Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. eBus Adapter Vaillant

    NEWS

    • [erledigt] 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    eBus Adapter Vaillant

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • A
      ASG last edited by

      Hallo zusammen, ich versuche die Kommunikation mit meinem Vaillant VU 242/3-5 TurboTec plus herzustellen.
      Zwar nutze ich zurzeit Openhab, denke allerdings, dass mein Problem an der mangelnden Einstellung des ebus-Daemons ist.
      Die Einstellung: EBUSD_OPTS="--scanconfig -d ens:/dev/ttyAMA0 --latency=50"
      Kann jemand hinweisen, in welche Richtung schauen?
      Bis jetzt habe ich nur das eBusd installiert und gleich gestartet, ich habe so verstanden, dass alle notwendige Gerät-spezifische Dateien automatisch vom Netz geladen werden.
      Danke im Voraus!

      2024-07-06 11:57:45.187 [main notice] SIGHUP received
      2024-07-06 11:59:54.252 [main notice] update check: OK, device firmware 1[460f] available
      2024-07-06 12:20:01.334 [main notice] SIGTERM received
      2024-07-06 12:20:01.484 [bus error] device status: transport closed
      2024-07-06 12:20:01.485 [main notice] ebusd stopped
      2024-07-06 12:20:56.056 [bus notice] device status: transport opened
      2024-07-06 12:20:56.063 [main notice] ebusd 23.3.23.3 started with broadcast scan on device: /dev/ttyAMA0, serial high speed, enhanced
      2024-07-06 12:21:24.740 [network error] HTTP recv: timed out after 22 sec
      2024-07-06 12:21:24.741 [main error] HTTP failure: receive error (headers)
      2024-07-06 12:21:24.741 [main error] error reading templates in /: ERR: element not found, last error: 
      2024-07-06 12:21:24.973 [main error] error reading config files from https://cfg.ebusd.eu/: ERR: element not found, last error: broadcast.csv:5: ERR: element not found, field type TEMP2 in field 0
      2024-07-06 12:21:24.973 [bus notice] bus started with own address 31/36
      2024-07-06 12:21:24.974 [bus error] device status: missing enhanced byte 2
      2024-07-06 12:21:24.974 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
      2024-07-06 12:21:24.974 [bus notice] device status: reset, supports info
      2024-07-06 12:21:24.974 [bus notice] signal acquired
      2024-07-06 12:21:25.004 [bus notice] device status: extra info: firmware 1.1[3a0f].1[3a0f], jumpers 0x03
      2024-07-06 12:21:34.974 [main notice] starting initial broadcast scan
      2024-07-06 12:21:35.058 [update notice] sent unknown BC cmd: 31fe07fe00
      2024-07-06 12:22:45.060 [main notice] scan completed 1 time(s), check again
      2024-07-06 12:23:25.252 [main notice] update check: OK, device firmware 1[460f] available
      2024-07-06 12:23:55.052 [bus error] signal lost
      2024-07-06 12:25:00.267 [bus error] device status: transport closed
      2024-07-06 12:25:00.267 [bus notice] device status: transport opened
      2024-07-06 12:25:00.267 [bus notice] re-opened /dev/ttyAMA0
      2024-07-06 12:25:00.279 [bus notice] signal acquired
      2024-07-06 12:25:00.436 [bus notice] device status: reset, supports info
      2024-07-06 12:25:00.538 [bus notice] device status: extra info: firmware 1.1[3a0f].1[3a0f], jumpers 0x03
      2024-07-06 12:25:00.783 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
      2024-07-06 12:25:00.917 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
      2024-07-06 12:25:03.959 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
      2024-07-06 12:25:05.260 [main notice] scan completed 2 time(s), check again
      2024-07-06 12:25:25.331 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
      ...
      2024-07-06 12:25:31.255 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
      2024-07-06 12:25:33.164 [bus error] signal lost
      2024-07-06 12:25:33.205 [bus notice] signal acquired
      2024-07-06 12:25:36.205 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
      ...
      2024-07-06 12:25:45.974 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
      2024-07-06 12:25:48.150 [bus notice] new master 03, master count 2
      2024-07-06 12:25:49.025 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
      2024-07-06 12:25:52.109 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
      2024-07-06 12:25:55.125 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
      2024-07-06 12:25:55.446 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0518;7401
      2024-07-06 12:25:55.447 [update notice] store 08 ident: done
      2024-07-06 12:25:55.447 [update notice] sent scan-read scan.08  QQ=31: Vaillant;BAI00;0518;7401
      2024-07-06 12:25:55.447 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0518;7401
      2024-07-06 12:25:55.864 [main error] error reading templates in vaillant: ERR: element not found, last error: vaillant/_templates.csv:46: ERR: element not found, field type TEMP in field 0
      2024-07-06 12:25:56.085 [main notice] read scan config file vaillant/08.bai.csv for ID "bai00", SW0518, HW7401
      2024-07-06 12:25:56.086 [main error] error resolving conditions: ERR: element not found, last error: condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found
      2024-07-06 12:25:56.562 [main error] error executing instructions: ERR: element not found, last error: error resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not found, error loading "vaillant/bai.308523.inc" for "08": ERR: element not found vaillant/bai.308523.inc:9: ERR: element not found, field type POWER in field 0, error including "vaillant/hcmode.inc" for "08": ERR: element not found vaillant/hcmode.inc:4: ERR: element not found, field type DCFSTATE in field 0
      2024-07-06 12:25:56.562 [main notice] found messages: 1 (0 conditional on 27 conditions, 0 poll, 0 update)
      2024-07-06 12:25:57.914 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
      2024-07-06 12:25:57.959 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
      2024-07-06 12:25:58.048 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
      2024-07-06 12:25:58.092 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
      ...
      
      K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • K
        Kanumouse @ASG last edited by

        Ich habe ebusd auch auf die Version 24.1 umgestellt. Läuft soweit alles.

        Nur fehlen mir 4 Datenpunkte für meine an eine vaillant 470 angeschlossene Solarthermieanlage:
        SBTemp, SolBackTemp, CollTemp, SolPump

        Bei der vorherigen 23-iger Version waren diese Datenpunkte noch da.

        T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • T
          tagen @Kanumouse last edited by

          @kanumouse, sehe dir bitte das Protokoll dazu an!

          Das Problem: Die Version vom ebusd ist zu neu, es wird aber nur 23.3 unterstützt!

          unsupported ebusd version found (too new): 24.1 supported version is 23.3
          

          Der ebusd mit seiner Konfiguration hat keine Probleme!

          Wert über Konsole abfragen:

          # ebus-Version abfragen:
          :~$ sudo ebusd -V
          ebusd 24.1.24.1
          # Den Wert "Hc1HeatCurve" auslesen
          ~$ ebusctl read "Hc1HeatCurve"
          0.6
          

          Hier mein Logauszug nach der Umstellung:

          ebus.0	2024-11-15 05:24:05.961	info	all history done
          ebus.0	2024-11-15 05:24:05.937	info	all http done
          ebus.0	2024-11-15 05:24:05.784	info	unsupported ebusd version found (too new): 24.1 supported version is 23.3
          ebus.0	2024-11-15 05:24:05.783	info	found ebusd update version OK, device firmware v5 1[4a1b] up to date, vaillant/15.ctlv2
          ebus.0	2024-11-15 05:24:05.731	info	unsupported ebusd version found (too new): 24.1 supported version is 23.3
          ebus.0	2024-11-15 05:24:05.730	info	installed ebusd version is 24.1
          ebus.0	2024-11-15 05:24:05.630	warn	no update since 14.11.2024, 23:39:30 Scan.76.messages.Id.lastup
          ebus.0	2024-11-15 05:24:05.463	warn	no update since 14.11.2024, 23:39:27 Scan.15.messages.Id.lastup
          ebus.0	2024-11-15 05:24:05.287	warn	no update since 14.11.2024, 23:39:24 Scan.08.messages.Id.lastup
          ebus.0	2024-11-15 05:24:04.967	error	exception from tcp socket in ebusd_ReadValues [AggregateError]
          ebus.0	2024-11-15 05:24:04.887	info	list of polled vars [{"active":true,"circuit":"","name":"Hc1HeatCurve","parameter":""}]
          ebus.0	2024-11-15 05:24:04.877	info	starting. Version 3.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
          host.xyz	2024-11-15 05:24:03.937	info	instance system.adapter.ebus.0 in version "3.3.6" started with pid 50757
          host.xyz 	2024-11-15 05:24:03.656	info	"system.adapter.ebus.0" enabled
          
          T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • T
            tagen @tagen last edited by

            @kanumouse, um den Versionskonflikt ebusd-deamon zu lösen:

            Vorher Backup vom System machen!

            1. aktuellen ebusd-deamon 24.1 deinstallieren
            iob stop
            sudo systemctl stop ebusd
            # Paket deinstallieren
            sudo dpkg -r ebusd:i386
            
            1. aus den Paketquellen den älteren ebusd-deamon 23.3 installieren
            wget https://github.com/john30/ebusd/releases/download/23.3/ebusd-23.3_386-bookworm.deb
            sudo dpkg -i ./ebusd-23.3_386-bookworm.deb
            sudo systemctl enable ebusd
            sudo systemctl start ebusd
            
            1. Prüfen auf Fehlermeldungen
            journalctl -f
            sudo systemctl status ebusd
            
            1. Testen
            ebusctl read "Date"
            15.11.2024
            
            1. Wenn alles OK ist
            iob start
            
            T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • T
              tagen @tagen last edited by

              @kanumouse, bitte beachte beim Zurückstufen ebusd-deamon 24.4 zu 23.3 auch die Konfigurationsdatei /etc/default/ebusd die Variable EBUSD_OPTS. Wenn du für device Multicast DNS mit Chip ID verwendet hast, muss du den Parameter "-d" wieder umstelllen auf IP z.B. so:
              ebusd-deamon Version 24.4 : -d mdns:123456784204
              ebusd-deamon 23.3: -d ens:192.168.0.253:9999

              K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • K
                Kanumouse @tagen last edited by

                @tagen
                Danke für die Hinweise!
                Hatte ich schon alles vorher gemacht, da ich auf die Version 23.3 zurück gefallen bin. Nun sind auch wieder alle Datenpunkte da.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • D
                  DRUROB last edited by

                  Hallo Leute!

                  ich bin mirnicht ganz sicher wo der Fehler liegt.
                  Mir fehlt neuerdings ein einziger Wert den ich sonst schon immer mit geloggt habe in den Daten.
                  Ich habe eine VWL 75/6 und habe sonst im Datensatz immer den Wert "WaterThroughput" ausgelesen der mir eben meinen Wasserdurchsatz ausgegeben hat. Wenn ich "ebusctl" und dann "find" aufrufe kommen alle anderen Werte rein aber eben dieser nicht mehr. Auch ein filtern nach "water" liefert alle Wasserwerte aber nicht diesen.
                  Mir fehlt jetzt tatsächlich der Ansatz wo ich mit der Fehlersuche anfangen kann. Ein Neustart der Geräte Von Heizung bis Server hat ja nix gebracht. Fehler in der Wertedatei?
                  Oder heißt der jetzt komplett anders?
                  VG!

                  W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • W
                    Weissnicht @DRUROB last edited by

                    @drurob
                    Hast du mal verglichen, welche csv vorher angezogen wurde und welche jetzt?
                    Meine Erfahrung mit werten d/nicht da ist, dass (aus mir unbekannten Gründen) andere csv angezogen werden.
                    Um das zukünftig zu umgehen habe ich nun auf lokale csv umgestellt.

                    D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • D
                      DRUROB @Weissnicht last edited by

                      @weissnicht Hi! Danke für den Tip. Tatsächlich ist es wohl so, dass in der 15.700.csv die ich derzeit regulär über den Server via config-Option beziehe, der Wert nicht mehr enthalten ist. Es gibt eine Diskussion auf Github wo dieses Thema bereits diskutiert wird. Aber bisher gibt es noch keine Lösung. VG!

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Nobody else
                        Nobody else last edited by

                        Hallo Zusammen,

                        Folgendes Problem, ich habe eine Vaillant Gastherme und alles erfolgreich eingerichtet, bekomme Daten kann auch steuern, nur würde ich jetzt gern die Daten der Solarthermie abrufen, das scheint ja über VMS01 zu laufen.
                        Es wird alles unter ebusctl info angezeigt, aber es kommen keine Daten.

                        LG

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        341
                        Online

                        31.6k
                        Users

                        79.5k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        ebus ebus adapter error erste schritte problem
                        48
                        387
                        94073
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo