber der korrekte Wert zu sein.
            schickst du da mit "steuere" oder "aktualisiere" die 10°C? (gibt es da eigentlich einen minimalen Wert, den der Thermostat akzeptiert?), und wird der Wert dann in den Objekten rot oder schwarz?

            Andererseits sieht der von dir zuerst gewählte Punkt "Window Open" auch so aus, als ob damit etwas zu machen sei.

            Vielleicht kann @arteck als ZigBee Freak oder ein anderer berufener, der vielleicht diese Ventile kennt, da etwas zu sagen

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            T 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • T tuxmrk

              @Homoran sagte in Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus:

              @tuxmrk ok
              Weil zwischendurch von manu mode und auto mode geschrieben wurde.

              Kannst du durch manuelles Ändern eines Datenpunktes des Heizungsthermosthates unter Objects das Thermostat dazu bewegen zu schließen?

              Das Script machen wir dann später

              naja, ich wollte mich da nicht mehr einklinken, da es mich nicht mehr direkt betroffen hatte :-) sehr nett von dir, dass du das mit mir Schritt für Schritt angehen möchtest...

              Es geht wohl nur, wenn ich die "Wunschtemperatur" auf z.B. 10 Grad setze. Darauf reagiert das Gerät. Ursprünglich wollte ich den Datenpunkt: window_open benutzen. Wenn ich diesen aber auf true setze, wird dieser ein paar Sekunden später wieder "von alleine" auf false gesetzt.

              Das sind alle Parameter von dem Thermostat:
              95ed454f-770f-4eaa-b4b6-773a20ef084f-grafik.png

              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              Forum Testing Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von dslraser
              #34

              @tuxmrk
              was macht denn Thermostat Mode oder TRV Mode ?
              Kannst Du mal die RAW davon zeigen ?

              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • dslraserD dslraser

                @tuxmrk
                was macht denn Thermostat Mode oder TRV Mode ?
                Kannst Du mal die RAW davon zeigen ?

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von
                #35

                @dslraser sagte:

                was macht denn Thermostat Mode oder TRV Mode ?

                https://forum.iobroker.net/post/239475

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • T Offline
                  T Offline
                  tuxmrk
                  schrieb am zuletzt editiert von tuxmrk
                  #36

                  @dslraser

                  fe1f65f6-348d-4bc0-8411-a7a19a796cb1-grafik.png

                  ac86fc46-be94-49e7-9424-42f05b8b5c49-grafik.png

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @tuxmrk sagte in Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus:

                    ich wollte mich da nicht mehr einklinken,

                    ooops, sehe jetzt erst, dass sich da jemand zwischengemischt hatte :-(

                    @tuxmrk sagte in Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus:

                    Wenn ich diesen aber auf true setze, wird dieser ein paar Sekunden später wieder "von alleine" auf false gesetzt.

                    Ich habe eine reinweg außentemperatur geführte Fußbodenheizung, kenne mich daher mit den Haeizkötperthermostraten nicht wirklich aus.

                    Da es aber heutzutage meist Thermostaten und keine reinen Steller sind, haben sie eine eigene Intelligenz.

                    Wenn ich deine Daten ansehe scheint der Setpoint aber der korrekte Wert zu sein.
                    schickst du da mit "steuere" oder "aktualisiere" die 10°C? (gibt es da eigentlich einen minimalen Wert, den der Thermostat akzeptiert?), und wird der Wert dann in den Objekten rot oder schwarz?

                    Andererseits sieht der von dir zuerst gewählte Punkt "Window Open" auch so aus, als ob damit etwas zu machen sei.

                    Vielleicht kann @arteck als ZigBee Freak oder ein anderer berufener, der vielleicht diese Ventile kennt, da etwas zu sagen

                    T Offline
                    T Offline
                    tuxmrk
                    schrieb am zuletzt editiert von tuxmrk
                    #37

                    @Homoran sagte in Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus:

                    Wenn ich deine Daten ansehe scheint der Setpoint aber der korrekte Wert zu sein.
                    schickst du da mit "steuere" oder "aktualisiere" die 10°C? (gibt es da eigentlich einen minimalen Wert, den der Thermostat akzeptiert?), und wird der Wert dann in den Objekten rot oder schwarz?

                    habe es eben ausgetestet. Unter 5 Grad wird es rot, also nicht akzeptiert.
                    Somit könnte ich das Ventil quasi "schließen", indem der SOll-Wert auf 5 Grad gesetzt wird. Sobald das Fenster wieder zu ist, sollte die ursprüngliche Wunschtemperatur wieder eingestellt werden.

                    Ein Script habe ich momentan nicht am Laufen. Habe seit gestern nix mehr probiert.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T Offline
                      T Offline
                      tuxmrk
                      schrieb am zuletzt editiert von tuxmrk
                      #38

                      so müsste es doch gehen, oder?
                      53a095f0-61e4-4fb9-9ee6-87a89260526a-grafik.png

                      aber im Log steht dann das:
                      b9eb0c4d-4e11-4b4d-bd66-c1c63ad9015c-grafik.png

                      wo habe ich hier "empty ID defined" ?

                      HomoranH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • T tuxmrk

                        so müsste es doch gehen, oder?
                        53a095f0-61e4-4fb9-9ee6-87a89260526a-grafik.png

                        aber im Log steht dann das:
                        b9eb0c4d-4e11-4b4d-bd66-c1c63ad9015c-grafik.png

                        wo habe ich hier "empty ID defined" ?

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #39

                        @tuxmrk sagte in Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus:

                        so müsste es doch gehen

                        nein!

                        im Trigger darf nicht WERT von stehen, da darf nur der Datenpunkt "isOpen" sein

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • T tuxmrk

                          @Homoran sagte in Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus:

                          @tuxmrk ok
                          Weil zwischendurch von manu mode und auto mode geschrieben wurde.

                          Kannst du durch manuelles Ändern eines Datenpunktes des Heizungsthermosthates unter Objects das Thermostat dazu bewegen zu schließen?

                          Das Script machen wir dann später

                          naja, ich wollte mich da nicht mehr einklinken, da es mich nicht mehr direkt betroffen hatte :-) sehr nett von dir, dass du das mit mir Schritt für Schritt angehen möchtest...

                          Es geht wohl nur, wenn ich die "Wunschtemperatur" auf z.B. 10 Grad setze. Darauf reagiert das Gerät. Ursprünglich wollte ich den Datenpunkt: window_open benutzen. Wenn ich diesen aber auf true setze, wird dieser ein paar Sekunden später wieder "von alleine" auf false gesetzt.

                          Das sind alle Parameter von dem Thermostat:
                          95ed454f-770f-4eaa-b4b6-773a20ef084f-grafik.png

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                          #40

                          @tuxmrk sagte:

                          Das sind alle Parameter von dem Thermostat:

                          Bei dem, was ich über den Thermostat Mode gelesen habe, würde ich es mal so versuchen:

                          Blockly_temp.JPG

                          Spirit_systemMode.JPG

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • T tuxmrk

                            so müsste es doch gehen, oder?
                            53a095f0-61e4-4fb9-9ee6-87a89260526a-grafik.png

                            aber im Log steht dann das:
                            b9eb0c4d-4e11-4b4d-bd66-c1c63ad9015c-grafik.png

                            wo habe ich hier "empty ID defined" ?

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #41

                            @tuxmrk sagte:

                            so müsste es doch gehen, oder?

                            Anstelle von "aktualisiere" muss der Block "steuere" verwendet werden.

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • T Offline
                              T Offline
                              tuxmrk
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #42

                              wo finde ich diese beiden Sachen ? habe alles duchgeschaut
                              46eca15f-80f6-42ae-b8a3-0548fcd37076-grafik.png

                              paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • T tuxmrk

                                wo finde ich diese beiden Sachen ? habe alles duchgeschaut
                                46eca15f-80f6-42ae-b8a3-0548fcd37076-grafik.png

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                #43

                                @tuxmrk
                                systemMode ist eine selbst erstellte Variable, Wert eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (Blöcke "Trigger").

                                Blockly_DP_Props.JPG

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • T tuxmrk

                                  wo finde ich diese beiden Sachen ? habe alles duchgeschaut
                                  46eca15f-80f6-42ae-b8a3-0548fcd37076-grafik.png

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #44

                                  @tuxmrk

                                  WERT findest du unter Trigger (Block mit Pulldown)
                                  system Mode ist eine Variable - musst du anlegen

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • T Offline
                                    T Offline
                                    tuxmrk
                                    schrieb am zuletzt editiert von tuxmrk
                                    #45

                                    ok, das mit dem Wert habe ich nun, wo finde ich "setze...auf..." ?
                                    (sorry, das ist mein erstes Script)

                                    habs gefunden: unter Variablen taucht es jetzt auf

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • T Offline
                                      T Offline
                                      tuxmrk
                                      schrieb am zuletzt editiert von tuxmrk
                                      #46

                                      wo und mit was wird die Variable "Wert" belegt?

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • T tuxmrk

                                        wo und mit was wird die Variable "Wert" belegt?

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #47

                                        @tuxmrk Der WERT des Triggers

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • T Offline
                                          T Offline
                                          tuxmrk
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #48

                                          ok, dann mache ich es also so wie im Bild gezeigt. Leider gibts da immer noch keine Reaktion am Thermostat!

                                          71d80f13-79c1-4db8-a194-97707bea5c49-grafik.png

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          674

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.3k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe