NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 207.1k Aufrufe 84 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • ChaotC Chaot

    Ich bin zufällig auf eine kleine Webseite gestoßen die die SML Daten, also die Rohdaten aus dem Zähler vernünftig entschlüsselt damit man sich das Script selbst zusammenklempnern kann.

    https://tasmota-sml-parser.dicp.net/

    Hat der Entwickler dort richtig fein gemacht.

    @higginsd
    Hast du den Wemos mal auf Rohdaten umgestellt?

    sensor53 d1
    

    Kommt da was was du dann in der gerade angegebenen Webseite umsetzen kannst?

    H Offline
    H Offline
    higginsd
    schrieb am zuletzt editiert von
    #486

    @chaot

    Ja, habe ich. Auch nach "sensor53 d1" kommt nullkommagarnichts an Output.

    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • H higginsd

      @chaot

      Ja, habe ich. Auch nach "sensor53 d1" kommt nullkommagarnichts an Output.

      ? Offline
      ? Offline
      Ein ehemaliger Benutzer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #487

      @higginsd ist es auch d1 ? ich hab mehrere dran und da gibts auch d2 usw.. :-)

      H 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • oberfraggerO Offline
        oberfraggerO Offline
        oberfragger
        schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
        #488

        Moin,
        ich bekomme leider die Scripte nicht hin bzw. dass die Zählerstände automatisch angezeigt werden.
        Außerdem noch paar andere Sachen. Ich verwende einen ISKRA 681.

        Wie bekomme ich mindestens eine Leerzeile zwischen dem Sensor und dem Zählerstand hin?
        Warum liest er die Zählernummer nicht aus?
        Warum bekomme ich keine Netzfrequenz rein?
        Warum wird weder Spannung L1...L3 noch Strim L1...L3 angezeigt? Oder ist das nur für die Einspeisung gedacht?
        Dann muss das natürlich raus.
        efb5289d-2d8c-4d3d-90b3-678bff2ba41f-image.png

        >D
        rssi=0
        s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
        v2=0
        hr=0
        md=0
        yr=0
        ;Strom
        p:sm=0
        sd=0
        p:sma=0
        smn=0
        p:sya=0
        syn=0
        sspr=0.4779
        yspr=0
        ysgp=152.18
        y€=0
         
        >T
        v2=SML#Total_in
        rssi=Wifi#RSSI
         
        >B
        ->sensor53 r
         
        >S
        ;Tagesverbrauch
        hr=hours
        if chg[hr]>0
        and hr==0
        and v2>0
        then
        sm=v2
        svars
        endif
        if upsecs%tper==0
        then
        sd=v2-sm
         
        ;Monatsverbrauch
        md=day
        if chg[md]>0
        and hr==0
        and md==1
        and v2>0
        then
        sma=v2
        svars
        endif
        if upsecs%tper==0
        then
        smn=v2-sma
        endif
         
        ;Jahresverbrauch
        yr=year
        if chg[yr]>0
        and hr==0
        and md==1
        and v2>0
        then
        sya=v2
        svars
        endif
        if upsecs%tper==0
        then
        syn=v2-sya
         
        ;Kosten
        yspr=syn*sspr+ysgp
        endif
         
        >J
        ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
        ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
        ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
        ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
        ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
        ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
        ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
         
        >W
        WLAN Empfang: {m}%rssi% dBµV
        ===============
        Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  kWh
        Monatsverbrauch: {m} %2smn% kWh
        Jahresverbrauch: {m} %2syn% kWh
        ===============
        Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
        Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
        ---------------
        Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
        ===============
        Strom Zählerstände:
        aktuell:         {m} %2v2% kWh
        0:00 Uhr:        {m} %2sm% kWh
        Monatsanfang:    {m} %2sma% kWh
        Jahresanfang:    {m} %2sya% kWh
        ===============
        
        >M 1
        +1,3,s,0,9600,,1
        1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,kWh,Total_in,2
        1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
        1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
        1,=h===============|
        1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
        1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
        1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
        1,=h===============|
        1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
        1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
        1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
        1,=h===============|
        1,770701000e0700ff@1,Netzfrequenz,Hz,Freq,1
        1,=h===============|
        1,77070100000009ff@#,Zählernummer,,Meter_id,0
        1,=h===============|
        #
        

        Und hier natürlich die Teile der USER_CONFIG_OVERRIDE:

        #ifndef USE_SCRIPT
        #define USE_SCRIPT
        #endif
        
        #ifndef USE_SML_M
        #define USE_SML_M
        #endif
        
        #ifdef USE_RULES
        #undef USE_RULES
        #endif
        
        // -- Drivers  ---------------
        
        #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
        #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
        
        #undef USE_EXPRESSION
        #define USE_EXPRESSION
        
        #define SUPPORT_IF_STATEMENT 
        #define USE_SML_SCRIPT_CMD
        #define SML_MAX_VARS 30
        
        #define USE_I2C
        

        Huch. Irgendwas hat er da gerade berechnet...!?!
        df7fe280-60ba-416d-9017-18f206fe3040-image.png

        oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • oberfraggerO oberfragger

          Moin,
          ich bekomme leider die Scripte nicht hin bzw. dass die Zählerstände automatisch angezeigt werden.
          Außerdem noch paar andere Sachen. Ich verwende einen ISKRA 681.

          Wie bekomme ich mindestens eine Leerzeile zwischen dem Sensor und dem Zählerstand hin?
          Warum liest er die Zählernummer nicht aus?
          Warum bekomme ich keine Netzfrequenz rein?
          Warum wird weder Spannung L1...L3 noch Strim L1...L3 angezeigt? Oder ist das nur für die Einspeisung gedacht?
          Dann muss das natürlich raus.
          efb5289d-2d8c-4d3d-90b3-678bff2ba41f-image.png

          >D
          rssi=0
          s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
          v2=0
          hr=0
          md=0
          yr=0
          ;Strom
          p:sm=0
          sd=0
          p:sma=0
          smn=0
          p:sya=0
          syn=0
          sspr=0.4779
          yspr=0
          ysgp=152.18
          y€=0
           
          >T
          v2=SML#Total_in
          rssi=Wifi#RSSI
           
          >B
          ->sensor53 r
           
          >S
          ;Tagesverbrauch
          hr=hours
          if chg[hr]>0
          and hr==0
          and v2>0
          then
          sm=v2
          svars
          endif
          if upsecs%tper==0
          then
          sd=v2-sm
           
          ;Monatsverbrauch
          md=day
          if chg[md]>0
          and hr==0
          and md==1
          and v2>0
          then
          sma=v2
          svars
          endif
          if upsecs%tper==0
          then
          smn=v2-sma
          endif
           
          ;Jahresverbrauch
          yr=year
          if chg[yr]>0
          and hr==0
          and md==1
          and v2>0
          then
          sya=v2
          svars
          endif
          if upsecs%tper==0
          then
          syn=v2-sya
           
          ;Kosten
          yspr=syn*sspr+ysgp
          endif
           
          >J
          ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
          ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
          ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
          ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
          ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
          ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
          ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
           
          >W
          WLAN Empfang: {m}%rssi% dBµV
          ===============
          Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  kWh
          Monatsverbrauch: {m} %2smn% kWh
          Jahresverbrauch: {m} %2syn% kWh
          ===============
          Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
          Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
          ---------------
          Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
          ===============
          Strom Zählerstände:
          aktuell:         {m} %2v2% kWh
          0:00 Uhr:        {m} %2sm% kWh
          Monatsanfang:    {m} %2sma% kWh
          Jahresanfang:    {m} %2sya% kWh
          ===============
          
          >M 1
          +1,3,s,0,9600,,1
          1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,kWh,Total_in,2
          1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
          1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
          1,=h===============|
          1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
          1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
          1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
          1,=h===============|
          1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
          1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
          1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
          1,=h===============|
          1,770701000e0700ff@1,Netzfrequenz,Hz,Freq,1
          1,=h===============|
          1,77070100000009ff@#,Zählernummer,,Meter_id,0
          1,=h===============|
          #
          

          Und hier natürlich die Teile der USER_CONFIG_OVERRIDE:

          #ifndef USE_SCRIPT
          #define USE_SCRIPT
          #endif
          
          #ifndef USE_SML_M
          #define USE_SML_M
          #endif
          
          #ifdef USE_RULES
          #undef USE_RULES
          #endif
          
          // -- Drivers  ---------------
          
          #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
          #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
          
          #undef USE_EXPRESSION
          #define USE_EXPRESSION
          
          #define SUPPORT_IF_STATEMENT 
          #define USE_SML_SCRIPT_CMD
          #define SML_MAX_VARS 30
          
          #define USE_I2C
          

          Huch. Irgendwas hat er da gerade berechnet...!?!
          df7fe280-60ba-416d-9017-18f206fe3040-image.png

          oberfraggerO Offline
          oberfraggerO Offline
          oberfragger
          schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
          #489

          Ich verstehe es nicht,
          wenn ich zusätzlichen Code einfüge...bekomme ich plötzlich auch Werte angezeigt...aber nicht dort wo cih was eingefügt habe.
          Hier wird plötzlich Strom L1..L3 angezeigt:
          69530024-f7c8-4074-8035-27cdc8fa4f00-image.png

          Das Script sieht nun so aus:

          >D
          rssi=0
          s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
          v2=0
          hr=0
          md=0
          yr=0
          ;Strom
          p:sm=0
          sd=0
          p:sma=0
          smn=0
          p:sya=0
          syn=0
          sspr=0.4779
          yspr=0
          ysgp=152.18
          y€=0
           
          >T
          v2=SML#Total_in
          rssi=Wifi#RSSI
           
          >B
          ->sensor53 r
           
          >S
          ;Tagesverbrauch
          hr=hours
          if chg[hr]>0
          and hr==0
          and v2>0
          then
          sm=v2
          svars
          endif
          if upsecs%tper==0
          then
          sd=v2-sm
           
          ;Monatsverbrauch
          md=day
          if chg[md]>0
          and hr==0
          and md==1
          and v2>0
          then
          sma=v2
          svars
          endif
          if upsecs%tper==0
          then
          smn=v2-sma
          endif
           
          ;Jahresverbrauch
          yr=year
          if chg[yr]>0
          and hr==0
          and md==1
          and v2>0
          then
          sya=v2
          svars
          endif
          if upsecs%tper==0
          then
          syn=v2-sya
           
          ;Kosten
          yspr=syn*sspr+ysgp
          endif
           
          >J
          ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
          ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
          ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
          ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
          ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
          ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
          ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
           
          >W
          WLAN Empfang: {m}%rssi% dBµV
          ===============
          Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  kWh
          Monatsverbrauch: {m} %2smn% kWh
          Jahresverbrauch: {m} %2syn% kWh
          ===============
          Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
          Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
          ---------------
          Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
          ===============
          Strom Zählerstände:
          aktuell:         {m} %2v2% kWh
          0:00 Uhr:        {m} %2sm% kWh
          Monatsanfang:    {m} %2sma% kWh
          Jahresanfang:    {m} %2sya% kWh
          ===============
           
          >M 1
          +1,3,s,0,9600,,1
          1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,kWh,Total_in,2
          1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
          1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
          1,=h===============|
          1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
          1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
          1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
          1,=h===============|
          1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
          1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
          1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
          1,=h===============|
          1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,kWh,Bezug_Gesamt,3
          1,77070100010801ff@1000,Verbrauch 1.8.1 NT,kWh,Bezug_NT,3
          1,77070100010802ff@1000,Verbrauch 1.8.2 HT,kWh,Bezug_HT,3
          1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_cur,0
          1,77070100240700ff@1,Leistung P1,W,Power_p1,0
          1,77070100380700ff@1,Leistung P2,W,Power_p2,0
          1,770701004c0700ff@1,Leistung P3,W,Power_p3,0
          1,=h===============|
          1,770701000e0700ff@1,Netzfrequenz,Hz,Freq,1
          1,=h===============|
          1,77070100000009ff@#,Zählernummer,,Meter_id,0
          1,=h===============|
          #
          

          Ich habe nur diesen Code eingefgt:

          1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,kWh,Bezug_Gesamt,3
          1,77070100010801ff@1000,Verbrauch 1.8.1 NT,kWh,Bezug_NT,3
          1,77070100010802ff@1000,Verbrauch 1.8.2 HT,kWh,Bezug_HT,3
          1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_cur,0
          1,77070100240700ff@1,Leistung P1,W,Power_p1,0
          1,77070100380700ff@1,Leistung P2,W,Power_p2,0
          1,770701004c0700ff@1,Leistung P3,W,Power_p3,0
          1,=h===============|
          
          ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • oberfraggerO oberfragger

            Ich verstehe es nicht,
            wenn ich zusätzlichen Code einfüge...bekomme ich plötzlich auch Werte angezeigt...aber nicht dort wo cih was eingefügt habe.
            Hier wird plötzlich Strom L1..L3 angezeigt:
            69530024-f7c8-4074-8035-27cdc8fa4f00-image.png

            Das Script sieht nun so aus:

            >D
            rssi=0
            s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
            v2=0
            hr=0
            md=0
            yr=0
            ;Strom
            p:sm=0
            sd=0
            p:sma=0
            smn=0
            p:sya=0
            syn=0
            sspr=0.4779
            yspr=0
            ysgp=152.18
            y€=0
             
            >T
            v2=SML#Total_in
            rssi=Wifi#RSSI
             
            >B
            ->sensor53 r
             
            >S
            ;Tagesverbrauch
            hr=hours
            if chg[hr]>0
            and hr==0
            and v2>0
            then
            sm=v2
            svars
            endif
            if upsecs%tper==0
            then
            sd=v2-sm
             
            ;Monatsverbrauch
            md=day
            if chg[md]>0
            and hr==0
            and md==1
            and v2>0
            then
            sma=v2
            svars
            endif
            if upsecs%tper==0
            then
            smn=v2-sma
            endif
             
            ;Jahresverbrauch
            yr=year
            if chg[yr]>0
            and hr==0
            and md==1
            and v2>0
            then
            sya=v2
            svars
            endif
            if upsecs%tper==0
            then
            syn=v2-sya
             
            ;Kosten
            yspr=syn*sspr+ysgp
            endif
             
            >J
            ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
            ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
            ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
            ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
            ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
            ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
            ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
             
            >W
            WLAN Empfang: {m}%rssi% dBµV
            ===============
            Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  kWh
            Monatsverbrauch: {m} %2smn% kWh
            Jahresverbrauch: {m} %2syn% kWh
            ===============
            Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
            Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
            ---------------
            Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
            ===============
            Strom Zählerstände:
            aktuell:         {m} %2v2% kWh
            0:00 Uhr:        {m} %2sm% kWh
            Monatsanfang:    {m} %2sma% kWh
            Jahresanfang:    {m} %2sya% kWh
            ===============
             
            >M 1
            +1,3,s,0,9600,,1
            1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,kWh,Total_in,2
            1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
            1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
            1,=h===============|
            1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
            1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
            1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
            1,=h===============|
            1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
            1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
            1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
            1,=h===============|
            1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,kWh,Bezug_Gesamt,3
            1,77070100010801ff@1000,Verbrauch 1.8.1 NT,kWh,Bezug_NT,3
            1,77070100010802ff@1000,Verbrauch 1.8.2 HT,kWh,Bezug_HT,3
            1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_cur,0
            1,77070100240700ff@1,Leistung P1,W,Power_p1,0
            1,77070100380700ff@1,Leistung P2,W,Power_p2,0
            1,770701004c0700ff@1,Leistung P3,W,Power_p3,0
            1,=h===============|
            1,770701000e0700ff@1,Netzfrequenz,Hz,Freq,1
            1,=h===============|
            1,77070100000009ff@#,Zählernummer,,Meter_id,0
            1,=h===============|
            #
            

            Ich habe nur diesen Code eingefgt:

            1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,kWh,Bezug_Gesamt,3
            1,77070100010801ff@1000,Verbrauch 1.8.1 NT,kWh,Bezug_NT,3
            1,77070100010802ff@1000,Verbrauch 1.8.2 HT,kWh,Bezug_HT,3
            1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_cur,0
            1,77070100240700ff@1,Leistung P1,W,Power_p1,0
            1,77070100380700ff@1,Leistung P2,W,Power_p2,0
            1,770701004c0700ff@1,Leistung P3,W,Power_p3,0
            1,=h===============|
            
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            schrieb am zuletzt editiert von
            #490

            @oberfragger Sieht so aus als würden deine SML Codes nicht stimmen.
            Strom L1 ist offensichtlich der Zählerstand und L3 scheint der aktuelle Verbrauch zu sein.

            ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

            oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • ChaotC Chaot

              @oberfragger Sieht so aus als würden deine SML Codes nicht stimmen.
              Strom L1 ist offensichtlich der Zählerstand und L3 scheint der aktuelle Verbrauch zu sein.

              oberfraggerO Offline
              oberfraggerO Offline
              oberfragger
              schrieb am zuletzt editiert von
              #491

              @chaot Ich habe da gestern so eine SML-Übersetzungsseite gefunden.
              Und beim Zusammenstellen von neuem Code erstmal den NodeMCU geschrottet :(

              Ist nicht mehr flashbar, erreichbar etc. So ein Mist.

              Muss dann ein anderes Mal weitermachen.

              ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • ? Ein ehemaliger Benutzer

                @higginsd ist es auch d1 ? ich hab mehrere dran und da gibts auch d2 usw.. :-)

                H Offline
                H Offline
                higginsd
                schrieb am zuletzt editiert von
                #492

                @ilovegym

                Ja.

                Ich habs mittlerweile drangegeben. Der Iskra AM550 funktioniert nicht mit dem Tasmota. Trotzdem danke für die Tips.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • oberfraggerO oberfragger

                  @chaot Ich habe da gestern so eine SML-Übersetzungsseite gefunden.
                  Und beim Zusammenstellen von neuem Code erstmal den NodeMCU geschrottet :(

                  Ist nicht mehr flashbar, erreichbar etc. So ein Mist.

                  Muss dann ein anderes Mal weitermachen.

                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #493

                  @oberfragger Wenn das script abschmiert dann kann man oft nach ein paar Sekunden stromlos wieder auf das Teil draufkommen. Hat zumindest bei meinen ESPs oft so funktioniert.
                  Eine Übersetzungsseite habe ich erst vor ein paar Tagen hier im Tread gepostet.

                  ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                  oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • ChaotC Chaot

                    @oberfragger Wenn das script abschmiert dann kann man oft nach ein paar Sekunden stromlos wieder auf das Teil draufkommen. Hat zumindest bei meinen ESPs oft so funktioniert.
                    Eine Übersetzungsseite habe ich erst vor ein paar Tagen hier im Tread gepostet.

                    oberfraggerO Offline
                    oberfraggerO Offline
                    oberfragger
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #494

                    @chaot bei mir leider nicht.
                    Hab auch den reset via 6 mal off und beim 7. Mal probiert, alle möglichen Knöpfe auf dem NodeMCU bei flashen gedrückt etc.
                    Faile dto read packet header... doof.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D Offline
                      D Offline
                      DasMoritz
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #495

                      Hallo zusammen,

                      man gut das ich diesen Faden gefunden habe.
                      Ich würde gerne meine beiden Apator Norax 3D Zweirichtungszähler auslesen - das funktioniert auch fast.
                      Leider erhalte ich nur kWh Werte und keine aktuellen Verbrauchswerte, Frequenzen etc.

                      Aber der Reihe nach:

                      ESP8266 geflasht mit Tasmota gemäß "Anleitung" von @jaschkopf weiter oben und Youtube, dann im Script-Bereich für meinen Zähler gemäß Tasmota Vorgabe des Script eingetragen.

                      Ergebnis von dem was nun kommt ist folgendes:
                      fcc66c88-d5b8-40d4-bb94-5b71a05d28b5-image.png

                      Wenn ich nun unter der Console mal sensor53 d1 eingebe, dann bekomme ich dies hier:

                      17:57:47.367 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 03 6b 01 01 01 63 c6 4e 00 76 05 01 51 0e e6 62 00 62 00 
                      17:57:47.397 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 04 ec 03 73 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 70 5a 4f 74 
                      17:57:47.414 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01 
                      17:57:47.439 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 04 ec 03 73 01 
                      17:57:47.469 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 81 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 07 01 
                      

                      Wenn ich das ganze mal durch den SML Dekoder schiebe, dann bekomme ich folgendes Ergebnis:

                      75745979-8e76-4acc-b8b0-359cc7ede009-image.png

                      Nun bin ich ein wenig "überfragt".
                      Kann es sein, dass ich den Stromzähler irgendwie noch dazu bringen muss, dass er "mehr" liefert oder was ist hier genau Phase? Oder habe ich trotz PIN nur einen eingeschränkten Zugriff auf den die aktuellen Werte wie z.B. Watt, Frequenz, etc.?

                      Mir kommt das auch sehr "wenig" an Daten vor. Die oben abgebildeten Daten sind eine Abfrage, es kommen dann zyklisch weitere Zeilen, aber mit dem gleichen OBIS-Hexwert.

                      Danke,
                      Moritz

                      ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • D DasMoritz

                        Hallo zusammen,

                        man gut das ich diesen Faden gefunden habe.
                        Ich würde gerne meine beiden Apator Norax 3D Zweirichtungszähler auslesen - das funktioniert auch fast.
                        Leider erhalte ich nur kWh Werte und keine aktuellen Verbrauchswerte, Frequenzen etc.

                        Aber der Reihe nach:

                        ESP8266 geflasht mit Tasmota gemäß "Anleitung" von @jaschkopf weiter oben und Youtube, dann im Script-Bereich für meinen Zähler gemäß Tasmota Vorgabe des Script eingetragen.

                        Ergebnis von dem was nun kommt ist folgendes:
                        fcc66c88-d5b8-40d4-bb94-5b71a05d28b5-image.png

                        Wenn ich nun unter der Console mal sensor53 d1 eingebe, dann bekomme ich dies hier:

                        17:57:47.367 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 03 6b 01 01 01 63 c6 4e 00 76 05 01 51 0e e6 62 00 62 00 
                        17:57:47.397 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 04 ec 03 73 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 70 5a 4f 74 
                        17:57:47.414 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01 
                        17:57:47.439 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 04 ec 03 73 01 
                        17:57:47.469 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 81 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 07 01 
                        

                        Wenn ich das ganze mal durch den SML Dekoder schiebe, dann bekomme ich folgendes Ergebnis:

                        75745979-8e76-4acc-b8b0-359cc7ede009-image.png

                        Nun bin ich ein wenig "überfragt".
                        Kann es sein, dass ich den Stromzähler irgendwie noch dazu bringen muss, dass er "mehr" liefert oder was ist hier genau Phase? Oder habe ich trotz PIN nur einen eingeschränkten Zugriff auf den die aktuellen Werte wie z.B. Watt, Frequenz, etc.?

                        Mir kommt das auch sehr "wenig" an Daten vor. Die oben abgebildeten Daten sind eine Abfrage, es kommen dann zyklisch weitere Zeilen, aber mit dem gleichen OBIS-Hexwert.

                        Danke,
                        Moritz

                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #496

                        @dasmoritz Bei manchen Zählern muss man noch sowas wie eine erweiterte Datenausgabe freischalten. Schau mal in die Anleitung. Da müsste das stehen.

                        ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                        D 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • ChaotC Chaot

                          @dasmoritz Bei manchen Zählern muss man noch sowas wie eine erweiterte Datenausgabe freischalten. Schau mal in die Anleitung. Da müsste das stehen.

                          D Offline
                          D Offline
                          DasMoritz
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #497

                          @chaot Hallo und danke dir. Es gibt wohl einen normalen Betriebsmodus und einen erweiterten Betriebsmodus.

                          Die Ausgabe von W, A, V, Hz. usw. gibt es anscheinend nur im erweiterten Modus. Anscheinend legt aber der VNB fest, welcher Modus eingestellt wird, bei mir anscheinend nur der normale Modus und nicht der erweiterte.

                          Mist!

                          ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • D DasMoritz

                            @chaot Hallo und danke dir. Es gibt wohl einen normalen Betriebsmodus und einen erweiterten Betriebsmodus.

                            Die Ausgabe von W, A, V, Hz. usw. gibt es anscheinend nur im erweiterten Modus. Anscheinend legt aber der VNB fest, welcher Modus eingestellt wird, bei mir anscheinend nur der normale Modus und nicht der erweiterte.

                            Mist!

                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #498

                            @dasmoritz Na ja, oft lohnt sich auch eine höfliche Nachfrage.
                            Die Betreiber haben nichts davon wenn Daten gesperrt werden, also dürfte das denen recht egal sein welcher Modus läuft.
                            Was bisher hier zu lesen war scheinen die meisten Betreiber da recht bereitwillig zu sein was Freischaltungen angeht.

                            ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                            Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • ChaotC Chaot

                              @dasmoritz Na ja, oft lohnt sich auch eine höfliche Nachfrage.
                              Die Betreiber haben nichts davon wenn Daten gesperrt werden, also dürfte das denen recht egal sein welcher Modus läuft.
                              Was bisher hier zu lesen war scheinen die meisten Betreiber da recht bereitwillig zu sein was Freischaltungen angeht.

                              Marc_el_KM Offline
                              Marc_el_KM Offline
                              Marc_el_K
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #499

                              @chaot Hallo, da muss ich mal kurz einhaken. Mein Versorger hat mir ohne Probleme den Code zugeschickt, allerdings ist bei mir die dauerhafte Abschaltung der Pin Abfrage deaktiviert. Das heißt für 3 Minuten kann ich im erweiterten Modus auslesen, danach fällt es zurück in den Standard Modus. Der Versorger ist auch nicht bereit es mir zu ermöglichen, da sie die Stromzähler so eingekauft haben.

                              ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • oberfraggerO Offline
                                oberfraggerO Offline
                                oberfragger
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #500

                                @marc_el_k Ui. Ich dachte die Versorger haben eine Pflicht die Auslesung zu ermöglichen. Nach 3 Minuten zurück ist schon -fies-.

                                Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • oberfraggerO oberfragger

                                  @marc_el_k Ui. Ich dachte die Versorger haben eine Pflicht die Auslesung zu ermöglichen. Nach 3 Minuten zurück ist schon -fies-.

                                  Marc_el_KM Offline
                                  Marc_el_KM Offline
                                  Marc_el_K
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #501

                                  @oberfragger sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

                                  @marc_el_k Ui. Ich dachte die Versorger haben eine Pflicht die Auslesung zu ermöglichen. Nach 3 Minuten zurück ist schon -fies-.

                                  Ich habe extra beim Hersteller angerufen und tatsächlich kann man die Menü Option ausblenden lassen, damit man die Pin Abfrage nicht deaktivieren kann. Absolut bescheuert! Nun habe ich mir eine LED angebaut, die alle 2 Minuten einen Lichtimpuls setzt, damit ich im Menü "angemeldet" bleibe.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Marc_el_KM Marc_el_K

                                    @chaot Hallo, da muss ich mal kurz einhaken. Mein Versorger hat mir ohne Probleme den Code zugeschickt, allerdings ist bei mir die dauerhafte Abschaltung der Pin Abfrage deaktiviert. Das heißt für 3 Minuten kann ich im erweiterten Modus auslesen, danach fällt es zurück in den Standard Modus. Der Versorger ist auch nicht bereit es mir zu ermöglichen, da sie die Stromzähler so eingekauft haben.

                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #502

                                    @marc_el_k Na ja, ganz ehrlich gesagt wäre ich mit denen blitzschnell durch.
                                    Blöde Sprüche können sie dann kloppen wenn sie keine Kunden mehr haben.
                                    Verantwortlich für den Zähler ist der Messtellenbetreiber. Und den kannst du genauso schnell wechseln wie den Stromanbieter:
                                    https://www.node.energy/blog/messstellen-betreiber-wechseln
                                    Also bekäme der von mir ne kurze mail - Freigabe oder Kündigung egal was der für nen Schrott einkauft oder mit welcher Ausrede er dich abspeisen will. Man kann ja zusätzlich im Vorfeld klären ob man vom neuen Messtellenbetreiber den Wunschzähler in der erforderlichen Ausführung bekommt.

                                    Das derzeitige Konzept fällt denen spätestens dann auf die Füße wenn du einen Anbieter hast der flexiblen Tarif anbietet.

                                    ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                                    Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • ChaotC Chaot

                                      @marc_el_k Na ja, ganz ehrlich gesagt wäre ich mit denen blitzschnell durch.
                                      Blöde Sprüche können sie dann kloppen wenn sie keine Kunden mehr haben.
                                      Verantwortlich für den Zähler ist der Messtellenbetreiber. Und den kannst du genauso schnell wechseln wie den Stromanbieter:
                                      https://www.node.energy/blog/messstellen-betreiber-wechseln
                                      Also bekäme der von mir ne kurze mail - Freigabe oder Kündigung egal was der für nen Schrott einkauft oder mit welcher Ausrede er dich abspeisen will. Man kann ja zusätzlich im Vorfeld klären ob man vom neuen Messtellenbetreiber den Wunschzähler in der erforderlichen Ausführung bekommt.

                                      Das derzeitige Konzept fällt denen spätestens dann auf die Füße wenn du einen Anbieter hast der flexiblen Tarif anbietet.

                                      Marc_el_KM Offline
                                      Marc_el_KM Offline
                                      Marc_el_K
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #503

                                      @chaot das habe ich jetzt nicht verstanden. Was bringt mir der Wechsel zu einem anderen Stromanbieter? Der Zähler bleibt doch. Oder hab ich jetzt etwas falsch verstanden? Das was ich bräuchte ist ein Servicetechniker, der die Firmware updaten kann, damit ich die fehlenden Funktion erhalte.

                                      ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Marc_el_KM Marc_el_K

                                        @chaot das habe ich jetzt nicht verstanden. Was bringt mir der Wechsel zu einem anderen Stromanbieter? Der Zähler bleibt doch. Oder hab ich jetzt etwas falsch verstanden? Das was ich bräuchte ist ein Servicetechniker, der die Firmware updaten kann, damit ich die fehlenden Funktion erhalte.

                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #504

                                        @marc_el_k Nicht Stromanbieter. Der Messtellenbetreiber wird gewechselt, also der der den Stromzähler einbaut.

                                        ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                                        oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • ChaotC Chaot

                                          @marc_el_k Nicht Stromanbieter. Der Messtellenbetreiber wird gewechselt, also der der den Stromzähler einbaut.

                                          oberfraggerO Offline
                                          oberfraggerO Offline
                                          oberfragger
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #505

                                          @chaot ...vermutlich ist der Umbau dann leider nicht umsonst. Er hats ja ganz gut gelöst.
                                          Dirty Hack aber funktioniert anscheinend ja.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          636

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe