NEWS
eBus Adapter Vaillant
-
@dreistein Ok, Danke für deine Antwort, dann werde ich mir mal so einen Koppler bestellen. habe gesehen, dass es die nicht als WLAN Variante gibt. werd ich wohl eine Kabel ziehen müssen, aber halb so wild. Bekomme ich dann mehr Daten ausgelesen als mit der myVaillant app? Damit bekomme ich ja nur die eingestellte Temperatur ausgelesen. Ich hätte aber gern so wie bei der Multimatic die Vorlauftemperatur, Wassertemperatur, den Druck und die dazugehörigen Aussentemperatur.
Gruß
Thomas -
@thomas0807
Hi Thomas das kommt bei mir alles an:700 messages AdaptHeatCurve name "AdaptHeatCurve" passive false write false lastup 0 BankHolidayEndPeriod name "BankHolidayEndPeriod" passive false write false lastup 0 BankHolidayStartPeriod name "BankHolidayStartPeriod" passive false write false lastup 0 ccTimer.Friday name "ccTimer.Friday" passive false write false lastup 1706534086 zz 21 fields 0 name "from" value "04:40" 1 name "to" value "23:00" 2 name "from" value "00:00" 3 name "to" value "00:00" 4 name "from" value "00:00" 5 name "to" value "00:00" ccTimer.Monday name "ccTimer.Monday" passive false write false lastup 1706534085 zz 21 fields 0 name "from" value "04:40" 1 name "to" value "23:00" 2 name "from" value "00:00" 3 name "to" value "00:00" 4 name "from" value "00:00" 5 name "to" value "00:00" ccTimer.Saturday name "ccTimer.Saturday" passive false write false lastup 1706534086 zz 21 fields 0 name "from" value "07:00" 1 name "to" value "23:00" 2 name "from" value "00:00" 3 name "to" value "00:00" 4 name "from" value "00:00" 5 name "to" value "00:00" ccTimer.Sunday name "ccTimer.Sunday" passive false write false lastup 1706534086 zz 21 fields 0 name "from" value "07:00" 1 name "to" value "23:00" 2 name "from" value "00:00" 3 name "to" value "00:00" 4 name "from" value "00:00" 5 name "to" value "00:00" ccTimer.Thursday name "ccTimer.Thursday" passive false write false lastup 1706534086 zz 21 fields 0 name "from" value "04:40" 1 name "to" value "23:00" 2 name "from" value "00:00" 3 name "to" value "00:00" 4 name "from" value "00:00" 5 name "to" value "00:00" ccTimer.Tuesday name "ccTimer.Tuesday" passive false write false lastup 1706534085 zz 21 fields 0 name "from" value "04:40" 1 name "to" value "23:00" 2 name "from" value "00:00" 3 name "to" value "00:00" 4 name "from" value "00:00" 5 name "to" value "00:00" ccTimer.Wednesday name "ccTimer.Wednesday" passive false write false lastup 1706534086 zz 21 fields 0 name "from" value "04:40" 1 name "to" value "23:00" 2 name "from" value "00:00" 3 name "to" value "00:00" 4 name "from" value "00:00" 5 name "to" value "00:00" ContinuosHeating name "ContinuosHeating" passive false write false lastup 0 currenterror name "currenterror" passive false write false lastup 1706533894 zz 21 fields 0 name "error" value null 1 name "error" value null 2 name "error" value null 3 name "error" value null 4 name "error" value null CylinderChargeHyst name "CylinderChargeHyst" passive false write false lastup 0 CylinderChargeOffset name "CylinderChargeOffset" passive false write false lastup 0 Date name "Date" passive false write false lastup 1706534050 zz 21 fields date value "29.01.2024" DisplayedOutsideTemp name "DisplayedOutsideTemp" passive false write false lastup 1706534051 zz 21 fields tempv value 8.5625 errorhistory name "errorhistory" passive false write false lastup 0 FrostOverRideTime name "FrostOverRideTime" passive false write false lastup 0 GlobalSystemOff name "GlobalSystemOff" passive false write false lastup 1706534049 zz 21 fields yesno value "no" Hc1ActualFlowTempDesired name "Hc1ActualFlowTempDesired" passive false write false lastup 0 Hc1AutoOffMode name "Hc1AutoOffMode" passive false write false lastup 1706534054 zz 21 fields offmode value "eco" Hc1CircuitType name "Hc1CircuitType" passive false write false lastup 1706534053 zz 21 fields mctype value "mixer" Hc1ExcessTemp name "Hc1ExcessTemp" passive false write false lastup 0 Hc1FlowTemp name "Hc1FlowTemp" passive false write false lastup 1706534053 zz 21 fields tempv value 29 Hc1HeatCurve name "Hc1HeatCurve" passive false write false lastup 0 Hc1HeatCurveAdaption name "Hc1HeatCurveAdaption" passive false write false lastup 0 Hc1MaxFlowTempDesired name "Hc1MaxFlowTempDesired" passive false write false lastup 0 Hc1MinFlowTempDesired name "Hc1MinFlowTempDesired" passive false write false lastup 0 Hc1MixerMovement name "Hc1MixerMovement" passive false write false lastup 0 Hc1PumpStatus name "Hc1PumpStatus" passive false write false lastup 1706534053 zz 21 fields 0 name "" value 1 Hc1RoomTempSwitchOn name "Hc1RoomTempSwitchOn" passive false write false lastup 0 Hc1Status name "Hc1Status" passive false write false lastup 0 Hc1SummerTempLimit name "Hc1SummerTempLimit" passive false write false lastup 0 Hc2ActualFlowTempDesired name "Hc2ActualFlowTempDesired" passive false write false lastup 0 Hc2AutoOffMode name "Hc2AutoOffMode" passive false write false lastup 0 Hc2CircuitType name "Hc2CircuitType" passive false write false lastup 0 Hc2ExcessTemp name "Hc2ExcessTemp" passive false write false lastup 0 Hc2FlowTemp name "Hc2FlowTemp" passive false write false lastup 0 Hc2HeatCurve name "Hc2HeatCurve" passive false write false lastup 0 Hc2HeatCurveAdaption name "Hc2HeatCurveAdaption" passive false write false lastup 0 Hc2MaxFlowTempDesired name "Hc2MaxFlowTempDesired" passive false write false lastup 0 Hc2MinFlowTempDesired name "Hc2MinFlowTempDesired" passive false write false lastup 0 Hc2MixerMovement name "Hc2MixerMovement" passive false write false lastup 0 Hc2PumpStatus name "Hc2PumpStatus" passive false write false lastup 0 Hc2RoomTempSwitchOn name "Hc2RoomTempSwitchOn" passive false write false lastup 0 Hc2Status name "Hc2Status" passive false write false lastup 0 Hc2SummerTempLimit name "Hc2SummerTempLimit" passive false write false lastup 0 Hc3ActualFlowTempDesired name "Hc3ActualFlowTempDesired" passive false write false lastup 0 Hc3AutoOffMode name "Hc3AutoOffMode" passive false write false lastup 0 Hc3CircuitType name "Hc3CircuitType" passive false write false lastup 0 Hc3ExcessTemp name "Hc3ExcessTemp" passive false write false lastup 0 Hc3FlowTemp name "Hc3FlowTemp" passive false write false lastup 0 Hc3HeatCurve name "Hc3HeatCurve" passive false write false lastup 0 Hc3HeatCurveAdaption name "Hc3HeatCurveAdaption" passive false write false lastup 0 Hc3MaxFlowTempDesired name "Hc3MaxFlowTempDesired" passive false write false lastup 0 Hc3MinFlowTempDesired name "Hc3MinFlowTempDesired" passive false write false lastup 0 Hc3MixerMovement name "Hc3MixerMovement" passive false write false lastup 0 Hc3PumpStatus name "Hc3PumpStatus" passive false write false lastup 0 Hc3RoomTempSwitchOn name "Hc3RoomTempSwitchOn" passive false write false lastup 0 Hc3Status name "Hc3Status" passive false write false lastup 0 Hc3SummerTempLimit name "Hc3SummerTempLimit" passive false write false lastup 0 HcStorageTempBottom name "HcStorageTempBottom" passive false write false lastup 0 HcStorageTempTop name "HcStorageTempTop" passive false write false lastup 0 HolidayEndPeriod name "HolidayEndPeriod" passive false write false lastup 1706534049 zz 21 fields hto value "01.01.2015" HolidayStartPeriod name "HolidayStartPeriod" passive false write false lastup 1706534049 zz 21 fields hfrom value "01.01.2015" HolidayTemp name "HolidayTemp" passive false write false lastup 1706534050 zz 21 fields tempv value 15 HwcBankHolidayEndPeriod name "HwcBankHolidayEndPeriod" passive false write false lastup 0 HwcBankHolidayStartPeriod name "HwcBankHolidayStartPeriod" passive false write false lastup 0 HwcFlowTemp name "HwcFlowTemp" passive false write false lastup 0 HwcHolidayEndPeriod name "HwcHolidayEndPeriod" passive false write false lastup 0 HwcHolidayStartPeriod name "HwcHolidayStartPeriod" passive false write false lastup 0 HwcLockTime name "HwcLockTime" passive false write false lastup 0 HwcMaxFlowTempDesired name "HwcMaxFlowTempDesired" passive false write false lastup 0 HwcOpMode name "HwcOpMode" passive false write false lastup 1706534056 zz 21 fields opmode value "auto" HwcParallelLoading name "HwcParallelLoading" passive false write false lastup 0 HwcSFMode name "HwcSFMode" passive false write false lastup 1706534055 zz 21 fields sfmode value "auto" HwcStorageTemp name "HwcStorageTemp" passive false write false lastup 1706534055 zz 21 fields tempv value 47.5 HwcStorageTempBottom name "HwcStorageTempBottom" passive false write false lastup 0 HwcStorageTempTop name "HwcStorageTempTop" passive false write false lastup 0 HwcTempDesired name "HwcTempDesired" passive false write false lastup 1706534080 zz 21 fields tempv value 50 hwcTimer.Friday name "hwcTimer.Friday" passive false write false lastup 1706534082 zz 21 fields 0 name "from" value "04:30" 1 name "to" value "23:00" 2 name "from" value "00:00" 3 name "to" value "00:00" 4 name "from" value "00:00" 5 name "to" value "00:00" hwcTimer.Monday name "hwcTimer.Monday" passive false write false lastup 1706534081 zz 21 fields 0 name "from" value "04:30" 1 name "to" value "23:00" 2 name "from" value "00:00" 3 name "to" value "00:00" 4 name "from" value "00:00" 5 name "to" value "00:00" hwcTimer.Saturday name "hwcTimer.Saturday" passive false write false lastup 1706534082 zz 21 fields 0 name "from" value "07:00" 1 name "to" value "23:00" 2 name "from" value "00:00" 3 name "to" value "00:00" 4 name "from" value "00:00" 5 name "to" value "00:00" hwcTimer.Sunday name "hwcTimer.Sunday" passive false write false lastup 1706534082 zz 21 fields 0 name "from" value "06:00" 1 name "to" value "23:00" 2 name "from" value "00:00" 3 name "to" value "00:00" 4 name "from" value "00:00" 5 name "to" value "00:00" hwcTimer.Thursday name "hwcTimer.Thursday" passive false write false lastup 1706534082 zz 21 fields 0 name "from" value "04:30" 1 name "to" value "23:00" 2 name "from" value "00:00" 3 name "to" value "00:00" 4 name "from" value "00:00" 5 name "to" value "00:00" hwcTimer.Tuesday name "hwcTimer.Tuesday" passive false write false lastup 1706534081 zz 21 fields 0 name "from" value "04:30" 1 name "to" value "23:00" 2 name "from" value "00:00" 3 name "to" value "00:00" 4 name "from" value "00:00" 5 name "to" value "00:00" hwcTimer.Wednesday name "hwcTimer.Wednesday" passive false write false lastup 1706534081 zz 21 fields 0 name "from" value "04:30" 1 name "to" value "23:00" 2 name "from" value "00:00" 3 name "to" value "00:00" 4 name "from" value "00:00" 5 name "to" value "00:00" HydraulicScheme name "HydraulicScheme" passive false write false lastup 0 Installer1 name "Installer1" passive false write false lastup 0 Installer2 name "Installer2" passive false write false lastup 0 KeyCodeforConfigMenu name "KeyCodeforConfigMenu" passive false write false lastup 0 MaintenanceDate name "MaintenanceDate" passive false write false lastup 0 MaintenanceDue name "MaintenanceDue" passive false write false lastup 0 ManualCooling name "ManualCooling" passive false write false lastup 1706534051 zz 21 fields 0 name "" value 0 MaxCylinderChargeTime name "MaxCylinderChargeTime" passive false write false lastup 0 MaxRoomHumidity name "MaxRoomHumidity" passive false write false lastup 0 MultiRelaySetting name "MultiRelaySetting" passive false write false lastup 0 noiseReductionTimer.Friday name "noiseReductionTimer.Friday" passive false write false lastup 0 noiseReductionTimer.Monday name "noiseReductionTimer.Monday" passive false write false lastup 1706534080 zz 21 fields 0 name "from" value "06:00" 1 name "to" value "22:00" 2 name "from" value "-:-" 3 name "to" value "-:-" 4 name "from" value "-:-" 5 name "to" value "-:-" noiseReductionTimer.Saturday name "noiseReductionTimer.Saturday" passive false write false lastup 0 noiseReductionTimer.Sunday name "noiseReductionTimer.Sunday" passive false write false lastup 0 noiseReductionTimer.Thursday name "noiseReductionTimer.Thursday" passive false write false lastup 0 noiseReductionTimer.Tuesday name "noiseReductionTimer.Tuesday" passive false write false lastup 0 noiseReductionTimer.Wednesday name "noiseReductionTimer.Wednesday" passive false write false lastup 0 OpMode name "OpMode" passive false write false lastup 0 OpModeCooling name "OpModeCooling" passive false write false lastup 0 OpModeEffect name "OpModeEffect" passive false write false lastup 1706534048 zz 21 fields zonesel value "alle" OpModeVentilation name "OpModeVentilation" passive false write false lastup 1706534048 zz 21 fields opmode value "auto" OutsideTempAvg name "OutsideTempAvg" passive false write false lastup 0 PhoneNumber1 name "PhoneNumber1" passive false write false lastup 0 PhoneNumber2 name "PhoneNumber2" passive false write false lastup 0 PrEnergySum name "PrEnergySum" passive false write false lastup 0 PrEnergySumHc name "PrEnergySumHc" passive false write false lastup 0 PrEnergySumHcLastMonth name "PrEnergySumHcLastMonth" passive false write false lastup 0 PrEnergySumHcThisMonth name "PrEnergySumHcThisMonth" passive false write false lastup 0 PrEnergySumHwc name "PrEnergySumHwc" passive false write false lastup 0 PrEnergySumHwcLastMonth name "PrEnergySumHwcLastMonth" passive false write false lastup 0 PrEnergySumHwcThisMonth name "PrEnergySumHwcThisMonth" passive false write false lastup 0 PrFuelSum name "PrFuelSum" passive false write false lastup 0 PrFuelSumHc name "PrFuelSumHc" passive false write false lastup 0 PrFuelSumHcLastMonth name "PrFuelSumHcLastMonth" passive false write false lastup 0 PrFuelSumHcThisMonth name "PrFuelSumHcThisMonth" passive false write false lastup 0 PrFuelSumHwc name "PrFuelSumHwc" passive false write false lastup 0 PrFuelSumHwcLastMonth name "PrFuelSumHwcLastMonth" passive false write false lastup 0 PrFuelSumHwcThisMonth name "PrFuelSumHwcThisMonth" passive false write false lastup 0 PumpAdditionalTime name "PumpAdditionalTime" passive false write false lastup 0 SFMode name "SFMode" passive false write false lastup 1706534052 zz 21 fields sfmode value "auto" SolarYieldTotal name "SolarYieldTotal" passive false write false lastup 0 SystemFlowTemp name "SystemFlowTemp" passive false write false lastup 1706534052 zz 21 fields tempv value null tariffTimer.Friday name "tariffTimer.Friday" passive false write false lastup 0 tariffTimer.Monday name "tariffTimer.Monday" passive false write false lastup 0 tariffTimer.Saturday name "tariffTimer.Saturday" passive false write false lastup 0 tariffTimer.Sunday name "tariffTimer.Sunday" passive false write false lastup 0 tariffTimer.Thursday name "tariffTimer.Thursday" passive false write false lastup 0 tariffTimer.Tuesday name "tariffTimer.Tuesday" passive false write false lastup 0 tariffTimer.Wednesday name "tariffTimer.Wednesday" passive false write false lastup 0 Time name "Time" passive false write false lastup 1706534049 zz 21 fields 0 name "" value "14:14:21" VentilationDay name "VentilationDay" passive false write false lastup 1706534079 zz 21 fields 0 name "" value 0 VentilationNight name "VentilationNight" passive false write false lastup 1706534080 zz 21 fields 0 name "" value 0 ventilationTimer.Friday name "ventilationTimer.Friday" passive false write false lastup 0 ventilationTimer.Monday name "ventilationTimer.Monday" passive false write false lastup 0 ventilationTimer.Saturday name "ventilationTimer.Saturday" passive false write false lastup 0 ventilationTimer.Sunday name "ventilationTimer.Sunday" passive false write false lastup 0 ventilationTimer.Thursday name "ventilationTimer.Thursday" passive false write false lastup 0 ventilationTimer.Tuesday name "ventilationTimer.Tuesday" passive false write false lastup 0 ventilationTimer.Wednesday name "ventilationTimer.Wednesday" passive false write false lastup 0 WaterPressure name "WaterPressure" passive false write false lastup 1706534051 zz 21 fields pressv value 1.7 YieldTotal name "YieldTotal" passive false write false lastup 0 z1ActualRoomTempDesired name "z1ActualRoomTempDesired" passive false write false lastup 1706534062 zz 21 fields tempv value 22 z1BankHolidayEndPeriod name "z1BankHolidayEndPeriod" passive false write false lastup 0 z1BankHolidayStartPeriod name "z1BankHolidayStartPeriod" passive false write false lastup 0 z1CoolingTemp name "z1CoolingTemp" passive false write false lastup 1706534077 zz 21 fields tempv value 22.5 z1CoolingTimer.Friday name "z1CoolingTimer.Friday" passive false write false lastup 1706534079 zz 21 fields 0 name "from" value "11:30" 1 name "to" value "16:30" 2 name "from" value "00:00" 3 name "to" value "00:00" 4 name "from" value "00:00" 5 name "to" value "00:00" z1CoolingTimer.Monday name "z1CoolingTimer.Monday" passive false write false lastup 1706534078 zz 21 fields 0 name "from" value "11:30" 1 name "to" value "16:30" 2 name "from" value "00:00" 3 name "to" value "00:00" 4 name "from" value "00:00" 5 name "to" value "00:00" z1CoolingTimer.Saturday name "z1CoolingTimer.Saturday" passive false write false lastup 1706534079 zz 21 fields 0 name "from" value "11:30" 1 name "to" value "16:30" 2 name "from" value "00:00" 3 name "to" value "00:00" 4 name "from" value "00:00" 5 name "to" value "00:00" z1CoolingTimer.Sunday name "z1CoolingTimer.Sunday" passive false write false lastup 1706534079 zz 21 fields 0 name "from" value "11:30" 1 name "to" value "17:00" 2 name "from" value "00:00" 3 name "to" value "00:00" 4 name "from" value "00:00" 5 name "to" value "00:00" z1CoolingTimer.Thursday name "z1CoolingTimer.Thursday" passive false write false lastup 1706534078 zz 21 fields 0 name "from" value "11:30" 1 name "to" value "16:30" 2 name "from" value "00:00" 3 name "to" value "00:00" 4 name "from" value "00:00" 5 name "to" value "00:00" z1CoolingTimer.Tuesday name "z1CoolingTimer.Tuesday" passive false write false lastup 1706534078 zz 21 fields 0 name "from" value "11:30" 1 name "to" value "16:30" 2 name "from" value "00:00" 3 name "to" value "00:00" 4 name "from" value "00:00" 5 name "to" value "00:00" z1CoolingTimer.Wednesday name "z1CoolingTimer.Wednesday" passive false write false lastup 1706534078 zz 21 fields 0 name "from" value "11:30" 1 name "to" value "16:30" 2 name "from" value "00:00" 3 name "to" value "00:00" 4 name "from" value "00:00" 5 name "to" value "00:00" z1DayTemp name "z1DayTemp" passive false write false lastup 1706534075 zz 21 fields tempv value 22 z1HolidayEndPeriod name "z1HolidayEndPeriod" passive false write false lastup 0 z1HolidayStartPeriod name "z1HolidayStartPeriod" passive false write false lastup 0 z1HolidayTemp name "z1HolidayTemp" passive false write false lastup 0 z1Name1 name "z1Name1" passive false write false lastup 1706534077 zz 21 fields zname value "Wohnu" z1Name2 name "z1Name2" passive false write false lastup 1706534077 zz 21 decodeerror "ERR: invalid position" z1NightTemp name "z1NightTemp" passive false write false lastup 1706534075 zz 21 fields tempv value 19.5 z1OpMode name "z1OpMode" passive false write false lastup 1706534057 zz 21 fields opmode value "auto" z1OpModeCooling name "z1OpModeCooling" passive false write false lastup 1706534058 zz 21 fields opmode value "off" z1QuickVetoTemp name "z1QuickVetoTemp" passive false write false lastup 1706534065 zz 21 fields tempv value 22 z1RoomTemp name "z1RoomTemp" passive false write false lastup 1706534066 zz 21 fields tempv value 20.75 z1RoomZoneMapping name "z1RoomZoneMapping" passive false write false lastup 0 z1SFMode name "z1SFMode" passive false write false lastup 1706534065 zz 21 fields sfmode value "auto" z1Shortname name "z1Shortname" passive false write false lastup 0 z1Timer.Friday name "z1Timer.Friday" passive false write false lastup 1706534076 zz 21 fields 0 name "from" value "05:10" 1 name "to" value "22:00" 2 name "from" value "22:10" 3 name "to" value "22:10" 4 name "from" value "22:10" 5 name "to" value "22:10" z1Timer.Monday name "z1Timer.Monday" passive false write false lastup 1706534075 zz 21 fields 0 name "from" value "05:10" 1 name "to" value "22:00" 2 name "from" value "22:10" 3 name "to" value "22:10" 4 name "from" value "22:10" 5 name "to" value "22:10" z1Timer.Saturday name "z1Timer.Saturday" passive false write false lastup 1706534076 zz 21 fields 0 name "from" value "06:30" 1 name "to" value "22:00" 2 name "from" value "00:00" 3 name "to" value "00:00" 4 name "from" value "00:00" 5 name "to" value "00:00" z1Timer.Sunday name "z1Timer.Sunday" passive false write false lastup 1706534077 zz 21 fields 0 name "from" value "06:30" 1 name "to" value "22:00" 2 name "from" value "00:00" 3 name "to" value "00:00" 4 name "from" value "00:00" 5 name "to" value "00:00" z1Timer.Thursday name "z1Timer.Thursday" passive false write false lastup 1706534076 zz 21 fields 0 name "from" value "05:10" 1 name "to" value "22:00" 2 name "from" value "22:10" 3 name "to" value "22:10" 4 name "from" value "22:10" 5 name "to" value "22:10" z1Timer.Tuesday name "z1Timer.Tuesday" passive false write false lastup 1706534075 zz 21 fields 0 name "from" value "05:10" 1 name "to" value "22:00" 2 name "from" value "22:10" 3 name "to" value "22:10" 4 name "from" value "22:10" 5 name "to" value "22:10" z1Timer.Wednesday name "z1Timer.Wednesday" passive false write false lastup 1706534076 zz 21 fields 0 name "from" value "05:10" 1 name "to" value "22:00" 2 name "from" value "22:10" 3 name "to" value "22:10" 4 name "from" value "22:10" 5 name "to" value "22:10" z1ValveStatus name "z1ValveStatus" passive false write false lastup 0 z2ActualRoomTempDesired name "z2ActualRoomTempDesired" passive false write false lastup 0 z2BankHolidayEndPeriod name "z2BankHolidayEndPeriod" passive false write false lastup 0 z2BankHolidayStartPeriod name "z2BankHolidayStartPeriod" passive false write false lastup 0 z2CoolingTemp name "z2CoolingTemp" passive false write false lastup 0 z2CoolingTimer.Friday name "z2CoolingTimer.Friday" passive false write false lastup 0 z2CoolingTimer.Monday name "z2CoolingTimer.Monday" passive false write false lastup 0 z2CoolingTimer.Saturday name "z2CoolingTimer.Saturday" passive false write false lastup 0 z2CoolingTimer.Sunday name "z2CoolingTimer.Sunday" passive false write false lastup 0 z2CoolingTimer.Thursday name "z2CoolingTimer.Thursday" passive false write false lastup 0 z2CoolingTimer.Tuesday name "z2CoolingTimer.Tuesday" passive false write false lastup 0 z2CoolingTimer.Wednesday name "z2CoolingTimer.Wednesday" passive false write false lastup 0 z2DayTemp name "z2DayTemp" passive false write false lastup 0 z2HolidayEndPeriod name "z2HolidayEndPeriod" passive false write false lastup 0 z2HolidayStartPeriod name "z2HolidayStartPeriod" passive false write false lastup 0 z2HolidayTemp name "z2HolidayTemp" passive false write false lastup 0 z2Name1 name "z2Name1" passive false write false lastup 0 z2Name2 name "z2Name2" passive false write false lastup 0 z2NightTemp name "z2NightTemp" passive false write false lastup 0 z2OpMode name "z2OpMode" passive false write false lastup 0 z2OpModeCooling name "z2OpModeCooling" passive false write false lastup 0 z2QuickVetoTemp name "z2QuickVetoTemp" passive false write false lastup 0 z2RoomTemp name "z2RoomTemp" passive false write false lastup 0 z2RoomZoneMapping name "z2RoomZoneMapping" passive false write false lastup 0 z2SFMode name "z2SFMode" passive false write false lastup 0 z2Shortname name "z2Shortname" passive false write false lastup 0 z2Timer.Friday name "z2Timer.Friday" passive false write false lastup 0 z2Timer.Monday name "z2Timer.Monday" passive false write false lastup 0 z2Timer.Saturday name "z2Timer.Saturday" passive false write false lastup 0 z2Timer.Sunday name "z2Timer.Sunday" passive false write false lastup 0 z2Timer.Thursday name "z2Timer.Thursday" passive false write false lastup 0 z2Timer.Tuesday name "z2Timer.Tuesday" passive false write false lastup 0 z2Timer.Wednesday name "z2Timer.Wednesday" passive false write false lastup 0 z2ValveStatus name "z2ValveStatus" passive false write false lastup 0 z3ActualRoomTempDesired name "z3ActualRoomTempDesired" passive false write false lastup 0 z3BankHolidayEndPeriod name "z3BankHolidayEndPeriod" passive false write false lastup 0 z3BankHolidayStartPeriod name "z3BankHolidayStartPeriod" passive false write false lastup 0 z3CoolingTemp name "z3CoolingTemp" passive false write false lastup 0 z3DayTemp name "z3DayTemp" passive false write false lastup 0 z3HolidayEndPeriod name "z3HolidayEndPeriod" passive false write false lastup 0 z3HolidayStartPeriod name "z3HolidayStartPeriod" passive false write false lastup 0 z3HolidayTemp name "z3HolidayTemp" passive false write false lastup 0 z3Name1 name "z3Name1" passive false write false lastup 0 z3Name2 name "z3Name2" passive false write false lastup 0 z3NightTemp name "z3NightTemp" passive false write false lastup 0 z3OpMode name "z3OpMode" passive false write false lastup 0 z3OpModeCooling name "z3OpModeCooling" passive false write false lastup 0 z3QuickVetoTemp name "z3QuickVetoTemp" passive false write false lastup 0 z3RoomTemp name "z3RoomTemp" passive false write false lastup 0 z3RoomZoneMapping name "z3RoomZoneMapping" passive false write false lastup 0 z3SFMode name "z3SFMode" passive false write false lastup 0 z3Shortname name "z3Shortname" passive false write false lastup 0 z3ValveStatus name "z3ValveStatus" passive false write false lastup 0 broadcast messages datetime name "datetime" passive true write false lastup 0 error name "error" passive true write false lastup 0 hwcStatus name "hwcStatus" passive true write false lastup 0 id-u name "id" passive true write false lastup 0 load name "load" passive true write false lastup 0 outsidetemp name "outsidetemp" passive true write false lastup 1706534057 zz 254 fields temp2 value 8.562 signoflife name "signoflife" passive true write false lastup 0 vdatetime name "vdatetime" passive true write false lastup 1706534056 zz 254 fields time value "14:14:26" date value "29.01.2024" hmu messages ConsumptionThisYear10 name "ConsumptionThisYear10" passive false write false lastup 0 ConsumptionThisYear11 name "ConsumptionThisYear11" passive false write false lastup 0 ConsumptionThisYear12 name "ConsumptionThisYear12" passive false write false lastup 0 ConsumptionThisYear1 name "ConsumptionThisYear1" passive false write false lastup 0 ConsumptionThisYear2 name "ConsumptionThisYear2" passive false write false lastup 0 ConsumptionThisYear3 name "ConsumptionThisYear3" passive false write false lastup 0 ConsumptionThisYear4 name "ConsumptionThisYear4" passive false write false lastup 0 ConsumptionThisYear5 name "ConsumptionThisYear5" passive false write false lastup 0 ConsumptionThisYear6 name "ConsumptionThisYear6" passive false write false lastup 0 ConsumptionThisYear7 name "ConsumptionThisYear7" passive false write false lastup 0 ConsumptionThisYear8 name "ConsumptionThisYear8" passive false write false lastup 0 ConsumptionThisYear9 name "ConsumptionThisYear9" passive false write false lastup 0 ConsumptionTotal name "ConsumptionTotal" passive false write false lastup 0 CurrentCompressorUtil name "CurrentCompressorUtil" passive false write false lastup 0 CurrentConsumedPower name "CurrentConsumedPower" passive false write false lastup 0 currenterror name "currenterror" passive false write false lastup 1706533889 zz 8 fields 0 name "error" value null 1 name "error" value null 2 name "error" value null 3 name "error" value null 4 name "error" value null CurrentYieldPower name "CurrentYieldPower" passive false write false lastup 0 DateTime name "DateTime" passive false write false lastup 1706534056 zz 8 fields dcfstate value "nosignal" btime value "-:-:-" bdate value "-.-.-" temp2 value 8.812 EnergyCool name "EnergyCool" passive false write false lastup 0 EnergyHc name "EnergyHc" passive false write false lastup 0 EnergyIntegral name "EnergyIntegral" passive false write false lastup 1706533833 zz 8 fields integral value -222 errorhistory name "errorhistory" passive false write false lastup 0 Hours name "Hours" passive false write false lastup 0 HoursCool name "HoursCool" passive false write false lastup 0 HoursHc name "HoursHc" passive false write false lastup 0 SetMode name "SetMode" passive true write true lastup 1706534097 zz 8 fields hcmode value "auto" flowtempdesired value 25.5 hwctempdesired value null hwcflowtempdesired value null disablehc value 0 disablehwctapping value 1 disablehwcload value 1 remoteControlHcPump value 0 releaseBackup value 0 releaseCooling value 0 State name "State" passive false write false lastup 0 Status01 name "Status01" passive false write false lastup 1706534094 zz 8 fields 0 name "temp1" value 29 1 name "temp1" value 24 2 name "temp2" value 8.812 3 name "temp1" value null 4 name "temp1" value 47.5 5 name "pumpstate" value "on" Status02 name "Status02" passive false write false lastup 0 Status16 name "Status16" passive false write false lastup 0 Status name "Status" passive false write false lastup 0 StatusCirPump name "StatusCirPump" passive true write true lastup 1706533877 zz 8 fields 0 name "" value "on" WaterThroughput name "WaterThroughput" passive false write false lastup 0 YieldThisYear10 name "YieldThisYear10" passive false write false lastup 0 YieldThisYear11 name "YieldThisYear11" passive false write false lastup 0 YieldThisYear12 name "YieldThisYear12" passive false write false lastup 0 YieldThisYear1 name "YieldThisYear1" passive false write false lastup 0 YieldThisYear2 name "YieldThisYear2" passive false write false lastup 0 YieldThisYear3 name "YieldThisYear3" passive false write false lastup 0 YieldThisYear4 name "YieldThisYear4" passive false write false lastup 0 YieldThisYear5 name "YieldThisYear5" passive false write false lastup 0 YieldThisYear6 name "YieldThisYear6" passive false write false lastup 0 YieldThisYear7 name "YieldThisYear7" passive false write false lastup 0 YieldThisYear8 name "YieldThisYear8" passive false write false lastup 0 YieldThisYear9 name "YieldThisYear9" passive false write false lastup 0 YieldTotal name "YieldTotal" passive false write false lastup 0 sc messages Col name "Col" passive false write false lastup 0 ColKickPumpTime name "ColKickPumpTime" passive false write false lastup 0 ColKickTempDelta name "ColKickTempDelta" passive false write false lastup 0 CollPump name "CollPump" passive false write false lastup 0 currenterror name "currenterror" passive false write false lastup 0 D1Temp name "D1Temp" passive false write false lastup 0 D2Temp name "D2Temp" passive false write false lastup 0 Date name "Date" passive false write false lastup 0 EDFunction name "EDFunction" passive false write false lastup 0 EnableScProtection name "EnableScProtection" passive false write false lastup 0 errorhistory name "errorhistory" passive false write false lastup 0 FlowRate name "FlowRate" passive false write false lastup 0 FrostProtectionEnabled name "FrostProtectionEnabled" passive false write false lastup 0 FrostProtectionLimit name "FrostProtectionLimit" passive false write false lastup 0 Hc1PumpKol1PP1Port name "Hc1PumpKol1PP1Port" passive false write false lastup 0 Hc2aLegPumpP2Port name "Hc2aLegPumpP2Port" passive false write false lastup 0 Hc2zPort name "Hc2zPort" passive false write false lastup 0 HydraulicScheme name "HydraulicScheme" passive false write false lastup 0 InitCircuit name "InitCircuit" passive false write false lastup 0 IsInBoostMode name "IsInBoostMode" passive false write false lastup 0 KickFunction name "KickFunction" passive false write false lastup 0 LpZpMaPort name "LpZpMaPort" passive false write false lastup 0 MAPreferredStorage name "MAPreferredStorage" passive false write false lastup 0 MaximalTemp2 name "MaximalTemp2" passive false write false lastup 0 MaximalTemp name "MaximalTemp" passive false write false lastup 0 MultifunctionOutput name "MultifunctionOutput" passive false write false lastup 0 OMultifunction name "OMultifunction" passive false write false lastup 0 PumpAntiLockingFlags name "PumpAntiLockingFlags" passive false write false lastup 0 QuickVetoStart name "QuickVetoStart" passive false write false lastup 0 ResetSolGain name "ResetSolGain" passive false write false lastup 0 RuntimeCollPump name "RuntimeCollPump" passive false write false lastup 0 RuntimeCollPumpSeconds name "RuntimeCollPumpSeconds" passive false write false lastup 0 ScProtectionHysteresis name "ScProtectionHysteresis" passive false write false lastup 0 ScProtectionLimit name "ScProtectionLimit" passive false write false lastup 0 ScProtectionTime name "ScProtectionTime" passive false write false lastup 0 SolCollPumpDcIntegrator name "SolCollPumpDcIntegrator" passive false write false lastup 0 SolCollPumpED name "SolCollPumpED" passive false write false lastup 0 SolGain name "SolGain" passive false write false lastup 0 SolOperationMode name "SolOperationMode" passive false write false lastup 0 SP1 name "SP1" passive false write false lastup 0 SP2 name "SP2" passive false write false lastup 0 SumSolGain name "SumSolGain" passive false write false lastup 0 SumSolGainDayBefore name "SumSolGainDayBefore" passive false write false lastup 0 SystemMode name "SystemMode" passive false write false lastup 0 TempDifferenceOff2 name "TempDifferenceOff2" passive false write false lastup 0 TempDifferenceOff name "TempDifferenceOff" passive false write false lastup 0 TempDifferenceOffTD12 name "TempDifferenceOffTD12" passive false write false lastup 0 TempDifferenceOn2 name "TempDifferenceOn2" passive false write false lastup 0 TempDifferenceOn name "TempDifferenceOn" passive false write false lastup 0 TempDifferenceOnTD12 name "TempDifferenceOnTD12" passive false write false lastup 0 Time name "Time" passive false write false lastup 0 Weekday name "Weekday" passive false write false lastup 0 YieldLastYear name "YieldLastYear" passive false write false lastup 0 YieldThisYear name "YieldThisYear" passive false write false lastup 1706534096 zz 236 decodeerror "ERR: invalid position" scan.05 messages name "" passive false write false lastup 1704089059 zz 5 fields MF value "Vaillant" ID value "VR921" SW value "2801" HW value "5703" scan.08 messages name "" passive false write false lastup 1704088873 zz 8 fields MF value "Vaillant" ID value "HMU00" SW value "0308" HW value "0403" id name "id" passive false write false lastup 1706486462 zz 8 fields prefix value "21" year value "20" week value "29" product value "0010016422" supplier value "0001" counter value "005547" suffix value "N6" scan.15 messages name "" passive false write false lastup 1706486429 zz 21 fields MF value "Vaillant" ID value "70000" SW value "0614" HW value "6903" id name "id" passive false write false lastup 1706486430 zz 21 fields prefix value "21" year value "20" week value "43" product value "0020266797" supplier value "0082" counter value "070010" suffix value "N2" scan.76 messages name "" passive false write false lastup 1704088952 zz 118 fields MF value "Vaillant" ID value "VWZ00" SW value "0308" HW value "0403" id name "id" passive false write false lastup 1704094964 zz 118 decodeerror "ERR: invalid position" scan.ec messages name "" passive false write false lastup 1704089051 zz 236 fields MF value "Vaillant" ID value "SOL00" SW value "0614" HW value "6903" id name "id" passive false write false lastup 1704089066 zz 236 fields prefix value "21" year value "20" week value "43" product value "0020266797" supplier value "0082" counter value "070010" suffix value "N2" global version "23.3.23.3" signal true symbolrate 23 maxsymbolrate 318 minarbitrationmicros 2 maxarbitrationmicros 2214 minsymbollatency 0 maxsymbollatency 584 qq 49 reconnects 0 masters 5 messages 584 lastup 1706534097
Das ist eine ganze Menge aber es wird halt nicht jeder datenpunkt von jeder Heizung übertragen.
Ich nutze das System mit IOBroker um die Heizung Wetter/Sonnenscheinabhänig die Heizkruve anzupassen was insgesamt Mega funktioniert. Daten werden auch angezeigt.
Man kann sogar ncoh mehr Daten bekommen wenn man dezidiert die Datenpunkte im Adapter abfragt.
Gruß
DerDani -
@dan-master
Ja das hört sich doch schonma super an. Vorallem die Heizkurve anpassen. Dazu werde ich mich bestimmt noch bei dir melden wie du das gemacht hast. Hast du auch den esera als koppler?Gruß
Thomas -
@thomas0807
Ich arbeite mit dem ESERA Koppler mit einer USB Anbindung an einen Raspberry der direkt an der Heizung ist der IOBrober läuft im Docker Conatiner auf einem NUC11. Ich habe aber auch schon von Problematischen Installationen gehört incl der Abgleich mit dem Poti. Bei mir lief zum Glück alles out of the BOX.Bin mit dem EBUS in ein eigene "Unterverteilung" mit 6 Plätzen gegangen da ist der Pi3 mit dem ESERA USB dort habe ich ein paar Phoenix Klemmen um den EBUS zu Verteilen. Eine Leitung geht an der VR921 und die andere an die Multimatic 700.
Gruß
DerDani -
@dan-master das hört sich an als wärst du vom Fach? An die multimatic kann man auch ran? Die ist bei mir in der Heizung eingebaut. Kommt kann da ran? Vielleicht kannst du mir ja mal deinen Aufbau schicken?!.
Gruß
Thomas -
@dan-master Habe mir gerade mal deinen Aufbau in einem anderen Post gelesen, klingt spannend. Das Blocky würde mich auch interessieren.
Gruß
Thomas -
@thomas0807
Hallo Thomas,
vom Fach würde ich nicht sagen aber schon seit 25 Jahre Wärmepumpen Besitzer. Beruflich als SPS Techniker gearbeitet viel mit Steuer und Regelungstechnik zu tun gehabt.
Durch die Trägheit in unserem System einiges Überlegt und dann umgesetzt.
Man kann überreall ran wo der EBUS liegt. Das Bussystem ist quasi eine Spannungserversorgung mit "drauf" liegenden Daten. (Extrem vereinfacht gesagt).
Welche Heizung hast du denn in den Vaillaint Systemen gibt es extra Klemmen für den EBus und die Heizung erkennt dann automatisch ob du "intern" in der Heizung bist oder "Extern" ausserhalb. Dann sind auch ein paar Sachen mehr in der Multimatic aktiv.Meine Blocklys bzw ein Javascript kannst du bekommen ich exportiere die nacher mal und schaue wo ich das ablege.
Gruß
Daniel -
@thomas0807 02_Interpol_Korrekturwert.json 00_Wolkenauswertung.json 03_SteuerungWP.json
Hallo Thomas,
das sind die drei Skripte dazu.
Hier mal kleine Erklärung mit dem Adater dasWetter hole ich die Daten ab. Es ist immer der heutige Tag unter Tag1.
Und über den Tag den Wolken Wert um 8/11/14/17 Uhr.
Daraus bilden des Mittelwerts für den Tag.
Im JS Interpol weise ich dem Wolkenwert einen "Abzug" der normalen HeatCurve mit einerm Wert von 0.0 bei 100% Wolken und 0.11 bei 0% Wolken zu. (Eingabe im Skript von Ymin/Ymax) Die Formel sieht man im Script.
Das wird dann morgens um 5:10 und 8:10 an die Pumpe gesendet und über den EBUSD.
Jeden Abend wird dann der Ursprungswert und HCBackup um 19 Uhr geschrieben.
Nichts wildes funktioniert und hat Nachweißlich 5-8% Energie gespart.
Gruß
DanielDie JSON oben sind die Skipte aus nem aktuellen IOBroker exportiert.
-
@dan-master ok, bei uns ist eine ecotec verbaut, also keine WP sondern eine Gasheizung. Aber ich denke das sollte keinen Unterschied machen. Ich gucke am Wochenende mal wo der Ebus an der multimatic zu finden ist.
Ach und super großes danke für die Exporte.
Gruß
Thomas -
@thomas0807
Hier zwei Bilder von der Lokalen umstetzung.Gruß
Daniel -
Ich würde jetzt nicht mehrmals täglich die Sollwerte wie Heizkurve ändern. Flashspeicher hat eine begrenzte Anzahl an Schreibzyklen, welche man bei der Lebenserwartung einer Heizung dann durchaus erreichen kann.
Evtl. kann man die Heizkurve an sich etwas optimieren.
-
@peterfido
Also moderne Flash Speicher lassen sich 30 -100.000 beschreiben.
Hier wird im "schlechtesten Fall" 2 mal am Tag beschrieben das sind bei 30k/2= 15000 Tage das sind dann 41 Jahre im schlechten Fall bei 100k Zyklen wären es 120 Jahre. Also wird das länger als das Leben der Heizung halten.Gruß
Daniel -
Hallo!
Ich kann vom iobroker aus meine VWS steuern, z.B. durch das Setzen von cmd auf "write -c mc TempDesired 22.0":
Um PV-Überschuss allerdings sinnvoll verwenden zu können, würde ich gerne die Speicherladung des Warmwasserspeichers anstoßen. In der ebusd.log sehe ich auch folgende Meldung, wenn ich dies über das Bedienteil anstoße:
2024-06-01 14:07:08.321 [update notice] received update-read broadcast load QQ=10: on
Nach einger Zeit dann auch
2024-06-01 14:37:27.525 [update notice] received update-read broadcast load QQ=10: off
Wie kann ich diesen Befehl nun per iobroker oder ebusctl absetzen? Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht einmal, wie ich den aktuellen Wert auslese:
In meinem Objektbaum sehe ich diese Nachricht jedenfalls:
Ich hoffe, dass mir einer der Experten hier weiterhelfen kann! Falls mein Ziel, PV-Überschuss möglichst sinnvoll selber zu nutzen besser anders erreicht werden kann, freue ich mich ebenfalls über eine Rückmeldung!
Vielen Dank!
LG
Andreas -
@akloud
Hallo Andreas,
mit :ebusctl find -F circuit,name,comment
Kannst du alle Elemente auflisten die im EBUS so rumflirren. Dort müsstest du den genauen Bezeichner finden unter broadcast.
Dann damit mal versuchen.Gruß
Daniel -
@dan-master, vielen Dank für deine Rückmeldung! Habe ich leider gerade erst gesehen...
Also , wenn ich nach load suche wie in dem Bild oben im iobroker sichtbar, dann finde ich:
broadcast,load,Quick - WW Speicherladung
Beim ersten mal habe ich nach einem "ebusctl read -c broadcast load" noch ein "ERR: no data stored" bekommen. Nachdem ich dann die Speicherladung an der Heizung angestoßen habe, bekomme ich jetzt tatsächlich keinen Fehler mehr, sondern "on"!
Nach einem "ebusctl write -c broadcast load off" bekomme ich aber leider wieder nur ein "ERR: element not found".
-
@akloud
Man kann Broadcast-Meldungen nicht überschreiben. Das würde auch überhaupt keinen Sinn ergeben, denn mit Broadcast werden aktuelle Informationen/Zustände ungefragt an alle Busteilnehmer verteilt.Wenn du etwas steuern willst dann musst du das in einem anderen Datenpunkt suchen.
-
@hiltex
OK, dass verstehe ich. Das Bedienteil muss aber irgendwie auch die Speicherladung anstoßen! Wie kann man das am besten herausbekommen?Zeit merken, Speicherladung anstoßen und dann im Logfile nachsehen?
-
Hallo zusammen, ich versuche die Kommunikation mit meinem Vaillant VU 242/3-5 TurboTec plus herzustellen.
Zwar nutze ich zurzeit Openhab, denke allerdings, dass mein Problem an der mangelnden Einstellung des ebus-Daemons ist.
Die Einstellung: EBUSD_OPTS="--scanconfig -d ens:/dev/ttyAMA0 --latency=50"
Kann jemand hinweisen, in welche Richtung schauen?
Bis jetzt habe ich nur das eBusd installiert und gleich gestartet, ich habe so verstanden, dass alle notwendige Gerät-spezifische Dateien automatisch vom Netz geladen werden.
Danke im Voraus!2024-07-06 11:57:45.187 [main notice] SIGHUP received 2024-07-06 11:59:54.252 [main notice] update check: OK, device firmware 1[460f] available 2024-07-06 12:20:01.334 [main notice] SIGTERM received 2024-07-06 12:20:01.484 [bus error] device status: transport closed 2024-07-06 12:20:01.485 [main notice] ebusd stopped 2024-07-06 12:20:56.056 [bus notice] device status: transport opened 2024-07-06 12:20:56.063 [main notice] ebusd 23.3.23.3 started with broadcast scan on device: /dev/ttyAMA0, serial high speed, enhanced 2024-07-06 12:21:24.740 [network error] HTTP recv: timed out after 22 sec 2024-07-06 12:21:24.741 [main error] HTTP failure: receive error (headers) 2024-07-06 12:21:24.741 [main error] error reading templates in /: ERR: element not found, last error: 2024-07-06 12:21:24.973 [main error] error reading config files from https://cfg.ebusd.eu/: ERR: element not found, last error: broadcast.csv:5: ERR: element not found, field type TEMP2 in field 0 2024-07-06 12:21:24.973 [bus notice] bus started with own address 31/36 2024-07-06 12:21:24.974 [bus error] device status: missing enhanced byte 2 2024-07-06 12:21:24.974 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2 2024-07-06 12:21:24.974 [bus notice] device status: reset, supports info 2024-07-06 12:21:24.974 [bus notice] signal acquired 2024-07-06 12:21:25.004 [bus notice] device status: extra info: firmware 1.1[3a0f].1[3a0f], jumpers 0x03 2024-07-06 12:21:34.974 [main notice] starting initial broadcast scan 2024-07-06 12:21:35.058 [update notice] sent unknown BC cmd: 31fe07fe00 2024-07-06 12:22:45.060 [main notice] scan completed 1 time(s), check again 2024-07-06 12:23:25.252 [main notice] update check: OK, device firmware 1[460f] available 2024-07-06 12:23:55.052 [bus error] signal lost 2024-07-06 12:25:00.267 [bus error] device status: transport closed 2024-07-06 12:25:00.267 [bus notice] device status: transport opened 2024-07-06 12:25:00.267 [bus notice] re-opened /dev/ttyAMA0 2024-07-06 12:25:00.279 [bus notice] signal acquired 2024-07-06 12:25:00.436 [bus notice] device status: reset, supports info 2024-07-06 12:25:00.538 [bus notice] device status: extra info: firmware 1.1[3a0f].1[3a0f], jumpers 0x03 2024-07-06 12:25:00.783 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2 2024-07-06 12:25:00.917 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2 2024-07-06 12:25:03.959 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2 2024-07-06 12:25:05.260 [main notice] scan completed 2 time(s), check again 2024-07-06 12:25:25.331 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2 ... 2024-07-06 12:25:31.255 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2 2024-07-06 12:25:33.164 [bus error] signal lost 2024-07-06 12:25:33.205 [bus notice] signal acquired 2024-07-06 12:25:36.205 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2 ... 2024-07-06 12:25:45.974 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2 2024-07-06 12:25:48.150 [bus notice] new master 03, master count 2 2024-07-06 12:25:49.025 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2 2024-07-06 12:25:52.109 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2 2024-07-06 12:25:55.125 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2 2024-07-06 12:25:55.446 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0518;7401 2024-07-06 12:25:55.447 [update notice] store 08 ident: done 2024-07-06 12:25:55.447 [update notice] sent scan-read scan.08 QQ=31: Vaillant;BAI00;0518;7401 2024-07-06 12:25:55.447 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0518;7401 2024-07-06 12:25:55.864 [main error] error reading templates in vaillant: ERR: element not found, last error: vaillant/_templates.csv:46: ERR: element not found, field type TEMP in field 0 2024-07-06 12:25:56.085 [main notice] read scan config file vaillant/08.bai.csv for ID "bai00", SW0518, HW7401 2024-07-06 12:25:56.086 [main error] error resolving conditions: ERR: element not found, last error: condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found 2024-07-06 12:25:56.562 [main error] error executing instructions: ERR: element not found, last error: error resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not found, error loading "vaillant/bai.308523.inc" for "08": ERR: element not found vaillant/bai.308523.inc:9: ERR: element not found, field type POWER in field 0, error including "vaillant/hcmode.inc" for "08": ERR: element not found vaillant/hcmode.inc:4: ERR: element not found, field type DCFSTATE in field 0 2024-07-06 12:25:56.562 [main notice] found messages: 1 (0 conditional on 27 conditions, 0 poll, 0 update) 2024-07-06 12:25:57.914 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2 2024-07-06 12:25:57.959 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2 2024-07-06 12:25:58.048 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2 2024-07-06 12:25:58.092 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2 ...
-
Ich habe ebusd auch auf die Version 24.1 umgestellt. Läuft soweit alles.
Nur fehlen mir 4 Datenpunkte für meine an eine vaillant 470 angeschlossene Solarthermieanlage:
SBTemp, SolBackTemp, CollTemp, SolPumpBei der vorherigen 23-iger Version waren diese Datenpunkte noch da.
-
@kanumouse, sehe dir bitte das Protokoll dazu an!
Das Problem: Die Version vom ebusd ist zu neu, es wird aber nur 23.3 unterstützt!
unsupported ebusd version found (too new): 24.1 supported version is 23.3
Der ebusd mit seiner Konfiguration hat keine Probleme!
Wert über Konsole abfragen:
# ebus-Version abfragen: :~$ sudo ebusd -V ebusd 24.1.24.1 # Den Wert "Hc1HeatCurve" auslesen ~$ ebusctl read "Hc1HeatCurve" 0.6
Hier mein Logauszug nach der Umstellung:
ebus.0 2024-11-15 05:24:05.961 info all history done ebus.0 2024-11-15 05:24:05.937 info all http done ebus.0 2024-11-15 05:24:05.784 info unsupported ebusd version found (too new): 24.1 supported version is 23.3 ebus.0 2024-11-15 05:24:05.783 info found ebusd update version OK, device firmware v5 1[4a1b] up to date, vaillant/15.ctlv2 ebus.0 2024-11-15 05:24:05.731 info unsupported ebusd version found (too new): 24.1 supported version is 23.3 ebus.0 2024-11-15 05:24:05.730 info installed ebusd version is 24.1 ebus.0 2024-11-15 05:24:05.630 warn no update since 14.11.2024, 23:39:30 Scan.76.messages.Id.lastup ebus.0 2024-11-15 05:24:05.463 warn no update since 14.11.2024, 23:39:27 Scan.15.messages.Id.lastup ebus.0 2024-11-15 05:24:05.287 warn no update since 14.11.2024, 23:39:24 Scan.08.messages.Id.lastup ebus.0 2024-11-15 05:24:04.967 error exception from tcp socket in ebusd_ReadValues [AggregateError] ebus.0 2024-11-15 05:24:04.887 info list of polled vars [{"active":true,"circuit":"","name":"Hc1HeatCurve","parameter":""}] ebus.0 2024-11-15 05:24:04.877 info starting. Version 3.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11 host.xyz 2024-11-15 05:24:03.937 info instance system.adapter.ebus.0 in version "3.3.6" started with pid 50757 host.xyz 2024-11-15 05:24:03.656 info "system.adapter.ebus.0" enabled