Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. Rauchmelder Skript

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    21
    1
    831

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

Rauchmelder Skript

Scheduled Pinned Locked Moved JavaScript
javascriptsecurity
52 Posts 6 Posters 5.3k Views 8 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • Dominik F.D Dominik F.

    @cash

    Kannst du aus diesem Skript, das in meiner CCU läuft vielleicht den State herrausfinden?

    ! HomeMatic-Script
    ! AUSGELöSTEN  RAUCHMELDER FINDEN
    ! http://www.christian-luetgens.de/homematic/e-mail/rauchmelder/Rauchmelder.htm
    
    ! VARIABLEN DEFINIEREN
    
    string s_chn;
    object o_chn;
    object o_dp;
    
    string s_true = "";
    string s_false = "";
    
    string s_subj;
    string s_body;
    integer i_template;
    
    ! RAUCHMELDER FINDEN UND STATUS ABFRAGEN
    
    foreach (s_chn, dom.GetObject(ID_CHANNELS).EnumUsedIDs()) {
      o_chn = dom.GetObject (s_chn);
      if (o_chn.HssType() == "SMOKE_DETECTOR") {
        o_dp = o_chn.DPByHssDP ("STATE");
        if (o_dp.Value()) {
          s_true = s_true # "  " # o_chn.Name() # "\n";
        } else {
          s_false = s_false # "  " # o_chn.Name() # "\n";
        }
      }
    }
    
    ! SUBJECT, BODY UND ALARMIERUNG (FEHLER/STATUS) VORBEREITEN
    
    if (s_true == "") {
      s_subj = "Rauchmelder sind OK";
      s_true = "  keine\n";
      i_template = 2;
    } else {
      s_subj = "Rauchmelder haben ausgeloest";
      i_template = 1;
    }
    
    if (s_false == "") {
      s_false = "  keine\n";
    }
    
    s_body = "Rauchmelder ausgelöst:\n" # s_true # "\nRauchmelder OK:\n" # s_false;
    
    ! MAIL VERSENDEN
    
    dom.GetObject ("E-Mail.Subject").State (s_subj);
    dom.GetObject ("E-Mail.Body").State (s_body);
    dom.GetObject ("E-Mail.Versand").State (i_template);
    
    !  Ende des Scripts
    
    
    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    wrote on last edited by
    #8

    @Dominik-F sagte:

    o_dp = o_chn.DPByHssDP ("STATE");
    

    Das HM-Script wertet den STATE aus, nicht den ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM.

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    Dominik F.D 1 Reply Last reply
    1
    • paul53P paul53

      @Dominik-F sagte:

      o_dp = o_chn.DPByHssDP ("STATE");
      

      Das HM-Script wertet den STATE aus, nicht den ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM.

      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      wrote on last edited by
      #9

      @paul53

      also müsste ich dann im obrigen Skript auch den State auswerten und nochmal testen oder`?

      paul53P 1 Reply Last reply
      0
      • Dominik F.D Dominik F.

        @paul53

        also müsste ich dann im obrigen Skript auch den State auswerten und nochmal testen oder`?

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        wrote on last edited by paul53
        #10

        @Dominik-F sagte:

        also müsste ich dann im obrigen Skript auch den State auswerten und nochmal testen oder`?

        Ja, wobei eine zusätzliche Selektion erforderlich ist, da viele HM-Geräte einen Datenpunkt haben, dessen ID auf STATE endet. Verwende das Gewerk(enum.functions) für die 7 STATE-Datenpunkte und selektiere danach.

        $('*.STATE(functions=smoke)').each(function(id, i) {log(id);});
        

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        Dominik F.D 1 Reply Last reply
        0
        • paul53P paul53

          @Dominik-F sagte:

          also müsste ich dann im obrigen Skript auch den State auswerten und nochmal testen oder`?

          Ja, wobei eine zusätzliche Selektion erforderlich ist, da viele HM-Geräte einen Datenpunkt haben, dessen ID auf STATE endet. Verwende das Gewerk(enum.functions) für die 7 STATE-Datenpunkte und selektiere danach.

          $('*.STATE(functions=smoke)').each(function(id, i) {log(id);});
          
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          wrote on last edited by
          #11

          @paul53

          ich habs jetzt geändert. hast du eine idee wie ich es testen kann ohne das die Rauchmelder losgehen und extrem laut sind?

          paul53P 1 Reply Last reply
          0
          • Dominik F.D Dominik F.

            @paul53

            ich habs jetzt geändert. hast du eine idee wie ich es testen kann ohne das die Rauchmelder losgehen und extrem laut sind?

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            wrote on last edited by paul53
            #12

            @Dominik-F sagte:

            wie ich es testen kann ohne das die Rauchmelder losgehen und extrem laut sind?

            Im Tab "Objekte" im Expertenmodus den Wert von STATE auf true ändern und anschließend wieder zurück auf false.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            Dominik F.D 1 Reply Last reply
            0
            • paul53P paul53

              @Dominik-F sagte:

              wie ich es testen kann ohne das die Rauchmelder losgehen und extrem laut sind?

              Im Tab "Objekte" im Expertenmodus den Wert von STATE auf true ändern und anschließend wieder zurück auf false.

              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              wrote on last edited by
              #13

              @paul53

              sehr gut. Es kam sofort eine Pushnachricht an. Ich hoffe dann mal, dass es im ernstfall auch funktioniert :D

              1 Reply Last reply
              0
              • cashC cash

                @Dominik-F Der Fehler wird in Zeile 37 liegen nur ohne das man weiß welcher State sich ändert wird man es nicht lösen können...

                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                wrote on last edited by
                #14

                Ich habe noch eine Frage zur Pushnachricht in dem Skript.
                Normalerweise sollte die Schrift"Rauch erkannt" rot sein, jedoch wird sie nicht Rot angezeigt sondern so

                - <font color="red">Rauch erkannt</font>
                
                cashC 1 Reply Last reply
                0
                • Dominik F.D Dominik F.

                  Ich habe noch eine Frage zur Pushnachricht in dem Skript.
                  Normalerweise sollte die Schrift"Rauch erkannt" rot sein, jedoch wird sie nicht Rot angezeigt sondern so

                  - <font color="red">Rauch erkannt</font>
                  
                  cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  Most Active
                  wrote on last edited by
                  #15

                  @Dominik-F Dir fehlt da noch was:

                  retry: 60,
                  expire: 600,
                  html: 1

                  Das hinzufügen. Dann funktionieren Prio 2 Meldungen auch besser. Denn wenn der Rauchmelder anspringt würde ich auf Prio2 gehen so dass man in Pushover bestätigen muss das man die Meldung wahrgenommen hat....

                  Dominik F.D 1 Reply Last reply
                  0
                  • cashC cash

                    @Dominik-F Dir fehlt da noch was:

                    retry: 60,
                    expire: 600,
                    html: 1

                    Das hinzufügen. Dann funktionieren Prio 2 Meldungen auch besser. Denn wenn der Rauchmelder anspringt würde ich auf Prio2 gehen so dass man in Pushover bestätigen muss das man die Meldung wahrgenommen hat....

                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    wrote on last edited by
                    #16

                    @cash

                    ah, ich hab mich schon immer gefragt warum
                    retry: 60,
                    expire: 600,
                    html: 1
                    bei dir mit drin war :D Kannst du mir kurz erklären was die 3 Einträge genau bewirken?

                    Prio hab ich jetzt auch geändert und Push funktioniert nun.

                    cashC 1 Reply Last reply
                    0
                    • Dominik F.D Dominik F.

                      @cash

                      ah, ich hab mich schon immer gefragt warum
                      retry: 60,
                      expire: 600,
                      html: 1
                      bei dir mit drin war :D Kannst du mir kurz erklären was die 3 Einträge genau bewirken?

                      Prio hab ich jetzt auch geändert und Push funktioniert nun.

                      cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      Most Active
                      wrote on last edited by
                      #17

                      @Dominik-F html sollte klar sein damit Dein red auch rot ist.
                      Der 600er wert ist die Zeit wie lange Pushover Dich errinnert bevor es verfällt. Die 60 Die Pause zwischen den Pushnachrichten. Sobald Du in der App natürlich die Push bestätigt ist der Spuk vorbei.
                      Mit der Einstellung bekommst Du wenn ich nicht ganz falsch liege max 10 Minuten jede Minute eine Push das Dein Rauchmelder an ist. Wenn Du bis dahin die Push nicht hörst wird auch ein höherer Wert nicht mehr helfen. Bitte dort nicht übertreiben. Dazu ggf. auch die FAQ von Pushover lesen.

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • FeuersturmF Online
                        FeuersturmF Online
                        Feuersturm
                        wrote on last edited by
                        #18

                        @Dominik-F Setzt du die Homematic IP Rauchmelder HMIP-SWSD ein? Ich hätte Interesse an deinem Skript. Könntest du in deinem ersten Beitrag die aktuelle Version deines Skriptes einstellen bzw. bei neuen Erkenntnissen das Skript dort aktualisieren?

                        Dominik F.D D 2 Replies Last reply
                        0
                        • FeuersturmF Feuersturm

                          @Dominik-F Setzt du die Homematic IP Rauchmelder HMIP-SWSD ein? Ich hätte Interesse an deinem Skript. Könntest du in deinem ersten Beitrag die aktuelle Version deines Skriptes einstellen bzw. bei neuen Erkenntnissen das Skript dort aktualisieren?

                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          wrote on last edited by Dominik F.
                          #19

                          @cash
                          Gerade das mit dem html war mir nicht klar :D Danke für deine Erklärung

                          @Feuersturm
                          Nein, ich nutze keine HM IP, falls der Datenpunkt STATE dort auch existiert würde ich es einfach mal testen. Falls es nicht funktioniert kann man es vielleicht so umschreiben, dass es auch damit funktioniert.
                          Hab das aktuelle Skript oben eingestellt

                          FeuersturmF 1 Reply Last reply
                          0
                          • Dominik F.D Dominik F.

                            Hallo zusammen,

                            ich habe mit etwas Unterstützung ein Rauchmelder Skript laufen, dass mit, im Falle eines Alarms, per Push eine Nachricht schickt, welcher Rauchmelder von HM ausgelöst hat.
                            Da dort alle Rauchmelder im Log erkannt werden bin ich davon ausgegangen das es funktioniert. Gestern habe ich jedoch durch meine E-Zigarette ausversehen den im Wohnzimmer ausgelöst und festgestellt, dass das Skript nicht funktioniert. Kann mir da jemand helfen?

                            var logging = true;
                            var debugging = true;
                            
                            var observation = true;     //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Rauch (true = aktiv // false =inaktiv)
                            var onetime = true;         //Prüft beim Script Start ob derzeit Geräte Rauch erkennen
                            
                            const prio_Rauchmelder = 0;
                               
                            //Variablen für Pushover
                            const sendpush   = true;                    //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
                            const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';    // Pushover instance für HM Alarme
                            const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';    // Pushover instance für HM Warnungen
                            const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';    // Pushover instance für Zigbee Alarme
                            const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';    // Pushover instance für Zigbee Warnung
                            var prio = -2;                              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
                            var titel;
                            var message; 
                            var device = 'Handy_Domi';                  //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                            //var device = 'All'; 
                            
                            function send_pushover (device, message, titel, prio) {
                                var pushover_Instanz;
                                if (prio === 0){pushover_Instanz =  pushover_Instanz0;}
                                else if (prio == 1){pushover_Instanz =  pushover_Instanz1;}
                                else if (prio == 2){pushover_Instanz =  pushover_Instanz2;}
                                else {pushover_Instanz =  pushover_Instanz3;}
                                sendTo(pushover_Instanz, { 
                                    device: device,
                                    message: message, 
                                    title: titel, 
                                    priority: 0,
                                }); 
                            }
                            
                            //Ab hier eigentliches Script
                            
                            var cacheSelectorSmoke = $('channel[state.id=hm-rpc.0.*.1.ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM$]');
                            
                            function Smoke(obj) {
                            var meldungsart = 'Rauch erkannt';
                            var Gesamt = 0;
                            var Betroffen = 0;
                            var text = [];
                            var _message_tmp = ' ';
                            var log_manuell = false;
                            
                            if (obj) {
                                var common_name = obj.common.name.substr(0, obj.common.name.indexOf(':'));
                                var status = obj.newState.val;                                 
                                var status_text;
                                if(status){
                                    status_text = 'Rauch erkannt';
                                }
                                else{
                                    status_text = 'kein Rauch';    
                                }
                                var id_name = obj.id.split('.')[2];
                                log(common_name +' ('+id_name +') ' +'--- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status_text);
                            } 
                            else {
                                if(debugging){
                                    log('[DEBUG] '+'Function ' +meldungsart +' wird gestartet.'); 
                                }
                                log_manuell = true;
                            } 
                            
                            cacheSelectorSmoke.each(function (id, i) {// Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                                var obj    = getObject(id);
                                //var common_name = getObject(id).common.name.substr(0, obj.common.name.indexOf(':'));
                                var common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
                                var id_name = id.split('.')[2];
                                var native_type = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).native.TYPE;
                                var meldungsart = id.split('.')[4];
                                var datum = formatDate(getState(id).lc, "TT.MM.JJ SS:mm:ss");
                                var datum_neu;
                                var datum_seit;
                                if(datum < '01.01.71 01:00:00'){
                                    datum_seit = '';
                                    datum_neu = '';
                                }else{
                                    datum_seit=  ' --- seit: ';
                                    datum_neu = datum +' Uhr';
                                }
                                
                                var status = getState(id).val;                                  
                                var status_text;
                                if(status){
                                    status_text = 'Rauch erkannt';
                                }
                                else{
                                    status_text = 'kein Rauch';    
                                }
                            
                                if (status === true) {      // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                                    ++Betroffen;
                                    text.push(common_name +' ('+id_name +')');                            // Zu Array hinzufügen
                                    _message_tmp = _message_tmp +common_name +' ('+id_name +')' + ' - <font color="red">Rauch erkannt</font> '+'\n';
                                   
                                }  
                                ++Gesamt;          // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                                if(debugging){
                                    log('[DEBUG] '+'Geräte Nr. ' +i  +' Name: '+ common_name +' ('+id_name+') --- '+native_type +' --- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status +' ' +status_text +datum_seit +datum_neu);
                                }                                                  
                            }); 
                            
                            // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status ausgegeben
                            if(Betroffen > 0){
                               if(debugging || log_manuell){
                                   log('Es gibt: '+Gesamt +' Geräte im Gewerk ' +meldungsart+'. Derzeit: '+Betroffen +' Meldung(en).');
                                   
                                    }
                               if(Betroffen >1){
                                    if(logging){
                                        log('Übersicht aller Meldungen im Gewerk: ' +meldungsart +': '+ text.join(', '));
                                    }   
                               }
                               //Push verschicken
                                if(sendpush && !log_manuell){
                                    prio = prio_Rauchmelder;
                                    titel = 'Rauch erkannt';
                                    message = _message_tmp;
                                    send_pushover (device, message, titel, prio);
                                }   
                                
                            }
                            else{
                                if((debugging) || (onetime && log_manuell)){
                                    if(Gesamt === 0){
                                        log('Keine Geräte zum überwachen gefunden.');
                                    }
                                    else{
                                        log(Gesamt +' Geräte mit dem Datenpunkt ' +meldungsart+' werden überwacht.');
                                    }
                                }  
                            }
                            }
                            
                            //Auslösen durch Zustandsänderung
                            if(observation){
                            cacheSelectorSmoke.on(function(obj) {
                            Smoke(obj);
                            });
                            }
                            
                            if(onetime){
                            //beim Start
                            Smoke();
                            }
                            
                            

                            Hier der Log beim Starten des Skriptes:

                            javascript.0	2020-02-16 17:54:32.984	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: registered 7 subscriptions and 0 schedules
                            javascript.0	2020-02-16 17:54:32.984	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: 7 Geräte mit dem Datenpunkt Rauch erkannt werden überwacht.
                            javascript.0	2020-02-16 17:54:32.984	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: [DEBUG] Geräte Nr. 6 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM --- Status: 0 kein Rauch
                            javascript.0	2020-02-16 17:54:32.984	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: [DEBUG] Geräte Nr. 5 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM --- Status: 0 kein Rauch
                            javascript.0	2020-02-16 17:54:32.983	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: [DEBUG] Geräte Nr. 4 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM --- Status: 0 kein Rauch
                            javascript.0	2020-02-16 17:54:32.983	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: [DEBUG] Geräte Nr. 3 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM --- Status: 0 kein Rauch
                            javascript.0	2020-02-16 17:54:32.983	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: [DEBUG] Geräte Nr. 2 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM --- Status: 0 kein Rauch
                            javascript.0	2020-02-16 17:54:32.982	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: [DEBUG] Geräte Nr. 1 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM --- Status: 0 kein Rauch
                            javascript.0	2020-02-16 17:54:32.982	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: [DEBUG] Geräte Nr. 0 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM --- Status: 0 kein Rauch
                            javascript.0	2020-02-16 17:54:32.981	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: [DEBUG] Function Rauch erkannt wird gestartet.
                            javascript.0	2020-02-16 17:54:32.833	info	(13024) Start javascript script.js.common.Rauchmelder
                            

                            Edit:
                            Hier nun die aktuelle funktionierende Version (wird wenn es Veränderungen gibt aktualisiert) :

                            var logging = true;
                            var debugging = false;
                            
                            var observation = true;     //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Rauch (true = aktiv // false =inaktiv)
                            var onetime = true;         //Prüft beim Script Start ob derzeit Geräte Rauch erkennen
                            
                            const prio_Rauchmelder = 0;
                               
                            //Variablen für Pushover
                            const sendpush   = true;                    //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
                            const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';    // Pushover instance für HM Alarme
                            const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';    // Pushover instance für HM Warnungen
                            const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';    // Pushover instance für Zigbee Alarme
                            const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';    // Pushover instance für Zigbee Warnung
                            var prio = -2;                              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
                            var titel;
                            var message; 
                            var device = 'All';                  //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                             
                            function send_pushover (device, message, titel, prio) {
                                var pushover_Instanz;
                                if (prio === 0){pushover_Instanz =  pushover_Instanz0;}
                                else if (prio == 1){pushover_Instanz =  pushover_Instanz1;}
                                else if (prio == 2){pushover_Instanz =  pushover_Instanz2;}
                                else {pushover_Instanz =  pushover_Instanz3;}
                                sendTo(pushover_Instanz, { 
                                    device: device,
                                    message: message, 
                                    title: titel, 
                                    priority: 2,
                                    retry: 60,
                                    expire: 600,
                                    html: 1
                                }); 
                            }
                            
                            //Ab hier eigentliches Script
                            
                            var cacheSelectorSmoke = $('*.STATE(functions=rauchmelder)');
                            
                            function Smoke(obj) {
                            var meldungsart = 'Rauch erkannt';
                            var Gesamt = 0;
                            var Betroffen = 0;
                            var text = [];
                            var _message_tmp = ' ';
                            var log_manuell = false;
                            
                            if (obj) {
                                var common_name = obj.common.name.substr(0, obj.common.name.indexOf(':'));
                                var status = obj.newState.val;                                 
                                var status_text;
                                if(status){
                                    status_text = 'Rauch erkannt';
                                }
                                else{
                                    status_text = 'kein Rauch';    
                                }
                                var id_name = obj.id.split('.')[2];
                                log(common_name +' ('+id_name +') ' +'--- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status_text);
                            } 
                            else {
                                if(debugging){
                                    log('[DEBUG] '+'Function ' +meldungsart +' wird gestartet.'); 
                                }
                                log_manuell = true;
                            } 
                            
                            cacheSelectorSmoke.each(function (id, i) {// Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                                var obj    = getObject(id);
                                //var common_name = getObject(id).common.name.substr(0, obj.common.name.indexOf(':'));
                                var common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
                                var id_name = id.split('.')[2];
                                var native_type = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).native.TYPE;
                                var meldungsart = id.split('.')[4];
                                var datum = formatDate(getState(id).lc, "TT.MM.JJ SS:mm:ss");
                                var datum_neu;
                                var datum_seit;
                                if(datum < '01.01.71 01:00:00'){
                                    datum_seit = '';
                                    datum_neu = '';
                                }else{
                                    datum_seit=  ' --- seit: ';
                                    datum_neu = datum +' Uhr';
                                }
                                
                                var status = getState(id).val;                                  
                                var status_text;
                                if(status){
                                    status_text = 'Rauch erkannt';
                                }
                                else{
                                    status_text = 'kein Rauch';    
                                }
                            
                                if (status === true) {      // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                                    ++Betroffen;
                                    text.push(common_name +' ('+id_name +')');                            // Zu Array hinzufügen
                                    _message_tmp = _message_tmp +common_name +' ('+id_name +')' + ' - <font color="red">Rauch erkannt</font> '+'\n';
                            
                                }  
                                ++Gesamt;          // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                                if(debugging){
                                    log('[DEBUG] '+'Geräte Nr. ' +i  +' Name: '+ common_name +' ('+id_name+') --- '+native_type +' --- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status +' ' +status_text +datum_seit +datum_neu);
                                }                                                  
                            }); 
                            
                            // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status ausgegeben
                            if(Betroffen > 0){
                               if(debugging || log_manuell){
                                   log('Es gibt: '+Gesamt +' Geräte im Gewerk ' +meldungsart+'. Derzeit: '+Betroffen +' Meldung(en).');
                                   
                                    }
                               if(Betroffen >1){
                                    if(logging){
                                        log('Übersicht aller Meldungen im Gewerk: ' +meldungsart +': '+ text.join(', '));
                                    }   
                               }
                               //Push verschicken
                                if(sendpush && !log_manuell){
                                    prio = prio_Rauchmelder;
                                    titel = 'Rauch erkannt';
                                    message = _message_tmp;
                                    send_pushover (device, message, titel, prio);
                                }   
                                
                            }
                            else{
                                if((debugging) || (onetime && log_manuell)){
                                    if(Gesamt === 0){
                                        log('Keine Geräte zum überwachen gefunden.');
                                    }
                                    else{
                                        log(Gesamt +' Geräte mit dem Datenpunkt ' +meldungsart+' werden überwacht.');
                                    }
                                }  
                            }
                            }
                            
                            //Auslösen durch Zustandsänderung
                            if(observation){
                            cacheSelectorSmoke.on(function(obj) {
                            Smoke(obj);
                            });
                            }
                            
                            if(onetime){
                            //beim Start
                            Smoke();
                            }
                            
                            
                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            wrote on last edited by
                            #20

                            @Dominik-F sagte:

                            var cacheSelectorSmoke = $('*.STATE(functions=rauchmelder)').each(function(id, i) {log(id);});

                            Zeile 39: Das ist eine Testfunktion. Richtige Variable:

                            var cacheSelectorSmoke = $('*.STATE(functions=rauchmelder)');
                            

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            Dominik F.D 1 Reply Last reply
                            0
                            • paul53P paul53

                              @Dominik-F sagte:

                              var cacheSelectorSmoke = $('*.STATE(functions=rauchmelder)').each(function(id, i) {log(id);});

                              Zeile 39: Das ist eine Testfunktion. Richtige Variable:

                              var cacheSelectorSmoke = $('*.STATE(functions=rauchmelder)');
                              
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              wrote on last edited by
                              #21

                              @paul53

                              Danke schön, hab es im ersten Post aktualisiert

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • Dominik F.D Dominik F.

                                @cash
                                Gerade das mit dem html war mir nicht klar :D Danke für deine Erklärung

                                @Feuersturm
                                Nein, ich nutze keine HM IP, falls der Datenpunkt STATE dort auch existiert würde ich es einfach mal testen. Falls es nicht funktioniert kann man es vielleicht so umschreiben, dass es auch damit funktioniert.
                                Hab das aktuelle Skript oben eingestellt

                                FeuersturmF Online
                                FeuersturmF Online
                                Feuersturm
                                wrote on last edited by Feuersturm
                                #22

                                @Dominik-F Dankeschön.
                                Die HMIP-SWSD haben folgende Datenpunkte:
                                606c5000-5abb-4f31-a6a6-3bb0c9601918-grafik.png

                                SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS
                                "0": "IDLE_OFF",
                                "1": "PRIMARY_ALARM",
                                "2": "INTRUSION_ALARM",
                                "3": "SECONDARY_ALARM"

                                SMOKE_DETECTOR_COMMAND
                                "0": "RESERVED_ALARM_OFF",
                                "1": "INTRUSION_ALARM_OFF",
                                "2": "INTRUSION_ALARM",
                                "3": "SMOKE_TEST",
                                "4": "COMMUNICATION_TEST",
                                "5": "COMMUNICATION_TEST_REPEATED

                                SMOKE_DETECTOR_TEST_RESULT
                                "0": "NONE",
                                "1": "SMOKE_TEST_OK",
                                "2": "SMOKE_TEST_FAILED",
                                "3": "COMMUNICATION_TEST_SENT",
                                "4": "COMMUNICATION_TEST_OK"

                                Ich werde in den nächsten Tagen einmal schauen, dass ich dein Skript verstehe und ob ich es für die HMIP-SWSD Rauchmelder anpassen kann. Heute werde ich vermutlich nicht mehr dazu kommen.

                                Dominik F.D 1 Reply Last reply
                                -1
                                • FeuersturmF Feuersturm

                                  @Dominik-F Dankeschön.
                                  Die HMIP-SWSD haben folgende Datenpunkte:
                                  606c5000-5abb-4f31-a6a6-3bb0c9601918-grafik.png

                                  SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS
                                  "0": "IDLE_OFF",
                                  "1": "PRIMARY_ALARM",
                                  "2": "INTRUSION_ALARM",
                                  "3": "SECONDARY_ALARM"

                                  SMOKE_DETECTOR_COMMAND
                                  "0": "RESERVED_ALARM_OFF",
                                  "1": "INTRUSION_ALARM_OFF",
                                  "2": "INTRUSION_ALARM",
                                  "3": "SMOKE_TEST",
                                  "4": "COMMUNICATION_TEST",
                                  "5": "COMMUNICATION_TEST_REPEATED

                                  SMOKE_DETECTOR_TEST_RESULT
                                  "0": "NONE",
                                  "1": "SMOKE_TEST_OK",
                                  "2": "SMOKE_TEST_FAILED",
                                  "3": "COMMUNICATION_TEST_SENT",
                                  "4": "COMMUNICATION_TEST_OK"

                                  Ich werde in den nächsten Tagen einmal schauen, dass ich dein Skript verstehe und ob ich es für die HMIP-SWSD Rauchmelder anpassen kann. Heute werde ich vermutlich nicht mehr dazu kommen.

                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  wrote on last edited by
                                  #23

                                  @Feuersturm

                                  ich muss da jedoch ehrlich zu dir sein. Ich habe von @cash ein Skript für einen Wassermelder bekommen und habe das dann verändert und mit seiner und @paul53 Hilfe das nun zum laufen bekommen, daher werde ich dir da nur schwer helfen können. Ich würde mich natürlich freuen wenn am Ende ein Skript rauskommt, was sowohl HM als auch HMIP Geräte findet und damit funktioniert. Vielleicht klappt es ja mit zusammenarbeit von allen :)

                                  cashC 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • FeuersturmF Online
                                    FeuersturmF Online
                                    Feuersturm
                                    wrote on last edited by
                                    #24

                                    Da bin ich guter Dinge, dass die Zusammenarbeit hier im Forum klappt. Ich stehe auch noch am Anfang meiner Programmierkünste. Bisher konnte ich aber jedes Problem durch Suchen oder durch die Hilfe von anderen Users hier im Forum lösen.

                                    Vielleicht kommt ja auch noch der Hinweis zu einem fertigen Skript, welches die HMIP Rauchmelder überwacht, welches ich bisher noch nicht gefunden habe.

                                    cashC 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • Dominik F.D Dominik F.

                                      @Feuersturm

                                      ich muss da jedoch ehrlich zu dir sein. Ich habe von @cash ein Skript für einen Wassermelder bekommen und habe das dann verändert und mit seiner und @paul53 Hilfe das nun zum laufen bekommen, daher werde ich dir da nur schwer helfen können. Ich würde mich natürlich freuen wenn am Ende ein Skript rauskommt, was sowohl HM als auch HMIP Geräte findet und damit funktioniert. Vielleicht klappt es ja mit zusammenarbeit von allen :)

                                      cashC Offline
                                      cashC Offline
                                      cash
                                      Most Active
                                      wrote on last edited by
                                      #25

                                      @Dominik-F @Feuersturm Das Script sollte doch auch für HmIP funktionieren. Einfach testen. Im Script sollte halt noch die Pushover Ergänzungen rein. Und dann die Feuermelder halt in die entsprechende Gruppe packen. Ich vermute auch die werden mittel State laufen.

                                      Ohne Gewähr - sollte aber passen.

                                      Dominik F.D 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • cashC cash

                                        @Dominik-F @Feuersturm Das Script sollte doch auch für HmIP funktionieren. Einfach testen. Im Script sollte halt noch die Pushover Ergänzungen rein. Und dann die Feuermelder halt in die entsprechende Gruppe packen. Ich vermute auch die werden mittel State laufen.

                                        Ohne Gewähr - sollte aber passen.

                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        wrote on last edited by
                                        #26

                                        @cash

                                        Laut seinen Datenpunkten gibt es den Datenpunkt STATE bei HMIP nicht. Denke das einzige Problem wird wieder sein, den richtigen Datenpunkt zu finden und zu ergänzen

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • FeuersturmF Feuersturm

                                          Da bin ich guter Dinge, dass die Zusammenarbeit hier im Forum klappt. Ich stehe auch noch am Anfang meiner Programmierkünste. Bisher konnte ich aber jedes Problem durch Suchen oder durch die Hilfe von anderen Users hier im Forum lösen.

                                          Vielleicht kommt ja auch noch der Hinweis zu einem fertigen Skript, welches die HMIP Rauchmelder überwacht, welches ich bisher noch nicht gefunden habe.

                                          cashC Offline
                                          cashC Offline
                                          cash
                                          Most Active
                                          wrote on last edited by
                                          #27

                                          @Feuersturm Ah hatte Deine Datenpunkte nicht gesehen. Stimmt das passt so nicht zusammen und müsste entsprechend angepasst werden.

                                          dslraserD 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          634

                                          Online

                                          32.5k

                                          Users

                                          81.6k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe