NEWS
eBus Adapter Vaillant
-
@thomas0807 02_Interpol_Korrekturwert.json 00_Wolkenauswertung.json 03_SteuerungWP.json
Hallo Thomas,
das sind die drei Skripte dazu.
Hier mal kleine Erklärung mit dem Adater dasWetter hole ich die Daten ab. Es ist immer der heutige Tag unter Tag1.
Und über den Tag den Wolken Wert um 8/11/14/17 Uhr.
Daraus bilden des Mittelwerts für den Tag.
Im JS Interpol weise ich dem Wolkenwert einen "Abzug" der normalen HeatCurve mit einerm Wert von 0.0 bei 100% Wolken und 0.11 bei 0% Wolken zu. (Eingabe im Skript von Ymin/Ymax) Die Formel sieht man im Script.
Das wird dann morgens um 5:10 und 8:10 an die Pumpe gesendet und über den EBUSD.
Jeden Abend wird dann der Ursprungswert und HCBackup um 19 Uhr geschrieben.
Nichts wildes funktioniert und hat Nachweißlich 5-8% Energie gespart.
Gruß
DanielDie JSON oben sind die Skipte aus nem aktuellen IOBroker exportiert.
-
@dan-master ok, bei uns ist eine ecotec verbaut, also keine WP sondern eine Gasheizung. Aber ich denke das sollte keinen Unterschied machen. Ich gucke am Wochenende mal wo der Ebus an der multimatic zu finden ist.
Ach und super großes danke für die Exporte.
Gruß
Thomas -
@thomas0807
Hier zwei Bilder von der Lokalen umstetzung.Gruß
Daniel -
Ich würde jetzt nicht mehrmals täglich die Sollwerte wie Heizkurve ändern. Flashspeicher hat eine begrenzte Anzahl an Schreibzyklen, welche man bei der Lebenserwartung einer Heizung dann durchaus erreichen kann.
Evtl. kann man die Heizkurve an sich etwas optimieren.
-
@peterfido
Also moderne Flash Speicher lassen sich 30 -100.000 beschreiben.
Hier wird im "schlechtesten Fall" 2 mal am Tag beschrieben das sind bei 30k/2= 15000 Tage das sind dann 41 Jahre im schlechten Fall bei 100k Zyklen wären es 120 Jahre. Also wird das länger als das Leben der Heizung halten.Gruß
Daniel -
Hallo!
Ich kann vom iobroker aus meine VWS steuern, z.B. durch das Setzen von cmd auf "write -c mc TempDesired 22.0":
Um PV-Überschuss allerdings sinnvoll verwenden zu können, würde ich gerne die Speicherladung des Warmwasserspeichers anstoßen. In der ebusd.log sehe ich auch folgende Meldung, wenn ich dies über das Bedienteil anstoße:
2024-06-01 14:07:08.321 [update notice] received update-read broadcast load QQ=10: on
Nach einger Zeit dann auch
2024-06-01 14:37:27.525 [update notice] received update-read broadcast load QQ=10: off
Wie kann ich diesen Befehl nun per iobroker oder ebusctl absetzen? Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht einmal, wie ich den aktuellen Wert auslese:
In meinem Objektbaum sehe ich diese Nachricht jedenfalls:
Ich hoffe, dass mir einer der Experten hier weiterhelfen kann! Falls mein Ziel, PV-Überschuss möglichst sinnvoll selber zu nutzen besser anders erreicht werden kann, freue ich mich ebenfalls über eine Rückmeldung!
Vielen Dank!
LG
Andreas -
@akloud
Hallo Andreas,
mit :ebusctl find -F circuit,name,comment
Kannst du alle Elemente auflisten die im EBUS so rumflirren. Dort müsstest du den genauen Bezeichner finden unter broadcast.
Dann damit mal versuchen.Gruß
Daniel -
@dan-master, vielen Dank für deine Rückmeldung! Habe ich leider gerade erst gesehen...
Also , wenn ich nach load suche wie in dem Bild oben im iobroker sichtbar, dann finde ich:
broadcast,load,Quick - WW Speicherladung
Beim ersten mal habe ich nach einem "ebusctl read -c broadcast load" noch ein "ERR: no data stored" bekommen. Nachdem ich dann die Speicherladung an der Heizung angestoßen habe, bekomme ich jetzt tatsächlich keinen Fehler mehr, sondern "on"!
Nach einem "ebusctl write -c broadcast load off" bekomme ich aber leider wieder nur ein "ERR: element not found".
-
@akloud
Man kann Broadcast-Meldungen nicht überschreiben. Das würde auch überhaupt keinen Sinn ergeben, denn mit Broadcast werden aktuelle Informationen/Zustände ungefragt an alle Busteilnehmer verteilt.Wenn du etwas steuern willst dann musst du das in einem anderen Datenpunkt suchen.
-
@hiltex
OK, dass verstehe ich. Das Bedienteil muss aber irgendwie auch die Speicherladung anstoßen! Wie kann man das am besten herausbekommen?Zeit merken, Speicherladung anstoßen und dann im Logfile nachsehen?
-
Hallo zusammen, ich versuche die Kommunikation mit meinem Vaillant VU 242/3-5 TurboTec plus herzustellen.
Zwar nutze ich zurzeit Openhab, denke allerdings, dass mein Problem an der mangelnden Einstellung des ebus-Daemons ist.
Die Einstellung: EBUSD_OPTS="--scanconfig -d ens:/dev/ttyAMA0 --latency=50"
Kann jemand hinweisen, in welche Richtung schauen?
Bis jetzt habe ich nur das eBusd installiert und gleich gestartet, ich habe so verstanden, dass alle notwendige Gerät-spezifische Dateien automatisch vom Netz geladen werden.
Danke im Voraus!2024-07-06 11:57:45.187 [main notice] SIGHUP received 2024-07-06 11:59:54.252 [main notice] update check: OK, device firmware 1[460f] available 2024-07-06 12:20:01.334 [main notice] SIGTERM received 2024-07-06 12:20:01.484 [bus error] device status: transport closed 2024-07-06 12:20:01.485 [main notice] ebusd stopped 2024-07-06 12:20:56.056 [bus notice] device status: transport opened 2024-07-06 12:20:56.063 [main notice] ebusd 23.3.23.3 started with broadcast scan on device: /dev/ttyAMA0, serial high speed, enhanced 2024-07-06 12:21:24.740 [network error] HTTP recv: timed out after 22 sec 2024-07-06 12:21:24.741 [main error] HTTP failure: receive error (headers) 2024-07-06 12:21:24.741 [main error] error reading templates in /: ERR: element not found, last error: 2024-07-06 12:21:24.973 [main error] error reading config files from https://cfg.ebusd.eu/: ERR: element not found, last error: broadcast.csv:5: ERR: element not found, field type TEMP2 in field 0 2024-07-06 12:21:24.973 [bus notice] bus started with own address 31/36 2024-07-06 12:21:24.974 [bus error] device status: missing enhanced byte 2 2024-07-06 12:21:24.974 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2 2024-07-06 12:21:24.974 [bus notice] device status: reset, supports info 2024-07-06 12:21:24.974 [bus notice] signal acquired 2024-07-06 12:21:25.004 [bus notice] device status: extra info: firmware 1.1[3a0f].1[3a0f], jumpers 0x03 2024-07-06 12:21:34.974 [main notice] starting initial broadcast scan 2024-07-06 12:21:35.058 [update notice] sent unknown BC cmd: 31fe07fe00 2024-07-06 12:22:45.060 [main notice] scan completed 1 time(s), check again 2024-07-06 12:23:25.252 [main notice] update check: OK, device firmware 1[460f] available 2024-07-06 12:23:55.052 [bus error] signal lost 2024-07-06 12:25:00.267 [bus error] device status: transport closed 2024-07-06 12:25:00.267 [bus notice] device status: transport opened 2024-07-06 12:25:00.267 [bus notice] re-opened /dev/ttyAMA0 2024-07-06 12:25:00.279 [bus notice] signal acquired 2024-07-06 12:25:00.436 [bus notice] device status: reset, supports info 2024-07-06 12:25:00.538 [bus notice] device status: extra info: firmware 1.1[3a0f].1[3a0f], jumpers 0x03 2024-07-06 12:25:00.783 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2 2024-07-06 12:25:00.917 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2 2024-07-06 12:25:03.959 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2 2024-07-06 12:25:05.260 [main notice] scan completed 2 time(s), check again 2024-07-06 12:25:25.331 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2 ... 2024-07-06 12:25:31.255 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2 2024-07-06 12:25:33.164 [bus error] signal lost 2024-07-06 12:25:33.205 [bus notice] signal acquired 2024-07-06 12:25:36.205 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2 ... 2024-07-06 12:25:45.974 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2 2024-07-06 12:25:48.150 [bus notice] new master 03, master count 2 2024-07-06 12:25:49.025 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2 2024-07-06 12:25:52.109 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2 2024-07-06 12:25:55.125 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2 2024-07-06 12:25:55.446 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0518;7401 2024-07-06 12:25:55.447 [update notice] store 08 ident: done 2024-07-06 12:25:55.447 [update notice] sent scan-read scan.08 QQ=31: Vaillant;BAI00;0518;7401 2024-07-06 12:25:55.447 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0518;7401 2024-07-06 12:25:55.864 [main error] error reading templates in vaillant: ERR: element not found, last error: vaillant/_templates.csv:46: ERR: element not found, field type TEMP in field 0 2024-07-06 12:25:56.085 [main notice] read scan config file vaillant/08.bai.csv for ID "bai00", SW0518, HW7401 2024-07-06 12:25:56.086 [main error] error resolving conditions: ERR: element not found, last error: condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found 2024-07-06 12:25:56.562 [main error] error executing instructions: ERR: element not found, last error: error resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not found, error loading "vaillant/bai.308523.inc" for "08": ERR: element not found vaillant/bai.308523.inc:9: ERR: element not found, field type POWER in field 0, error including "vaillant/hcmode.inc" for "08": ERR: element not found vaillant/hcmode.inc:4: ERR: element not found, field type DCFSTATE in field 0 2024-07-06 12:25:56.562 [main notice] found messages: 1 (0 conditional on 27 conditions, 0 poll, 0 update) 2024-07-06 12:25:57.914 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2 2024-07-06 12:25:57.959 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2 2024-07-06 12:25:58.048 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2 2024-07-06 12:25:58.092 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2 ...
-
Ich habe ebusd auch auf die Version 24.1 umgestellt. Läuft soweit alles.
Nur fehlen mir 4 Datenpunkte für meine an eine vaillant 470 angeschlossene Solarthermieanlage:
SBTemp, SolBackTemp, CollTemp, SolPumpBei der vorherigen 23-iger Version waren diese Datenpunkte noch da.
-
@kanumouse, sehe dir bitte das Protokoll dazu an!
Das Problem: Die Version vom ebusd ist zu neu, es wird aber nur 23.3 unterstützt!
unsupported ebusd version found (too new): 24.1 supported version is 23.3
Der ebusd mit seiner Konfiguration hat keine Probleme!
Wert über Konsole abfragen:
# ebus-Version abfragen: :~$ sudo ebusd -V ebusd 24.1.24.1 # Den Wert "Hc1HeatCurve" auslesen ~$ ebusctl read "Hc1HeatCurve" 0.6
Hier mein Logauszug nach der Umstellung:
ebus.0 2024-11-15 05:24:05.961 info all history done ebus.0 2024-11-15 05:24:05.937 info all http done ebus.0 2024-11-15 05:24:05.784 info unsupported ebusd version found (too new): 24.1 supported version is 23.3 ebus.0 2024-11-15 05:24:05.783 info found ebusd update version OK, device firmware v5 1[4a1b] up to date, vaillant/15.ctlv2 ebus.0 2024-11-15 05:24:05.731 info unsupported ebusd version found (too new): 24.1 supported version is 23.3 ebus.0 2024-11-15 05:24:05.730 info installed ebusd version is 24.1 ebus.0 2024-11-15 05:24:05.630 warn no update since 14.11.2024, 23:39:30 Scan.76.messages.Id.lastup ebus.0 2024-11-15 05:24:05.463 warn no update since 14.11.2024, 23:39:27 Scan.15.messages.Id.lastup ebus.0 2024-11-15 05:24:05.287 warn no update since 14.11.2024, 23:39:24 Scan.08.messages.Id.lastup ebus.0 2024-11-15 05:24:04.967 error exception from tcp socket in ebusd_ReadValues [AggregateError] ebus.0 2024-11-15 05:24:04.887 info list of polled vars [{"active":true,"circuit":"","name":"Hc1HeatCurve","parameter":""}] ebus.0 2024-11-15 05:24:04.877 info starting. Version 3.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11 host.xyz 2024-11-15 05:24:03.937 info instance system.adapter.ebus.0 in version "3.3.6" started with pid 50757 host.xyz 2024-11-15 05:24:03.656 info "system.adapter.ebus.0" enabled
-
@kanumouse, um den Versionskonflikt ebusd-deamon zu lösen:
Vorher Backup vom System machen!
- aktuellen ebusd-deamon 24.1 deinstallieren
iob stop sudo systemctl stop ebusd # Paket deinstallieren sudo dpkg -r ebusd:i386
- aus den Paketquellen den älteren ebusd-deamon 23.3 installieren
wget https://github.com/john30/ebusd/releases/download/23.3/ebusd-23.3_386-bookworm.deb sudo dpkg -i ./ebusd-23.3_386-bookworm.deb sudo systemctl enable ebusd sudo systemctl start ebusd
- Prüfen auf Fehlermeldungen
journalctl -f sudo systemctl status ebusd
- Testen
ebusctl read "Date" 15.11.2024
- Wenn alles OK ist
iob start
-
@kanumouse, bitte beachte beim Zurückstufen ebusd-deamon 24.4 zu 23.3 auch die Konfigurationsdatei /etc/default/ebusd die Variable EBUSD_OPTS. Wenn du für device Multicast DNS mit Chip ID verwendet hast, muss du den Parameter "-d" wieder umstelllen auf IP z.B. so:
ebusd-deamon Version 24.4 : -d mdns:123456784204
ebusd-deamon 23.3: -d ens:192.168.0.253:9999 -
@tagen
Danke für die Hinweise!
Hatte ich schon alles vorher gemacht, da ich auf die Version 23.3 zurück gefallen bin. Nun sind auch wieder alle Datenpunkte da.