    • E
      euro last edited by

      doch, eingespeist wird schon
      nur nicht vergütet

      so sieht meins aus für unseren emh kw8e2
      kannst du ja mal probieren, müsstest dann nur deinen RX anpassen (bei mir 3, bei dir 13)

      >D
      >B
       
      =>sensor53 r
      >M 1
      +1,3,s,0,9600,
      1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,2
      1,77070100020800ff@1000,Gesamteinspeisung,KWh,Total_out,2
      1,77070100100700ff@1,Verbrauch,W,Power_curr,0
      #
      

      sieht dann so aus
      3ead6469-6d5e-4e99-9b85-9f891144fbff-image.png

      aktueller Verbrauch zeigt immer MINUS , wenn halt mehr produziert wie grad verbraucht wird
      nach einem Jahr waren das jetzt ca. 100kWh , bei 720kWh Erzeugung

      368d3c79-e83b-454e-ba95-6990522059d0-image.png

      bei Fragen fragen 🙂
      mfg Stefan

      Chaot A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Chaot
        Chaot @euro last edited by

        @euro Wieder was gelernt.
        Ich dachte immer das das auch nicht gezählt wird. Zumindest habe ich das bisher immer so verstanden.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          allgrind @euro last edited by

          @euro said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

          doch, eingespeist wird schon
          nur nicht vergütet

          so sieht meins aus für unseren emh kw8e2
          kannst du ja mal probieren, müsstest dann nur deinen RX anpassen (bei mir 3, bei dir 13)

          >D
          >B
           
          =>sensor53 r
          >M 1
          +1,3,s,0,9600,
          1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,2
          1,77070100020800ff@1000,Gesamteinspeisung,KWh,Total_out,2
          1,77070100100700ff@1,Verbrauch,W,Power_curr,0
          #
          

          sieht dann so aus
          3ead6469-6d5e-4e99-9b85-9f891144fbff-image.png

          aktueller Verbrauch zeigt immer MINUS , wenn halt mehr produziert wie grad verbraucht wird
          nach einem Jahr waren das jetzt ca. 100kWh , bei 720kWh Erzeugung

          368d3c79-e83b-454e-ba95-6990522059d0-image.png

          bei Fragen fragen 🙂
          mfg Stefan

          Danke für dein Beitrag - Leider zeigt der mir keine Werte an.
          Kurze Frage: Was steht oben links bei dir im Display? Dort steht bei mir 1.8.0 <- Das ist wohl die Bezugsart.

          E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • E
            euro @allgrind last edited by

            @allgrind

            die wechselt bei mir zwischen 1.8 und 2.8
            Zeigt also abwechselnd Bezug und Einspeisung an

            Hab mein BKW aber auch offiziell angemeldet und es wurde explizit ein 2-Richtungszähler dann eingebaut (und aktiviert .. )
            Ich denke das deiner kein 2-Richtungszähler ist, wenn er nur 1.8.0 anzeigt, bin ich mir da sogar sehr sicher 🙂

            oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • oberfragger
              oberfragger @euro last edited by

              Moin,

              ich habe aktuell den SmartMeter-Adapter im Einsatz. Da ist der IR-Sensor via USB am Raspi. Da sowieso ein NodeMCU in der Nähe ist, würde ich es bevorzugen, dass ich den Sensor einfach an den NodeMCU bastel udn das ganze via MQTT übertrage. Da spar ich mir einen Adpter und ne Fehlerquelle.

              Wie muss ich den USB anklemmen?
              5V ist klar, GND auch. WO aber D- und D+ ranklemen bzw. wie in Tasmota eintragen?

              E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • E
                euro @oberfragger last edited by

                @oberfragger
                ich nutze einen ESP32

                hatte mich hier durchgehangelt
                https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread%2F1095-d0-zähler-sml-auslesen-mit-tasmota%2F=&pageNo=1

                rx an rx und tx (oder eben andersrum) war eben pin 3 wie im Script angegeben

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  milanissimo @Bobofet last edited by

                  @bobofet

                  hey also meins schaut aktuell so aus.

                  Ich bin nur auch am verzweifeln den die variablen p: außer vom Tag bleiben einfach nicht dauerhaft gespeichert.

                  Vermute das liegt evtl. daran das es zu viele wahrscheinlich sind.

                  >D
                  rssi=0
                  s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
                  v2=0
                  v3=0
                  sec=0
                  hr=0
                  md=0
                  yr=0
                  p:sm=0
                  sd=0
                  p:sme=0
                  sde=0
                  p:sma=0
                  p:smb=0
                  smn=0
                  smo=0
                  p:sya=0
                  p:syb=0
                  syn=0
                  syo=0
                  sspr=0.2599
                  ssps=0.078
                  yspr=0
                  ysps=0
                  yspt=0
                  ysgp=150.00
                  ysfak=0.4109
                  getag=0
                  ystag=0
                  yetag=0
                   
                  >T
                  v2=SML#Total_in
                  v3=SML#Total_out
                  rssi=Wifi#RSSI
                   
                  >B
                  ->sensor53 r
                   
                  >S
                  
                  ;Tagesverbrauch
                  hr=hours
                  if chg[hr]>0
                  and hr==0
                  then
                  sm=v2
                  sme=v3
                  svars
                  endif
                  if upsecs%tper==0
                  then
                  sd=v2-sm
                  sde=v3-sme
                  endif
                  
                  
                   
                  ;Monatsverbrauch
                  md=day
                  if chg[md]>0
                  and hr==0
                  and md==1
                  then
                  sma=v2
                  smb=v3
                  svars
                  endif
                  if upsecs%tper==0
                  then
                  smn=v2-sma
                  smo=v3-smb
                  endif
                   
                  ;Jahresverbrauch
                  yr=year
                  if chg[yr]>0
                  and hr==0
                  and md==1
                  then
                  sya=v2
                  syb=v3
                  svars
                  endif
                  if upsecs%tper==0
                  then
                  syn=v2-sya
                  syo=v3-syb
                  endif
                   
                  ;Kosten
                  ystag=sd*sspr+ysfak
                  yetag=sde*ssps
                  getag=ystag-yetag
                  yspr=syn*sspr+ysgp
                  ysps=syo*ssps
                  yspt=yspr-ysps
                  endif
                   
                  >J
                  ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                  ,"Einspeisung Tag":"%sde%"
                  ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                  ,"Einspeisung Monat":"%smo%"
                  ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                  ,"Kosten pro Tag":"%2getag%"
                  
                  >W
                  WLAN Empfang: {m}%rssi%
                  ==============
                  Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
                  Tageskosten:  {m} %2getag%  €
                  TagesverbrauchEins:  {m} %2sde%  KWh
                  Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
                  MonatsverbrauchEins: {m} %2smo% KWh
                  Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
                  JahresverbrauchEins: {m} %2syo% KWh
                  ==============
                  Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                  Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                  --------------
                  Strom Bezug lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                  Strom Einspeisung lfd. Jahr:{m} %2ysps% €
                  Strom Gesamtkosten lfd. Jahr:{m} %2yspt% €
                  ==============
                  Strom Zählerstände:
                  aktuell:         {m} %2v2% KWh
                  0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
                  0:00 UhrEins:        {m} %2sme% KWh
                  Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
                  MonatsanfangEins:    {m} %2smb% KWh
                  Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
                  ==============
                   
                  >M 1
                  +1,13,s,1,9600,SML
                  1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,2
                  1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,2
                  1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                  1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
                  1,7707010060320101@#,Meter Nr,,Meter_number,0
                  
                  #
                  
                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    blueTNT last edited by

                    Moin zusammen,

                    ich habe meinen ESP8266 erfolgreich mit den nötigen Parametern geflasht und einen Fototransistor mit Pullup an D7 (GPIO13) angeschlossen.
                    Mein Script:

                    >D
                    >B
                    ->sensor53 r
                    tper=10
                    >M
                    +1,13,s,1,9600,SML
                    1,77070100010800ff@1000,Arbeit,kWh,Arbeit,1
                    1,77070100100700ff@1000,Leistung,W,Leistung,1
                    1,7707010002080061@1000,Woche,kWh,Woche,1
                    #
                    

                    liefert mir auch den Gesamtverbrauch, jedoch nicht den momentanen Wert der aktiven Leistung (oder auch andere Werte).

                    Output sensor53 d1:


                    11:30:09.510 CMD: sensor53 d1
                    11:30:09.516 MQT: stat/Smartmeter_IR/RESULT = {"Time":"2022-06-10T11:30:09","SML":{"CMD":"dump: 1"}}
                    11:30:09.732 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 05 08 5b 61 4a 62 00 62 00 72 65 00 00 01 01 76 01 01 05 02 c9 20 6e 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de
                    11:30:09.782 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 6f 74
                    11:30:09.783 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                    11:30:09.785 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                    11:30:09.833 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                    11:30:10.732 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 90 57 00 76 05 08 5b 61 4c 62 00 62 00
                    11:30:10.782 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 70 74
                    11:30:10.784 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                    11:30:10.785 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                    11:30:10.832 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                    11:30:11.734 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 bb 78 00 76 05 08 5b 61 4f 62 00 62 00
                    11:30:11.785 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 71 74
                    11:30:11.787 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                    11:30:11.789 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                    11:30:11.835 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                    11:30:12.735 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 a1 9e 00 76 05 08 5b 61 52 62 00 62 00
                    11:30:12.786 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 72 74
                    11:30:12.788 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                    11:30:12.790 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                    11:30:12.835 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                    11:30:13.738 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 ee 42 00 76 05 08 5b 61 55 62 00 62 00
                    11:30:13.741 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 73 74
                    11:30:13.789 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                    11:30:13.792 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                    11:30:13.839 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                    11:30:14.719 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 24 f1 00 76 05 08 5b 61 58 62 00 62 00
                    11:30:14.768 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 74 74
                    11:30:14.771 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                    11:30:14.818 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                    11:30:14.822 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                    11:30:15.723 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 fa 80 00 76 05 08 5b 61 5b 62 00 62 00
                    11:30:15.774 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 75 74
                    11:30:15.776 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                    11:30:15.823 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                    11:30:15.825 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                    11:30:16.724 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 ab 41 00 76 05 08 5b 61 5e 62 00 62 00
                    11:30:16.774 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 76 74
                    11:30:16.777 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                    11:30:16.823 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                    11:30:16.825 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                    11:30:17.731 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 44 36 00 76 05 08 5b 61 61 62 00 62 00
                    11:30:17.733 : 77 01 63 44 2d 00 76 05 08 5b 61 63 62 00 62 00 72 65 00 00 07 01
                    11:30:17.736 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20
                    11:30:17.738 : 77 74
                    11:30:17.781 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                    11:30:17.784 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                    11:30:17.832 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                    11:30:18.388 MQT: tele/Smartmeter_IR/STATE = {"Time":"2022-06-10T11:30:18","Uptime":"0T00:00:20","UptimeSec":20,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Biddebaba","BSSId":"5C:49:79:40:59:B9","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":42,"Signal":-79,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
                    11:30:18.397 MQT: tele/Smartmeter_IR/SENSOR = {"Time":"2022-06-10T11:30:18","SML":{"Arbeit":5341.0,"Leistung":0.0,"Woche":0.0}}
                    11:30:18.684 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 8e 85 00 76 05 08 5b 61 64 62 00 62 00
                    11:30:18.733 : 77 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 72 62 01 65 02 c9 20 78 01 63 7b 65 00 76 05 08 5b 61 66 62 00 62 00 72 65 00 00 07
                    11:30:18.782 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 78 74
                    11:30:18.785 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                    11:30:18.787 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                    11:30:18.833 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                    11:30:19.736 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 28 80 00 76 05 08 5b 61 67 62 00 62 00
                    11:30:19.739 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 79 74
                    11:30:19.786 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                    11:30:19.788 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                    11:30:19.836 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                    11:30:20.737 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 4f a4 00 76 05 08 5b 61 6a 62 00 62 00
                    11:30:20.740 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7a 74
                    11:30:20.787 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                    11:30:20.789 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                    11:30:20.837 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                    11:30:21.738 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 00 78 00 76 05 08 5b 61 6d 62 00 62 00
                    11:30:21.741 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7b 74
                    11:30:21.789 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                    11:30:21.791 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                    11:30:21.922 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                    11:30:22.728 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 ca cb 00 76 05 08 5b 61 70 62 00 62 00
                    11:30:22.778 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7c 74
                    11:30:22.780 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                    11:30:22.783 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                    11:30:22.828 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                    11:30:23.731 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 69 78 00 76 05 08 5b 61 73 62 00 62 00
                    11:30:23.780 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7d 74
                    11:30:23.782 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                    11:30:23.785 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                    11:30:23.830 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                    11:30:24.651 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 38 b9 00 76 05 08 5b 61 76 62 00 62 00
                    11:30:24.750 : 77 62 00 62 00 72 65 00 00 01 01 76 01 01 05 02 c9 20 7d 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 72 62 01 65 02 c9 20 7e 01 63
                    11:30:24.753 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7e 74
                    11:30:24.756 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                    11:30:24.802 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                    11:30:24.852 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                    11:30:25.752 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 41 80 00 76 05 08 5b 61 79 62 00 62 00
                    11:30:25.754 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7f 74
                    11:30:25.801 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                    11:30:25.804 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                    11:30:25.852 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                    11:30:25.902 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 8b 33 00 76 05 08 5b 61 7c 62 00 62 00
                    11:30:26.410 CMD: sensor53 d0
                    11:30:26.417 MQT: stat/Smartmeter_IR/RESULT = {"Time":"2022-06-10T11:30:26","SML":{"CMD":"dump: 0"}}
                    11:30:28.397 MQT: tele/Smartmeter_IR/STATE = {"Time":"2022-06-10T11:30:28","Uptime":"0T00:00:30","UptimeSec":30,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Biddebaba","BSSId":"5C:49:79:40:59:B9","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":38,"Signal":-81,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
                    11:30:28.407 MQT: tele/Smartmeter_IR/SENSOR = {"Time":"2022-06-10T11:30:28","SML":{"Arbeit":5341.0,"Leistung":0.0,"Woche":0.0}}

                    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?

                    Den Pin habe ich eingegeben und sehe auch über das Display vom Zähler (NORAX3D) alle Werte.

                    E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • E
                      euro @blueTNT last edited by

                      @bluetnt
                      geht das denn bei irgendwem sonst mit dem Zähler?
                      denn mein emh liefert diese Daten auch, nur nicht über die optische Schnittstelle raus

                      RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • RalfTh
                        RalfTh @euro last edited by

                        @euro Meiner schon, das ganze läuft mit Tasmota 8.1.0.4

                        b7c05d63-fe4d-4561-a4c8-72187b9eaa01-image.png

                        ce8243a4-e394-41dd-9c03-0f09e52e4fe1-image.png
                        Bei dir steht da "@1000" und bei mir "@1" Eventuell ist das der Grund?!

                        Es ist allerdings auch so, dass nicht jeder Energieversorger alle Parameter freischaltet.

                        E B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • E
                          euro @RalfTh last edited by

                          @ralfth
                          Danke für den Input
                          meiner liefert die aktuelle Leistung auch, nur keine Details wie Tages/Wochen Stände
                          meinte das mit meinem Post. Wenn die aktuelle Leistung nicht geht ist natürlich Mist, geht ja meist drum diese Info zu bekommen

                          konnte Danke ioBroker diese Werte vom Zähler an meine Wallbox übergeben, die dadurch dynamisches Solarladen umsetzen kann (Leistung regelt zw 6 und 16A) . Klasse Sache

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • B
                            blueTNT @RalfTh last edited by

                            @ralfth , die @1000 ist nur der Devisor. Ändere ich den auf z.B.1 ist der angezeige Wert nur um 3 Nullen länger...
                            https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#meter-metrics
                            Ich werde meinen Energieversorger mal anschreiben. Jedoch wäre es schon verwunderlich, da ich ja über das Display alle Werte sehen kann nachdem ich initial den Pin eingegeben hatte.

                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Christian Röckel
                              Christian Röckel last edited by

                              Hey ich bin neu hier und wollte mir auch einen smarten Stromzähler mit einem ESP8266 Bauen.

                              Leider bin ich noch nicht ganz fündig geworden ob mein vorhandener Stromzähler kompatibel ist.

                              Es handelt sich dabei um einen dzg dws7412.1.

                              Hat den jemand von euch schon zum laufen gebracht und gibt es dann dabei was zu beachten?

                              Mit freundlichen Grüßen

                              Christian

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • E
                                euro last edited by

                                such mal hier im Thread und schau dir Beitrag 187 an 🙂

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • MarioP
                                  MarioP last edited by

                                  Hallo zusammen - super Arbeit mit dem Script.

                                  Ich bekomme aber das Tasmota-Projekt im Atom im Bezug auf
                                  USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY etc. nicht richtig konfiguriert.
                                  Daher meine Frage, könnte jemand eine BIN hier veröffentlichen?

                                  Danke schon mal.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    sangandi @Chaot last edited by

                                    @chaot said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

                                    @bobofet
                                    Das Script:

                                    >D
                                    rssi=0
                                    s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
                                    v2=0
                                    hr=0
                                    md=0
                                    yr=0
                                    ;Strom
                                    p:sm=0
                                    sd=0
                                    p:sma=0
                                    smn=0
                                    p:sya=0
                                    syn=0
                                    sspr=0.304
                                    yspr=0
                                    ysgp=120
                                    y€=0
                                     
                                    >T
                                    v2=SML#Total_in
                                    rssi=Wifi#RSSI
                                     
                                    >B
                                    ->sensor53 r
                                    
                                    >S
                                    ;Tagesverbrauch
                                    hr=hours
                                    if chg[hr]>0
                                    and hr==0
                                    and v2>0
                                    then
                                    sm=v2
                                    svars
                                    endif
                                    if upsecs%tper==0
                                    then
                                    sd=v2-sm
                                     
                                    ;Monatsverbrauch
                                    md=day
                                    if chg[md]>0
                                    and hr==0
                                    and md==1
                                    and v2>0
                                    then
                                    sma=v2
                                    svars
                                    endif
                                    if upsecs%tper==0
                                    then
                                    smn=v2-sma
                                    endif
                                     
                                    ;Jahresverbrauch
                                    yr=year
                                    if chg[yr]>0
                                    and hr==0
                                    and md==1
                                    and v2>0
                                    then
                                    sya=v2
                                    svars
                                    endif
                                    if upsecs%tper==0
                                    then
                                    syn=v2-sya
                                     
                                    ;Kosten
                                    yspr=syn*sspr+ysgp
                                    endif
                                     
                                    >J
                                    ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                                    ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                                    ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                                    ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
                                    ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                                    ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
                                    ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
                                     
                                    >W
                                    WLAN Empfang: {m}%rssi% dBµV
                                    ===============
                                    Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  kWh
                                    Monatsverbrauch: {m} %2smn% kWh
                                    Jahresverbrauch: {m} %2syn% kWh
                                    ===============
                                    Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                                    Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                                    ---------------
                                    Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                                    ===============
                                    Strom Zählerstände:
                                    aktuell:         {m} %2v2% kWh
                                    0:00 Uhr:        {m} %2sm% kWh
                                    Monatsanfang:    {m} %2sma% kWh
                                    Jahresanfang:    {m} %2sya% kWh
                                    ===============
                                     
                                    >M 1
                                    +1,12,s,1,9600,SML
                                    1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,kWh,Total_in,2
                                    ;1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Total_out,2
                                    1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                                    1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
                                    1,=h===============|
                                    1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                                    1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                                    1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                                    1,=h===============|
                                    1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                                    1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                                    1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                                    1,=h===============|
                                    1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,1
                                    1,=h===============|
                                    #
                                    

                                    Sieht dann so aus:
                                    zaehler.jpg

                                    Servus,

                                    Ist es möglich die Berechnung der Zählerständer (00:00Uhr ,Monatsanfang usw.) für 2 Zähler zu berechnen.
                                    Wenn ja, was müsste ich anpassen dass er das für 2 Zähler macht?

                                    Gruß
                                    sangandi

                                    Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Chaot
                                      Chaot @sangandi last edited by

                                      @sangandi Ich verstehe die Frage nicht.
                                      Der ESP liest einen einzelnen Zähler aus mit einem Lesekopf. Willst du zwei Zähler mit einem ESP auslesen?

                                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • S
                                        sangandi @Chaot last edited by sangandi

                                        @chaot

                                        Ja genau, das ist mein Plan. Aktuell kann ich schon 2 Zähler mit einem esp auslesen.

                                        Nur hätte ich gern für beide Zähler die Zählerstände:
                                        00:00Uhr
                                        Monatsanfang
                                        Jahresanfang
                                        Tagesverbrauch
                                        Wochenverbrauch
                                        Monatsverbrauch

                                        Ist das möglich?

                                        Gruß
                                        Sangandi

                                        RalfTh Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • RalfTh
                                          RalfTh @sangandi last edited by

                                          @sangandi Das ist möglich. Ich habe das im ioBroker mit einem Skript gelöst. Natürlich kannst du das auch in einem Skript auf dem ESP lösen, da bin ich allerdings überfragt, wie du die zwei Zähler trennst.
                                          Ich finde es im ioBroker eleganter gelöst, da du alle Skripte an einem Platz hast. Die entsprechenden Datenpunkte habe ich mir als Objekte in 0_userdata angelegt.
                                          b3fde3d4-f003-41a1-b728-a004cb6a6f94-image.png
                                          234edc3f-1a1d-46e0-a99f-dec74233fd9b-image.png

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • B
                                            blueTNT @blueTNT last edited by

                                            Ich habe noch einmal ins Handbuch geschaut. Im Menü des Zählers gibt es den Eintrag "InF OFF (On)" "...kann der Datensatz an der INFO Schnittstelle Ein (On) oder aus (OFF) geschaltet werden."

                                            Nun werden die meisten Daten auch übermittelt. Tagesverbrauch jedoch immer noch nicht, aber Hauptsache ich bekomme die aktuelle Lesitung 🙂

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            921
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            166411
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo