@oberfragger Wenn das script abschmiert dann kann man oft nach ein paar Sekunden stromlos wieder auf das Teil draufkommen. Hat zumindest bei meinen ESPs oft so funktioniert.
Eine Übersetzungsseite habe ich erst vor ein paar Tagen hier im Tread gepostet. -
@chaot bei mir leider nicht.
Hab auch den reset via 6 mal off und beim 7. Mal probiert, alle möglichen Knöpfe auf dem NodeMCU bei flashen gedrückt etc.
Faile dto read packet header... doof. -
Hallo zusammen,
man gut das ich diesen Faden gefunden habe.
Ich würde gerne meine beiden Apator Norax 3D Zweirichtungszähler auslesen - das funktioniert auch fast.
Leider erhalte ich nur kWh Werte und keine aktuellen Verbrauchswerte, Frequenzen etc.Aber der Reihe nach:
ESP8266 geflasht mit Tasmota gemäß "Anleitung" von @jaschkopf weiter oben und Youtube, dann im Script-Bereich für meinen Zähler gemäß Tasmota Vorgabe des Script eingetragen.
Ergebnis von dem was nun kommt ist folgendes:
Wenn ich nun unter der Console mal sensor53 d1 eingebe, dann bekomme ich dies hier:
17:57:47.367 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 03 6b 01 01 01 63 c6 4e 00 76 05 01 51 0e e6 62 00 62 00 17:57:47.397 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 04 ec 03 73 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 70 5a 4f 74 17:57:47.414 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01 17:57:47.439 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 04 ec 03 73 01 17:57:47.469 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 81 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 07 01
Wenn ich das ganze mal durch den SML Dekoder schiebe, dann bekomme ich folgendes Ergebnis:
Nun bin ich ein wenig "überfragt".
Kann es sein, dass ich den Stromzähler irgendwie noch dazu bringen muss, dass er "mehr" liefert oder was ist hier genau Phase? Oder habe ich trotz PIN nur einen eingeschränkten Zugriff auf den die aktuellen Werte wie z.B. Watt, Frequenz, etc.?Mir kommt das auch sehr "wenig" an Daten vor. Die oben abgebildeten Daten sind eine Abfrage, es kommen dann zyklisch weitere Zeilen, aber mit dem gleichen OBIS-Hexwert.
Danke,
Moritz -
@dasmoritz Bei manchen Zählern muss man noch sowas wie eine erweiterte Datenausgabe freischalten. Schau mal in die Anleitung. Da müsste das stehen.
-
@chaot Hallo und danke dir. Es gibt wohl einen normalen Betriebsmodus und einen erweiterten Betriebsmodus.
Die Ausgabe von W, A, V, Hz. usw. gibt es anscheinend nur im erweiterten Modus. Anscheinend legt aber der VNB fest, welcher Modus eingestellt wird, bei mir anscheinend nur der normale Modus und nicht der erweiterte.
Mist!
-
@dasmoritz Na ja, oft lohnt sich auch eine höfliche Nachfrage.
Die Betreiber haben nichts davon wenn Daten gesperrt werden, also dürfte das denen recht egal sein welcher Modus läuft.
Was bisher hier zu lesen war scheinen die meisten Betreiber da recht bereitwillig zu sein was Freischaltungen angeht. -
@chaot Hallo, da muss ich mal kurz einhaken. Mein Versorger hat mir ohne Probleme den Code zugeschickt, allerdings ist bei mir die dauerhafte Abschaltung der Pin Abfrage deaktiviert. Das heißt für 3 Minuten kann ich im erweiterten Modus auslesen, danach fällt es zurück in den Standard Modus. Der Versorger ist auch nicht bereit es mir zu ermöglichen, da sie die Stromzähler so eingekauft haben.
-
@marc_el_k Ui. Ich dachte die Versorger haben eine Pflicht die Auslesung zu ermöglichen. Nach 3 Minuten zurück ist schon -fies-.
-
@oberfragger sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
@marc_el_k Ui. Ich dachte die Versorger haben eine Pflicht die Auslesung zu ermöglichen. Nach 3 Minuten zurück ist schon -fies-.
Ich habe extra beim Hersteller angerufen und tatsächlich kann man die Menü Option ausblenden lassen, damit man die Pin Abfrage nicht deaktivieren kann. Absolut bescheuert! Nun habe ich mir eine LED angebaut, die alle 2 Minuten einen Lichtimpuls setzt, damit ich im Menü "angemeldet" bleibe.
-
@marc_el_k Na ja, ganz ehrlich gesagt wäre ich mit denen blitzschnell durch.
Blöde Sprüche können sie dann kloppen wenn sie keine Kunden mehr haben.
Verantwortlich für den Zähler ist der Messtellenbetreiber. Und den kannst du genauso schnell wechseln wie den Stromanbieter:
https://www.node.energy/blog/messstellen-betreiber-wechseln
Also bekäme der von mir ne kurze mail - Freigabe oder Kündigung egal was der für nen Schrott einkauft oder mit welcher Ausrede er dich abspeisen will. Man kann ja zusätzlich im Vorfeld klären ob man vom neuen Messtellenbetreiber den Wunschzähler in der erforderlichen Ausführung bekommt.Das derzeitige Konzept fällt denen spätestens dann auf die Füße wenn du einen Anbieter hast der flexiblen Tarif anbietet.
-
@chaot das habe ich jetzt nicht verstanden. Was bringt mir der Wechsel zu einem anderen Stromanbieter? Der Zähler bleibt doch. Oder hab ich jetzt etwas falsch verstanden? Das was ich bräuchte ist ein Servicetechniker, der die Firmware updaten kann, damit ich die fehlenden Funktion erhalte.
-
@marc_el_k Nicht Stromanbieter. Der Messtellenbetreiber wird gewechselt, also der der den Stromzähler einbaut.
-
@chaot ...vermutlich ist der Umbau dann leider nicht umsonst. Er hats ja ganz gut gelöst.
Dirty Hack aber funktioniert anscheinend ja. -
@hugo1215 Hallo, hast du es irgendwie geschafft die aktuelle Leistung vom LK13BD abzufragen?
So wie ich es verstehe kommt da nichts raus. Ist für mich aber Neuland und ich Frage mal lieber nach
Oder hast du einen Weg gefunden??? Würde ich gerne im Energiefluss Adapter vom iobroker mit verwenden.22:14:24.763 : /LOG4LK13BD202025 22:14:26.782 : C.1.0("von mir gelöscht") 22:14:27.615 : 0.0.0(001LOG"von mir gelöscht") 22:14:27.981 : F.F(0000) 22:14:28.750 : 1.8.0(159241.845*kWh) 22:14:29.533 : 1.8.1(018669.264*kWh) 22:14:30.416 : 1.8.2(140572.584*kWh) 22:14:31.184 : C.8.1(0306012047) 22:14:31.818 : C.8.2(0304011122) 22:14:32.383 : C.7.1(00000000) 22:14:33.005 : C.7.2(00000000) 22:14:33.572 : C.7.3(00000000) 22:14:34.538 : 0.2.1(ver.02, 150228, 671A) 22:14:35.298 : C.2.1(1506041035) 22:14:35.949 : C.2.9(1506041035) 22:14:36.049 : !
So schaut mein derzeitiges Skript aus:
>D >B =>sensor53 r >M 1 +1,3,o,0,300,,1,20,2F3F210D0A,063030300D0A 1,1.8.0(@1,Gesamt,kWh,Total_in,1 1,1.8.1(@1,HT-1-8-1,kWh,Total_in,1 1,1.8.2(@1,NT-1-8-2,kWh,Total_in,1 1,C.1.0(@1,Zählernummer,,meter_number,0 1,=h=================== 1,C.2.1(@1,letzte Parametrierung,DDMMYY,last_update,0 1,=h=================== #
-
Moin,
hat noch jemand einen Hinweis wie man aus dem Stromzähler auch die Nachkommastellen auslesen kann?
Es handelt sich um einen Norax Apator 3D+, Anfrage beim VNB ist auch gestellt, bisher aber leider keine Rückmeldung. -
Guten Morgen,
ich lese mit begeisterung, dass es anscheinend jeder schafft aus seinem Zähler Daten zu bekommen NUR leider ich nicht
Ich habe einen EMH ED300L; Pin freigeschaltet; senden des Zählers mittels Kamera überprüftWenn ich in der Konsole "sensor53 d1" eingebe kommen keine Daten!
Meine Config:
Der RX am ESP 8266 ist an D6 (GPIO 12) angeschlossen und alles steht auf None.
Kann mir jemand helfen?
-
@mgm ,
teste das mal:>D >B ->sensor53 r >M 1 +1,12,s,0,9600,Haus 1,770701000F0700FF@1,Aktuell,W,Power_curr,0 1,77070100010800FF@1000,Zählerstand Verb.,kWh,Tariflos,2 1,77070100020800FF@1000,Zählerstand Einsp.,kWh,Tariflos,2 #
mit der neusten Tasmota Firmware.
Password: iobrokerSo wird es in der Tasmota Doku als Beispiel vorgestellt.
Wenn es nicht geht würde ich die Hardware mal überprüfen. -
Danke für die schnelle Antwort
werde ich testen und wieder berichten ...
-
Leider bekomme ich einen Fehler
-
@mgm Dann musst du zuerst die "minimal" hochladen und danach die aktuelle Firmware.