Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
-
Ich bekommen den Adapter auch nicht dazu sich anzumelden.
PW habe ich auch schon geändert aber es hat leider nicht geholfen.vaillant.0 2023-03-27 17:17:22.875 error Login failed vaillant.0 2023-03-27 17:17:22.873 error 401 vaillant.0 2023-03-27 17:17:22.873 error {"errorCode":"NOT_AUTHORIZED"} vaillant.0 2023-03-27 17:17:22.872 error null vaillant.0 2023-03-27 17:17:22.870 error Failed to login vaillant.0 2023-03-27 17:17:22.449 info Generate new Id vaillant.0 2023-03-27 17:17:22.381 info starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
-
Dann brauch ich nochmal Zugangsdaten um zuschauen was da anders ist
-
@tombox also bei mir gehts jetzt wieder mit deiner letzten Version 0.1.2
Ich musste beim user nun meinem e-Mail adresse angeben und nicht mehr den Usernamen und dann ging es... -
Hallo,
ich nutzte den Vaillant-Adapter schon einige Monate ohne größere Probleme. Vielen lieben Dank dafür. Nun habe ich zu meinem Gas-Brennwertgerät ecoTEC noch eine Wärmepumpe aroTHERM plus VWL 75/6 mit dem Steuerungsmodul VWZ AI ergänzt. Damit kommen jedoch auch die Probleme. Bisher wurden die Energiedaten korrekt in IOBroker verarbeitet, nun aber schmeißt der Vaillant-Adapter die Werte aus den beiden unterschiedlichen Wärmequellen immer zusammen, d.h. der Wert der zuletzt kommt gewinnt. Hier mal ein Auszug aus dem Debugger:
{"body":[ {"id":"NoneGateway-LL_HMU03_0351_HP_Platform_Outdoor_Monobloc_PR_EBUS","type":"HEAT_PUMP","marketingName":"VWL 75/6 A 230V S2","reports":[ {"function":"DHW","energyType":"ENVIRONMENTAL_YIELD","currentMeterReading":5000,"from":"2023-03-09","to":"2023-03-28"}, {"function":"COOLING","energyType":"CONSUMED_ELECTRICAL_POWER","currentMeterReading":0,"from":"2023-03-09","to":"2023-03-28"}, {"function":"CENTRAL_HEATING","energyType":"ENVIRONMENTAL_YIELD","currentMeterReading":847000,"from":"2023-03-09","to":"2023-03-28"}, {"function":"CENTRAL_HEATING","energyType":"CONSUMED_ELECTRICAL_POWER","currentMeterReading":503000,"from":"2023-03-09","to":"2023-03-28"}, {"function":"COOLING","energyType":"ENVIRONMENTAL_YIELD","currentMeterReading":0,"from":"2023-03-09","to":"2023-03-28"}, {"function":"DHW","energyType":"CONSUMED_ELECTRICAL_POWER","currentMeterReading":1000,"from":"2023-03-09","to":"2023-03-28"}] }, {"id":"LL_V32___0460_VR32_SUB_2_PR_EBUS-LL_BAI00_0376_Peec_PR_EBUS","type":"BOILER","marketingName":"VC 20CS/1-5 (N-DE) ecoTEC plus","reports":[ {"function":"CENTRAL_HEATING","energyType":"CONSUMED_ELECTRICAL_POWER","currentMeterReading":417743.5,"from":"2023-03-09","to":"2023-03-28"}, {"function":"DHW","energyType":"CONSUMED_ELECTRICAL_POWER","currentMeterReading":147526.8125,"from":"2023-03-09","to":"2023-03-28"}, {"function":"CENTRAL_HEATING","energyType":"CONSUMED_PRIMARY_ENERGY","currentMeterReading":26193212,"from":"2023-03-09","to":"2023-03-28"}, {"function":"DHW","energyType":"CONSUMED_PRIMARY_ENERGY","currentMeterReading":10087876,"from":"2023-03-09","to":"2023-03-28"}]}],"meta":{}}
Die Umwelterträge und die Gasverbräuche sind korrekt, aber die elektrischen Verbräuche werden zusammen in einen Wert gepackt.
Kann hier vielleicht jemand helfen?Gruß Andreas
-
@faschmidt kannst du den debug log anschauen und schauen wo das verhalten herkommt bzw mal ein screenshot vom Objekt baum und markieren wo die werte falsch sind
-
@tombox
Ich hab mal versucht die aussagekräftigsten Screenshots zusammenzustellen:
Hier sehen wir die problematischen Werte (Seriennummer ersetzt durch xxx):vaillant.0.xxx.emf.CENTRAL_HEATING_CONSUMED_ELECTRICAL_POWER.currentMeterReading
vaillant.0.xxx.emf.DHW_CONSUMED_ELECTRICAL_POWER.currentMeterReading
vaillant.0.xxx.emf.id
vaillant.0.xxx.emf.marketingName
vaillant.0.xxx.emf.typeIn den folgenden Bildern zeigen sich die abwechselnd registrierten Werte:
und hier, wie der Adapter die Geräte zusammenschmeißt:
Ich hoffe, dass ich damit das Problem verständlich darstellen konnte.
Gruß Andreas
-
@faschmidt welche App nutzt du? Kannst du schon auf myVAILLANT?
-
@tombox
Ich nutze auf Android die Vaillant SensoAPP Version 3.15. Für MyVaillant wurde meine Anlage noch nicht freigeschaltet.Gruß Andreas
-
Hi!
Werden hier die ID´s der Geräte im ebus adapter/reader nicht sauber getrennt?
Wenn beide Geräte die selbe ID haben und sich dort den gleichen Speicherplatz z.B. value"245"=x teilen dann bekommt der eben 2 Werte auf diesem Platz zugewiesen mit der selben ID. dann hat value"245"=x,y.
Hab nur ein Gerät und kann das leider nicht nachstellen.
Wenn das über den Adapter nicht möglich sein sollte dann muss vielleicht ein zweiter Adapter her, der die Datenpunkte dann komplett getrennt anlegt. Mich wundert nur warum zwei unterschiedliche Geräte mit der selben Seriennummer im Datenpunkt angelegt werden. Vielleicht hat "John30", von Ihm hab ich zum Beispiel mein Adapter, eine direkte Antwort. Oder natürlich der Produzent deines Ebus Adapters -
@drurob die Serienummer ist die des Vaillant Internetgateways. Über dieses sind beide, also die Arotherm und die ecoTEC mit den ebus verbunden. In der sensoApp werden deren Werte auch sauber getrennt, nur eben in IOBroker leider bisher nicht.
Gruß Andreas.
-
Kaum habe ich hier geantwortet kommt von Vaillant eine eMail, dass ich voraussichtlich in den nächsten Tagen von der SensoAPP auf myVAILLANT umgestellt werde. Das Update des Gateways soll dabei automatisch erfolgen.
Gruß Andreas.
-
Guten Tag zusammen,
Vielen Dank erstmal für das erstellen des Adapters!
Habe die Tage schonmal alles eingestellt und es hat auch schon super funktioniert allerdings kommt seit 2 Tagen der Fehler “clean configuration failed” des Weiteren kommen Fehler das einige Werte nicht gesetzt werden können sprich Heizung auf DAY/NIGHT und warmwasserbereitung auf AUTO/OFFGelegentlich kommt der/die Fehler auch wenn ich unter Objekte die werte mit der Hand setze allerdings nicht immer.
Bin auf der Version 0.1.2 und verwende die multiMATIC App
-
Nun habe ich seit etwa einem Monat die Umstellung auf myVaillant bekommen. Ich bin etwas zwiegespalten. Einiges ist besser. Das ist z.B. alles was mit der Reglung der Kreise zusammenhängt. Nachteilig empfinde ich andererseits, dass es nun scheinbar (oder ich finde sie einfach nicht) keine Summenwerte für die Energieverbräuche oder den -ertrag gibt. Dafür gibt es jeden Tag für die Energieerzeuger neue Unterordner, d.h. der Datenbaum wird immer größer. Ich sehr da irgendwie keinen Sinn drin.
Ich werde mich mal in den eeBus-Adapter einarbeiten. Da muss zwar noch Hardware angeschlossen werden, aber vielleicht ist das dann weniger chaotisch als mit diesem Adapter der obendrein noch sosehr abhängig von einer funktionierenden Vaillant-Cloud ist.Gruß Andreas
-
@faschmidt welcher Datenpunkt wird genau größer?
-
@tombox Alle diejenigen welche Ernergiewerte beinhalten z.B. beigefügte Bilder. Dabei hat Vaillant offensichtlich die Tageswerte auch noch rückwärts für einige Zeit vor myVaillant breitgestellt.
Gruß Andreas.
-
moin zusammen, wenn ich jetzt daheim eine VR900 an meiner Heizung mit einer Multimatic 700 habe und die auch über die Multimatic-App ausgelesen bekomme, wie erhalte ich überhaupt werde in dieser Instanz?
Die Version ist 0.1.2.Die Login Daten sind ok. Der Adapter wird mir auch grün angezeigt.
wie kann ich danach eine Konfiguration anhängen?
Danke,
michael -
@merbes
Wenn die Instanz grün ist, dann zieht er die Werte schon. Da aber nur alle 15 Minuten ein Update gezogen wird, dauert es etwas. -
@joergh bei mir werden aber keine Datenpunkte oder Variable angelegt.
Einzig und allein "connection".
Also die Frage: nach den 15 Minuten, erzeugt er dann selbst ein Satz von erhaltenen Daten oder muss ich die initial erstmal anlegen.
Das geht aus der kurzen Erklärung mir leider nicht hervor."Beispiel für Multimatic:
Warmwasser: vaillant.0.serialnummer.systemcontrol/tli.dhw.hotwater.configuration.hotwater_temperature_setpoint
Heizung:
Erst auf MANUAL
vaillant.0.serialnummber.systemcontrol/tli.zones03.heating.configuration.operation_mode
MANUAL
Dann die Temperatur
vaillant.0.serial.systemcontrol/tli.zones03.heating.configuration.manual_mode_temperature_setpoint
Und am Ende operation_mode auf TIME_CONTROLLEDParameter können über den Punkt parameterValue angepasst werden dabei beachten welche Werte im Objekt definition erlaubt sind."
ich habs so langsam verstanden. Ich nutze noch die multimatic app. Demnach muss ich als username nicht den Login (Email) sondern nur den User (kürzel) eintragen.
Jetzt kommen Daten. -
Hallo,
seit einigen Tagen bekomme ich im Log folgende Fehler die ich mir nicht erklären kann....ist da irgend etwas passiert, wurde was umgestellt?
Nachtrag, es werden wohl einige Daten nicht mehr Aktualisiert (ist wie eingefroren!vaillant.0 1678 2023-08-30 20:26:52.846 error {"timestamp":"2023-08-30T18:26:52.815+00:00","status":404,"error":"Not Found","path":"/systems"} vaillant.0 1678 2023-08-30 20:26:52.845 error AxiosError: Request failed with status code 404 vaillant.0 1678 2023-08-30 20:11:52.773 error {"timestamp":"2023-08-30T18:11:52.744+00:00","status":404,"error":"Not Found","path":"/systems"} vaillant.0 1678 2023-08-30 20:11:52.771 error AxiosError: Request failed with status code 404 vaillant.0 1678 2023-08-30 19:56:52.726 error {"timestamp":"2023-08-30T17:56:52.704+00:00","status":404,"error":"Not Found","path":"/systems"} vaillant.0 1678 2023-08-30 19:56:52.726 error AxiosError: Request failed with status code 404 vaillant.0 1678 2023-08-30 19:41:52.813 error {"timestamp":"2023-08-30T17:41:52.786+00:00","status":404,"error":"Not Found","path":"/systems"} vaillant.0 1678 2023-08-30 19:41:52.812 error AxiosError: Request failed with status code 404 vaillant.0 1678 2023-08-30 19:26:52.732 error {"timestamp":"2023-08-30T17:26:52.705+00:00","status":404,"error":"Not Found","path":"/systems"} vaillant.0 1678 2023-08-30 19:26:52.731 error AxiosError: Request failed with status code 404 vaillant.0 1678 2023-08-30 19:11:52.765 error {"timestamp":"2023-08-30T17:11:52.741+00:00","status":404,"error":"Not Found","path":"/systems"} vaillant.0 1678 2023-08-30 19:11:52.765 error AxiosError: Request failed with status code 404 vaillant.0 1678 2023-08-30 18:56:52.824 error {"timestamp":"2023-08-30T16:56:52.802+00:00","status":404,"error":"Not Found","path":"/systems"} vaillant.0 1678 2023-08-30 18:56:52.823 error AxiosError: Request failed with status code 404
-
@ralle Ich habe seit einigen Tagen auch diesen Fehler. Auch eine Neukonfiguration des Adapters hat nicht geholfen, die Kopplung wieder mit Werten in die Reihe zu bekommen. Das ist traurig, denn der Entwickler scheint sich hier ja schon seit längerem nicht mehr zu melden. Da werde ich wohl oder übel, um zukunftssicher zu werden, mich um die direkte Kopplung mit dem eebus bemühen müssen.